Kirjoittaja Aihe: Talologger apua tarvitaan  (Luettu 261834 kertaa)

Poissa Mainio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #120 : 16.01.15 - klo:18:09 »
Onko niin ettei tellstick net antureista saa tietoa talologgeriin?
Vain tellstick duo?

Tuollainen net paketti olisi käytössä, mutta pitääkö myydä pois ja ostaa duo malli?

174m²+100m², kaivot 2x150m, Nibe 1245 12kW + 1000 L puskuri LV kierukalla

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #121 : 16.01.15 - klo:20:12 »
Näin on tällä hetkellä tuon tuen kanssa. TaloLogger lukee antureita telldus-rajapinnan kautta, joka on näiden tikkujen oma rajapinta. Se ei tue tuota nettiä. Onko Telldukselta tulossa joskus Nettiinkin tuki tuohon kirjastoon? En tiedä.

Toinen vaihtoehto olisi sitten tutkia, että miten siitä Netistäkin saisi pihalle jotenkin verkkoliittymän yli sitä dataa. Minulla ei ole sellaista hallussani, joten vaatisi, että joku tutkii ja raportoi, että miten sitä saisi konffattua tai sitten minun pitäisi saada pääsy jotenkin sellaisen verkkoliittymään/verkkohallintaliittymään. En usko, että mahdotonta siis on, mutta kun ei ole speksejä, niin on hidasta koodata ;)

Poissa Mainio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #122 : 16.01.15 - klo:20:18 »
Näin siellä näytti lukevan
Supports TellStick Net *       

    Support for telldus-core will be added later.

Voin luovuttaa tunnukset jos haluat/viitsit siihen perehtyä, ei ole varsinaisessa käytössä vielä, vain yksi lämpötila anturi kytketty.
174m²+100m², kaivot 2x150m, Nibe 1245 12kW + 1000 L puskuri LV kierukalla

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #123 : 16.01.15 - klo:20:20 »
Näin siellä näytti lukevan
Supports TellStick Net *       

    Support for telldus-core will be added later.

Voin luovuttaa tunnukset jos haluat/viitsit siihen perehtyä, ei ole varsinaisessa käytössä vielä, vain yksi lämpötila anturi kytketty.

"Later" ei ilmeisesti ole vielä tullut. Noin se taisi olla pari vuotta sittenkin. Laita vaikka olammi ät ii koo ii piste fi osoitteella tunnarit ja laitteen URL, niin selvittelen, että mitä sille voisi tehdä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #124 : 16.01.15 - klo:21:27 »
Onko muuten odotettavissa ongelmia talologgerin ja ModbusTCP laitossa 'winukka 7pro 64bit' kanssa, hitatchi oli näköjään laittanut XP:lle...

Katoin tota conffia hiukan ja ymmärsin että 32bit FLOAT ei ole olemassa ModbusTCP:llä?
Eli pitää olla 16bit ja siihen sitten on 'factor' talologgerissa? Mulla on tuossa tommonen RTD moduli jonka 16bit UINT on skaalattu niin että mitta-alue on -40...+160C ja ontaa sitten 0...65636,
eli tarvitaan 'factor ja offset' jos meinaa saada asteiksi, eli esimerkiksi 29.0C antaa lukuna 22633.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #125 : 16.01.15 - klo:21:43 »
Modbusissa on juu vain 16 bittisiä kokonaislukuarvoja. Se FLOAT siinä konfiguraatiossa kertoo, että taloLogger käsittelee sitä arvoa floatina ja sitä voidaan kertoa (factor) jollain ei kokonaisluvulla. Skaalaukseen voidaan lisätä offset, jos sille kerran on tarvetta. Tietysti toinen vaihtoehto on tehdä tuo skaalaaminen VIRTUAL-mittauksella ja pitää arvo MEASURE-vaiheessa vielä kokonaislukuna.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #126 : 16.01.15 - klo:21:54 »
Onko muuten odotettavissa ongelmia talologgerin ja ModbusTCP laitossa 'winukka 7pro 64bit' kanssa, hitatchi oli näköjään laittanut XP:lle...

En näkisi mitään, miksi se siihen huonommin menisi kuin XP:lle.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #127 : 17.01.15 - klo:13:24 »
kato...meni het putkeen tuohon konsoliin ja näyttää oikeilta arvoilta...koko setti 7 anturi paikkaa ja 2 on tyhjänä eli antavat sitten max arvoa 65536 (+160C). Ei heti saanut yhteyttä mutta kumminkin sitten sai.

