Näyttää tuolla joitain parametrejakin olevan tuolla paisarille. Kunhan huvikseni katselen uteliaisuuttani...
(5086) Minimum intake pressure 1.5 Bar
(5088) Evaporation temperature limit 50 °C
(5089) Condensation temperature limit 65 °C
(508A) Condensation temperature limit 2 0 °C
(5090) Set superheating value 3 K
(5091) PWM cycle time 20 Seconds
(5092) MOP limit 2 6.6 Bar
(5093) Opening position 30 % (mahtaakohan tämä olla kohta mistä kone alkaa veivaamaan paisaria kohti oikeaa suuntaa?, täytys joskus vilkasta huvikseen kun kone käynnistyy)
(5094) Start opening duration 5 Seconds
(5212) Superheating temperature limit 20 °C (maksimitulistus?)
(5214) Low pressure hysteresis 1.5 Bar
(5215) Low pressure delay 10 Seconds
(5290) Prop. superheating controller 80 (taitaa olla paisarin pid-säätimeen liittyvä säätö)
(5291) LOP limit 2 (low evaporation temperature)
(5292) LOP integral 150
(5293) LowSH minimum superheating 30 (tämä aiheutti varmaan sinulla vikatilan, minimi tulistuksen määrä)
(5295) Superheating controller delay 10
(5296) MOP integral value 200 ( high evaporation temperature)
(5298) Superheating controller run-on time 250 Seconds
Täällä olikin jossain noista vastaavista ohjaimista parametrit selitettynä:
http://www.carel.com/documents/10191/0/+0300006EN/6bd676be-922f-4fab-810b-2cf59f338c57?version=1.3Kumma juttu tuossa yhtälössä oli se että vaikka kone jämähti vikatilaan niin se ei vaatinut joko kuittausta siitä tai se että se käynnistyi "halvaantuneessa" tilassa eikä kokeillut venttiillin säätöä uudestaan jospa se olisi toiminut...