Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 333-G kokemuksia, pohdintaa, optimointia? jne... ON-OFF-kone  (Luettu 253605 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Ja jos kerran onnistui kuva, niin laitetaan vielä sen ylimääräisen lämmityspiirin asennuksen seurauksiakin. Asennukseen tunti ja asetuksiin 5 viikkoa. Heh...

350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Ja jos kerran onnistui kuva, niin laitetaan vielä sen ylimääräisen lämmityspiirin asennuksen seurauksiakin. Asennukseen tunti ja asetuksiin 5 viikkoa. Heh...

Kuten huomaat käyttöveteen ei ole kertynyt/vähentynyt energiaa viikoilta 1 tai 52. Viikon 53 data on vaan poissa.

Toinen todiste joka kertoo paljonko energiaa menee päivässä riippuen ulkolämpötilasta.

Ja tästä päivä ja viikkohtaiset keskilämpötilat. Viikolla yksi keskilämpötila oli -20 astetta ja viikolla 2 vain noin -13


Energiaseurannan arvot voi laskea mitä niiden pitäisi olla laskemalla joka pv energiat yhteen erikseen noilla taulukon arvoilla. Niin paljastuu että millään viikolla ei ole ylimääräistä energiaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Jahas. Vihdosta viimein viivan alle saa sitten pyöräyttää vuoden 2015 lukemat. Lämmitystarvelukujen valossa vuosi 2015 oli sen verran lämmin että se oli 81% normaalivuodesta.

Startteja koneelle kertyi 2251 ja käyntiaikaa 2013h.
Energiaseurannan mukaan lämmitysenergiaa tuotettiin 19880kWh ja siihen kulutettiin energiaa 4540kWh. Cop lämmitykseen 4,4.
Käyttöveteen tuotettiin energiaa 2760kWh ja siihen kulutettiin energiaa 870kWh. Cop 3.2.
Kaivosta pumpattiin 17200kWh energiaa joka on omalla sähkön hinnalla 1900€. Itse mlp haukkasi 620€ edestä sähköä.

Itse talossa saatiin tuhlattua 9474kWh sähköä. Tästä käyttösähköä oli 3216kWh ja iv-kone haukkasi 663kWh. Mlp:n osuus oli 5600kWh.

Vertasin myös kWh mittarin lukemaa koneen kertomaan tietoon. Erillisen kWh mittarin lukema oli pysähtynyt noin lukemaan 5600kWh. Koneen sisäinen energiaseuranta oli päätynyt lukuun 5400kWh. Mahtaako sitten ero johtua siitä että kone ei laske sisäisenpumpun kulutusta silloin kun kone huilii vai ylipäätään laskennan tarkkuudesta? Jokatapauksessa ero mitatun ja koneen ilmoittaman lukeman välillä on alle 4%. Tämä riittänee siihen tarkkuuteen että energiamäärät saa otettua ylös ja pidettyä niistä kirjaa.



Liitteenä data jos joku haluaa tehdä vertailua....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Viimevuonna viikolla 20 tuli tehtyä muutoksia koneen käyntiaikoihin. Kun kone kävi aina pitkiä siivuja se myös vaikutti hiukan coppeloon.

Sen näkee tästä. Nykyisellään kone naukuu noin 40-45min yhtäsoittoa lämmitykseen.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Viimevuonna viikolla 20 tuli tehtyä muutoksia koneen käyntiaikoihin. Kun kone kävi aina pitkiä siivuja se myös vaikutti hiukan coppeloon.

Sen näkee tästä. Nykyisellään kone naukuu noin 40-45min yhtäsoittoa lämmitykseen.

Sinuna laittaisin ainakin pari astetta tuohon kytkentäerotukseen lisää jos vain kaivo toimii.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Sinuna laittaisin ainakin pari astetta tuohon kytkentäerotukseen lisää jos vain kaivo toimii.

Nykyään kone sahaa 1 asteen väliä tuon 45min.

