Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1345 yleisketju  (Luettu 110163 kertaa)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #160 : 25.05.16 - klo:22:11 »
Tärkein mitoittamisen peruste on tuo vuositason kuorma.
Huipputeho ei saisi ylittää arvoa 50 W/aktiivimetri.
Huipputehoon vaikuttavat nestemassan kierto sekä keräimen ja sen lähiympäristön termiset vastukset.
Tässä Niben tapauksessa pumppu 30kw ja ottoteho 8,4kwh.
Kaivolle jää 21.6kw/570m on 38w aktiivimetrille.
Ei tuo niin kauheasti ole ylimitoitettu jos laskee 30m yhteensä kuivan osuuden varaa.
Oikein tiukka mitoitus olisi ollut kolme 150m kaivoa. Säästöä porauskuluissa 3900€?


Toisaalta päivän asiaa mietittyäni ei tuo mielenrauha ja uhkakuvat jäätyneestä keruusta niin paljon
maksa ylimääräistä ettenkö tekisi uudelleenkin mitoituksen tuon 38watin mukaan.
Mitä Tomppeli tarkoittaa tuolla huipputeholla?
Eikö kaivo ole joko riittävä tai vajaa? Meinaan vaan että pumppu käydessään ota aina tuon saman tehon keruulta?
Meinaatko että huipputeho, 50w aktiivimetri ei saisi ylittyä missään tilanteissa, ei edes kolmen viikon pumppaamisen jälkeen huippupakkasilla? Eihän tässä kohtaa kyllä tosielämässä saa millään 50wattia ulos millään mitoituksella :-[
Pitäisikö muotoilla niin että kaivon on latauduttava jollain wattimäärällä per metri?
« Viimeksi muokattu: 26.05.16 - klo:23:44 kirjoittanut peki »

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #161 : 06.06.16 - klo:21:33 »
Pistetään tänne.
Olisiko mitään järkeä jos talossa on kaksi rappua niin lämmittelisi toisella yksiköllä toista ja toisella toista?
Pitäisi vain kierto järjestää siten että kummallakin rapulla olisi omansa. Uudiskohteessa tuon voisi jo ottaa suunnittelussa huomioon.
Olisi vaan hieman halvempaa kun ei tarvitsisi niin kuumana pitää lähtöä kun kiertokin olisi puolet lyhyempi.
Käyttöveden tekeminenhän tässä on vähän vaikeempi järjestää tasapuolisesti :-[

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #162 : 06.06.16 - klo:23:48 »
Käyttöveden tekeminenhän tässä on vähän vaikeempi järjestää tasapuolisesti :-[

Onhan tuossa mahdollista laittaa molemmat koneet vaihtoventtiilin taakse. En tiedä tekisikö silloin aina täydellä teholla käyttövettä, ilmeisesti. Ja toki silloin tulisi myös tuo perinteinen vaihtoventtiilikoneen lämmityksen katkeaminen, mikä vältetään kun vain toinen kone vaihtoventtiilin takana.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #163 : 08.06.16 - klo:23:23 »
Onhan tuossa mahdollista laittaa molemmat koneet vaihtoventtiilin taakse. En tiedä tekisikö silloin aina täydellä teholla käyttövettä, ilmeisesti. Ja toki silloin tulisi myös tuo perinteinen vaihtoventtiilikoneen lämmityksen katkeaminen, mikä vältetään kun vain toinen kone vaihtoventtiilin takana.
Enpä ajatellutkaan tuota lämmityksen katkeamista jos molemmissa olisi vaihtovena.
Toisaalta aika epätodennäköistä olisi että molemmat toimisi samassa tahdissa.
Ajeleeko tk- sinulla vieläkin molemmilla kompuroilla nämä harvat lämmityskäynnit, joita
yöaikaan tulee?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #164 : 09.06.16 - klo:10:18 »
Enpä ajatellutkaan tuota lämmityksen katkeamista jos molemmissa olisi vaihtovena.
Toisaalta aika epätodennäköistä olisi että molemmat toimisi samassa tahdissa.
Ajeleeko tk- sinulla vieläkin molemmilla kompuroilla nämä harvat lämmityskäynnit, joita
yöaikaan tulee?

