Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G  (Luettu 147640 kertaa)

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #360 : 03.03.18 - klo:18:46 »
G-200 sekoilee hysterestaasin kanssa, ei tahdo lähteä käyntiin! Virrat pois ja resetti auttoi, alko pelaamaan taas niinkuin oli säädöt! Ero kerkes karkaamaan jo 15 asteeseen eikä merkkejäkään et ois halunnut käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 04.03.18 - klo:10:58 kirjoittanut Turkkar »
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #361 : 03.03.18 - klo:23:08 »
Sulla on melkoisesti lääniä ja lämpöä taitaa mennä rattoisasti. Pärjäätkö tuolla 13 kW koneella pelkästään ja miten pärjää kaivot. Mulla on juuri siinä rajalla nyt kylmimmillä jaksoilla, kun on pitkään ollut kohtuullisesti lämmölle pyyntiä. Nyt ollaan 0-tulon äärellä, kun käynti loppuu. Miten korkeita lämpöjä sulla talo vaatii kiertoon kunnon pakkasilla?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa alien86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #362 : 04.03.18 - klo:08:58 »
Sulla on melkoisesti lääniä ja lämpöä taitaa mennä rattoisasti. Pärjäätkö tuolla 13 kW koneella pelkästään ja miten pärjää kaivot. Mulla on juuri siinä rajalla nyt kylmimmillä jaksoilla, kun on pitkään ollut kohtuullisesti lämmölle pyyntiä. Nyt ollaan 0-tulon äärellä, kun käynti loppuu. Miten korkeita lämpöjä sulla talo vaatii kiertoon kunnon pakkasilla?

Ohjeistuksen mukaan tuloraja pitäisi olla säädetty -1c - -4c välille.

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #363 : 04.03.18 - klo:09:56 »
Uusien säätöjen jälkeen ei oo vastauksilla menty(kahteen viimeiseen lämmitys kauteen) :) Pyynti sisätiloihin on 21 astetta ja se on pysynyt. Koneen login mukaan alin tulo (tällä lämmitys kaudella) +0,2 astetta, viisarimittarit mitkä putkistossa ovat kertovat et sisään tuleva ois 2-3 asteen välillä. 20-25 pakkasilla patteri verkkoon 40-44 asteista ja lattiaan 26-31 asteista. Puita on nyt tänä talvena saunassa poltettu tuon lisäksi ehkä 0,5 mottia, kiukaassa menee putket varaajaan. Näyttää siltä et sauna kierto lämmittää vettä 2 asteen verran, kun kiukaassa on tulet :) Pumppu ei käy yhtäsoittoa vaan huilailee useita tunteja päivällä.
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #364 : 04.03.18 - klo:12:04 »
Hienot on nuo patterilämmöt. Hyvä, kun vetäisit kunnon patterit sinne. Tehon riittävyyttä kyselin, kun mulle mitoitus oli juuri tuo 12,9 kW kone. Tulisi yhteensä mulle 430 neliötä, kun jaksaisi autotallin laittaa vielä mukaan. Mitoitin varman päälle tuon oman 17 kW ja nyt on tullut huomattua, että tehoja on raakasti vielä varastossa. Ja sullakin on onneksi keruu hyvällä mitalla. Saiko kauppias heti noin hyvin mitan kohdalleen?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #365 : 04.03.18 - klo:12:59 »
Ei kyllä niiden tarjoukset oli 130-140m*2 ite lisäsin sen 20-30m. Sitten vasta liityin tänne kun oli jo reijät maassa ja Tomppelin laskelma ois antanut vieläkin hiukan lisä metrejä, jotka ois varmaan kannattanut tehdä. Ois sit tulevaisuudessakin helpompi koneita katsella. Ite mitoitin patterit ja lattialämmön. Kellariin ois pitänyt tehdä pari piiriä enemmän ;)
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 804
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #366 : 04.03.18 - klo:15:31 »
Hienot on nuo patterilämmöt. Hyvä, kun vetäisit kunnon patterit sinne. Tehon riittävyyttä kyselin, kun mulle mitoitus oli juuri tuo 12,9 kW kone. Tulisi yhteensä mulle 430 neliötä, kun jaksaisi autotallin laittaa vielä mukaan. Mitoitin varman päälle tuon oman 17 kW ja nyt on tullut huomattua, että tehoja on raakasti vielä varastossa. Ja sullakin on onneksi keruu hyvällä mitalla. Saiko kauppias heti noin hyvin mitan kohdalleen?