Pari astetta lisää tarkoittaisi sellaisia 2,5h käyntiaikoja. Nou tänks.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Laitetaan nyt tännekin tuosta viikko 53 mysteeristä käyttöpäiväkirja.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Minulla tuolta energianseurannasta hukkui viikkoja oikein urakalla, toimittivat siihen nyt korjauksen uuden anturipiirikortin ja näytön muodossa. Ensimmäinen viikon vaihtuminen uudella ohjelmistolla toimi nyt oikein, tiedot eivät kadonneet. Samalla tuonne kylmäainepiirin toiminnasta juoruavaan toimintoon tuli jokin uusi lämpötilatieto, kuvassa tuossa lauhdutinta kuvaavan laatikon oikealla puolella. Hyviä veikkauksia mikähän tieto kuvan 1.4K mahtaa olla?



Nyt ohjelmaversiotiedot näyttää tältä:



Samalla keruun paine nostettiin 0.5 -> 1. Asennuksen jälkeen paine oli 1.5. Jonnekin paine oli kadonnut, voisiko sitten olla ollut ilmaa noinkin paljon.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Minulla tuolta energianseurannasta hukkui viikkoja oikein urakalla, toimittivat siihen nyt korjauksen uuden anturipiirikortin ja näytön muodossa. Ensimmäinen viikon vaihtuminen uudella ohjelmistolla toimi nyt oikein, tiedot eivät kadonneet. Samalla tuonne kylmäainepiirin toiminnasta juoruavaan toimintoon tuli jokin uusi lämpötilatieto, kuvassa tuossa lauhdutinta kuvaavan laatikon oikealla puolella. Hyviä veikkauksia mikähän tieto kuvan 1.4K mahtaa olla?



Tuo 1.4 taitaa tarkoittaa alijäähtymisen(subcooling) määrää.

Lainaus
5.2 Alijäähtyminen
Kylmälaitoksen kylmäkerrointa voidaan parantaa alijäähdyttämällä nestettä lauhdutuksen jälkeen eli yli kylläisen pisteen. Neste on alijäähtynyttä, kun sen lämpötila on matalampi kuin kylläistyslämpötila kylläistyspaineessa. Lauhduttimen jälkeen paine pidetäänvakiona, ja neste jäähdytetään hieman kylläistyslämpötilan alapuolelle. Alijäähdytys voidaan toteuttaa lauhduttimessa tai erillisellä lämmönsiirtimellä jäähdyttäen vedellä tai ilmalla. (12, s. 70.)

Onko näyttö ollut aina tuollainen mustavalkoinen vai näyttäkö se vain siltä? Entä onko lauhdutin ollut tuossa uudemmassa koneen näytössä aina vasemmalla puolella?

Anturipiirikortti sisältää käsittääkseni myös laitteen CPUn eli prosessorin tai vastaavan. Koodaustikku taas käsittääkseni sisältää softan jota kone "ajaa" tai ainakin tarvittavat aprametrit softaa varten. Se mitä joskus kattelin niin noista on tullut uusia versioita tämän tästä...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Pitääpä lukaista jostain tuosta alijäähtymisestä, ei ole tainnut tulla foorumillakaan ennen vastaan. Tämä ei ilmeisesti suoraan liity alijäähdyttimeen.

Lauhdutin tuossa graafisessa kylmäainepiirissä on meillä ollut aina vasemmalla, eli päinvastoin kuin sun lisäämissä kuvissa. Tiedä sitten miksi se on päätetty kääntää. Uusi ohjelma toi vain tuon alijäähtymistiedon jota ei ennen ollut. Näyttö ei ole musta vaan sinertävä, siinä on vaan valovuotoa niin törkeästi että korjailin kuvaa hiukan.

Vanhalla anturipiirikortilla on M16C mikrokontrolleri. Näytössä lienee myös jotain järkeä koska sekin vaihdettiin.

Tietääkö joku parametria säätämään toisiopumpun tehoa käyttövettä lämmittäessä? En kyllä voi ymmärtää miksi tässä pumpussa on ihan perussäädötkin tuolla asiantuntijakoodin takana vailla dokumentaatiota. Kuten nyt vaikka lämmityshystereesit ja toisiopumpun nopeus.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi

Tietääkö joku parametria säätämään toisiopumpun tehoa käyttövettä lämmittäessä? En kyllä voi ymmärtää miksi tässä pumpussa on ihan perussäädötkin tuolla asiantuntijakoodin takana vailla dokumentaatiota. Kuten nyt vaikka lämmityshystereesit ja toisiopumpun nopeus.

