Olisiko sitten se syy siihen että tuota 3K lämpötilaeroa pidetään optimaalisena? Esimerkiksi standardissa en 14511 missä määritellään kuinka maalämpöpumput testataan (cop) on tuo lämpötilaero määrätty 3 asteeseen.
Kyllä se keräimen ja kaivon välinen lämpötilaero löytää jonkin tasapainopisteen vaikka höyrystimellä olisi vaikkapa vain 1K lämpötilaero. Musta siinä käy niin, että kierros kierrokselta litkun lämpötila laskee kunnes se löytää jonkin tasapainopisteen, jossa litku lämpiää saman verran kuin mitä höyrystimellä otetaan lämpöä. Eli siis jos vaikka se 1K lämpötilaero aiheuttaa sen, että keruulta ei irtoa samaa energiapaukkua kuin höyrystimellä on otettu ja taas höyrystimellä otetaan 1K lämpötilaeroa niin kohtahan litkun lämpötila on laskenut enemmän kuin sen 1K kun kierrosten lukumäärä lähestyy jotain isoa lukua.
Tässä vielä EED:lla simuloitua kaivon käyttäytymistä laminaarisella vs. turbulentilla virtauksella:
210m laminaarinen:
Year 1 2 5 10 25
JAN 9.80 0.20 -0.32 -0.54 -0.78
FEB 9.80 0.43 -0.05 -0.27 -0.50
MAR 9.80 1.57 1.12 0.90 0.67
APR 9.80 2.94 2.51 2.29 2.06
MAY 9.80 4.82 4.42 4.20 3.98
JUN 9.80 8.31 7.92 7.71 7.49
JUL 9.80 8.47 8.10 7.90 7.67
AUG 9.80 8.56 8.21 8.01 7.78
SEP 5.84 5.36 5.02 4.82 4.60
OCT 4.30 3.89 3.57 3.37 3.15
NOV 2.55 2.19 1.88 1.69 1.47
DEC 0.95 0.63 0.33 0.14 -0.08
210m turbulentti:
Year 1 2 5 10 25
JAN 9.80 2.22 1.70 1.48 1.24
FEB 9.80 2.37 1.89 1.66 1.43
MAR 9.80 3.23 2.78 2.56 2.33
APR 9.80 4.28 3.85 3.64 3.41
MAY 9.80 5.75 5.34 5.13 4.90
JUN 9.80 8.47 8.08 7.87 7.65
JUL 9.80 8.63 8.26 8.05 7.83
AUG 9.80 8.72 8.37 8.16 7.94
SEP 6.73 6.25 5.91 5.71 5.49
OCT 5.50 5.09 4.77 4.57 4.35
NOV 4.11 3.76 3.44 3.25 3.03
DEC 2.83 2.52 2.22 2.02 1.81
(
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2810.msg30428;topicseen#msg30428)