Kaupparatsu tarkoitti ylimitoitettua pumppua, eli liian tehokasta lämpöpumppua lämmitettävään pinta-alaan / kuutioihin nähden.
Lasketaanpa vähän.Talon max. lämmitys teho on 10 kW, COP = 4,0.
Tämä pumppu kuluttaa käyntituntinsa aikana ostosähköä 10 kW / 4,0 COP =
2,5 kWh/tunti.Taloon laitetaankin ylisuuri pumppu, jonka teho on 13 kW, COP = 4,0.
Tämä pumppu kuluttaa käyntituntinsa aikana ostosähköä 13 kW / 4,0 COP =
3,25 kWh/tunti.10 kW tehoinen pumppu käy kovimmilla pakkasilla 100 % ajasta, eli jatkuvasti.
13 kW tehoinen pumppu käy samoissa olosuhteissa 100 * 10 kW / 13 kW = 76,923 % ajasta ja lepäilee välillä.- Kovimmilla pakkasilla 10 kW tehoinen pumppu käy 100 % ajasta.
Tuntikulutus = 2,4 kWh * käyntiaika 100 % =
2,5 kWh/tunti.- Näissä samoissa olosuhteissä 13 kW mitoitettu pumppu käy vain noin 76.9 % ajasta ja
Tuntikulutus = 3,25 kWh * käyntiaika 76,923 % =
2,5 kWh/tunti.Ylisuuri ottaa käydessään enemmän sähkötehoa,
mutta toisaalta sen tarvitsee käydä lyhyemmän aikaa tuottaakseen saman lämpömäärän,
joten kulutuksen kannalta noiden kahden ottama ostosähkön määrä on suunnilleen sama!
Kauppias ei luultavasti ymmärtänyt asiaa.