Laitoin pientä lisähaastetta eli pollausta 1s välein ja jotain erroreita iskee, mutta silloinkin pääosin onnistuu.
Tuossa on toinenkin laite joka lukee samasta piipusta nuo lämpötilat 1s välein ja on tehnyt nyt sitä varmaa 1-2 miljoona kertaa ja  zero errors. Palataan hiukan pidempään pollaukseen, mikä olis minimi?

sitten pitäis ehkä alkaa kattoo tallennusta kantaan, mutta pitänee tehdä sitä ennen puuhommia  8)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #128 : 17.01.15 - klo:13:30 »
Jos tulee erroreita, niin minkäkaltaisia? Voisin kuvitella, että jos laitat 1s pollausvälin, niin välillä voi tapahtua niin, että se edellinen pollauskerta ei ole vielä valmis ja tästä aiheutuu virhettä. Kuinka usein voi pollata? Niin usein, kuin systeemi toimii ja edelliset lukukerrat on jo ok. Toinen vaikuttava tekijä on tietysti datan määrä, joka tulee nopealla pollausvälillä vs. sen datan määrän todellinen tarve kyseessä olevassa sovelluksessa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #129 : 17.01.15 - klo:14:02 »
Varmaankin oli vanhaa kesken kun uutta jo kysellään...empä napannut noita erroreita kun se oli vain semmonen kokeilu...
Ilmaisesti tuo lukee aina yhden lukeman kerrallaan, onkos se (luulisin niin) Modbusissa mahdollista lukea peräkkäiset arvot kerralla, eli nuokin 7 arvoa ovat tarjolla 'jonossa' rekistereissä 40001-40007.

Semmonen noista FLOAT:sta että joskus osui mielestäni silmään semmonen että flotari on muodostettu suoraan kahden rekisterin kanssa, eli laitetaan 32bit FLOAT peräkkäisiin 16bit rekistereihin ja luetaan sitten niistä,
tuo ei liene kovin vaikea...luetaan 2*16 > tehdään 1*32 ja käsitellään FLOAT:na.  ::)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #130 : 17.01.15 - klo:23:27 »
Varmaankin oli vanhaa kesken kun uutta jo kysellään...empä napannut noita erroreita kun se oli vain semmonen kokeilu...
Ilmaisesti tuo lukee aina yhden lukeman kerrallaan, onkos se (luulisin niin) Modbusissa mahdollista lukea peräkkäiset arvot kerralla, eli nuokin 7 arvoa ovat tarjolla 'jonossa' rekistereissä 40001-40007.

Testailin hieman itse tuollaisella lyhyellä ajalla ja jotain vikaa siinä tuollaisessa erikoistilanteessa selvästi on, jos mittaukset alkavat menemään päällekkäin. Tuntuu lokitus menevän sekaisin. Täytyy tutkia asiaa.

Hakee yhden lukeman kerrallaan ainakin tällä hetkellä. Modbus-rajapinta tukee niitä modbusin osoitevälejä kyllä, mutta koska tuo konfiguraatio on diskreetti (yhdelle arvolle aina nimi), niin nopealla toteutuksella siinä ei ole nyt mitään kyselyjen yhdistelylogiikkaa. Toki sellaista logiikkaa voidaan rakentaa esim. tilanteessa, jossa konfiguraatiossa on pidempiä yhtenäisiä pötköjä, niin rajapinta voisi yhdistää yhtenäiset pätkät yhdeksi hauksi.


Semmonen noista FLOAT:sta että joskus osui mielestäni silmään semmonen että flotari on muodostettu suoraan kahden rekisterin kanssa, eli laitetaan 32bit FLOAT peräkkäisiin 16bit rekistereihin ja luetaan sitten niistä,
tuo ei liene kovin vaikea...luetaan 2*16 > tehdään 1*32 ja käsitellään FLOAT:na.  ::)

Konfiguraatiossa nyt tässä testiversiossa ainakin on käytetty termiä FLOAT hieman leväperäisesti. Siinä ei viitata varsinaiseen float-tietotyyppiin ja sen tallentamiseen 16 tai 32 bittisenä float-bittiesityksenä. Siellä taidetaan selittääkin sitä siten, että kun se vastaaotettu kokonaisluku on kerrottu sillä annetulla kertoimella, niin tulos palautetaan liukulukuna (eikä siis leikata/pyöristetä kokonaisluvuksi). INT-tyyppisten kanssa taas toimitaan niin, että vastaus on kertomisen jälkeen kokonaisluku.

Modbus-rajapinta ei taida tuntea käsitettä liukuluku. Sieltä tulee vain joko 1-bittisiä tiloja tai 16-bittisiä rekisteriarvoja. Modbusin päälle tehty sovellus/laite voi tietysti käyttää vaikka 20 rekisteriä yhden arvon esittämiseen.

taloLoggern tuen muokkaaminen kaikkeen kykeneväksi tuolta osin ei taida olla järkevää. En tiedä onko tuon factor:in paikkakaan tuossa oikeastaan vai pitäisikö moduulin palautella vain noita kuivia 1-bittisiä tai 16-bittisiä kokonaislukuja ja jättää sitten esim. VIRTUAL-mittauksille niiden yhdistely, tulkinta ja skaalaaminen. Tai sitten tehdä modbus-moduuliin kattava erilaiset skenaariot tukeva konfigurointimahdollisuus. No ensimmäinen on nyt jo valmis ;), toiseen pitäisi miettiä tarkemmat speksit ja vaatimukset.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #131 : 18.01.15 - klo:10:54 »
ainakin nuo rekisterit 40001>>> eteenpäin ovat tavallaan aina pötköissä ja monella liitynnän tarjoajalla asiat on siinä peräkkäin, jossain siis oli se FLOAT
upotettu rekistereihin 40001 ja 40002, eli nuo yhdessä on 32bit liukuluku. Riiittääkö VIRTUAL:n matikkatarjonta yhdistämään kaksi arvoa tuolla tapaa, sillä se sitten hoituis helposti?
Siinähän vois olla semmonen upotettu function(), vai onko siellä jo semmonen, ei ole 1pv tutustumisella vielä tullut kelailtua kaikkia tiedonjyvää esille...vasta viimetipassa niinku yleensä  ;)

Näin ne aikas useasti on kun tuossa kuvassa 16bittisessä, jonoperäkkäinsiis.