En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #165 : 09.06.16 - klo:10:57 »
En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.


Esim. meillä se ei voi tasata tunteja, koska käyttövettä tehdään todella paljon enemmän.
Miksi ne tunnit ylipäätänsä pitäisi tasata?
Jotta saisi sitten aikanaan vaihtaa yhtäaikaa molemmat kompurat ja maksimoida rahankäytön....?
Parempihan se on, että vaihtaa yksi kerrallaan.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #166 : 09.06.16 - klo:12:07 »

Esim. meillä se ei voi tasata tunteja, koska käyttövettä tehdään todella paljon enemmän.
Miksi ne tunnit ylipäätänsä pitäisi tasata?
Jotta saisi sitten aikanaan vaihtaa yhtäaikaa molemmat kompurat ja maksimoida rahankäytön....?
Parempihan se on, että vaihtaa yksi kerrallaan.

Meinasin jo kirjoittaa viestiini, että tähän tulee varmasti perään kommentti, ettei tunteja voi kaikkialla tasata. Itselleni on käynyt jo hyvin selväksi, että teillä se ei ole mahdollista. Toisissa kohteissa se olisi mahdollista, esimerkiksi meillä. En usko tasatuntistenkaan kompuroiden hajoava yhtäaikaa, eiköhän käyttövettä tekevä joudu ainakin lattialämmitystaloissa siinä määrin kovemmalle. Eikä noilla muutenkaan taida täsmällistä tunti- ja starttikestoa olla.

Tuo nykyinen ominaisuus aiheuttaa kesällä myös turhia startteja kun asteminuutit tehdään nolliin ep15 voimin aina kun ep14 saa käyttöveden valmiiksi, pahimmillaan tulee alle 5min käyntijaksoja.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #167 : 09.06.16 - klo:23:47 »
En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.
"Meillä" käynnistykset näyttäisi olevan se tärkein tasaaja yksiköiden välillä.
Mites Saarelalla ja teillä käynnistysten määrät alkaa heittämään kun tunteja tulee enempi?
Ideana tuossa aikaisemmassa pohdinnassa on että jos olisi iso paritalo ja yksi pumppu.

Tai sitten kuten minulla siellä härmässä pieni kerrostalo kahdella rapulla.
Markkinoita varmaan löytyisi pienemmillekin yksikkötehon omaaville pumpuille?
Tässä olisi esim. Lämpöässälle markkinarakoa :-[

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #168 : 10.06.16 - klo:09:22 »
Nyt käynnistykset ja käyttötunnit:
- ep14: 2109 starttia, 2477 tuntia
- ep15: 2895 starttia, 5508 tuntia

Ep14 tekee siis käyttöveden, tunteja sen tekemiseen on mennyt 1529h. Eli taloa lämmittänyt vajaan 1000h vs ep15 5500h.

Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #169 : 10.06.16 - klo:11:26 »
Aika hyvin varmaan saa tasattua tai vähennettyä käynnistyksiä jos ep15 on kesällä estettynä.
Eroa 786 käynnistystä ja 3031 tuntia.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #170 : 10.06.16 - klo:11:39 »
kompressorikäynnistykset EB100-EP14    15203
kompressorin käyntiaika EB100-EP14    9667h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14    9116h


kompressorikäynnistykset EB100-EP15    4178
kompressorin käyntiaika EB100-EP15    8513h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP15    0h

==========================================

kompressorikäynnistykset EB101-EP14    4178
kompressorin käyntiaika EB101-EP14    8553h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB101-EP14    0h


kompressorikäynnistykset EB101-EP15    4177
kompressorin käyntiaika EB101-EP15    8543h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB101-EP15    0h

Vain tuo Masterin EP14 tekee kuumaa vettä ja tarvittaessa, lähinnä talvella keskuslämpöä.