7343 = käyttöveden latauksessa toisiopumpun nopeus
7342 = lämmityspiirin latauksessa toisiopumpun nopeus

Vakioasetuksilla pumppupiirissä on 7K hystereesi.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
7343 parametria tarjosi myös Viessmanniin osia vaihtanut kaveri. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kv tekoon, mutta pumppuun virrat kytkiessä toisiopumppu pyörii nyt 7343 määrittämällä teholla kunnes laite alkaa lämmittämään. Eikä se palaa 7343 säätöön lämmityksen loputtua. Ilmeisesti tuon toimintaan liittyy vielä muutakin parametrointia, eihän tuossa muutoin tunnu olevan järkeä.

Tavoite olisi testata kv tekoa hitaammalla virtauksella, jolloin lauhduttimelta lähtisi lämpimämpää vettä kierukkaan.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
7343 parametria tarjosi myös Viessmanniin osia vaihtanut kaveri. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kv tekoon, mutta pumppuun virrat kytkiessä toisiopumppu pyörii nyt 7343 määrittämällä teholla kunnes laite alkaa lämmittämään. Eikä se palaa 7343 säätöön lämmityksen loputtua. Ilmeisesti tuon toimintaan liittyy vielä muutakin parametrointia, eihän tuossa muutoin tunnu olevan järkeä.

Tavoite olisi testata kv tekoa hitaammalla virtauksella, jolloin lauhduttimelta lähtisi lämpimämpää vettä kierukkaan.

Pääsin kokeilemaan tuota yhdessä pumpussa, eikä tosiaan ole niin että 7343 on käyttöveden latauksen nopeus.
7343 on silloin, kuin kompressori ei ole päällä.
Katsomassani pumpussa oli 7341:85, 7342:50 ja 7343:85, mutta kuitenkin käyttöveden teossa nopeus 100%.
Liuospuolella on min 10% (7406) ja max 100% välillä säätyvä nopeus.
Voisiko käyttövedessä olla vastaava juttu?


Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
7343 parametria tarjosi myös Viessmanniin osia vaihtanut kaveri. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kv tekoon, mutta pumppuun virrat kytkiessä toisiopumppu pyörii nyt 7343 määrittämällä teholla kunnes laite alkaa lämmittämään. Eikä se palaa 7343 säätöön lämmityksen loputtua. Ilmeisesti tuon toimintaan liittyy vielä muutakin parametrointia, eihän tuossa muutoin tunnu olevan järkeä.

Tavoite olisi testata kv tekoa hitaammalla virtauksella, jolloin lauhduttimelta lähtisi lämpimämpää vettä kierukkaan.

Tarkkaile samalla kuumakaasuja. Jos hidastat toision virtausta saattaa tulla painekatko liian aikaisin tuolta kylmäaine kierron puolelta vastaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Pääsin kokeilemaan tuota yhdessä pumpussa, eikä tosiaan ole niin että 7343 on käyttöveden latauksen nopeus.
7343 on silloin, kuin kompressori ei ole päällä.
Katsomassani pumpussa oli 7341:85, 7342:50 ja 7343:85, mutta kuitenkin käyttöveden teossa nopeus 100%.
Liuospuolella on min 10% (7406) ja max 100% välillä säätyvä nopeus.
Voisiko käyttövedessä olla vastaava juttu?

Unohtui vastata tähän.

7341 toisiopumpun miniminopeus            
7342 Toisiopumpun maksimi nopeus            
7343 toisiopumpun pyörimisnopeuden aloitusarvo   (tästä pumppu alkaa säätämään pumpun nopeutta kohti haluttua deltaa)         
7347   Toisiopuolen haluttu lämpötilaero   

Käyttövedelle lienee olemassa vastaavia parametreja.

Tässä näyttäsi olevan tuo dokkari missa oli tuo koodaustaso II:n salasana ja jotain muita vanhempia parametrejä.
http://docdro.id/x8z0Rlv
tuokin taitaa olla sama:
https://www.manualslib.com/manual/533351/Viessmann-Vitocal-Wpr-300.html
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Korruptio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Onko 222-G jossain tuota vastavaa manuaalia mistä löytyy kaikki selitykset noille koodeille?
Viessmann Vitocal 222-G 10kW & 210m poraus

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Onko 222-G jossain tuota vastavaa manuaalia mistä löytyy kaikki selitykset noille koodeille?

