Stiebel eltron WPF 05 5,8kW + SBB 400 WP käyttövesivaraaja asennettuna 11400 Euroa
Kaivo 135m 4050 Euroa.

Onko hinnat kohdallaan ja mitoitus kahdallaan?
Talo uusirakennus puu, 145 neliötä lämmintä, 2,5m huonekorkeudella.



...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedostot, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo:20:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #1 : 12.07.13 - klo:09:17 »
Stiebel eltron WPF 05 5,8kW + SBB 400 WP käyttövesivaraaja asennettuna 11400 Euroa
Kaivo 135m 4050 Euroa.

Onko hinnat kohdallaan ja mitoitus kahdallaan?
Talo uusirakennus puu, 145 neliötä lämmintä, 2,5m huonekorkeudella.
Laskin mitoituksen ja liitin .pdf -tulosteen omaan viestiisi.
Nyt oletin rakennuksen olevan yhdessä kerroksessa, kun ei ollut mainintaa kahdesta.
Rakennus saattaa kuitenkin olla kaksikerroksinen, kun nyt näyttäisi siltä, että ehdolla oleva pumppu ja kaivo olisivat liian pienitehoisia.
Jos on kaksikerroksinen, ilmoittele kerrosten alat, tai mitat, niin muutan ne laskelmaan.

Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittaja

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #2 : 12.07.13 - klo:12:45 »
Pumppu valinta on hyvä ja oikean kokoinen.

Uudistalo 145m2 * 2,5 = 363 kuutiota.

14W per kuutio on 5kW eli Stiebel 5 on 5,92 kW eli on pelivaraakin.
16W per lämmin kuutio tekee 5,8kW.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Bona

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #3 : 14.07.13 - klo:19:49 »
Yhteen tasoon tulee talo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #4 : 14.07.13 - klo:19:58 »
Laskin tässä vielä 5,8 kW tehoisen lämpöpumpun riittävyyden.
Lisäsin siitä toisen PDF -liitteen omaan aloitusviestiisi!
Laskelma on tehty ympäristöministeriön asettamien, tämän päivän rakennusnormien ja vaatimusten perusteella.
( http://www.ym.fi/download/noname/%7B4A826B40-9B82-4749-B6BA-7A3537EA9DAE%7D/40514 )

Ota huomioon, että laskelma kertoo tilanteen keskiarvoisena vuotena.
Leudon talven aikaan pienen pumpun teho riittää paremmin ja kylmän talven kuluessa se käyttää vastuksia enemmän.

Mitoitusta miettivät, ottakaa huomioon, että tulevaisuudessa sähkön kuuttajahinta tulee ilmeisesti vaihtelemaan tuntikohtaisesti kulutuspiikkien mukaan.
Kovalla pakkasella, suuren kulutuksen aikaan sähkön kWh hinta saattaa olla jopa monikertainen verrattuna normaalikulutuksen aikaiseen hintaan.
Tuntikohtaien taksan mahdollistavat etäluettavat kulutusmittarit.
Pienitehoisten pumppujen omistajilla voi lämmitys käydä kalliiksi kovien pakkasjaksojen aikaan.

Lämpöpumppu käyttää vastuslämmitystä juuri kovien pakkasten aikaan. Lisäkulutus juuri silloin saattaa olla tosi kallista!
Klapien polttaminen voi silloin olla hyvä ratkaisu.

Poissa Bona

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #5 : 14.07.13 - klo:20:23 »
Kiitoksia paljon. Painotin vielä tarjousta kysyessäni että en missään tapauksessa halua osatehoista pumppua.
Otan huomenna myyjään yhteyttä ja kysyn tarkempia tietoja mitoituksesta. Pumpun teho on 5.92kW ja seuraava 7.4kW.
Kuinka iso vaikutus on 5.8 - 5.92?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpumpputarjous asennettuna
« Vastaus #6 : 14.07.13 - klo:20:37 »
Nyt on laskelma 5,92 kW tehoiselle pumpulle..!