Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tulistinteho käyttöveden lämmitykseen ym.  (Luettu 2764 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 563
Tulistinteho käyttöveden lämmitykseen ym.
« : 05.03.13 - klo:13:22 »
Tammi ja helmikuulta 2013 on Ekowellin tulistin- ja lauhdutinvaihdin tuottanut lämpötehoa seuraavasti:

Pelkästään tulistustehoa

-tammikuu 315kwh

-helmikuu 223kwh

Samalta ajalta pelkkä lauhdutinteho

-tammikuu 1975kwh

-helmikuu 1488kwh


Ottoteho sähköverkosta

-tammikuu 729kwh

-helmikuu 550kwh

COP lukemat

-tammikuu 3.14

-helmikuu 3.11
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m