Kirjoittaja Aihe: Legionella kun on ylimääräinen varaaja  (Luettu 3460 kertaa)

Poissa bluefightingcat

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Legionella kun on ylimääräinen varaaja
« : 21.10.13 - klo:20:47 »
Mulla on saneerauskohde missä on noin vuoden vanha 300 litran lämminvesi varaaja.

MLP:ssä on oma 180 litran varaaja mutta ajattelin käyttää tätä ylimääräistä varaajaa hyväksi. Turhaa se on heittää pois tai myydä pilkka hintaan.

Eli koska meillä on lkv kulutus pieni (n. 150 litraa/vrk koko perheeltä) ajattelin pitää tuo 480 litraa (180+300 litraa) noin 45C tasolla. Näin saan parempi COP tuossa LKV tuottamisessa.

Lähinä ainoa ongelma tulee mieleen tuo Legionella. Tiedän että MLP voi ohjelmoida nostamaan se lämpötila johonkin 70 asteeseen vaikka kerran viikossa mutta miten tuon ylimääräisen varaajan kanssa? Onko siinä riski että legionella siellä kasvaa kun on säädetty pitämään lämpötila 45 asteessa?


Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Legionella kun on ylimääräinen varaaja
« Vastaus #1 : 21.10.13 - klo:22:01 »
Mulla on saneerauskohde missä on noin vuoden vanha 300 litran lämminvesi varaaja.

MLP:ssä on oma 180 litran varaaja mutta ajattelin käyttää tätä ylimääräistä varaajaa hyväksi. Turhaa se on heittää pois tai myydä pilkka hintaan.

Eli koska meillä on lkv kulutus pieni (n. 150 litraa/vrk koko perheeltä) ajattelin pitää tuo 480 litraa (180+300 litraa) noin 45C tasolla. Näin saan parempi COP tuossa LKV tuottamisessa.

Lähinä ainoa ongelma tulee mieleen tuo Legionella. Tiedän että MLP voi ohjelmoida nostamaan se lämpötila johonkin 70 asteeseen vaikka kerran viikossa mutta miten tuon ylimääräisen varaajan kanssa? Onko siinä riski että legionella siellä kasvaa kun on säädetty pitämään lämpötila 45 asteessa?

Varmaan se pahin riski on juuri tuossa lämpötilassa. Pidä se sähkövaraaja minimissään 55 asteessa ja pyydä siihen sekoitusventtiili, ellei siinä sitä jo ole. Sen sekoittajan kun säätää samaan kuin maalämpöpumpulta tulevan veden lämpötila, alkaa sähkövaraajasta tulla lämmintä vettä vasta sitten kun lämpöpumpun varaaja on kylmä. Eli normaalisti pienellä veden kulutuksella sähkövaraajasta ei oteta juuri mitään. Silloinkin se toki kuluttaa hieman kun eristeiden läpi haihtuu energiaa ympäröivään tilaan. Minun 100 litran varaajassa se hukkateho on alle kilowatin vuorokaudessa.