Koneet on startattu 1.9. 2013, eli kohta 3 vuotta täynnä.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #171 : 10.06.16 - klo:14:27 »
Aika hyvin varmaan saa tasattua tai vähennettyä käynnistyksiä jos ep15 on kesällä estettynä.
Eroa 786 käynnistystä ja 3031 tuntia.

Juu, startit saisi lähemmäs toisiaan, tunteja tuskin saa millään. Toki "kesän" voisi aloittaa jo nollakelien tuntumassa missä riittää 1 kompura käyttoveteen ja lämmitykseen, mutta se sitten taas sotkisi vähän tuota pörssioptimointia.. no, meneepähän eri aikaan vaihtoon!
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #172 : 02.09.16 - klo:19:55 »
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

-RaS-
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #173 : 03.09.16 - klo:09:31 »
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

-RaS-

Täytyypä tänään asentaa ja testailla. Meinaisikohan tuo "improved compressor heating function", että vihdoin tulee muutosta noihin aiemmin esille tuomiini ominaisuuksiin? No, aika näyttää, raportoin lähipäivinä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #174 : 07.09.16 - klo:11:09 »
Eipä tuossa uudessa softassa muutosta suuntaan eikä toiseen. Kompurat toimii samaan tapaan järjettömästi ja SPA bugittaa edelleen vanhaan tapaan. Eli ei toisaalta huonompaankaan suuntaan mennyt, toki ei pitäisi sanoa ennenkuin legionella onnistuu ensimmäisen kerran! :D
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #175 : 07.09.16 - klo:11:17 »
Eipä tuossa uudessa softassa muutosta suuntaan eikä toiseen. Kompurat toimii samaan tapaan järjettömästi ja SPA bugittaa edelleen vanhaan tapaan. Eli ei toisaalta huonompaankaan suuntaan mennyt, toki ei pitäisi sanoa ennenkuin legionella onnistuu ensimmäisen kerran! :D

No kaikki toimii "hienosti", pörssisähkö pelaa good, kompuroista vain EP14, käyttövesi ja muuna aikana lämmitys, kesällä, toimii ok.
Ei ole tarvinnut koko kesässä mitään muita kompuroita sen käynnistellä.
Legionellan kun vielä näkee toimivan, niin ok...?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #176 : 07.09.16 - klo:14:29 »
No kaikki toimii "hienosti", pörssisähkö pelaa good, kompuroista vain EP14, käyttövesi ja muuna aikana lämmitys, kesällä, toimii ok.
Ei ole tarvinnut koko kesässä mitään muita kompuroita sen käynnistellä.
Legionellan kun vielä näkee toimivan, niin ok...?

Sehän tuossa pörssisähkössä onkin kaikista oudointa, että käyttövettä se kyllä ohjaa jatkuvasti, mutta tuo lämpökäyrän ohjaus satunnaisesti vain lakkaa toimimasta ja palaa "normaaliin" pelkästään ulkolämmön mukaan toimivaan säätöön. En ole oikein keksinyt mitään altistavaa tekijää, joskus boottaus auttaa, joskus ei. Viimeksi sain pidemmäksi aikaa toimimaan kun palautin pumpun kahteen kertaan tehdasasetuksille välissä vielä kerran buutaten.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #177 : 09.09.16 - klo:21:33 »
Sehän tuossa pörssisähkössä onkin kaikista oudointa, että käyttövettä se kyllä ohjaa jatkuvasti, mutta tuo lämpökäyrän ohjaus satunnaisesti vain lakkaa toimimasta ja palaa "normaaliin" pelkästään ulkolämmön mukaan toimivaan säätöön. En ole oikein keksinyt mitään altistavaa tekijää, joskus boottaus auttaa, joskus ei. Viimeksi sain pidemmäksi aikaa toimimaan kun palautin pumpun kahteen kertaan tehdasasetuksille välissä vielä kerran buutaten.
Harmi kun ei pääse jatkuvasti pumpulle :-[
Jos tuo pörssisähkön ohjaus toimiikin vain kv-ajossa?
Tulee äkkiä lämmitysvelkaa jos pumppu huilaa väkisin kalleimmat tunnit?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #178 : 10.09.16 - klo:09:15 »
Harmi kun ei pääse jatkuvasti pumpulle :-[
Jos tuo pörssisähkön ohjaus toimiikin vain kv-ajossa?
Tulee äkkiä lämmitysvelkaa jos pumppu huilaa väkisin kalleimmat tunnit?

