Kirjoittaja Aihe: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)  (Luettu 8576 kertaa)

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tällä palstalla olen aikaisemmin manannut koneen heikkoa viilennystehoa, mutta ei siitä nyt tällä erää... Sama ongelma tosin edelleen, eli yritän epätoivoisesti saada kaiken mahdollisen viilennystehon tuosta sisälle näinä helteisinä päivinä....
Nyt kun seuraan koneen näyttöpaneelia, niin pikkasen taas pistää kummastuttamaan. Pyynti asetettu 16 asteeseen (helteisen +30 päivän ilta);
ULKO 24
SISÄ 26
TULO 21
JÄTE 21 !!!!

Siis mitä pahisiä, eikö jätteenä pitäs olla lähes 26? LTO on pois, eli kesäasento käytössä? Falskaako tuo shit vai miksi näin?

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #1 : 27.06.13 - klo:00:23 »
Tällä palstalla olen aikaisemmin manannut koneen heikkoa viilennystehoa, mutta ei siitä nyt tällä erää... Sama ongelma tosin edelleen, eli yritän epätoivoisesti saada kaiken mahdollisen viilennystehon tuosta sisälle näinä helteisinä päivinä....
Nyt kun seuraan koneen näyttöpaneelia, niin pikkasen taas pistää kummastuttamaan. Pyynti asetettu 16 asteeseen (helteisen +30 päivän ilta);
ULKO 24
SISÄ 26
TULO 21
JÄTE 21 !!!!

Siis mitä pahisiä, eikö jätteenä pitäs olla lähes 26? LTO on pois, eli kesäasento käytössä? Falskaako tuo shit vai miksi näin?


Falskaa, eli se LTO:n ohitus. Jos se olisi tiivis, SISÄ ja JÄTE pitäisi olla saman lämpöisiä. Tulon voi vissiin saada jonnekkin 18 asteen kieppeille jos tilanne on nyt tuo. Toivotan onnea virittelyyn jos jaksat tuunata, kyllä siitä paremman saa. Tuolla on Xargon tuunauskuvia tiivistyksestä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3280.msg55162#new

Itse annoin periksi ja asensin konvektorin. Pöhissy yläkerrassa klo 21:00 alkaen, ja sinne vois mennä kohta jopa nukkumaan.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #2 : 27.06.13 - klo:08:54 »
Opation laittokin jo linkin ratkasuun. Mulla meni eilen (illemmalla) ulkomuistista tähän malliin:

ULKO 28
SISÄ 24
TULO 20
JÄTE 22

Eli falskaa/lämpö johtuu edelleen raitisilmasta jäteilmaan, mutta on tuo huomattavasti parempi kuin ennen tiivistystä. Sitten mulla on myös toinen viilennyspatteri tekeillä, mutta se ei ole vielä toiminnassa. Omassa torpassa auringon säteilylämpö olohuoneen 3m korkean ikkunan läpi on se suurin ongelma. Auttais varmaan kun jaksais rosauttaa verhot siihen...

Eilen kävi sääaseman mukaan ulkolämpötila 31C lukemissa...

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #3 : 27.06.13 - klo:08:59 »
Ehdinkin jo tuohon toiseen 150 threadiin kirjoittaa viestin. Eli tuosta pahvin asennuksesta... Eikö se ole ihan turvallinen temppu, kun LTO pois käytöstä?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #4 : 27.06.13 - klo:09:38 »
Ehdinkin jo tuohon toiseen 150 threadiin kirjoittaa viestin. Eli tuosta pahvin asennuksesta... Eikö se ole ihan turvallinen temppu, kun LTO pois käytöstä?

Onhan se. Riskinä on siis se että unohtaa sen pahvin sinne pysyvästi. Toinen juttu on se, että jos pahvin kastuu esim. kondenssista niin voipi homehtua. Tuo mun puuhaama solukumireunus kesäpeltiin ajaa saman asian ja sen voi jättää masiinaan pysyvästi. Peltimoottori toimii normaalisti noiden teippauksien kanssa. Laitetaas kuva nyt tähänkin ketjuun:



*edit* Näkyy kyllä zeniitillä toimivan pahvin kanssa paremmin kuin mulla. Tosin kaivolta tulevan litkun lämpötilakin vaikuttaa. Mullahan on kaikenmaailman talteenottovirityksiä, joilla painan hukkalämpöä kaivoon. Eilen kaivolta nousi yli 10C litku.