Joo siis ymmärsinkin tuon FLOAT homman kuinka se menee kokeiltuani muutamaa 'kuavaa'


Mitäs nämä muut rajapinnat palauttelee yleensä, onko siellä 32bit luikureita kellään suoraan vai onko aina 'murskaus' välissä?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #132 : 18.01.15 - klo:13:56 »
Mitäs nämä muut rajapinnat palauttelee yleensä, onko siellä 32bit luikureita kellään suoraan vai onko aina 'murskaus' välissä?

Ensimmäinen kerta, kun törmään tapaukseen, jossa yhdistellään eri rekistereitä saadakseen pidempi luku. Eli yleisin on, että on vaikka positiokohtainen tyyppi ja jos se on 8 bit, niin tulee 1 tavu ja jos se on 32 bit, niin tulee 4 tavua. Modbus on tietysti tarkoitettu yleiseksi liityntätavaksi, joten siinä lienee sovellettu tarpeen mukaan.

Samoin en ole kertaakaan törmännyt näissä siihen, että luku välitettäisiin nimenomaan bittimuotoisena liukulukuna. Yleisin on 2-komplementtimuotoinen kokonaisluku, joka on skaalattu kertomalla 10 tai 100 ja purkuvaiheessa sitten siirretään desimaalipilkkua sopivasti, että saadaan oikea arvo.

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #133 : 18.01.15 - klo:18:16 »
Keskusteluissa puhutaan monesti tuosta taloLoggerPi:stä, mutta minulla on se "tavallinen", ilman Pi:tä. Onko siinä Pi:ttömässä taloLoggerissa mukana OWFS, joka vaikuttaa sisältyvän siihen Pi-versioon?

Yritin ajaa tuon "sudo ln -s /home/talo/service/owfs /etc/service/owfs" mutta ei se toiminut, sanoo että "ln: failed to create symbolic link '/etc/service/owfs': no such file or directory"

Eli olen jämähtänyt jo tuon OWFS:sän käyttöön saamisessa, vaikkakin sain tosiaan näkymään firefoxilla arvoja tuolla "localhost:2121".
1-wire toimii jotenkin mutta polut on pielessä, vai kuinka?

taloLoggerPi on oikeastaan Raspberry Pi:hin asennettavan Raspbian -käyttöjärjestelmädistribuution laajennus tai konfiguraatiopaketti, joka sisältää sitten myös taloLoggerin ja taloLoggerGraphin esikonfiguroituna. Yhtenä osana tuossa on OWFS:n esiasennus ja konfigurointi siten, että siihen voisi tuikata kiinni 1-wire-USB-adapterin ja antaa tuon mainitsemasi taloLoggerPi:n howtosta löytyvän komennon, niin alkaisi _ehkä_ Lyyti kirjoittamaan.

taloLogger ei sisällä OWFS:ää eikä sen konfiguraatiota. taloLoggerissa on tuki OWFS:n hakemistorakenteen lukemiseen lokittamista varten. Eli OWFS on taloLoggerin ulkopuolinen softa, joka sinun pitäisi saada ensin pelittämään siten, että jossain ympäristöstäsi löytyy se OWFS:n hakemistorakenne, jossa 1-wire-laitteet ovat. Tämä on taas OWFS:n konfigurointia. Tuo mainittu komento ei tee juuri mitään järkevää, jos ympäristö samankaltainen kuin taloLoggerPi:ssä on ja vieläpä viittä vaille valmiiksi konfiguroitu.

Mainitset, että firefoxilla näkyy kovasti arvoja OWFS:stä. Taitaa olla niin, että sinulla ainakin OWFS:n OWServer on nyt päällä. Se ei haittaa mitään, mutta pitäisi tarkistaa, että sen hakemistorakenteen aikaansaava prosessi on kanssa päällä ja konfiguroitu oikein. Tähän ensikäteen suosittelen toki OWFS:n omaa dokumentaatiota. Jos ei sieltä ala aukeamaan, niin koitetaan sitten tutkia asiaa enemmän ja kertoilla, että mitä sinne pitäisi konfiguroida.


Jippii, sain mittaustuloksen ulos.
Ongelmana oli vain se että mistään (!?) ei käynyt ilmi minne se OWFS oikein on piilotettu, kun löysin sen (/usr/bin/owfs) niin johan läpi pelittää, ainakin sen verran että tulee yksi mittaustulos näytölle.   8)
Aloittelijalta tuntuu hassulta että tätä ei kerrota missään selkeästi siellä OWFS sivuilla.
Kiitos avusta so far  :)



Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #134 : 18.01.15 - klo:18:33 »
Ensimmäinen kerta, kun törmään tapaukseen, jossa yhdistellään eri rekistereitä saadakseen pidempi luku. Eli yleisin on, että on vaikka positiokohtainen tyyppi ja jos se on 8 bit, niin tulee 1 tavu ja jos se on 32 bit, niin tulee 4 tavua. Modbus on tietysti tarkoitettu yleiseksi liityntätavaksi, joten siinä lienee sovellettu tarpeen mukaan.

