Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Miten maaviileä toimii?  (Luettu 24949 kertaa)

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Miten maaviileä toimii?
« : 01.07.13 - klo:20:59 »
Maalämpö tulee taloon mutta, maaviileä on vieläkin epäselvää.
Talossa on ilmanvaihtokone, jonka kautta se pitäisi toimia. Sen tiedän.
Tuleeko viileä piiri lämmitys patteriin iv.koneessa vai joku muu juttu?
Tästä eteen päin on hieman epäselvää. Kannattaako verrattuna ilmalämpöpumppuun?
Viilentääkö vai onko rahan haaskausta?
Valaiskaa asiaa joilla se on tai ei ole?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #1 : 01.07.13 - klo:21:51 »
IV-koneessa (tai erillisenä yksikkönä) tulee olla viilennyskenno. Kennon kautta pumpataan erillisellä kiertopumpulla maapiirin nestettä. Viilennysteho riippuu kennon koosta ja maapiirin nesteen lämpötila/tulevan ilman lämpötila erosta.

Minulla 25C ulkolämpötilalla ilma jäähtyy n. 10C, ilmavirtauksella 100l/s - jäähdytystehoa on siis n. 1.5kW koko taloon, lämpökaivosta. Ilman viilennystä tuleva ilma itseasiassa lämpenisi 1-2 astetta IV-koneen puhaltimien takia.

Ilmalämpöpumppu jäähdyttäisi helposti tuplaten, lisäksi jäähdys keskittyy yhteen tilaan ja tilan jo viilennettyä ilmaan kierrätetään laitteessa (kuten myös konvektorissa).

Meillä maaviileä pystyy pitämään sisäilman parisen astetta ulkoilmaa viileämpänä, jonka kyllä huomaa.  Maaviileää kutsutaan syystä _viileäksi_, eikä jäähdytykseksi.

Maaviileän toimii, kun se on jatkuvasti päällä, ettei asunto pääse kuumenemaan. Vastaavasti jäähdytyslaitteistoja käytetään vain kun tiloissa oleskellaan, koska sähkön kulutus olisi liian suurta.


LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #2 : 02.07.13 - klo:01:07 »
Mulla on käytössä olohuoneen katossa puhallinkonvektori, johon tulee keruupiirin paluupuolelta ennen maalämpöpumppua olevasta yhteestä keruupiirin neste. Kun konvektori kytketään päälle, piirissä 2-tie venttiili aukeaa ja samassa piirissä oleva kiertovesipumppu käynnistyy ja kierrättää keruupiirin liuosta (ilman lämpöpumppua) konvektorissa.

Konvektori imee lämmintä sisäilmaa ja puhaltaa jäähtyneen ilman uudelleen sisätiloihin. Minulla on sisäilman lämpötila pysynyt tähän asti 21 ja 22 asteen välillä jopa yli 30 asteen helteellä. Se vaatii kuitenkin, että olohuoneen etelä/länsi suuntaan aukeavien isojen ikkunoiden (5 kpl) kaihtimet pidetään helteellä melkein kokonaan suljettuna iltapäivällä ja illalla.

Makuuhuoneen (joka on olohuoneen jatkeena) lämpötila tahtoo kuitenkin kohota asteen ylemmäksi, koska konvektori on sijoitettu melkein olohuoneen toiseen päähän (etäisyys makuuhuoneen oviaukosta n. 5,5 m). Pienestä oviaukosta viileää ilmaa ei tahdo enää mennä riittävästi makuuhuoneeseen. Lisäksi sen kolme seinää ovat ulkoseiniä ja ikkuna länteen on iso. Mutta sekin lämpötila on oikein miellyttävä, koska konvektori jäähdyttäessään myös kuivaa ilmaa.

Negatiivista esiin kaivaessani on sanottava, että konvektorin jäähdytys on hiukan pistemäistä eli viilein kohta on tietenkin juuri konvektorin ympäristössä. Ilmavirran ohjaimet kannattaa kuitenkin laittaa puhaltamaan mahdollisimman paljon katon suuntaisesti, jolloin viileä levittyy mahdollisimman laajalle ilman vedon tunnetta.

Kokematta on se, kuinka kaivon viileys riittää loppukesällä, jos helteitäkin vielä riittää ja varsinkin, jos ne ovat pitkäjaksoisia. Mutta tähän saakka konvektorista saatu jäähdytys on ollut erittäin miellyttävä kokemus myös käyttökulujen osalta, jotka ovat n. 50 - 60 W (tämä koostuu siis konvektorin puhallinmoottorin ja kiertovesipumpun sähkönkulutuksesta). Positiivisena lisänä on vielä tieto siitä, että keruuliosta lämmitettäessä kaivoa samalla ladataan tulevan lämmityskauden varalle. Tämä kyllä voi olla melko marginaalista kokonaislämmitystarve huomioiden.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #3 : 02.07.13 - klo:09:59 »
Tuossahan on jo molemmat tekniikat selitetty hyvin.

Jos minä rakentaisin nyt uudelleen, laittaisin sellaisen IV-koneen jossa on viilennyspatteri siten, että sillä voi esilämmittää talvella. Mutta en laskisi viilennystä tämän varaan, vaan laittaisin ilmanvaihdon tuloputket eristämättömänä höyrynsulun sisäpuolelle, rajoittaisin tuloilman lämpötilan 18 asteeseen ja ostaisin säästyneillä eristämiskuluilla 1-2 konvektoria riippuen tilasta.

Vääriä valintoja tuli tehtyä (tässäkin) ja nyt on kalliit tuloputket ja minimissään 17 asteisen ilman tuon niiden kautta. Sillä ei varsinaisesti viilennetä, vaan IV-koneen tehtävä on vain vaihtaa ilmaa. Siksikin että omassa IV-koneessa ei ole älyä stabiloimaan sisälämpötilaa. Yläkerran konvektori hoitaa nyt jäähdytyksen, ja yllättävän hyvin tekee sen jopa alakerran osalta. Tuo IV-koneen jäähdytyspatteri kyllä kuivaa tuloilmaa ihan mukavasti, eilen illalla mittasin että 5dl/h tuli kondenssivettä ja sisäilman kosteus on (vain) 60%, vaikka ulkona se on ollut jo pitkään 99%.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #4 : 03.07.13 - klo:09:32 »
Tuo kanaviston kautta toteutettu haalennus ei voi edes teoriassa toimia, jonka voi itse todeta foorumin laskurilla. IV-koneella pitäisi nostaa ilmavirtaa jotta viilennys tehostuisi, mutta samalla ulospuhallettava viileä sisäilma lisääntyy  :D

Jotta se iv-viilennys toimisi niin pitäisi kierrättää sisäilmaa, eli haarat jäteilmakavasta ja ulkoilmakanavasta joilla kierrätettäisiin sisäilmaa. Säädettävät tietty että ilma myös vaihtuu. Tehostus kuitenkin niin että tehostusosuudella kierrätetään sisäilmaa, eikä puhalleta viileyttä ulkoilmaan.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa mica77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #5 : 03.07.13 - klo:10:59 »
Meillä ollut toiminnassa tämän kesän tuo ilmanvaihtokanaviston kautta toimiva viilennys. Ja olen ollut siihen enemmän kuin tyytyväinen. Ihan vain sen takia halusin sen kertoa, jos joku muu ko. systeemiä itselle suunnittelee. Eli voin suositella.!! . Jos uuden talon vielä teen niin sama viilennys on myös siinä kaytössä.
Meillä iv-koneena Enervent Pandion.
Testimielessä asetin tuloilman lämpötilaksi 12 astetta (en uskaltanut sitä alemmaksi asettaa) ja oli pakko seuraavana päivänä nostaa tuota lämpötilaa isommaksi kun perhe alkoi valittelemaan kylmää ilmaa sisällä.  :D