Tuliko koneen mukana käyttö-/asennus ja vitotronic 200 manuaalit? Koodaustaso 2:n parametreihin ei ole saatavissa kuin tuo iänikuisen vanha manuaali joka oli mainittu jossain aikaisemmassa viestissä.

Tuossa on jotain manuaalia suomenkielellä: http://www.viessmann.com/http-svc/web/finland/tdis.nsf/responsiveView.xsp
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Korruptio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Terve, tulihan siinä manuaalit. Aika köpöt manuskat ne on mun mielestä ja suomennettuna vielä huonommat, aivan mystisiä parametreja osa. :D
Viessmann Vitocal 222-G 10kW & 210m poraus

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Terve, tulihan siinä manuaalit. Aika köpöt manuskat ne on mun mielestä ja suomennettuna vielä huonommat, aivan mystisiä parametreja osa. :D

Tuo suomennos on aina noissa käyttöohjeissa oma taiteenlajinsa kun asian tekee joku joka ei tiedä laitteen toiminnasta juurikaan.

Kysy jos jostain parametrista tulee kysyttävää niin mietitään sitten josko tuohon keksisi jotain ratkaisua....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vitomies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Viides vuosi pyörähti käyntiin ja öljykin loppui säiliöstä, joten jouduin turvautumaan mlp:hen myös kuuman veden valmistuksessa. Tällä koneella voi lämmittää käyttövettä +47 oC ilman kylmäainepiiriin tullutta huomautusta ( tunnus 31 ). Mikäli haluaa kuumempaa vettä, niin pitää ottaa sähkövastukset käyttöön. Tällöin joka kerta, kun vettä kuumennetaan, niin mlp lämmittää tuohon 47 oC ja sitten pumppu sammuu ja vastukset jatkavat siitä. Tällöin tulee joka kerta myös tuo huomautus 31. Ovatko veljet saaneet mlp:tä kuuman veden lämmityksessä toimimaan siten, ettei tuota huomautusta tulisi? Vai onko siitä huomautuksesta mitään haittaa?
mlp 333-g 10kW kaivo 200m 185 m2 -70 patterilämmitys maalämpö 12/12 alkaen Kajaanissa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Viides vuosi pyörähti käyntiin...

Millaiset ovat olleet kaivosta tulevan ja sinne palaavan keruunesteen lämpötilat pakkaskausilla?

Poissa Vitomies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
En saanut niin pientä kuvatiedostoa otettua, että systeemi olisi hyväksynyt.
Vk3 T.in -0,3 T.out -4,5   HP1 80h
vk2         -0,4          -4,7           81h
vk1         -0,9          -5,0         114h
vk52       -0,1          -4,2           73h
Lämpötilojen ero on ollut noin 4K. Viimeinen sarake kompuran viikottaiset käyntiajat.
mlp 333-g 10kW kaivo 200m 185 m2 -70 patterilämmitys maalämpö 12/12 alkaen Kajaanissa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Kohtuullisina ovat lämpötilat pysyneet, varsinkin sisään tulevan lämpötila on aika tyydyttävä,
kun ottaa huomioon, että kaivo on ilmeisesti tarvittavaan lämpötehoon nähden kohtalaisen niukasti mitoitettu..

Jos kiertopumpusta saa lisää puhtia irti, niin se kannattaa ottaa käyttöön.
Silloin ei olisi kovilla pakkasilla vaaraa siitä, että maahan lähtevän lämpö menee liian kylmäksi.
Maalämpöpumpuissa on yleisesti hätäkatkaisun rajana -9 C.
Sinulla on vielä noin kolme astetta pelivaraa ennen, kuin tuo lämpötila tulee vastaan.
Kiertopumpun lisäteholla saa vielä lisää pelivaraa.


Vitomies: Laitoin sinulle myöskin YV:n..