Samoin en ole kertaakaan törmännyt näissä siihen, että luku välitettäisiin nimenomaan bittimuotoisena liukulukuna. Yleisin on 2-komplementtimuotoinen kokonaisluku, joka on skaalattu kertomalla 10 tai 100 ja purkuvaiheessa sitten siirretään desimaalipilkkua sopivasti, että saadaan oikea arvo.
Onhan ne aina kaikkityynni jotain bitti-mössöä jokatapauksessa (1bit-8bit-16bit-32bit-64bit...), modbusissa on se ongelma tietty kun se on niin paljon aikaa sitten luotu ja pohjimmiltaan max16bit arvoilla pelataan ja tuohan ei monasti riitä mihinkään.
Tämmöset  lämpötilat tietty menee komeesti 16 bittisellä -/+32647 ja pilkkun paikka jakamalla 10 on kumminkin jo yli 3000C astetta  8), ainakin siis nyt vaikka siellä talologgerin päässä, sitten siellä toisessa päässä jossa tehdään toimintoja niin nuo kokonaisluvut ei ole tavallaan 'oikeita' vaan esmes 20.0C todellista olisiskin luku 200 ja siksi ei liene mukavaa. No tommosen lämpötilatiedon saa tietysti tehtyä niin että ohjaavassa päässä käsittelee liukulukuina (32bit) ja sitten tarjoo tuon Modbus rajapintaan 16bit kokonaislukuna kerrottuna 10:llä.
Mutta sitten kun on jotain suureita jotka menee yli 'tajunnan' eli yli 16bit maksimin niin sitten Modbusin kanssa on toinen ongelma, esmes vaikka joku kWh-mittaus...sehän heilahtaa helposti yli muutamien vuosien kuluttua...saahan tuonkin  fixattua Modbus rajapintaan levittämällä MWh/kWh/Wh eri rekistereihin, 'lokeroihin'.
Eli Serveri (ohjauksia tekevä) päässä hommat tehdään niinkuin helpoin on ja siirretään Modbus 'pullonkaulaan' sen ehdoilla ja talologgerin päässä sitten taas yhistetään.

Tuo liukuluvun siirto kahdella perättäisellä rekisterillä Modbusissa ohjaavien systeemien välillä ei näy oikeastaan missään, se on molemmille vain yksi liukuluku joka siirtyy blokkina toiselta toiselle, samassa siirrossa voi sitten olla vaikka 1000 rekisteriä eli 500 liukulukua.

Vähän joutuu tämän nykyisen Modbusin kanssa säätään...niiden pitäis tehdä uusi ModbusTCP++ jossa olis 64bit rekisteri ja laittaa tuommosen siirto minimisiirroksi... ;D

Poissa jhr

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Lämpöässä V9 vm -02
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #135 : 19.01.15 - klo:18:44 »
Ensimmäinen kerta, kun törmään tapaukseen, jossa yhdistellään eri rekistereitä saadakseen pidempi luku. Eli yleisin on, että on vaikka positiokohtainen tyyppi ja jos se on 8 bit, niin tulee 1 tavu ja jos se on 32 bit, niin tulee 4 tavua. Modbus on tietysti tarkoitettu yleiseksi liityntätavaksi, joten siinä lienee sovellettu tarpeen mukaan.

Tuo on ihan yleinen Modbus-ominaisuus, nimeltään "Daniel extension". Ainakin joissain valvomosoftissa on näkynyt ruksi tuolle ja Googlella pitäisi löytyä speksikin.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #136 : 22.01.15 - klo:23:41 »
Näin siellä näytti lukevan
Supports TellStick Net *       

    Support for telldus-core will be added later.

Voin luovuttaa tunnukset jos haluat/viitsit siihen perehtyä, ei ole varsinaisessa käytössä vielä, vain yksi lämpötila anturi kytketty.

"Later" ei ilmeisesti ole vielä tullut. Noin se taisi olla pari vuotta sittenkin. Laita vaikka olammi ät ii koo ii piste fi osoitteella tunnarit ja laitteen URL, niin selvittelen, että mitä sille voisi tehdä.

TaloLoggerin versio v1.6g (testiversio, ei virallinen julkaisu) olisi saatavilla Telldus Live (TellStick Net) testaukselle.

    http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v16g.zip

Konfiguraatioon tarvitaan Telldus Live -palvelusta saatavat 4 kpl avainmerkkijonoja. Näiden avulla taloLogger autentikoituu palveluun ja halutulle käyttäjätunnukselle. Arvot ovat public key, private key, token ja token secret. Ne saa palvelusta sivulta https://api.telldus.com/keys/index, kun on kirjautunut palveluun ja hyväksyy, että sovellus saa käyttää Telldus Liven API:a.

Palaute allekirjoittaneelle.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #137 : 22.01.15 - klo:23:44 »
Tuo on ihan yleinen Modbus-ominaisuus, nimeltään "Daniel extension". Ainakin joissain valvomosoftissa on näkynyt ruksi tuolle ja Googlella pitäisi löytyä speksikin.