Ei tuo vika lämmitysvelkaa aiheuta vaan lämmittää "normaalisti", eli ei väistele kalliita tunteja ollenkaan.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #179 : 18.09.16 - klo:22:59 »
Ei tuo vika lämmitysvelkaa aiheuta vaan lämmittää "normaalisti", eli ei väistele kalliita tunteja ollenkaan.
Onko pumpussa joku aikaohjaus mahdollisuus?
Meinaan vaan kun nämä kalliit tunnit on ymmärtääkseni veljeksiä keskenään eri vuorokausina.
Oletko seurannut käykö molemmat kompurat kalliimman sähkön aikaan, vai vain toinen?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #180 : 19.09.16 - klo:12:44 »
Onko pumpussa joku aikaohjaus mahdollisuus?
Meinaan vaan kun nämä kalliit tunnit on ymmärtääkseni veljeksiä keskenään eri vuorokausina.
Oletko seurannut käykö molemmat kompurat kalliimman sähkön aikaan, vai vain toinen?

On mahdollisuus aikaohjaukseenkin, kikkailin sen kanssa ennen tuota SPA-ominaisuutta, ja ihan hyvin toimii silläkin kalliimpien tuntien väistely. Toki nuo kalliit tunnit aina vähän vaihtelee vuodenaikojen ja talviaikaan päivienkin välillä.

Tuo SPA ei vaikuta kuin lämmityskäyrään, eli lämmittää muutoin "normaalisti". Jos mentäisiin tasaisella käyrällä, kahta kompuraa tarvittaisiin meillä noin -10 asteessa, tuon SPA:n myötä nollakeleillä alkaa yöaikaan olemaan lämmityskäyrä riittävän korkea käynnistämään toisenkin laitteen jos tulevana päivänä sähkö on kallista. Toki yleensä halvoille tunneille osuu myös käyttöveden lämmitys, joten ainakin kaikista halvimmat tunnit mennään käytännössä aina kahdella kompuralla. Täällä seurannassa nähtävissä esimerkkejä käytännössä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #181 : 19.09.16 - klo:21:28 »
On mahdollisuus aikaohjaukseenkin, kikkailin sen kanssa ennen tuota SPA-ominaisuutta, ja ihan hyvin toimii silläkin kalliimpien tuntien väistely. Toki nuo kalliit tunnit aina vähän vaihtelee vuodenaikojen ja talviaikaan päivienkin välillä.

Tuo SPA ei vaikuta kuin lämmityskäyrään, eli lämmittää muutoin "normaalisti". Jos mentäisiin tasaisella käyrällä, kahta kompuraa tarvittaisiin meillä noin -10 asteessa, tuon SPA:n myötä nollakeleillä alkaa yöaikaan olemaan lämmityskäyrä riittävän korkea käynnistämään toisenkin laitteen jos tulevana päivänä sähkö on kallista. Toki yleensä halvoille tunneille osuu myös käyttöveden lämmitys, joten ainakin kaikista halvimmat tunnit mennään käytännössä aina kahdella kompuralla. Täällä seurannassa nähtävissä esimerkkejä käytännössä.
Hienot on käppyrät :)
Oikeestiko se huomioi huomisen?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #182 : 20.09.16 - klo:06:43 »
Hienot on käppyrät :)
Oikeestiko se huomioi huomisen?

