Foorumilta asiasta lukeneena, olikin jo ajatuksia käyttöveden kierrätyksen häviöistä. Talven mittaan käyttötunteja ja kulutusta seuraillessa totesi ajastuksen positiivisen vaikutuksen. Nyt ajoin useampaan kertaan kolmen tunnin testijaksoja ilman kiertoa, kierto ajastettuna 15min. päällä ja 45min. pois sekä jatkuvalla kierrätyksellä. Pumppu Geopro GT16 ja varaaja 750l käyttövesikierukoilla. Lämpökanaalin pituus 35m. ja vesimäärä mikä kiertää putkissa n.40l. Eristeenä 20mm solumuovi. Ulkolämpötila testijaksojen aikana asteen sisällä ja niin kylmä, että kolmen tunnin yhtäjasoinen ajo oli mahdollista. Lämmintä vettä ei käytetty jaksojen aikana lainkaan. Varaajan lämpötila mittaus kolmesta pisteestä ja lähtö lämpötilat samat.
3h jakso ilman kiertoa: Lämmönnousu varaajassa, 1.mittapiste 5,7astetta 2.mittapiste 6,3astetta ja 3.mittapiste 5,7astetta eli keskim. 5,9astetta. Tehoksi muutettuna varaajan lämpösisältö kasvoi 3h aikana n.5,1kWh
3h jakso ajastettuna 15/45min: Lämmönnousu 1.piste 4,0ast. 2. 4,5ast. 3. 4,0ast. eli keskim.4,2ast. ja lämpötehoa lisää varaajaan n.3,6kWh
3h jakso kierrolla: Lämmönnousu 1.piste 2,4ast. 2. 3,0ast ja 3. 2,4ast. eli keskim. 2,6ast. Tässä huomioitu myös kiertoputken tilavuus ja lämmönnousu. Lämpösisällön kasvu n.2,4kWh.
Jatkuva kierto omassa kohteessa hukkaisi pääasiassa maahan 21,6kWh vuorokaudessa.
Ajastamalla pääsee pienempiin häviöihin, mutta yllättävän isoja lukuja kuitenkin.