millaisia tehoja pumput yleensä ottaa meinaan sähköjen suhteen nyt on vaihtokontaktori sähkökiukaan ja varaajan vastuksen välillä ettei pää sulakkeet kärähä...
12kw:n maalämpökone tarvitsee n 3-4kw sähköverkosta ja 18kw:n mlp n 6-7kw sähkötehoa jos mitoituksen tekee ns täystehoiseksi.
Eli lämpöpumppu ottaa kokonaistehosta 1/3osan sähköverkosta ja 2/3osaa lämpökaivosta tai maaputkistosta.
Täystehomitoitus tarkoittaa käytännössä sitä että lämpöpumpun teho riittää lämpökaivosta saatavalla lämpöteholla kaikissa olosuhteissa.
Jos mitoituksen tekee ns osatehoiseksi niin sitten tarvitaan enemmän sähkötehoa koska huippukuorman aikaan osa tarvittavasta lämpötehosta on kehitettävä vastuksilla ja sähkönsyöttö on silloin mitoitettava suurimman kuormituksen (MLP+vastukset) tehon tarpeen mukaan.
Tuossahan piisaisi hyvinkin MLP:n sähkösyötöksi tuo nykyisen varaajan 6kw:n vastuksen syöttökaapeli,ainakin täystehomitoituksella.Lämpöpumpuissa on yleensä 6kw vastus varalla.
Oma hommansa on sitten setviä että puratko pois entiset lämmityssysteemit vai aiotko ympätä maalämpöpumpun niiden rinnalle.
Tuollainen 3000l:n varaaja kun on turhan suuri nykyisille lämpöpumpuille.
Ainakin Lämpöässän VM malli ja Geopron MH malli sopii suoraan nykyisen lämmitysjärjestemän tilalle.
Niissä on varaajat ja 2-piirinen säätöautomatiikka valmiina koneikossa.