Kirjoittaja Aihe: G2:n näyttösymboli  (Luettu 3919 kertaa)

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
G2:n näyttösymboli
« : 27.02.13 - klo:18:53 »
Noin 30 minuutin lämmitysjakson päätteeksi pumppu ryhtyi lämmittämään käyttövettä muutamaksi minuutiksi. Kompuran sammuttua näytön alareunaan ilmestyi pieni neliö ilman mitään hälytekstiä. Hetken kuluttua neliö katosi, eli ei edellyttänyt kuittausta.

Manuaalissa todetaan ko. symbolista "Ilmaisee, että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon."

Mikä homman nimi?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: G2:n näyttösymboli
« Vastaus #1 : 27.02.13 - klo:19:16 »
Käyttöveden lämmitys katkeaa tuohon pressostaattiin ja kun se on aktiivinen niin neliö on näytössä. Ihan siis normaali toimintaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa hartza84

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2:n näyttösymboli
« Vastaus #2 : 24.03.19 - klo:13:02 »
Noin 30 minuutin lämmitysjakson päätteeksi pumppu ryhtyi lämmittämään käyttövettä muutamaksi minuutiksi. Kompuran sammuttua näytön alareunaan ilmestyi pieni neliö ilman mitään hälytekstiä. Hetken kuluttua neliö katosi, eli ei edellyttänyt kuittausta.

Manuaalissa todetaan ko. symbolista "Ilmaisee, että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon."

Mikä homman nimi?
mulla on sama homma mutta neliö ei lähe pois ja kämppä kylmenee. Mikä avuksi? ::)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: G2:n näyttösymboli
« Vastaus #3 : 24.03.19 - klo:19:57 »
mulla on sama homma mutta neliö ei lähe pois ja kämppä kylmenee. Mikä avuksi? ::)
Siirrä kompuran päällä olevan lähimmän pressostaatin harmaat johdot siihen keskimmäiseen vapaaseen pressoon. Sammuta ensin virrat pois!!!
Jos ei auta on kuumakaasu-anturi rikki ja se korjautuu vain vaihtamalla. Tuon lämpötilan näkee huoltovalikko/lämpöpumppu/paineputki. Kun suluissa oleva max arvo ylittyy tulee tuo neliö näyttöön.