Poissa Vitomies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Tämä mylly mitoitettiin aikanaan n -26 asteen pakkasiin ja sen se myös toteuttaa. Koskaan ei ole tarvinnut vastuksia pitää yllä lämmityksen vuoksi. Mutta tuo asian ydin, että miksi se lämmittää kuumaa vettä vain +47 asti ja sitten toppaa. Ulkoinen kierto on silloin n 53-54 oC ja sitten seis. Eikö tällä laitteella voi kuumentaa käyttövettä +55 ilman vastuksia ja ilman tuota kylmäainepiirin huomautusta?
mlp 333-g 10kW kaivo 200m 185 m2 -70 patterilämmitys maalämpö 12/12 alkaen Kajaanissa

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Jos siellä on asetuksiin laitettu max kiertoveden lämpötila 56 astetta. Mulla oli 60 ja nostin sen 62 asteeseen. Mulla on 50 astetta käyttövedelle säiliön puolessa välissä. Tuolloin on max lämpö ollut kiertovedelle 56-58 astetta. Sähkövastuksia ei ole käytetty koskaan yli 3 vuoden aikana.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi


Tällä koneella voi lämmittää käyttövettä +47 oC ilman kylmäainepiiriin tullutta huomautusta ( tunnus 31 ). Mikäli haluaa kuumempaa vettä, niin pitää ottaa sähkövastukset käyttöön. Tällöin joka kerta, kun vettä kuumennetaan, niin mlp lämmittää tuohon 47 oC ja sitten pumppu sammuu ja vastukset jatkavat siitä. Tällöin tulee joka kerta myös tuo huomautus 31. Ovatko veljet saaneet mlp:tä kuuman veden lämmityksessä toimimaan siten, ettei tuota huomautusta tulisi? Vai onko siitä huomautuksesta mitään haittaa?

Tuo kylmäainepiirin ilmoitus 07:ohje 31 tulee 65C:n koneessa kun lauhdutin ulos ja höyrystin ulos lämpötilaero ylittää 70K. 60C:n koneessa lämpötilaeron raja on 63K muistaakseni.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi

Tuo kylmäainepiirin ilmoitus 07:ohje 31 tulee 65C:n koneessa kun lauhdutin ulos ja höyrystin ulos lämpötilaero ylittää 70K. 60C:n koneessa lämpötilaeron raja on 63K muistaakseni.

Taidat tarkoittaa tätä:
(5080) Max. temperature differential evaporator and condenser.   62 K

Onkohan tuossa kyse kuitenkin höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloista vai hö./la. uloslämpötiloista? Tämän perusteella veikkaisin että höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloista sillä tuossa lähtevien lämpötilaero on 58.13 astetta koneen login mukaan. Höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloja ei ole logissa koska ne eivät mahtuneet logattaviin suureisiin ja ovat kuitenkin laskettavissa paineista ja niin konekin tekee...

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi


Taidat tarkoittaa tätä:
(5080) Max. temperature differential evaporator and condenser.62 K




Kyseistä parametriä tarkoitin. New mallin (65C) koneissa se on 70K.
En varmaksi tiedä onko painetta vastaava lämpötila vai anturilla mitatut ulostulot.
Käsityksen asiasta kuitenkin saa tuosta ja järkevä laitteen suojaus kyseessä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Aloittelija8

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Miten tässä pumpussa saa lattiankuivatus toiminnan käyttöön? Lattia valettu pari kuukautta sitten, mutta vielä ei ole tarpeeksi kuiva että voisi alkaa laminaattia asentelemaan. Vai napsuttelenko lämpötilapyyntiä vaan reilusti korkeammalle?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Miten tässä pumpussa saa lattiankuivatus toiminnan käyttöön? Lattia valettu pari kuukautta sitten, mutta vielä ei ole tarpeeksi kuiva että voisi alkaa laminaattia asentelemaan. Vai napsuttelenko lämpötilapyyntiä vaan reilusti korkeammalle?

Moro!

kts tästä parametri 7303, sivu 177

http://docdro.id/rOB6ftw
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Sitten itse maalämpöpumppuun. Pumpun kytkentä vaatii yhteensä 7 sulaketta. Yhden 10A vie ohjaus. Kolme 16A kompura ja kolme 16A menee vastuksille. Johdoiks kävi MMJ 3x1,5S sekä 5x2,5S. Kytkin vielä syöttöjen eteen Swissnoxin 3-vaihe kilowattituntimittarin niin näkee mitä tuo pumppu sitten on vienyt verkosta.

7 sulaketta?! Miten tuo kwh-mittari on käytännössä laitettu? Onko sulla taulussa ensin syötöt kiskoista kwh-mittarille eli pääsulakkeiden perässä vaan, ja siitä noille seittemälle sulakkeelle? 2.5 neliöiselläkö vaan nolla?