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #6 : 03.07.13 - klo:20:03 »
Kytkin tänään Pelicaniin tuollaisen 250mm VEAB-kanavapatterin ja ainakin alkuun vaikutti että tehoja riittää. Laitoin 25/70-pumpun ja putkivedot 22mm kuparilla jolloin kaivo virtasi hyvin ilman sitä ohitusputkeakin. Veikkaan että useasti tuo tehottomuus on tuosta patterin+putkilinjojen koosta kiinni. Odottelen asiakkaan soittoa miten sisälämpö on muuttunut. Ulko/imuilma jäähtyi 22=>~10 joten luulisi että näkyy sisälämmössäkin.

Tuo kylmä ilma laskeutuu alaspäin joten kun poisto ilma otetaan sieltä kuumasta yläosasta, saadaan kyllä sitä huoneilmaa jäähdytettyä näilläkin iv-koneilla.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #7 : 03.07.13 - klo:20:39 »
Kytkin tänään Pelicaniin tuollaisen 250mm VEAB-kanavapatterin ja ainakin alkuun vaikutti että tehoja riittää. Laitoin 25/70-pumpun ja putkivedot 22mm kuparilla jolloin kaivo virtasi hyvin ilman sitä ohitusputkeakin. Veikkaan että useasti tuo tehottomuus on tuosta patterin+putkilinjojen koosta kiinni. Odottelen asiakkaan soittoa miten sisälämpö on muuttunut. Ulko/imuilma jäähtyi 22=>~10 joten luulisi että näkyy sisälämmössäkin.

Tuo kylmä ilma laskeutuu alaspäin joten kun poisto ilma otetaan sieltä kuumasta yläosasta, saadaan kyllä sitä huoneilmaa jäähdytettyä näilläkin iv-koneilla.

No varmasti noilla vermeillä virtausta on riittävästi. Itse taas jonkun ajatushäiriön vuoksi laitoin vain 15mm PEX:in konvektorille, ja jäähtyy tuollakin, mutta jo 18mm putkella virtaus olisi ihan toista luokkaa. Putkea kuitenkin 2x7-8 metriä. Saatan suurentaa putkikokoa joskus kun pumppu hajoaa ja vaihdan sen isommaksi.

Yritän nyt varovaisesti edelleen olla sitä mieltä, että jos hyvin toimivan jäähdytyksen haluaa, niin ilmanvaihto ei voi järkikustannuksilla riittää. Sain minäkin 24 asteisen ilman jäähdytettyä 12 asteiseksi IV-koneessa pienillä patenteilla. Mutta niillä ilmamäärillä mitä koneen läpi menee, edes tehostettuna, ei talon voi sanoa jäähtyvän. Lähinnä toimii kosteudenpoistona ja hillitsee hieman lämpötilan nousua, mikä sekin lisää mukavuutta, mutta 25 asteen sisälämpötila ei ole minulle toimivan jäähdytyksen sisälämpötila.

Sen lisäksi oma valloxi vie 350W jos ilmaa tulee taloon 140l/s, ja saman verran karkaa viileää pihalle niinkuin sailor on moneen kertaan sanonut. Oma konvektorini kierrättää sisäilmaa 28W teholla 175l/s. Kumpi järkevämpi?
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #8 : 04.07.13 - klo:08:26 »
Kytkin tänään Pelicaniin tuollaisen 250mm VEAB-kanavapatterin ja ainakin alkuun vaikutti että tehoja riittää. Laitoin 25/70-pumpun ja putkivedot 22mm kuparilla jolloin kaivo virtasi hyvin ilman sitä ohitusputkeakin. Veikkaan että useasti tuo tehottomuus on tuosta patterin+putkilinjojen koosta kiinni. Odottelen asiakkaan soittoa miten sisälämpö on muuttunut. Ulko/imuilma jäähtyi 22=>~10 joten luulisi että näkyy sisälämmössäkin.

Tuo kylmä ilma laskeutuu alaspäin joten kun poisto ilma otetaan sieltä kuumasta yläosasta, saadaan kyllä sitä huoneilmaa jäähdytettyä näilläkin iv-koneilla.

No varmasti noilla vermeillä virtausta on riittävästi. Itse taas jonkun ajatushäiriön vuoksi laitoin vain 15mm PEX:in konvektorille, ja jäähtyy tuollakin, mutta jo 18mm putkella virtaus olisi ihan toista luokkaa. Putkea kuitenkin 2x7-8 metriä. Saatan suurentaa putkikokoa joskus kun pumppu hajoaa ja vaihdan sen isommaksi.

Yritän nyt varovaisesti edelleen olla sitä mieltä, että jos hyvin toimivan jäähdytyksen haluaa, niin ilmanvaihto ei voi järkikustannuksilla riittää. Sain minäkin 24 asteisen ilman jäähdytettyä 12 asteiseksi IV-koneessa pienillä patenteilla. Mutta niillä ilmamäärillä mitä koneen läpi menee, edes tehostettuna, ei talon voi sanoa jäähtyvän. Lähinnä toimii kosteudenpoistona ja hillitsee hieman lämpötilan nousua, mikä sekin lisää mukavuutta, mutta 25 asteen sisälämpötila ei ole minulle toimivan jäähdytyksen sisälämpötila.

Sen lisäksi oma valloxi vie 350W jos ilmaa tulee taloon 140l/s, ja saman verran karkaa viileää pihalle niinkuin sailor on moneen kertaan sanonut. Oma konvektorini kierrättää sisäilmaa 28W teholla 175l/s. Kumpi järkevämpi?

Kanavistolla jäähdyttäjät yleensä rikkovat fysiikan lakeja ja homehduttavat kämppänsä kondenssivedellä vaikka tehot ei siltikään riitä. Se turvallinen min. 16 astetta ei riitä yhtikäs mihinkään, ja jos riittää, niin mitään todellista jäähdytystarvetta ei alunperinkään ollut.

Ei se jäähdytystarve toisaalta ole kummoinenkaan Suomen suvessa, ja yleensä IV-jäähdyttäjät pitävät sopivana sisälämpötilana 24-25 astetta :) Mutta tottumiskysymyksiähän nämä on, ei lämmin luita riko.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #9 : 04.07.13 - klo:09:42 »
Jo kahden asteen ero ulkoilmaan riittää tekemään tuntemusta viileämmästä ilmasta. Näin joku oli joskus sanonut.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #10 : 04.07.13 - klo:13:05 »
Ei se jäähdytystarve toisaalta ole kummoinenkaan Suomen suvessa, ja yleensä IV-jäähdyttäjät pitävät sopivana sisälämpötilana 24-25 astetta :) Mutta tottumiskysymyksiähän nämä on, ei lämmin luita riko.

Ei riko luita, mutta järki menee. Ja tähän ikään mennessä en ole tottunut lämpimämpään ilmaan, 22 astetta on hyvä lämpötila kesällä makuuhuoneeseen, talvella ehkä asteen vähemmän. Makuasioita...
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #11 : 07.07.13 - klo:22:01 »
Jaa ei maaviileä toimi?
Itse olen tyytyväinen viilennystehoon"makkarissa 22-22.7 °C ollut koko kesän".
Talvella 21-22 sopiva.Ilmanvaihto pidetään kakkosella kolme nopeutta vielä reservissä :)
Ja tässä Karhussa on lämmöntalteenotto aina päällä,viilentää tuloilmaa kun on tosi kuuma.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #12 : 08.07.13 - klo:00:12 »
Jaa ei maaviileä toimi?
Itse olen tyytyväinen viilennystehoon"makkarissa 22-22.7 °C ollut koko kesän".
Talvella 21-22 sopiva.Ilmanvaihto pidetään kakkosella kolme nopeutta vielä reservissä :)
Ja tässä Karhussa on lämmöntalteenotto aina päällä,viilentää tuloilmaa kun on tosi kuuma.


