juu katoin tuon keruupumpun ja se oli täysillä kolmos asennossa, kuvaa nyt en saa liitettyä mutta tommoset tiedot siinä oli eri nopeuksilla :
A W
1. 0,30 62
2.0,42 92
3.0,58 132
ja nyt siis kolmosella
Mikä on pumpun merkki ja tyyppi ?
kaivoa on 160m + sisällä on putki vetoa noin 6 metriä ja kaivolta taloon noin 4 metriä
Tiedätkö keruuputken koon ulkohalkaisija ja seinämäpaksuus, on yleensä painettu putken pintaan?
en tiedä onko tällä merkitystä mutta kirjotetaan nyt, tuo sisä putkitus nousee 90cm ylös heti kun tulee pihalta sisälle seinän läpi tallin kattoon ja kulkee katossa tallin läpi tekniseen tilaan mikä on talon keskellä ja laskeutuu teknisessä tillassa (entinen pannuhuone) katosta takas pumpulle. tämä oli pakko tehdä kun tosiaan pumppua ei talliin pystytty sijoittamaan....
Korkeusasemilla ei ole merkitystä, ainoastaan jokainen mutka vastustaa virtausta
ilmaa ei keruupuolella ole ja painettakin on pysynyt 0,8 bar. pumppu asennettiin viime talvena joulukuussa. ja 8kw vehje
Mikä lämpöpumppu, merkki ja tyyppi?
hyvinhän tuo pelaa nytkin mutta voisko pelata paremminkin jos toi lämpötila ero olis 3 astetta. talvella kovilla pakkasjaksoilla kaivoon meni -4 - -4,5 asteista litkua.
Kylmäksi meni litku, mutta osasyynä ainakin on liian pieni virtaus.