Minulla taisi käydä satumainen tuuri kun asentelin ilmavesilämpöpumpulle aikanaan 5*2.5mm2 johdon, sain jostain moista halvalla, ja se tulee ihan sinne minne olen maalämpöpumppua miettinyt. Ja Niben 410P joka on samassa paikkaa myös, sen luo taitaa tulla ehkä 5*6mm2 kaapeli, jota voi käyttää. Noilla luulisi pärjäävän, ei tartte uusia johtoja pahemmin vedellä sähköjä varten. Sulakekokoja ehkä pitää vekslailla taulussa.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
7 sulaketta?! Miten tuo kwh-mittari on käytännössä laitettu? Onko sulla taulussa ensin syötöt kiskoista kwh-mittarille eli pääsulakkeiden perässä vaan, ja siitä noille seittemälle sulakkeelle? 2.5 neliöiselläkö vaan nolla?

Joo ennen johdonsuojia on tuo kWh mittari. En muista millaisella karvalla tuohon mittariin vein johdot. Kait se on ollut 6mm2 tai suurempaa koska kaikki kulkee mittarin kautta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Mulla tuli tämäntyyppinen ryhmäkeskus 5x10 mm piuhan päähän. Eli veto on suoraan pääkeskuksen 3x25A sulakkeilta. Tuohon tuli 3x20A kompuran ja vastuksille 3x16A nallit. 10 A järjestelmälle, 16A keskuspölyimurille. 10A valaistukselle ja kiertovesipumpuille ja aurinkokennoille. 3x16A vein seinän läpi takapihan ryhmäkeskukselle, joten tuostakin meni kaikki paikat käyttöön. Vähänkin pidempi veto kannattaa tehdä ilman muuta  ryhmäkeskuksella. Säästöä työssä tulee jo niin, että saa tarvikkeet käytännössä ilmatteeksi.  Tuollainen 2-rivinen kustantaa saman, kuin perus laatikkokin.

https://www.tuontitukku.fi/tuote/ryhmakeskus-ip65-p3v4j9mu-2-rivinen-sahkokeskus-vikavirta-sulakkeet-kytkin/6438140939500/
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Nythän on jotain kerrottavaakin. Päivän kulutus vaikutti hieman suurelta ja ihmettelemään mitä on tapahtunut. Kylmäainepiirin grafiikasta katselin deltojen olevan aika pieniä. Sitten huomasin tulistuksen näyttävän 0.8K jatkuvasti. Siitä katsomaan paisuntaventtiilin säätöä, joka oli tasan 0% ja siinä pysyi. Sitten kelaamaan logia. Sieltähän löytyi merkintä eilen iltapäivältä "Elekt. paisuntaventtiilin poiskytkentä". Pitänee huomenna soitella jonnekin.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Nythän on jotain kerrottavaakin. Päivän kulutus vaikutti hieman suurelta ja ihmettelemään mitä on tapahtunut. Kylmäainepiirin grafiikasta katselin deltojen olevan aika pieniä. Sitten huomasin tulistuksen näyttävän 0.8K jatkuvasti. Siitä katsomaan paisuntaventtiilin säätöä, joka oli tasan 0% ja siinä pysyi. Sitten kelaamaan logia. Sieltähän löytyi merkintä eilen iltapäivältä "Elekt. paisuntaventtiilin poiskytkentä". Pitänee huomenna soitella jonnekin.

Virrat varmaan olitkin jo koittanut katkaista tuosta? Kerrohan toki mikä tuota riivasi kun saat homman selvitettyä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Nythän on jotain kerrottavaakin. Päivän kulutus vaikutti hieman suurelta ja ihmettelemään mitä on tapahtunut. Kylmäainepiirin grafiikasta katselin deltojen olevan aika pieniä. Sitten huomasin tulistuksen näyttävän 0.8K jatkuvasti. Siitä katsomaan paisuntaventtiilin säätöä, joka oli tasan 0% ja siinä pysyi. Sitten kelaamaan logia. Sieltähän löytyi merkintä eilen iltapäivältä "Elekt. paisuntaventtiilin poiskytkentä". Pitänee huomenna soitella jonnekin.