Äsken mainittu taloLoggerin v1.6g sisältää myös modbus-jatkokehitystä, jossa erinäisiä datatyyppejä lisätty (32bit, 64bit, 32bit float ja 64bit float) tuossa Daniel extension -hengessä. Samoin rekisterien haut ryhmitellään ja haetaan pötköissä, jos pötköjä on muodostettavissa.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #138 : 23.01.15 - klo:14:24 »
Lisätään, että Telldus Live vaatii toimiakseen oauth-lisämoduulin Pythoniin. Esim. "debianilaisissa" (Ubuntu, Raspbian, jne) homma hoituu komennolla:
Koodia: [Valitse]
  sudo apt-get install python-oauth

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #139 : 28.01.15 - klo:20:24 »
Ja todetaan, että tuo v1.6g oli vähän maanantaikappale. v1.6h olisi nyt se, jota suosittelen testattavaksi:

http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v16h.zip

Nibe-moduuliin lisätty kaikki NibeGW:ssä olevat datapisteet (kiitos Pauli Anttila listasta ja luvasta käyttää). Datapisteet käytettävissä niin:
  • Nibe Modbus -moduulilla (MODBUS40-moduulin kanssa)
  • NibeBusRS485 -moduulilla suoraan sarjaliikenteen kautta Niben väylästä (RS485)
  • NibeBusRS485 -moduulilla OpenHab-NibeGW:n kanssa siten, että NibeGW on Niben väylässä sarjaliikenteellä (RS485), lähettää saadut väyläkehykset UDP-paketteina sille konfiguroituun osoitteeseen ja porttiin ja taloLogger kuuntelee sille konfiguroitua UDP-porttia, josta vastaanottaa Nibe-väyläkehykset ja etsii niistä 20 Nibeen konfiguroidun lokitettavan pisteen tiedot.

Modbus-moduulin ryhmitellyt haut ja erinäiset tietotyypit pitäisi toimia. Modbus-moduulin TCP-yhteyden avaamista muutettu.

Telldus TellStick Net (Telldus Live API) -tuki todettu toimivaksi yhden testaajan ja minun toimesta.

Edit, Lisäys: Suositeltu testaustapa edelleen, että testiversio v1.6.h puretaan johonkin erilliseen hakemistoon ja ajetaan uusien testimoduulien konfiguroinnin jälkeen antamalla sen hakemistossa komento:
Koodia: [Valitse]
python taloLogger.py -f taloLogger.confNäin testiversio ei sekaannu mahdolliseen varsinaiseen releaseversioon, joka teillä ehkä on ajossa. Tämä oletuskonfiguraatio ei esim. talleta mitään kantaan, joten se ei sekoita teillä olevia aiempia talletuksia. Tästä ei ole riisuttu muita moduuleita pois kuin esimerkkikonfiguraatiotiedostosta. Mikään ei toki estä käyttämästä testiversiota myös varsinaiseen lokitukseen, jos niin haluaa.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #140 : 28.01.15 - klo:20:50 »
Nibe-moduuliin lisätty kaikki NibeGW:ssä olevat datapisteet (kiitos Pauli Anttila listasta ja luvasta käyttää). Datapisteet käytettävissä niin:
  • Nibe Modbus -moduulilla (MODBUS40-moduulin kanssa)
  • NibeBusRS485 -moduulilla suoraan sarjaliikenteen kautta Niben väylästä (RS485)
  • NibeBusRS485 -moduulilla OpenHab-NibeGW:n kanssa siten, että NibeGW on Niben väylässä sarjaliikenteellä (RS485), lähettää saadut väyläkehykset UDP-paketteina sille konfiguroituun osoitteeseen ja porttiin ja taloLogger kuuntelee sille konfiguroitua UDP-porttia, josta vastaanottaa Nibe-väyläkehykset ja etsii niistä 20 Nibeen konfiguroidun lokitettavan pisteen tiedot.

Tuo lista ei taida sisältää kaikkia F1345-datapisteitä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt esimerkiksi noita EP15-moduulin antureita tuosta listasta. Voisin niiden tietoja modbus-managerilla kyllä kaivella esiin. Millaisessa muodossa tuota listaa kannattaisi tehdä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #141 : 28.01.15 - klo:22:36 »
Tuo lista ei taida sisältää kaikkia F1345-datapisteitä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt esimerkiksi noita EP15-moduulin antureita tuosta listasta. Voisin niiden tietoja modbus-managerilla kyllä kaivella esiin. Millaisessa muodossa tuota listaa kannattaisi tehdä?

Minulle riittää ihan tekstimuotoinen rivittäinen lista, jossa tiedot eroteltu jollain. Tai sitten Excel-sheet, jossa tiedot.

Välttämätöntä tietoa / datapiste on siis:
  • datapisteen id (numero)
  • datapisteen yksilöllinen nimi (englanniksi)
  • arvon talletustyyppi ja pituus: monikobittinen luku, onko etumerkillinen vai ei, onko käytetty jotain kerrointa (kuten esim. lämpötiloissa lämpötila on kerrottu 10:llä ennen tallettamista kokonaislukuna)

Lisätietona voidaan kirjata myös (eivät täysin välttämättömiä):
  • onko kyseessä mitattu arvo vai asetusarvo
  • mikä on arvon yksikkö (esim. astetta C tai kWh tms.)
  • mahdolliset diskreettien tilamuuttujien merkitykset

Tuollaisen löysin myös netistä, mutta siinä ei ole datatyyppejä. En ole tätä kylläkään myöskään vertaillut ristiin NibeGW:n listan kanssa.
http://www.villaelmerfjord.se/drupal6/sites/villaelmerfjord.se/files/nibeparams_list.txt

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #142 : 28.01.15 - klo:22:55 »
Tuo lista ei taida sisältää kaikkia F1345-datapisteitä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt esimerkiksi noita EP15-moduulin antureita tuosta listasta. Voisin niiden tietoja modbus-managerilla kyllä kaivella esiin. Millaisessa muodossa tuota listaa kannattaisi tehdä?