Paljonkohan lämpötila olisi ilman jäähdytystä? Sillä perusteella että viimekesänä kerroit 25 asteisen ulkoilman jäähtyvän 15 asteiseksi, ei tuon karhunkaan jäähdytysteho ole kovin kummoinen, vaikka muuten fiksulta laitteelta vaikuttaa. Talo taitaa olla onnistuneesti suunniteltu auringon säteilyä vastaan, toisin kuin esim. meillä. Samaa mieltä kuitenkin sopivasta sisälämpötilasta. Ja edelleen sitä mieltä, että jos on odotettavissa että jäähdytystarvetta on reilusti, ei IV-jäähdytys ole kovinkaan kustannustehokas.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #13 : 08.07.13 - klo:06:54 »
Koneen sisältä halpis lämpömittarilla 13-14°C riippuen missä kohtaa anturi sattuu roikkuu.
Ja tähän 25-15°C tiputukseen,koska LTO-kenno on aina käytössä
niin vaikka ulkona olisi 28°C niin sisälle lähtee aina se ~14°C  8)
Kämpän poistoilma ei ikinä nouse yli23°C joten kyllä edellytykset mukavaan sisäilmaan täyttyy?

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #14 : 08.07.13 - klo:08:34 »
Tottakai ilma on mukavaa jos se on tuolla tasolla helteellä, mutta ei se ole  tuon maaviileän ansiota kun lämpötilaero on 23 - 14 astetta. Siis jäähdytysteho on oikeasti hyvin pieni 9 asteen erolla ja ilmanvaihdon ilmamäärillä.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #15 : 08.07.13 - klo:18:40 »
Yksikerroksinen Siporextalo,helpompi pitää viileenä kuin kaksikerroksinen ratkaisu?
Ja tontilla on puita varjostamassa keskipäivällä ;)Viilennysteho on varmaan tehottomampi kuin muilla ratkaisuilla ,mutta toimii meillä!

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #16 : 14.07.13 - klo:23:57 »
Luulen että näiden vastauksien perusteella tiedän mitä tulen tekemään asian kanssa.
Kiitos kaikille asian kanssa pohtineille, vielä asia on tapetilla muta kohta se toteutetaan ja sitten se
tulee toteutetuksi niin kuin olen sen itselleni valmiiksi työstänyt.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #17 : 24.08.13 - klo:08:28 »
Lainaus
Ulko/imuilma jäähtyi 22=>~10 joten luulisi että näkyy sisälämmössäkin
Tulee käyttäjälle varmasti epämiellyttävää vedon tunnetta.. Onhan riittävät eristykset tuloilmakanavistossa kunnossa, kun menee alle kastepisteen...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #18 : 14.10.13 - klo:08:55 »
Viilentääkö seinälle asennettu konvektori oikeasti? Itsellä ei ole kokemusta ja saan skeptisiä kommentteja maaviileän suhteen.

Eikö konvektori paini kuitenkin eri sarjassa IV-jäähdytyksen kanssa?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

justus01

  • Vieras
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #19 : 14.10.13 - klo:10:38 »
Viilentääkö seinälle asennettu konvektori oikeasti?

Viilentää, jos konvektori on riittävän iso/tehokas tai niitä on tarpeeksi monta. Oikean konvektorin valinta ei ole putkimiehen tai rautakaupan myyjän osaamisaluetta.

Jopa IV-viilennys voi toimia jos se suunnitellaan ja rakennetaan riittävän tehokkaaksi. Kyse on lähinnä siitä osaako suunnitella/mitoittaa järjestelmän toimivaksi ja paljon se järjestelmä saa maksaa. (iv-koneeseen integroidut järjestelmät voi suosiolla unohtaa...)

Jos itsellä ei ole aikaa/kiinnostusta/osaamista suunnitella ja asennella, niin todennäköisesti helpommalla ja halvemmalla pääsee hankkimalla viilennykseen tarkoitetun ILP:n.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #20 : 14.10.13 - klo:11:53 »
Kyllä sitä jaksaa itse tutkia, kun alku epäilykset saa harteilta pois.

Mitä pikaisesti vilkaisin, niin konvektorien jäähdytystehot vastaavat aika hyvin ILPpien jäähdytystehoja (2,5-3,0 kW). Esim. MPW 4 vs. Panasonic CU-HE9NKE tai CU-HE12NKE
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #21 : 14.10.13 - klo:14:36 »
Viilentääkö seinälle asennettu konvektori oikeasti? Itsellä ei ole kokemusta ja saan skeptisiä kommentteja maaviileän suhteen.

Eikö konvektori paini kuitenkin eri sarjassa IV-jäähdytyksen kanssa?

Iv jäähdytys tarvii mielettömän ilmamäärän jäähdyttääkseen kunnolla. Tosin hyvin suunnitellussa talossa sekin riittää, meidän noin 450 kuutioiseen taloon ei valloxin 150-mallinen iv-kone riittänyt viilentäjäksi vaikka kuinka kylmäksi laittoi tuloilman. Lisäsin sitten konvektorin ja nyt riittää hyvin. Teholtaan ei täysin vastaa ilpua koska puhallettavaa ilmaa ei saa niin kylmäksi. Kosteuttakaan ei poista samasta syystä ihan niin paljoa.

Kiinnittäisin huomiota myös äänitasoon. Jos tuon mpw 4:n speksit pitää paikkaansa niin on aika äänekäs. Ja riittävä nesteputkien halkaisija ja tehokas pumppu kierrättämään etanolia konvektorille. Seinämallin ainut vika on mielestäni  ulkonäkö. Muuten toimii niinkuin jäähdytyksen pitääkin.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

justus01

  • Vieras
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #22 : 14.10.13 - klo:15:15 »
Kiinnittäisin huomiota myös äänitasoon. Jos tuon mpw 4:n speksit pitää paikkaansa niin on aika äänekäs. Ja riittävä nesteputkien halkaisija ja tehokas pumppu kierrättämään etanolia konvektorille. Seinämallin ainut vika on mielestäni  ulkonäkö. Muuten toimii niinkuin jäähdytyksen pitääkin.

Samoihin asioihin kiinnitin huomiota selatessani Technibelin esitettä.
Kiertovesipumpun pitää olla varmaan aika riski, että saa konvektorin 1/2' putkien läpi puskettua 630 L/h. Olen huomannut, että aika monella on IV:n MLV-patterillekin laitettu liian pieni/tehoton kv-pumppu. Olikohan peräti niin, että valmistajan suositus oli 40-pumppu vaikka 60-pumppulla saa selvästi enemmän tehoja patterista irti...
----------------------------------------------

Mitähän Technibel TWN-mallit (06-08) maksaa? Tai jokin vastaava?
Hyvät puolet: Saattaisi toimia jopa vaakaputkiston kanssa.  :)
Huonot puolet: Aika julman kokoinen möhkälä.   ???
 

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miten maaviileä toimii?
« Vastaus #23 : 14.10.13 - klo:16:45 »
Itselle tuli cwx6. Se sopii juuri kattotuolien väliin. Hinta pauttiarallaa 950e.

esim tuossa onnisen maakylmä esitteessä konvektoreille suositellaan wilon 6m nostokorkeudella olevaa pumppua...

http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylmä/Maakylma_esite_CS4.pdf
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)