Mulla on tehnyt kahdesti ihan saman tempun oma laite. Ekalla kerralla soitin huoltoon ja käskivät sammuttaa laitteen ja käynnistää sen uudestaan jolla se "korjaantui". Toisella kerralla sain ohjeeksi muuttaa yhtä parametriä, mutta en nyt muista mikä numero se oli.
Voin yrittää etsiä tiedon jos kirjasin sen ylös jos kiinnostaa.
Nyt ei ole ongelmaa vähään aikaan ilmaantunut.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Nythän on jotain kerrottavaakin. Päivän kulutus vaikutti hieman suurelta ja ihmettelemään mitä on tapahtunut. Kylmäainepiirin grafiikasta katselin deltojen olevan aika pieniä. Sitten huomasin tulistuksen näyttävän 0.8K jatkuvasti. Siitä katsomaan paisuntaventtiilin säätöä, joka oli tasan 0% ja siinä pysyi. Sitten kelaamaan logia. Sieltähän löytyi merkintä eilen iltapäivältä "Elekt. paisuntaventtiilin poiskytkentä". Pitänee huomenna soitella jonnekin.

Jotta vastaisuudessakin viisastuttaisiin ko ongelmasta niin mikä oli ratkaisu  asiaan?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Jotta vastaisuudessakin viisastuttaisiin ko ongelmasta niin mikä oli ratkaisu  asiaan?

Kerron kun on kerrottavaa. Pumpputoimittajan tuella ilmeisesti kiireitä. Ongelma ei ole toistunut, joten ei aivan akuutti. Toistaiseksi sain ohjeet säätää parametreja:

Kompressori 5090:35
Kompressori 5095:1150

En ole säätänyt.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Kerron kun on kerrottavaa. Pumpputoimittajan tuella ilmeisesti kiireitä. Ongelma ei ole toistunut, joten ei aivan akuutti. Toistaiseksi sain ohjeet säätää parametreja:

Kompressori 5090:35
Kompressori 5095:1150

En ole säätänyt.

Täytyi huvikseen katsoa paramerilistauksesta mitä nuo ovat. Näyttivät olevan tulistuksen säätö 3 → 3,5 Kelviniin sekä maksimikuumakaasun lämpötila 130 astetta → 115 astetta.

Oliko kone jumahtanut tuohon vikatilaan niin että joka käynnistyksellä vika oli päällä ja vasta buutti palautti koneen järkiinsä?

Jotenkin veikkaan että kyseessä on ollut sellainen häiriö että elektroninsen paisuntaventtiilin säätö ei ole toiminut halutulla tavalla. Eli säädöstä huolimatta säätö on jäänyt toteutumatta. Tai voihan paisarin säätöyksikössäkin olla mennyt bitti poikittain.

Olikos näissä koneissa vanhat vai uudet näytöt tai anturipiirikortit?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi


Täytyi huvikseen katsoa paramerilistauksesta mitä nuo ovat. Näyttivät olevan tulistuksen säätö 3 → 3,5 Kelviniin sekä maksimikuumakaasun lämpötila 130 astetta → 115 astetta.

Oliko kone jumahtanut tuohon vikatilaan niin että joka käynnistyksellä vika oli päällä ja vasta buutti palautti koneen järkiinsä?

Jotenkin veikkaan että kyseessä on ollut sellainen häiriö että elektroninsen paisuntaventtiilin säätö ei ole toiminut halutulla tavalla. Eli säädöstä huolimatta säätö on jäänyt toteutumatta. Tai voihan paisarin säätöyksikössäkin olla mennyt bitti poikittain.

Olikos näissä koneissa vanhat vai uudet näytöt tai anturipiirikortit?

Tuo tulee käsittääkseni siitä syystä, kun tulistus ei pääse asetusarvoonsa vaikka syöttö on minimillä. Tietyn sietoajan jälkeen lopettaa toimintansa. Outoa on, miksei sammuta kompressoria samantien. Onko sitten ajatus, että vastuksella tekee katkaisurajaan asti ja sitten sammuu. Vastus estettynä käy varmaan sitten vaikka hamaan tulevaisuuteen asti.
Voisiko tuolla tulistuksen asetusarvon nostolla olla tarkoitus helpottaa konetta pysymään tulistuksen asetuksessa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.