Minulle riittää ihan tekstimuotoinen rivittäinen lista, jossa tiedot eroteltu jollain. Tai sitten Excel-sheet, jossa tiedot.

Välttämätöntä tietoa / datapiste on siis:
  • datapisteen id (numero)
  • datapisteen yksilöllinen nimi (englanniksi)
  • arvon talletustyyppi ja pituus: monikobittinen luku, onko etumerkillinen vai ei, onko käytetty jotain kerrointa (kuten esim. lämpötiloissa lämpötila on kerrottu 10:llä ennen tallettamista kokonaislukuna)

Lisätietona voidaan kirjata myös (eivät täysin välttämättömiä):
  • onko kyseessä mitattu arvo vai asetusarvo
  • mikä on arvon yksikkö (esim. astetta C tai kWh tms.)
  • mahdolliset diskreettien tilamuuttujien merkitykset

Tuollaisen löysin myös netistä, mutta siinä ei ole datatyyppejä. En ole tätä kylläkään myöskään vertaillut ristiin NibeGW:n listan kanssa.
http://www.villaelmerfjord.se/drupal6/sites/villaelmerfjord.se/files/nibeparams_list.txt

Ok, alan tuota pikkuhiljaa väsäilemään. Lähinnä olennaisena lisänä omalta (ja miksei muidenkin kiinteistöpumppuja omistavien) kannalta on lisätä siihen nuo kompressorin EB100-EP15 -anturit. Toki voin hiljalleen keräillä koodeja myös EB101-EB108 (mahdolliset slave-yksiköt).

Eli esimerkiksi näin, nuo toki excelissä aina omaan sarakkeeseensa laitettuna:

EB100-EP15-BT10 Brine in temp   40100   Size:s16   Factor:10   Mode:R   Unit:C(asteen merkki siis..)
Hot water Mode   47041   Size:s8   Factor:1   Mode:R/W   Unit:n/a   Values: 0=Economy 1=Normal 2=Luxury
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #143 : 28.01.15 - klo:23:05 »
Eli esimerkiksi näin

Ihan riittävät tiedot.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #144 : 29.01.15 - klo:11:45 »
Mikään ei toki estä käyttämästä testiversiota myös varsinaiseen lokitukseen, jos niin haluaa.
Miten tuo testipuoli käytännössä yhdistetään release puolen kantaan?
Testipuolen konffista tietenkin NibeRS485 datasource ja mittauspisteet päälle, mutta kuinka tietokanta osoitetaan, etten tyri tuota vakaata puolta?

Voisi esim. tuosta ulkolämpötilasta ja vaikka asteminuuteista piirrellä kuvaajaa, niin näkee kuinka homma pelittää.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #145 : 29.01.15 - klo:15:08 »
Mikään ei toki estä käyttämästä testiversiota myös varsinaiseen lokitukseen, jos niin haluaa.
Miten tuo testipuoli käytännössä yhdistetään release puolen kantaan?
Testipuolen konffista tietenkin NibeRS485 datasource ja mittauspisteet päälle, mutta kuinka tietokanta osoitetaan, etten tyri tuota vakaata puolta?

Voisi esim. tuosta ulkolämpötilasta ja vaikka asteminuuteista piirrellä kuvaajaa, niin näkee kuinka homma pelittää.

Tämä riippuu millaista kantaa käytetään. Jos käytät SQLite3:sta, niin tekisin ehkä uuden kantatiedoston testiä varten (ei samaan kantatiedostoon) ja graafille oma konfiguraatiotiedosto sitä varten.

Jos taas käytät MySQL:ää, niin tähän vaikuttaa käytätkö taloLoggerin kantaskeemaa vai omaasi. Jos käytät omaa, niin uusia pisteitä varten tarvitaan lisäsarakkeita tauluun. Jos käytät taloLoggerin kantaskeemaa, niin voit melkolailla huoletta tallettaa samaan kantaan, kunhan tietysti testidatan positioiden nimeäminen (MEASURE-rivien keyt) on sellaista, ettei mene päällekkäin varsinaisen datan kanssa. MySQL:n pitäisi suoriutua hyvin yhdenaikaisistakin accesseista - toisin kuin SQLite3. Sekin kyllä saattaa toimia ihan ok, mutta varmuudeksi tekisin siihen erilliset tietokantafilet testille ja tuotannolle.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #146 : 29.01.15 - klo:15:11 »
SQLite3 käytössä, pitänee siis toistaiseksi pidättäytyä kikkailusta  :D ja odottaa uutta releasea.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #147 : 29.01.15 - klo:19:47 »
Tuollaisen liitteenä olevan listan sain modbus-managerilla näppärästi pihalle.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #148 : 29.01.15 - klo:20:07 »
Ja perään vielä lista, missä on yhdistetty F1145-1245 sekä F1345 ja poistettu tuplat. Jostain löytyi 1 lisää tai sitten tuonne jäi 1 tuplarivi. Toivottavasti en tuplia poistaessa hävittänyt yhtään.. :)

EDIT: 43435 tuplana. Eli vaikuttaisi tuossa ensimmäisessä listassa olevan kaikki mitkä tuossa pienempienkin pumppujen listassa. Poistan liitteen.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa koowee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #149 : 29.01.15 - klo:22:56 »
Telldus TellStick Net (Telldus Live API) -tuki todettu toimivaksi yhden testaajan ja minun toimesta.