Oletko muuten funtsinut että jos sulla oli 13kW kone niin saisit myös kaivoistasi lämpöisempää lientä sen jälkeiseltä ajalta kun liuos on kiertänyt kaivossa yhden kierroksen  ;)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #367 : 04.03.18 - klo:15:58 »
Kaikkea on tullut funtsittua. Jopa sellaista, että tuolla ohjelmistojen seasta löytyi sellainen valikon kohta, jossa kysyttiin, että onko kone esim 12,9, vai 17 kW kone ja muitakin tehoja oli. No siitä tuli mieleen heti, että käykö esim kompuran kosahtaessa laittaa tilalle 12,9 kW malli vaikka nuo lämmönvaihtimet lienee mitoitettu juuri 17 kW mukaan. Seuraavaksi mietin, että saisi löytyä jostain sellainen vajaa 1sek puolijohde ramppipehmo, jos rupeavat huipputehoja kyttäämään. Puhdas taajuusmuuttaja rampin takia taitaa olla huonompi ratkaisu. Invertteriä en muutoin juurikaan haikaile, kuin startin takia.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 804
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #368 : 04.03.18 - klo:19:53 »
Kaikkea on tullut funtsittua. Jopa sellaista, että tuolla ohjelmistojen seasta löytyi sellainen valikon kohta, jossa kysyttiin, että onko kone esim 12,9, vai 17 kW kone ja muitakin tehoja oli. No siitä tuli mieleen heti, että käykö esim kompuran kosahtaessa laittaa tilalle 12,9 kW malli vaikka nuo lämmönvaihtimet lienee mitoitettu juuri 17 kW mukaan. Seuraavaksi mietin, että saisi löytyä jostain sellainen vajaa 1sek puolijohde ramppipehmo, jos rupeavat huipputehoja kyttäämään. Puhdas taajuusmuuttaja rampin takia taitaa olla huonompi ratkaisu. Invertteriä en muutoin juurikaan haikaile, kuin startin takia.

Se teho on valikoissa sen takia että energianlaskenta toimii oikein. Jos nostat tehoa vaikka 17 -> 18kW niin kaikki tuotot ja kulutukset nousevat saman prosentin verran ylöspäin.

Jos tehomaksu tulee niin se on nykyisissä ainakin korkeimpien tuntikulutusten mukaan ja mittaus on tunnin keskiarvo, tällöin käynnistys ei merkkaa mitään.