Vuorokausi kerrallaan tuntuu säätävän, niin kyllä se puolesta yöstä alkaen ylilämmittää jos päivällä on sähkö kallista. :) mutta ei tuo sen pidemmälle tunnu ajattelevan eikä edes voisikaan, eikös seuraavan päivän hinnat julkaista aina alkuiltapäivästä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #183 : 20.09.16 - klo:06:48 »
Vuorokausi kerrallaan tuntuu säätävän, niin kyllä se puolesta yöstä alkaen ylilämmittää jos päivällä on sähkö kallista. :) mutta ei tuo sen pidemmälle tunnu ajattelevan eikä edes voisikaan, eikös seuraavan päivän hinnat julkaista aina alkuiltapäivästä?

Meillä on nyt Nibessä kerroin SPA lämmitykselle 5 kohdassa, ja ei se oikeastaan mitään "näkyvää" saa aikaisiksi käyristä katsomalla....?
Käyttövesipuoli toimii SPA tosi hienosti.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #184 : 20.09.16 - klo:08:33 »
Meillä on nyt Nibessä kerroin SPA lämmitykselle 5 kohdassa, ja ei se oikeastaan mitään "näkyvää" saa aikaisiksi käyristä katsomalla....?
Käyttövesipuoli toimii SPA tosi hienosti.

Silloin on kyse juuri tuosta bugista minkä olen useaan otteeseen tuonut jo esille. Meillä myös kertoimella 5, käyrä 3 + 1. Tässä tältä aamulta, näkee hyvin tasatuntien kohdalla kuinka käyrää siirretään sähkön hinnan mukaan. Vihreällä siis menopyynti.

Tuossa kuvassa näkyy hyvin myös F1345:n kompressorien "järjetön" toiminta. Käyttöveden lämmityksen lopuksi käynnistetään uudelleen EP15 noin klo 3.30 (siinä vaiheessa asteminuutit noin -60, oikea käynnistysraja -180) tekemään lämmityksen asteminuutit nollaan sen sijaan, että ne tekisi jo käynnissä oleva EP14 käyttöveden teon päätteeksi.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #185 : 20.09.16 - klo:08:51 »
Silloin on kyse juuri tuosta bugista minkä olen useaan otteeseen tuonut jo esille. Meillä myös kertoimella 5, käyrä 3 + 1. Tässä tältä aamulta, näkee hyvin tasatuntien kohdalla kuinka käyrää siirretään sähkön hinnan mukaan. Vihreällä siis menopyynti.

Tuossa kuvassa näkyy hyvin myös F1345:n kompressorien "järjetön" toiminta. Käyttöveden lämmityksen lopuksi käynnistetään uudelleen EP15 noin klo 3.30 (siinä vaiheessa asteminuutit noin -60, oikea käynnistysraja -180) tekemään lämmityksen asteminuutit nollaan sen sijaan, että ne tekisi jo käynnissä oleva EP14 käyttöveden teon päätteeksi.

No tuossa täsmälleen vastaavan ajan käyrä meiltä.
Sähkön hinnassa ei ole vaihtelua täällä oikeastaan kuin 1 kerta aamulla, joten eipä käyräkään vaihtele?!
Miten on mahdollista että NIBE sama kone teillä on noin erilainen sähkön hinta, kuin täällä?
Vai onko teillä joku pieni, halpa siirtoyhtiö?
Fortumilta täällä kaikki, tehotariffi 1, 250A päävarokkeet. Onkos sillä vaikutusta asiaan?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #186 : 20.09.16 - klo:10:33 »
No tuossa täsmälleen vastaavan ajan käyrä meiltä.
Sähkön hinnassa ei ole vaihtelua täällä oikeastaan kuin 1 kerta aamulla, joten eipä käyräkään vaihtele?!
Miten on mahdollista että NIBE sama kone teillä on noin erilainen sähkön hinta, kuin täällä?
Vai onko teillä joku pieni, halpa siirtoyhtiö?
Fortumilta täällä kaikki, tehotariffi 1, 250A päävarokkeet. Onkos sillä vaikutusta asiaan?

Ei pörssisähkön hintaan vaikuta sähköyhtiö. Tässä tämän päivän hintataulukko, kellonajan tuossa on CEST, joten täällä tullaan 1h jäljessä. Tuossa taulukossa hintanousu näkyy juuri tuossa meidän tämän aamun lämpöpyynnissä, lämpökäyrä tipahtaa huomattavat pykälät alaspäin.

Käy huoltotiedoista pumpulta tai Nibe Uplinkin kautta katsomassa mitä näyttää SPA:n kohdalla lämmityksen arvoksi. Juuri tällä hetkellä esim. meillä -1.3. Tuo pysyy nollassa silloin kun "bugi" on päällä. Kuva liitteenä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #187 : 20.09.16 - klo:11:01 »
Tässä vielä liitteenä uplinkin kautta viimeisen viikon ajalta nuo sähkön hinnat miten meidän pumppu niitä tallentaa. En kyllä ymmärrä miten se voi teillä olla tuommoista suoraa viivaa kun samasta pörssistähän hinnat haetaan, toki Nibe pyöristää ne suurpiirteisesti 50snt tarkkuudella. :) Vai onko tuossa kuvassasi vaan asteikko niin suuri, ettei nuo sentin heilahdukset erotu kuvassa?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #188 : 20.09.16 - klo:14:16 »
Tässä vielä liitteenä uplinkin kautta viimeisen viikon ajalta nuo sähkön hinnat miten meidän pumppu niitä tallentaa. En kyllä ymmärrä miten se voi teillä olla tuommoista suoraa viivaa kun samasta pörssistähän hinnat haetaan, toki Nibe pyöristää ne suurpiirteisesti 50snt tarkkuudella. :) Vai onko tuossa kuvassasi vaan asteikko niin suuri, ettei nuo sentin heilahdukset erotu kuvassa?


No nyt alkaa aueta vasta, mitä tarkoitat sillä bugilla!
Nollassa on ja pysyy.
Tuo hintakäyrä on sama meillä, skaala vaan oli eri, koska mulla on siinä paljon muita asioita yleensä ain esillä.
Täytyykin ryhtyä vahtimaan tuota juttua pelkästään, niin saa vähän dataa siitä kerättyä, toimiiko se yleensäkään ollenkaan.

Oletko Nidelle lähettänyt viestiä?
Ne kyllä ottaa asian aina vakavasti, mitä minä olen sieltä kysellyt eri juttuja.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #189 : 20.09.16 - klo:14:57 »
Oletko Nidelle lähettänyt viestiä?
Ne kyllä ottaa asian aina vakavasti, mitä minä olen sieltä kysellyt eri juttuja.

Laitoin tuosta varmaan vuosi sitten samassa yhteydessä kun jälleen kerran ihmettelin tuota kompressoireiden yhteistoiminnan täydellistä puutetta mikä ei korjaantunutkaan uudella softalla. En kyllä koskaan saanut tuohon vastausta, eli ilmeisesti jollain tapaa jättivät noteeraamatta koko asian.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #190 : 22.09.16 - klo:14:06 »
Laitoin tuosta varmaan vuosi sitten samassa yhteydessä kun jälleen kerran ihmettelin tuota kompressoireiden yhteistoiminnan täydellistä puutetta mikä ei korjaantunutkaan uudella softalla. En kyllä koskaan saanut tuohon vastausta, eli ilmeisesti jollain tapaa jättivät noteeraamatta koko asian.

Jälleenmyyjämme keskusteli Niben kanssa, ja sieltä tuli hetimiten palaute, että "taitaa olla Bugi.."
Palaavat asiaan, kun ovatten tutkineet asiaa ja saaneet Ruotsin kommentin.
Eli homma etenee!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #191 : 24.09.16 - klo:09:25 »
Jälleenmyyjämme keskusteli Niben kanssa, ja sieltä tuli hetimiten palaute, että "taitaa olla Bugi.."
Palaavat asiaan, kun ovatten tutkineet asiaa ja saaneet Ruotsin kommentin.
Eli homma etenee!

Ok, hyvä kun homma etetee! Herää kysymys onko tuo sama bugi kaikissa firmiksissä eikä vaan tässä kiinteistöpumpun, luultavasti on. Vaikeahan tuota on havaita jos ei käyriä pääse seuraamaan.

En tiedä onko aina, mutta usein tuo lämmitysbugi alkaa semmoisina hetkinä, kun käyttövesilämmitys on meneillään vuorokauden vaihtuessa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #192 : 24.09.16 - klo:10:37 »
Ok, hyvä kun homma etetee! Herää kysymys onko tuo sama bugi kaikissa firmiksissä eikä vaan tässä kiinteistöpumpun, luultavasti on. Vaikeahan tuota on havaita jos ei käyriä pääse seuraamaan.

En tiedä onko aina, mutta usein tuo lämmitysbugi alkaa semmoisina hetkinä, kun käyttövesilämmitys on meneillään vuorokauden vaihtuessa.

Meillä se bugi alkaa kanssa yleensä klo 00:00 jälkeen.
Vaikka ei olisikkaan mitään muuta meneillään.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #193 : 30.09.16 - klo:19:23 »
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

Ja taas tuli uusi versio softasta ulos. Testissä on...
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #194 : 26.10.16 - klo:19:11 »
Ja taas tuli uusi versio softasta ulos. Testissä on...

26.10 tänään tuli uusi softapäivitys.
Erittäin paljon muutoksia ja uutta asiaa nimenomaan pörssisähkö puolelle.
Muutoksia lueteltu 4 A4 !
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #195 : 26.10.16 - klo:20:16 »
26.10 tänään tuli uusi softapäivitys.
Erittäin paljon muutoksia ja uutta asiaa nimenomaan pörssisähkö puolelle.
Muutoksia lueteltu 4 A4 !
Onko sulla tarkempia tietoa muutoksista, viralliseen Changelogiin oli jätetty edellistenkin versioiden muutokset,
7774R2 muutoksia oli vain yhdellä sivulla:

Version: 7774R2
Release date: 26.10.2016
Added
· ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux)
· Icelandic language added
· It is now possible to choose EMK for slaves
· Now support accessory SES and OPT
· Now support accessory ERS
· ”Åland” added in country selection
· Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
Changes
· Option ”intermitten” in menu 5.1.10 is now optional if sensor BT25 is activated
· ”Fixed delta” on the brinepump is now optional in menu 5.1.8
· Minor adjustements of menus and texts
· Improved network stability
· Improved solar cooling function on Solar 40
· Improved control of hot water production when ”activating of immersion heater” in menu 5.3.8 is
selected
· Max fuse size can now be set to 400A
· Minor bugfixes and improvements
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #196 : 26.10.16 - klo:20:39 »
Onko sulla tarkempia tietoa muutoksista, viralliseen Changelogiin oli jätetty edellistenkin versioiden muutokset,
7774R2 muutoksia oli vain yhdellä sivulla:

Version: 7774R2
Release date: 26.10.2016
Added
· ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux)
· Icelandic language added
· It is now possible to choose EMK for slaves
· Now support accessory SES and OPT
· Now support accessory ERS
· ”Åland” added in country selection
· Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
Changes
· Option ”intermitten” in menu 5.1.10 is now optional if sensor BT25 is activated
· ”Fixed delta” on the brinepump is now optional in menu 5.1.8
· Minor adjustements of menus and texts
· Improved network stability
· Improved solar cooling function on Solar 40
· Improved control of hot water production when ”activating of immersion heater” in menu 5.3.8 is
selected
· Max fuse size can now be set to 400A
· Minor bugfixes and improvements