Löytyisikö vinkkiä mitä teen väärin..? Luultavasti Telldus Core asennuksessa jotain pielessä

Koodia: [Valitse]
python taloLogger.py -f taloLogger.conf
29.01.2015 22:50:52: WARNING: No log data stores configured. Data is written to application log.
29.01.2015 22:50:52: Starting taloLogger.py (v1.6h).
29.01.2015 22:50:52: Module config read DUMMY
29.01.2015 22:50:52: Module config read TELLDUS
29.01.2015 22:50:52: Initialized module DUMMY
29.01.2015 22:50:52: TELLDUS: Initializing Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:50:52: TELLDUS: Cannot initialize Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:50:52: TELLDUS: Exception: 'module' object has no attribute 'OAuthConsumer'
29.01.2015 22:50:52: ERROR: Error initializing module TELLDUS: Unable to connect or authenticate to Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Configured datapoint sensor Outdoor not found in the Telldus sensors. Re-initializing Telldus module.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Initializing Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Cannot initialize Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Exception: 'module' object has no attribute 'OAuthConsumer'
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Outdoor not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Garage not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Terrace not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Configured datapoint sensor Outdoor not found in the Telldus sensors. Re-initializing Telldus module.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Initializing Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Cannot initialize Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: Exception: 'module' object has no attribute 'OAuthConsumer'
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Outdoor not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Garage not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:00: TELLDUS: ERROR: Datapoint Terrace not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: Configured datapoint sensor Outdoor not found in the Telldus sensors. Re-initializing Telldus module.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: Initializing Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: Cannot initialize Telldus LIVE service API library.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: Exception: 'module' object has no attribute 'OAuthConsumer'
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: ERROR: Datapoint Outdoor not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: ERROR: Datapoint Garage not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:01: TELLDUS: ERROR: Datapoint Terrace not found in Telldus Live service.
29.01.2015 22:52:01: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command TELLDUS.Terrace.
29.01.2015 22:52:01: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command TELLDUS.Garage.
29.01.2015 22:52:01: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command TELLDUS.Outdoor.
29.01.2015 22:52:01: TaloLoggerThreadStore: Storing logged data with 4 points.
29.01.2015 22:52:01: TaloLoggerThreadStore: Logged data for timestamp 20150129225200
    dummy: 9.1
    outdoor:
    garage:
    terrace:


Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #150 : 30.01.15 - klo:00:33 »
Löytyisikö vinkkiä mitä teen väärin..? Luultavasti Telldus Core asennuksessa jotain pielessä

Aargh, astuin miinaan. (Korkeajännitys)

Voi olla, että allekirjoittaneen viritys ei sitten tuon oauth-moduulin importoinnin osalta ollutkaan täyttä kultaa. Tarkistan asian. Onhan python-oauth asennettu?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #151 : 30.01.15 - klo:01:59 »
Aargh, astuin miinaan. (Korkeajännitys)

Voi olla, että allekirjoittaneen viritys ei sitten tuon oauth-moduulin importoinnin osalta ollutkaan täyttä kultaa. Tarkistan asian. Onhan python-oauth asennettu?

Näinhän siinä sitten oli käynyt. Korjasin tuohon v1.6h-pakettiin sen yhden rivin. Zipin voi hakea uusiksi. Vain tiedosto modules/datasources/telldus/telldusCore.py on muuttunut yhden rivin osalta.

Poissa koowee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #152 : 30.01.15 - klo:09:25 »
Aargh, astuin miinaan. (Korkeajännitys)

Voi olla, että allekirjoittaneen viritys ei sitten tuon oauth-moduulin importoinnin osalta ollutkaan täyttä kultaa. Tarkistan asian. Onhan python-oauth asennettu?

Näinhän siinä sitten oli käynyt. Korjasin tuohon v1.6h-pakettiin sen yhden rivin. Zipin voi hakea uusiksi. Vain tiedosto modules/datasources/telldus/telldusCore.py on muuttunut yhden rivin osalta.

Jep, nyt toimii hienosti! Kiitoksia taas

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #153 : 01.02.15 - klo:22:44 »
Tuollaisen liitteenä olevan listan sain modbus-managerilla näppärästi pihalle.

taloLogger v1.6i testiversio saatavilla:

http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v16i.zip

Muutoksia:
  • Lisätty tk-:n listan mukaiset positiot. Tein pientä prosessointia NibeGW:n listan ja tämän tk-:n listan välillä ja tuossa on nyt näiden listojen yhdiste, eli kaikki sellaisetkin datapisteet, jotka olivat vain toisessa listoista. Samalla varmistin, että kaikki avaimet ovat varmasti yksikäsitteisiä ja koska NibeGW:nkin listassa oli samalla tekstinimellä useita eri id:itä, niin joihinkin lisäilin järjestysnumeroita perään, että olisivat haluttaessa käytettävissä.
  • Muutettu Shell-moduulia siten, että samaa komennon ulostuloa voidaan tutkia useilla regexpeillä (lista regexpejä). Näin pystytään hoitamaan myös tilanne, jossa esim. avain-arvoparien järjestys ei ole aina sama ulostulossa. Saattaa myös helpottaa regexpin kirjoittamista.
  • Korjattu aiemmin testiversioon Telldus-live-tukea tehdessä rikki mennyt Telldus-core-tuki.

Poissa RH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #154 : 05.02.15 - klo:22:25 »
Aapuva. Tuore maalämpöilijä ilmottautuu.

Viime keväänä muutettiin taloon ja vasta nyt viime aikoina kerennyt tutustumaan maalämpöpumppuun. Pumppuna on IVT HT Plus C6 vm 2004 ja ohjaimena Rego-637.

Meinasin jo tilailla raspin ja usb-tikun yms. tarvikkeet kunnes hoksasin, että laatikosta löytyy Arduino Uno. Heitin sen resetti-pinnin maihin, niin nyt sen pitäisi käsittääkseni toimia TTL-USB-muuntimena. Ainakin laitehallintaan ilmestyi COM5 ja puttylla sen saan auki. Talologger kun on pyyttonilla kirjoitettu, niin siinähän toimii myös windows-läppäri mainiosti(?).

Askartelin 9-pin d-sub liittimeen TX, RX, 5V ja GND-piuhat ja kytkin arduinoon. Sovelsin tässä rago600.sourceforge.net ohjetta.

conf-tiedostossa on seuraavaa:
Koodia: [Valitse]
# Rego device type (see regoSerial.py for available types)
REGO:DEVICE = REGO600
# Serial port address/name where the Rego device is connected
REGO:SERIAL_PORT = COM5

@MEASURE = outdoor:REGO.GT11 maaliuos_paluu

Liitteenä kuvat minkälaista erroria saan. Talologger saa sarjaportin auki, mutta rego ei vastaa. Tuolla rego600-ohjelmalla näen kuitenkin, että jotain dataa liikkuu pumpulta takaisin. Missähän vika?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #155 : 05.02.15 - klo:23:24 »
Missähän vika?

Veikkaisin, että johdossa on vikaa. Rego vastaa 5 tavua, niinkuin pitäisikin. Ensimmäisen tavun pitäisi olla 0x01. Tuossa näyttäisi tulevan 0x7F.  Arvelisin, että jokin ei nyt ole kohdillaan ja tulee tulkittua väärin ne tavujen bitit.

Poissa timmy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #156 : 09.02.15 - klo:21:09 »
 Onko mahdollista käynnistää python scripti taloLoggerista joka ajetaan joka kerta kun loggaus tehdään?

Minulla on mm. scripti joka tarkistaa lämpöpumpun hälytysstatus SQL kannasta ja lähettää hälytyksen sähköpostiin.

Tällä hetkellä scripti ajetaan cronilla joka toinen minuutti.

/timmy

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #157 : 09.02.15 - klo:21:34 »
Onko mahdollista käynnistää python scripti taloLoggerista joka ajetaan joka kerta kun loggaus tehdään?

Minulla on mm. scripti joka tarkistaa lämpöpumpun hälytysstatus SQL kannasta ja lähettää hälytyksen sähköpostiin.

Tällä hetkellä scripti ajetaan cronilla joka toinen minuutti.

On toki. SHELL-moduuli käynnistää nimenomaan jonkin komennon (voi olla vaikka python) ja etsii komennon tulosteesta regular expressionin avulla lokitettavia arvoja.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #158 : 10.02.15 - klo:15:41 »
taloLogger v1.6j testiversio saatavilla:

http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v16j.zip

Enemmän ja vähemmän pimeään koodattuna seuraavat ominaisuudet testattaviksi. Eritoten tuo Nibe kyselytuki sisälsi jonkin verran arvuuttajaa, että keksin mitä oikein siinä liikennöitäessä tapahtuu:

  • Enervent EDA -tuki. Sekä sarjaliitynnällä että ModbusTCP:llä (Enervent Freeway Web). Datapisteet otettu tästä dokumentista: http://www.enervent.fi/data/freeway/EDA_Modbus_Registers_2011_09_14.pdf
  • Nibe Bus RS485 -sarjaliikennemoduulia jatkokehitetty eksperimentaalisesti kysymään väylältä sellaiset halutut tiedot, joita ei siinä ohjaimelta spontaanisti tulevalla listalla ole.

Kaikki kommentit tervetulleita.

Poissa timmy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #159 : 10.02.15 - klo:19:58 »
On toki. SHELL-moduuli käynnistää nimenomaan jonkin komennon (voi olla vaikka python) ja etsii komennon tulosteesta regular expressionin avulla lokitettavia arvoja.

Kiitos, täytyy kokeilla....

Ja kiitos vielä hyvin toimivasta ohjelmasta. Käytän talologgeria boschin pumpun kanssa (REGO1000). Toimii kuten unelma..
/ t