Käynnistysvirtahan noilla pehmoilla on V:ssä hyvin hallussa jos katsoit sitä yhtä kaaviota mitä tuonne toiseen ketjuun joskus laitoin...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #369 : 05.03.18 - klo:05:53 »
Pumppu näyttää ottaneen sähköä viikossa 549Kwh ja tunteja tullut 144h.
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #370 : 21.05.18 - klo:12:42 »
No nyt kävi Lämpö ykkösen huoltomies tekemässä vuosihuoltoa ja optimointiakin lupasi. Sihdit putsattiin ja liuostakin laitettiin sellaisella myrkkypumppu tyylisellä 5 litran paineruiskulla. Paineet oli pudonnu, kun edellinen tiivisteen vaihto jätti liitokset liuospumppuun käsinkiristyksen tasolle ja 1 bar pysyi sen pari vuotta. Liuossihti oli kyllä täydellisen puhdas, eikä minkäännäköistä limaa näkynyt missään. Lämmityspiirissä sihti vähän ruskeana. Eli loppupeleissä meillä tuo optimointi ja huoltokäynti jäi pelkälle tarkastuksen tasolle, josta sai paperin. Hintaa tuli 350 € ja seuraavan kerran tiedän miten saa nuo sihdit täysin ilmattomasti ruuvattua kiinni. Eli korkki kiinni, mutta sopivasti huulilla täysin kiristämättä avataan sukkia sen verran, että työntää ilmat ulos ja kiristys perään. Lämmityksen COP on edelleen 4,6 ja SCOP yhteensä kaikelle 4,3. Huoltomies tuumasi, että 4000 käynnistystä vuoteen on ihan hyväksyttävä ja jos haluaa vähentää, niin pitäisi varaaja laittaa kiinteään arvoon, jota tietysti vastustin ja sanoin COP in huononevan, koska nythän se on ulkolämpöohjattuna. Edelleen lasken, että vanha 4300 L öljyä on tullut korjattua maksimissaan olleella 8300 kWh vuosikulutuksella. Scop 4,3 x 8300 = 35 690 kwh ja toisaalta 4300 L x 83% = 35 690 kWh. Hämmästyttävää yhdenmukaisuutta. Ja säästöä saa laskea päälle 3000 €/ vuosi. 4 huoltoa, nuohoukset ja 1 säiliön tarkastus vielä lisäksi. Ja vielä pitää muistaa, että öljyä tilattiin aina luokkaa vuodeksi eteenpäin, niin lasken törkeästi sen mukaan aloituskustannuksiin miinuksena 4300 €. Sähköjähän maksetaan 1 kk jälkikäteen. Laitteet pelaa hienosti, mutta huoltokäynnin todellinen tarve osoittautui lähes nollaksi. Noh tulipahan tehtyä ja huoletonta tulevaisuutta odotellaan seuraavalle 5-vuotiskaudelle.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 296
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #371 : 21.05.18 - klo:20:31 »
Bueno! Mullakin kohta 5v takana, saman luokan vuosisäästöillä. Alkaa laitteet olla maksaneet hintansa takasin. Vielä pari vuotta, niin sitten ovat kuolettaneet hintansa asennuksineen kaikkineen.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #372 : 20.11.18 - klo:12:43 »
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.

3 vuotta siis mennyt seuraavasti.

24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä

4 vuotta täynnä seuraavasti.

32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä

5 vuotta täynnä seuraavasti.

40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä

Kulutusluokat

1= 51 h
2= 74 h
3= 4663 h
4= 4412 h
5= 858 h

COP

Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2

Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 513
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #373 : 20.11.18 - klo:17:19 »
Kerropa vähän talosta, minkä ikäinen, puutalo vai kivi vai joku muu, ikkunat/ovet alkuperäisiä, onko eristetty jälkeenpäin, monta kerrosta, onko maan alla tai rinteessä edes osittain, onko nuo neliöt ulkoseinien mittojen mukaan vai lämpimät neliöt ja onko kuinka tarkat vai hatusta osittain, nelinurkkainen talo vai monimuotoinen, montako ulkonurkkaa, onko kaikkialla normaalilämpö, ilmanvaihto?

Pahoittelut jos nämä tiedot esiintyy jo jossain, en ole huomannut.
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #374 : 20.11.18 - klo:19:03 »
Rakennusala 214 neliötä. L muotoinen. Harkkokellari, joka koolattu 100 neliötä 100 mm villalla lisäksi. Halli osa 46 neliötä 5 m korkeana. Ja talo siis upotettu puoliksi rinteeseen. Maalämmölle on oma ryhmäkeskus, jossa Malmbergin mittari mittaa pelkästään kompuran käyttämää sähköä, eli vastaa täsmälleen öljynkulutusta. Öljyaikaanhan kiertopumput söi myös sähköä. Aurinkokennot katolla.
 
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #375 : 24.11.18 - klo:23:41 »
No nyt tuli näppärä väli. Piti lähteä oikeen mettäreissulle ja laskin  prriruuttani käyrää loivemmaksi ja alas pykälän verran. Saa nähdä , onko tarjettu.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa Turkkar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Vastaus #376 : 26.11.18 - klo:18:24 »
Koitas vielä lisätä hysterstaasia varaajassa vaikka vain yhdellä asteella niin saisit käyntijaksot pidemmiksi. Seuraa sen vaikutusta mukavuuteen?!
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla