Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?  (Luettu 17931 kertaa)

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Eli  -99 rakennettu tupa ja asutaan Etelä- Pohjanmaalla. Tupa 150 neliötä ja vesikiertoinen lattialämmitys . 2000 litran varaaja joka lämpenee sähköllä. Tästä varaajasta tulee sekä lämmitys että käyttövesi. Varaaja laitetaan pois kun maalämpö tulee ja otetaan käyttöön maalämmön tarjoamaa varaajaa.
 Ilmalämpöpumppukin käytössä ja varaava takka.  Asukkeja 6 ja vettä kuluu. Sähkön vuosikulutus yli 28000kWh. Lämmityksen ja käyttöveden osuus n. 20000kWh.

Thermialta tarjottu Diplomat optimum 8 ( 180 litran varaajalla ) tai Diplomat optimum G3 8

Riittääkö lämmin vesi 6 henkilölle jotka läträä kyllä vettä reippaasti? Käyttökokemuksia muuten?


[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 01.03.13 - klo:23:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #1 : 01.03.13 - klo:23:18 »
Thermialta tarjottu Diplomat optimum 8 ( 180 litran varaajalla ) tai Diplomat optimum G3 8
Riittääkö lämmin vesi 6 henkilölle jotka läträä kyllä vettä reippaasti? Käyttökokemuksia muuten?

Veikkaan että ei riitä. Joko reilusti isompi erillinen varaaja tai sitten joku 12 kW pumppu.
Jollain palstalaisella on varmasti relevanttia omakohtaista kokemusta.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #2 : 01.03.13 - klo:23:20 »
vielä lisään että porakaivon syvyys tulisi 170m.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #3 : 01.03.13 - klo:23:27 »
Duo malli 300L varaajalla ehdottomasti. G3 ominaisuudet auttaa käyttöveteen vain lämmityskaudella ja patteritalossa. Lattialämmityksellä edut aika pienet hintaeroon nähden. Koko varmaan tuo 8 kW kuitenkin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #4 : 01.03.13 - klo:23:44 »
Eli  -99 rakennettu tupa ja asutaan Etelä- Pohjanmaalla. Tupa 150 neliötä ja vesikiertoinen lattialämmitys . 2000 litran varaaja joka lämpenee sähköllä. Tästä varaajasta tulee sekä lämmitys että käyttövesi. Varaaja laitetaan pois kun maalämpö tulee ja otetaan käyttöön maalämmön tarjoamaa varaajaa.
 Ilmalämpöpumppukin käytössä ja varaava takka.  Asukkeja 6 ja vettä kuluu. Sähkön vuosikulutus yli 28000kWh. Lämmityksen ja käyttöveden osuus n. 20000kWh.
20.000 kWh/vuosi -sähkön kulutuksen perusteella on vaikea tehdä laskelmaa, kun on ilmalämpöpumppu ja takkakin kuvioissa mukana.

Tein laskelman rakennuksen perusteella.
150 neliön talo, jonka oletin olevan rakentamisajankohdan tyypillistä eristystasoa.
Laskelman PDF -tulosteen liitin omaan aloitusviestiisi.

Tämä laskelma ei ole mikään takuuarvo.
Paikallinen, rakennuksen tunteva alan ammmattisuunnitelija tai vastuullinen LVI -yritys voi tehdä sellaisen!

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #5 : 04.03.13 - klo:19:36 »
Onko Thermian pumpuissa ollut paljon vikoja? Eli Duo 300l varaajalla olis varteen otettava ehdotus.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #6 : 04.03.13 - klo:21:26 »
Onko Thermian pumpuissa ollut paljon vikoja? Eli Duo 300l varaajalla olis varteen otettava ehdotus.
Voin rehellisesti sanoa että ei ole ollut juurikaan vikoja. Kop kop! Ainut heikkous on ollut kiertopumput. Niitä on joutunut vaihtamaan silloin tällöin. Itsellä satoja pumppuja vastuulla ja jos olis vikoja niin hermot olis niin herkällä ettei varmasti jäis kertomatta ;)
Uuden mallin vaihtoventtiili toi aikoinaan myös iso parannuksen laatuun.
Duo:sta riittää vettä isolle kulutukselle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #7 : 08.03.13 - klo:21:19 »
Eli mitä mieltä tuosta 170m porakaivosta ja oisko se viisaampi ratkaisu tuo Diplomat G3 8  180l varaajalla vai tuo duo malli 300l varaajalla? Päätös pitäis ens viikon aikana tehä.....meillä oli vaihtoehtona myös lämpö ässä ja CTC.....tuo thermia vaikuttaa kuitenkin hyvältä....nyt saa kehua omaansa   :)

