Maalämmön hyödyntäminen IV-koneessa
« : 21.07.13 - klo:20:02 »
Tuli kahlattua foorumi läpi, jossa aikaa meni kyllä ihan kiitettävästi, mutta paljon tuli myös uutta tietoa.. :)

Tuli mieleen tällainen kysymys, kun foorumilla oli puhetta jonkun verran erilaisista vaihtoehdoista maalämmön hyödyntämisestä IV-koneessa.. Eli tarkoitus olisi jossain vaiheessa käynnistellä rakennusprojektia ja talon energialähteenä tulee olemaan maalämpö.. Kysyisinkin teidän foorumilaisten näkemyksiä, että millä tavalla olisi järkevää nykypäivänä hyödyntää maalämpöä IV-koneessa..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön hyödyntäminen IV-koneessa
« Vastaus #1 : 22.07.13 - klo:02:53 »
Ilmaa ei ainakaan kannata jälki/esilämmittää mikäli asuu etelä-/keski suomessa ja omistaa korkean hyötysuhteen ilmanvaihtokoneen.

Jotkut laittavat kennon millä pystyvät kesällä jäähdyttämään ja talvella esilämmittämään ilmaa mlp kaivon nesteellä. Mikäli haluaa "jäähdytyksen" iv-koneen kautta täytyy putket myös eristää normaalia paremmin mikä maksaa myös lisää. Yleensä iv-koneen kautta jäähdytys on melko tehoton. Jäähdyttämiseen parempi on konvektori missä kiertää mlp kaivon neste.

tuossa oma taannoinen keskustelu missä pohdin ilman esi-/jälkilämmitystä.. Laskeskelin muistaakseni myös jotain kuluja mitä sähkövastus kuluttaa vuodessa. Toisinsanoen mitä on "mahdollista" säästää...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17962.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön hyödyntäminen IV-koneessa
« Vastaus #2 : 22.07.13 - klo:16:22 »
Kiitoksia vastauksesta ja linkistä..

Itse asustelen Kuopion tietämillä, niin onko näin, että kannattaa maalämpöpumppu pitää erillään ilmanvaihtoyksiköstä..?

Onko myös niin, että tuosta IV-koneen kautta tapahtuvasta "jäähdytyksestä" ei ole minkäänlaista hyötyä, varsinkin jos on suunnitelmissa on maalämmön keruupiirien asentaminen maahan..?

Eli rahallisen säästön hakeminen tätä kautta on aika minimaalista..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön hyödyntäminen IV-koneessa
« Vastaus #3 : 23.07.13 - klo:21:18 »
Minkään nesteen kierrättäminen iv koneessa ei ole ilmaista (kv-pumput)  ja sisältää aina enemmän rikkoontuvia osia. Myös laitteet missä on nestekiertoisia esi/jälkilämmitys pattereita ovat huomattavasti kalliimpia.

Mikäli keruupiiri asennetaan maahan, on keruupiiri  lämpötila melko korkea kesällä. Kaivo taasen on vuoden ympäri suurinpiirtein tasalämpöinen. Jäähdytys osiosta löytyy varmasti lisää keskustelua maapiiristä ja jäähdytyksestä.

Iv koneen korkea hyötysuhde pitää huolen siitä että lisälämmityksen tarve olisi mahdollisimman pieni.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)