Ei sen kummempaa. En verrannut muutoksia edellisiin, koska yleensä softan mukana tulee uudet muutokset. Noista en osaa enkun kielisinä ymmärtää, mitkä liittyy pörssisähköön, mutta siihen oli tullut kokonaan uusi valikko; optimoidaanko ekologian vai energian kulutuksen kannalta, ja siihen voi syöttää erilaisia sähkön hintarajoja eri tilanteille. Vaatii perehtymistä, tai käyttöohjeen...?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #197 : 26.10.16 - klo:21:26 »
Ei sen kummempaa. En verrannut muutoksia edellisiin, koska yleensä softan mukana tulee uudet muutokset. Noista en osaa enkun kielisinä ymmärtää, mitkä liittyy pörssisähköön, mutta siihen oli tullut kokonaan uusi valikko; optimoidaanko ekologian vai energian kulutuksen kannalta, ja siihen voi syöttää erilaisia sähkön hintarajoja eri tilanteille. Vaatii perehtymistä, tai käyttöohjeen...?
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Vaikken itse olekaan sekaantunut f1345 pumppuihin niin yleensä Niben uudet ominaisuudet tulevat lopulta kaikkiin uusiin malleihin, siksi eksyin noita f1345 muutoksia katselemaan.

Tässä jonkunlainen käännösyritelmä noista muutoksista:
Lisätty:
-“kertakorotus” valittavissa valikossa 2.1 Tilapäinen luksus
-Islannin kielen tuki
-mahdollisuus valita EMK orjille ?
-Uusien lisälaitteiden tuki: SES, OPT ja ERS ??
-Ahvenanmaa maavalinta lisätty
-Lomatila voidaan asettaa näkymään AUX lähdössä (menu 5.4)

Muutettu:
-Valinta “jaksottainen” valikossa 5.1.10 on valittavissa jos BT25 on aktivoitu
-“Kiinteä delta” valinta liuospumpun nopeudensäädölle valikossa 5.1.8
-Pieniä muutoksia valikoissa ja teksteissä
-Parannettu verkkoyhteyden vakautta
-Parannettu aurinkojäähdytystoimintoa lisälaitteen Solar 40 kanssa
-Parannettu käyttöveden tuotannon ohjausta jos menussa 5.3.8 on valittu kohta “sähköv. aktivointi”
-Maksimi sulakekoko voidaan asettaa arvoon 400A
-Pieniä virhekorjauksia ja parannuksia
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #198 : 26.10.16 - klo:21:42 »
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Vaikken itse olekaan sekaantunut f1345 pumppuihin niin yleensä Niben uudet ominaisuudet tulevat lopulta kaikkiin uusiin malleihin, siksi eksyin noita f1345 muutoksia katselemaan.

Tässä jonkunlainen käännösyritelmä noista muutoksista:
Lisätty:
-“kertakorotus” valittavissa valikossa 2.1 Tilapäinen luksus
-Islannin kielen tuki
-mahdollisuus valita EMK orjille ?
-Uusien lisälaitteiden tuki: SES, OPT ja ERS ??
-Ahvenanmaa maavalinta lisätty
-Lomatila voidaan asettaa näkymään AUX lähdössä (menu 5.4)

Muutettu:
-Valinta “jaksottainen” valikossa 5.1.10 on valittavissa jos BT25 on aktivoitu
-“Kiinteä delta” valinta liuospumpun nopeudensäädölle valikossa 5.1.8
-Pieniä muutoksia valikoissa ja teksteissä
-Parannettu verkkoyhteyden vakautta
-Parannettu aurinkojäähdytystoimintoa lisälaitteen Solar 40 kanssa
-Parannettu käyttöveden tuotannon ohjausta jos menussa 5.3.8 on valittu kohta “sähköv. aktivointi”
-Maksimi sulakekoko voidaan asettaa arvoon 400A
-Pieniä virhekorjauksia ja parannuksia
Kiitos että eksyit :) Suomennos auttoi minuakin.
Kiintä delta liuospuolella on aika mielenkiintoinen, valikko 5.1.8

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #199 : 26.10.16 - klo:21:45 »
Kiitos että eksyit :) Suomennos auttoi minuakin.

Vielä kun tietäisi nuo 4 kolmekirjaimista lyhennettä?
Google ei oikein auta.

SES = Source Energy Delection 
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-