Poissa Linksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #8 : 08.03.13 - klo:22:02 »
Tosiaan tuosta G3:sesta saa sitä hyötyä aika vähän lattialämmitys talossa. koska vedenlämmöt on niin matalat. eli normia diplomat optimum vaan. ja hinnan erotuksella syvempää kaivoa niin saat paremman hyödyn.. isomman kanssa pärjää aina :)
Thermia Diplomat Optimum G3 8Kw Kaivo 180m

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #9 : 08.03.13 - klo:22:17 »
Tosiaan tuosta G3:sesta saa sitä hyötyä aika vähän lattialämmitys talossa. koska vedenlämmöt on niin matalat. eli normia diplomat optimum vaan. ja hinnan erotuksella syvempää kaivoa niin saat paremman hyödyn.. isomman kanssa pärjää aina :)

Olisko toi Duo malli sitten näin 6 henkiselle perheelle? Vaikka ottaa normi diplomat optimum...mut duo malli? Mikä syvyys porakaivolle hyvä?

Poissa Linksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #10 : 08.03.13 - klo:22:58 »
vesi riittää samanlailla oli normi tai g3 malli. mulla itsellä on patteritalo ja pakkasta on ulkona -12 astetta jä patterivesi on 42 asteista niin nyt saa käyttöveden 65 astetta. eli lattialämmitys talossa voi olla ettei ole mitään hyötyä siittä että saa kuumempaa vettä. duo malliin voi sitten laittaa isomman varaajan kylkeen. itsellä on tosiaan tuo duo malli 200l varaajalla, mutta meitä on tosiaan vaan 3 henkilöä niin kuumasta vedestä ei ole pulaa. tuossa Tomppelin laskelmassahan kaivoa oli 204 metriä aktiivia. eli kyllä sen verran ainakin sais olla.
Thermia Diplomat Optimum G3 8Kw Kaivo 180m

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #11 : 11.03.13 - klo:21:30 »
Myyjän kanssa tänään puhuttu ja kovasti meinasi että thermian diplomat optimum 8 180 litrainen ja 170m porakaivolla riittäisi ja lämmintä vettä pitäisi riittää?
Duo malli ilmeisesti lähinnä tarkoitettu matalaan tilaan....mutta siinähän varmaan saa varaajan koon vähän valittua?

Poissa kakkaroolari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #12 : 04.01.17 - klo:15:26 »
Tulkitsenko oikein, kun mulle tarjottiin reilu vuosi sitten vanhaan patteritaloon 8 kW Optimum -konetta - että pitäisikös pahisuttaan pyytää G3 duo + varaaja tyyppistä ratkaisua? 8 kW on kai myös hiukan alimitoitettu, auttaako isompi varaaja siinä kohtaa yhtään mitään, vai onko parempi pyytää 10 kW?

(täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6488.0)
Pirkanmaa, purulaatikko vm. 1960, kellari lattialämmitys, muu patterit,
LämpöÄssä VSI 8, 190 m

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat optimum 8 vai Diplomat optimum G3 8?
« Vastaus #13 : 04.01.17 - klo:22:50 »
Sen verran tuohon mitoitukseen,täällä 8kw danfoss dhp  196m2 josta puolilämmin 50m2 patteri\lattialämmitys,2 henkilöä talo-90rakennettu,sinällään lämmin vesi riittää varmasti ellei porukka suihkuttele peräjälkeen,tekee sitä toki useammin joka aika pois lämmityksestä,n äin tekee 10kw pumppukin eikä sitä suihkuvettä  lähtötilanteessa ole sen enenpää,  reikä 185 m,, mitoitus tulee vastaan -24 asteessa silloin käy jatkuvasti. Patterit ovat ylimitoitettu mikä erittäin hyvä,jos sinulla tilaa,niin kvtankin voi laittaa jälkikäteenkin.