Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötilat maalämpöpumpun omalla varaajalla  (Luettu 1071 kertaa)

Poissa Hulkki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mitkä olisivat optimaaliset käyttöveden käynnistys- ja pysäytysrajat Nibe S1255-6 pumpun omalla 180 litran varaajalla? Ajatellen energiatehokkuutta ja pumpun käyttöikää, jotta käynnistyksiä tulisi mahdollisimman vähän?

Oletusasetukseksena on käyttövedentarve keski-tilassa käynnistys 47C ja pysäytys 50C, tuntuu että tuo vain kolmeen asteen ero melko pieni etenkin kesällä kun pumpun ei tarvi muutoin käydä kuin tehdessään käyttövettä.

Onko järkevää suurentaa noiden lämpötilojen eroja esimerkiksi laskemalla käynnistyksen lämpötilaa?

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Itse taisin mennä mukavuus edellä ja muutin keski-tilan arvoja 49c ja 55c. Eipä tuo nyt niin kummasti tuo lisäkuluja kuitenkaan ja lämmintä vettä riittää varmemmin (joskaan ei varmasti). Tuntuu nuo oletusarvot olevan määritelty vain esitteen teknisten tietojen tehokkuusarvojen kiillotusta varten.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Oman (tai muiden) maun mukaan itse säädin normaali-tilan näin:

- annetaan veden mennä niin haaleaksi että alkaa tulla palautetta suihkusta (esimerkiksi 38C) -> tähän lämpötilaan 3-4 astetta lisää (kompura alkaa lämmittämään ennen kuin "kriittinen" raja tulee vastaan, tuota kannattaa myös seurata miten nopeasti saa veden lämpöä nostettua suuremman läträyksen aikana niin saa alarajan kohdilleen) -> alaraja esim 42C

- yläraja sitten oman maun ja tarpeen mukaan, mutta silleen että kuumakaasun lämpötila maks 100-105C lämmityksen lopussa, tuosta yli tulee hälytys lauhduttimen menolämmön korkeasta lämpötilasta (tai joku vastaava) ainakin F-sarjan pumpuissa. Joku 6-10 C ero alarajaan taitaa olla useimmilla. Tuolla voi vaikuttaa käyttöveden riittävyyteen ja minimoida lämmityskertoja, eli kerralla kun vetää kunnolla lämpöiseksi niin vettä riittää pidempään.

= esimerkiksi alaraja 42C ja yläraja 52C.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Hulkki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vastauksista. Onkohan ero kuinka suuri tekeekö kompressori veden 50C tai vaikka 55 asteiseksi sähkönkulutuksen kannalta? Tai toisinsanoen kuinka kuumaa vettä kannattaa maksimissaan tehdä järkevällä hyötysuhteella.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Mulla kuluu käyttöveden tekoon pyöreesti noin 3 kWh vuorokaudessa, kun tuo 500 litraa lämmitellään keskimäärin kerran vuorokaudessa 45C -> 57C näin kesäaikaan kun maaviileä lämmittää keruunestettä ja haluan siitä ottaa hyödyn irti. Talvella yleensä lasken ylärajan 55C, mutta ei siitä tule eroa kulutukseen kuukaudessa kuin noin 10-20 kWh, joten eipä tuosta suurta säästöä saa.

Jos taas lämmittäisin vaan 50C asti, niin kerta vuorokaudessa ei enää välttämättä riittäisi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Teippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
Asentaja laittoi 58 meiile ylärajaksi, alarajaa en muista, 4 alkaa. Thermia Calibra samanlaisella 180l varaajalla.