*editedit* Niinnojoo zeniitillä on eri masiina, jossa on järeämpi MLV-patteri eli ei ihan ole vertailukelpoinen digittiin.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #5 : 27.06.13 - klo:10:18 »
Ei ole vertailukelpoinen kylläkään. Kielii kuitenkin siitä, että tosiaankin valloxin oma kesäpelti on miltei vitsi. Pahvivirityksen kanssa tuloilmaa oma viilennyspatteri saa viilennettyä kyllä tosi hyvin. Pahvi vaan pitää muistaa poistaa, kun alkaa yöt viilenemään.

Xargo, taisit mainita, että ebaysta tai vastaavasti olit hankkinut tuota solukumiteippiä halvalla. Tohditko laittaa linkkiä? Voisin testata teippauksen voimakkuutta tuohon 150. Siinähän pelti on siellä kennon alaosassa. Digit2 se pelti kuvien mukaan on kennon yläpäässä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #6 : 27.06.13 - klo:11:24 »
Täällä on nyt tällaiset arvot:

ULKO 28
SISÄ 24
TULO 21
JÄTE 23

Ei mitään virityksiä, ihan originaali 150 valloxi. Peltimoottorin ja LTO-kennon asentoa hieman paransin että näihin arvoihin pääsin.

OT: Yläkerran konvektori puhaltaa 175L/s 16 asteista ilmaa. Ja koko systeemi vie sähköä tasan 150W (IV-kone 3-nopeudella, UPS 25-40 täysillä ja yläkerran konvektori täydellä teholla). Jäähdytystehoksi laskeskelin ainakin 2,5kW josta melkein 2kW jäähdyttää suoraan sisäilmaa. COP 16, sisältäen talon ilman vaihdon. Ihan hyvä, vaikkakin tuo jäähdytyslaatikko on edelleen ruma.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #8 : 27.06.13 - klo:14:59 »
Paljonkos tuo teippi maksaa rautakaupassa Suomessa?

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #9 : 27.06.13 - klo:15:22 »
Tästä vähän osviittaa:

Armaflex solukumiteippi 3mm 50mmx15m
HINTA: 29.50 € /RLL
Rahti: 9 €
http://www.taloon.com/armaflex-solukumiteippi-3mm-50mmx15m/LVI-3129792/dp

Rubaflex eristeteippi 3mm x 50mm x 10m
10.50€
Nouto Postista   8.57€
http://www.solueriste.fi/rubaflex-eristeteippi-3mm-50mm-10m-p-799.html

Solukumiteippi 3mm x 50mm 10m
Valmistaja: STOKVIS TAPES OY
Hinta: 21,81€
Toimitusmaksu: 12 €
http://www.alltube.fi/solukumiteippi_3mm_x_50mm_10m

Poissa _jmk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #10 : 02.07.13 - klo:19:32 »
En kertakaikkiaan ymmärrä miten joku on saanut D2:n jäähdyttämään mitään. Minulla on Digit2 mlv vkl kiinni Nibe F1245:ssä, ja Niben mukaan maapiiristä tulee 7.3 asteinen neste. Parhaimmillaan D2 suostuu jäähdyttämään hetkellisesti 3 astetta, mutta tavallisemmin tuloilma putoaa asteen verran. Nyt sanoo 20C -> 19C. Talvi/kesäpellin teippailuakin koetin eikä vaikuta kerrassa mitään. Vinkkejä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Vallox digit2 mlv vkl ja kummallisuudet (viilennys)
« Vastaus #11 : 02.07.13 - klo:20:29 »
Sen verran ilman jäähdyttämisen teoriasta, että ilmassa olevan kosteuden lauhduttaminen vedeksi vie valtavasti jäähdytysenergiaa.
Esimerkiksi jos jäähdytettäessä ilmaa lauhtuu 1 kg vettä kuluttaa se yhtä paljon jäähdytysenergiaa kuin tarvitaan jäähdytettäessä 190 m3 kuivaa ilmaa 10C.
Viime aikoinahan on ulkoilma ollut hyvin kosteaa, jolloin lauhdevettä syntyy paljon.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas