F1345 yleisketju
« : 20.02.13 - klo:08:44 »
Mielenkiintoinen pumppu vaikka onkin vain isoihin kiinteistöihin: http://www.nibe.fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/F1345/

NIBE F1345 on uuden sukupolven lämpöpumppu, joka on suunniteltu lämmittämään talosi ja käyttövetesi edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

Kahdella suurella scroll-kompressorilla varustettu F1345 on ihanteellinen maalämpöpumppu kerrostaloihin, teollisuuskiinteistöihin, kirkkoihin ja muihin paljon lämpöä tarvitseviin rakennuksiin. Kompressorit toimivat yhteistyössä ja kytkeytyvät tarpeen mukaan, mikä takaa paremman tehonsäädön, pidemmän käyttöiän ja suuremman toimintavarmuuden.

F1345 on varustetty editystyksellisellä ohjauslaitteistolla, jonka voi sovittaa erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. Se mahdollistaa jopa 9 lämpöpumpun yhdistämisen yhdeksi järjestelmäksi. Lämpöpumppuun voidaan liittää erilaisia lisälämmönlähteitä, joita pumpun automatiikka ohjaa esim. öljy-,pelletti- ja sähkö.

NIBE F1345 on varustettu värinäytöllä ja monikielisillä valikoilla. Ohjelmisto on helppo päivittää USB-liitännän kautta.

F1345 lämpöpumppua valmistetaan neljänä versiona, joiden tehot ovat 24, 30, 40 ja 60kW.



Pumpussa on mielenkiintoinen UpLink-toiminto jo vakiona.
Tuohon voisi tulla jatkossa muihinkin pumppuihin. Verkkokortti vaan koneeseen kiinni ja sieltä dataa vaikkapa selaimella.

Liitteenä pieni artikkeli KITA numerosta 1/2013.

[ylläpito on poistanut liitteen]

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #1 : 21.03.13 - klo:16:29 »
Taloyhtiössä on tuo pumppu. Tosin uplink toiminto lisättiin vasta sen jälkeen kun meidän pumppu valmistettiin. Taisi olla 20 päivää liian aikaisin linjalla. 60kw versio.

Alkuun oli ongelmana sellainen että toinen kompressori joka hoitaa käyttövettä ja lämmitystä unohti kokonaan käyttöveden tekemisen ja keskittyi auttamaan toista kompuraa pelkästään lämmityksessä jolloin käyttövesi jäähtyi kylmäksi. Korjaantui softan päivityksellä.
Gebwell Aries

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 516
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #2 : 22.03.13 - klo:08:29 »
Kiva kuulla, että löytyy myös noita isoja koneita. Onneksi ei ollut mitään isompaa vikaa :)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #3 : 22.03.13 - klo:18:31 »
Taloyhtiössä on tuo pumppu. Tosin uplink toiminto lisättiin vasta sen jälkeen kun meidän pumppu valmistettiin. Taisi olla 20 päivää liian aikaisin linjalla. 60kw versio.


Mites tuo UpLink, saako siitä nyt sitten kaiken tarvittavan statistiikan, ettei tarvitse alkaa mitään muita juttuja virittelemään? Olen ymmärtänyt, että sen maksullinen versio säilöö "kaiken", jonnekin, mistä sitä voi sitten selata?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 516
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #4 : 22.03.13 - klo:20:21 »
Kerätään uplink-kokemukset tuonne omaan ketjuun: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4623

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #5 : 29.11.14 - klo:15:14 »
Löysinpä vanhan ketjun jo pumpusta, joskin hieman vähäisellä aktiivisuudella! :D Lähinnä kompressorien käyttötuntivertailua metsästän.

Meillä on rivitaloyhtiössämme 24kW:n versio pumpusta. Kytkentä siten, että toinen yksiköistä (EP15) lämmittää pelkkää lattiaa ja toinen (EP14) vaihtoventtiilillä sekä käyttövettä että lattiaa. Laitteen logiikka on toistaiseksi ollut ontuvaa. Vaikka käyttöveden lämmitystarvetta ei olisi niin EP15 käynnistyy aina ensin lattialämmitykseen. Näin ollen käyttötunnit ainakin näin syysaikaan kovasti kasaantuvat tuolle pelkästään lattiakiertoa lämmittävälle yksikölle, kun toista yksikköä ei vielä lämmitykseen tarvita avuksi. Toimiiko muillakin tuo pumppu em. tavalla vai osaako laite käynnistää ensin aina vähemmän käyttötunteja pyörineen kompressorin lämmitykseen? Niben edustajan mukaan näin pitäisi tapahtua, joskin paikalla piipahtanut huoltomies taas kertoi laitteen muuallakin toimivan käyttötunteja tasaamatta.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #6 : 29.11.14 - klo:19:01 »
Löysinpä vanhan ketjun jo pumpusta, joskin hieman vähäisellä aktiivisuudella! :D Lähinnä kompressorien käyttötuntivertailua metsästän.

Meillä on rivitaloyhtiössämme 24kW:n versio pumpusta. Kytkentä siten, että toinen yksiköistä (EP15) lämmittää pelkkää lattiaa ja toinen (EP14) vaihtoventtiilillä sekä käyttövettä että lattiaa. Laitteen logiikka on toistaiseksi ollut ontuvaa. Vaikka käyttöveden lämmitystarvetta ei olisi niin EP15 käynnistyy aina ensin lattialämmitykseen. Näin ollen käyttötunnit ainakin näin syysaikaan kovasti kasaantuvat tuolle pelkästään lattiakiertoa lämmittävälle yksikölle, kun toista yksikköä ei vielä lämmitykseen tarvita avuksi. Toimiiko muillakin tuo pumppu em. tavalla vai osaako laite käynnistää ensin aina vähemmän käyttötunteja pyörineen kompressorin lämmitykseen? Niben edustajan mukaan näin pitäisi tapahtua, joskin paikalla piipahtanut huoltomies taas kertoi laitteen muuallakin toimivan käyttötunteja tasaamatta.

Ei pysty tasaamaan, ainakaan meillä, koska käyttövedentekoon menee todella paljon tunteja. Sensijaan toinen kone, /40 kW tasaa tunnit todella tarkkaan, se kun tekee vain pelkkää lämmitystä. Siinä on sellainen logiikka, että vähiten startteja ja vähiten tunteja, noiden mukaan se niitä käynnistelee. Menee ihan 1x ja 1h periaatteella tasan, tuo toinen. Käyttövettä tekevässä on tunteja noin 5000h ja lämmityksissä noin 1500h, eli ei pysty tasaamaan, miksi pitäisikään? Käyttövettä tekevä on paljon rankemmassa duunissa koko ajan, ja sehän siitä hajoaa ekana, se on selviö. Valmista kuumaa vettä menee noin 100 - 200 ltr/min maksimissaan, joten saa siinä duunatakkin. 3000l valmista 55 ast, eikä aina tahdo riitää, noin 60 -85 asukasta vaatii paljon. Nibe kestää kyllä!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #7 : 29.11.14 - klo:20:45 »
Käyttövettä tekevässä on tunteja noin 5000h ja lämmityksissä noin 1500h, eli ei pysty tasaamaan, miksi pitäisikään? Käyttövettä tekevä on paljon rankemmassa duunissa koko ajan, ja sehän siitä hajoaa ekana, se on selviö. Valmista kuumaa vettä menee noin 100 - 200 ltr/min maksimissaan, joten saa siinä duunatakkin.

Vähän eri kokoluokassa on toki teillä tuo kulutuskin, meillä on pumpun perässä vain 7 asuntoa ja asukkaita talossa tällä hetkellä parisenkymmentä. Mutta tosiaan meillä nuo tunnit menee vähän toisinpäin, eli lämmityspumppu jauhaa noin 4 kertaa käyttövesipumpun tunnit. Periaatteessahan laite voisi toimia niinkuin teillä tuo pelkkää lämmitystä tekevä, koska käyttöveden lämmitystarvetta on vain 4-5 kertaa päivässä, lopun ajan tuo toinen pumppu sitten huilailee kun talon lämmitykseen riittää vielä näillä keleillä puoliteho. Siltikin siis käynnistyy aina tuo EP15 vaikka käyttövedelle ei käynnistyshetkellä olisi tarvetta.

Lähinnä ajatukseni olikin, että kuuluisiko tuon edes toimia käyttövesituotannon kanssa tunteja tasaten. Ilmeisesti meillä on käyttöveden tarpeen suhde lämmitystarpeeseen jonkin verran pienempi kun normaalisti kiinteistöasennuksissa? Nibeltä on sanottu, että kuuluisi tasata tunnit nykyisellä asennuksella, mutta ohjekirjassakin vähän vihjataan siihen suuntaan, että tuo vettä lämmittävä moduuli olisi lattialämmityksessä mukana vasta sitten kun puoliteho ei enää riitä.

Mielenkiintoinen on kyllä tuon uusimman softan toiminta, asteminuuttikertymästä riippumatta ne "nollataan" käyttövesisyklin lopussa, eli EP14 sammuu ja EP15 käynnistyy tarvittaessa levosta lämmittämään taloa.. :)
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #8 : 20.12.14 - klo:16:45 »
Millaisilla asetuksilla rsaarela teidän kiinteistössä tuota käyttövettä ajetaan? Meillä on tuossa perässä vielä erillinen sähköpönttö "tulistusta" ja käyttövesikierron häviöitä varten, ja tällä hetkellä vesiasetukset on muistaakseni niin, että katkaisu 51 asteessa, tällöin käyttövesivaraajan yläosan lämpö pysyy noin 53 asteessa. Varaa tuossa toki olisi nostaa, mutta toisaalta tuo viimeisen neljän asteen lämmittäminen sähkölläkään ei taida kovin suuri kustannus olla? Vai voiko tuolla kompressorilla huoletta ajella säiliön yläosaankin 57-asteisen veden? Muistaakseni tuota perusteltiin juuri kompressorin kestävyyden kannalta, ja olenkin miettinyt sopivaa lämpötilaa.. Veden riittävyyden kanssa ei ole ollut ongelmia.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #9 : 21.12.14 - klo:10:16 »
Asetuksiksi on valikoituneet tarkan tutkimustyön tuloksena;
48 ast. Start ja 52 ast. Stop. Tällöin ylöosien lämpötilat pysyy noin 56 - 58 ast.
Kierrosta palaa noi 50 - 51 ast. vettä.
Noihin säätöihin ei saa mitenkään parempaa, muuten ei kuumavesi, se noin 2200 ltr. riitä,
vaan sen lämpö alkaa hiipua, ja koko laitteisto kyykkää, ottaen sähkön ja öljyn avuksi.
Tosin, näinhän se on suunniteltukun, mutta mutta... :o
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #10 : 21.12.14 - klo:12:40 »
Ok, millaisiin latausjaksoihin ja lauhdutindeltoihin noilla asetuksilla pääsee? Meillä on vielä vähän optimointi kesken, kun vasta hiljalleen saatiin käyttövesikierto kytkettyä siten, että saadaan nuo varaajan kerrostumat käyttöön.. Lämmityspuolella delta on nyt kuuden asteen luokkaa ja käyttövesipuolella 7-8. Käyttövesijakso kestää aina vähän tunnin molemmin puolin kulutuksesta riippuen, tosin 52 asteen pysäytyslämmöllä tuntuu huipulle saavan vain 54-asteista vettä. Tohtiikohan sitä tuosta vielä kovin nostaa?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #11 : 21.12.14 - klo:15:55 »
Ehkä noin tunti sammuksissa ja 1/2h käy.
Ajetaan kumpaakin piiriä noin 10,0 C deltalla, maapiiri noin 5 ast. deltalla, eli koneet on maksimi kuormassa.
Meille sanottiin, että kuumakaasu ei saa nousta yli 100 astetta, siinä oikeastaan yläraja.
Kuumassa vedessä tuo kuumakaasu on jo rajoittavana tekijänä, mutta lämmityksessä on varaa, paitsi, että maapiirissä ei oikein deltan puolesta olisi enää varaa...+
Koneista ei noillakaan delta arvoilla saa tehoja ilmoitettua max. määrää, eli 30kW ja 20 kw, ja niiden kerrannaisiana sitten enemmän.
Valmistaja ilmoittaa tehot eri lämmöissä, kun on normaali käyttäolosuhde, siksi ne eroaa.

Käyttövesi jakso kestää noin 30 min, lepojakso noin tunnin.

Vuodessa tuli jokaiselle 4;lle koneikolle noin 4000h ja Käyttövettä tekevälle noi 5000 starttia / v.
Vähän se on paljonpuoleisesti...?

Keskuslämpöä tekeville tuli noin 1500 starttia / v. mikä taas on liian vähän...?
Leuto talvi?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #12 : 31.08.15 - klo:22:38 »
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...
« Viimeksi muokattu: 01.09.15 - klo:10:55 kirjoittanut tk- »
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #13 : 01.09.15 - klo:19:19 »
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...

Mitäs tuo automaattisäätö meinaa?
Osaako säätää pumppuja, kun on 1, 2,3 tai 4 konetta tekemässä esim. lämmitystä, niin hakeeko aina optimin pumpun nopeuden itse?
Optimihan on joka tilanteessa eri!

Itseäni kiinnostaa olisiko korjattu tuo häiriöilmoitus pois, aina kun sähköt pätkäsee, tulee ilmoitus, että pumput on irtikytketty, vaikka mitään ei siis ole muuttunut...?

Samoin Slave koneen logeissa on aina käynnistyksen jälkeen väärä päivämäärä ollut. Senkin voi korjata, vaan olisiko korjattu...?

Itse en voi softaa päivittää, kun on takuu koneet ja iso talo takana. Odotellaan asentajan käyntiä ja kuulostellaan kokemuksia.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #14 : 01.09.15 - klo:19:36 »
Mitäs tuo automaattisäätö meinaa?
Osaako säätää pumppuja, kun on 1, 2,3 tai 4 konetta tekemässä esim. lämmitystä, niin hakeeko aina optimin pumpun nopeuden itse?
Optimihan on joka tilanteessa eri!

Itseäni kiinnostaa olisiko korjattu tuo häiriöilmoitus pois, aina kun sähköt pätkäsee, tulee ilmoitus, että pumput on irtikytketty, vaikka mitään ei siis ole muuttunut...?

Samoin Slave koneen logeissa on aina käynnistyksen jälkeen väärä päivämäärä ollut. Senkin voi korjata, vaan olisiko korjattu...?

Itse en voi softaa päivittää, kun on takuu koneet ja iso talo takana. Odotellaan asentajan käyntiä ja kuulostellaan kokemuksia.

Tuo sama kierrosnopeuden säätö kuin mistä on tuolla 1145-1245 -ketjuissakin puhuttu. Voisi kuvitella sen hakevan aina optimaalista säätöä (mitä tuo optimaalinen sitten valmistajan mielestä tarkoittaa, luultavasti jonkinlainen kompromissi hyötysuhteen, käyntijaksojen pituuden ja kompuran kestävyyden väliltä), esim keruupumppua voisin kuvitella tuommoisessa useamman moduulin järjestelmässä voivan säätää niin, että vaikkapa yhden kompuran käydessä keruupuoltakaan ei huudateta täysillä. Koetan tässä lisäillä logeihin nuo kierrosnopeudet, niin näkee vähän kuinka tuo pumpun äly pelaa missäkin lämpötilassa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #15 : 01.09.15 - klo:21:47 »
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...
Eiköhän nuo kompurat aika tasan käy jos toinen hoitaa käyttöveden ja antaa sitten apuja pakkasilla
sille toiselle joka on valjastettu vain lämmityskäyttöön. :-[
Pumpun tunnit koostuu hyvin pitkälle 4kk ajanjaksolta vuositasolla.
Miten jakautuu nuo tunnit lattalämmitystalossa? Onko tuossa tuntilaskurii molemmille toiminnoille?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #16 : 02.09.15 - klo:08:10 »
Meillähän on 40 ja 60 kW koneikot täällä. Tunnit menee niin, että käyttövettä tekevä on vuositasolla jossain 6-7000h ja muut 3-4000h. Käyttöveden teko rassaa tuota 60kW paljon, eikä sillä ole mitään mahiksia tasaantua tunnit. Kaikki liikenevä aika siitä käytetään talvella lisänä lämmitykseen. Kolme muuta toki tasaa tunteja ja startteja hienosti.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #17 : 02.09.15 - klo:10:51 »
Meillä rsaarelaan nähden päinvastainen tilanne, pelkkää lämmitystä tekevällä kompuralla tunteja 2338 ja vaihtoventtiilin kanssa pelaavalla 1488, mistä vedenlämmitystä 858. Nuo tuntimäärät muistaakseni lokakuun alusta lähtien, kun pumppuun vaihdettiin näyttöyksikkö.

Tuo ero olisi suurempi, mutta keväästä eteenpäin kun lämmitystarve väheni, estin tuon lattialämmityskompuran kokonaan ja käytännössä menty tuolla vaihtoventtiilin omaavalla yhdellä 12kW yksiköllä. Tuota tuntieroa pumpun softa ei osaa tasata, käytännössä se olisi mahdollista ja lupailtiinkin tämän uuden firmiksen niin tekevän.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #18 : 03.09.15 - klo:00:26 »
Tuota tuntieroa pumpun softa ei osaa tasata, käytännössä se olisi mahdollista ja lupailtiinkin tämän uuden firmiksen niin tekevän.

Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #19 : 03.09.15 - klo:05:55 »
Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?

Mukavempi, kun kaikki 4 konetta meidän tapauksessa hajoaa sitten joskus täysin samana päivänä....;)  ?!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #20 : 03.09.15 - klo:06:20 »
Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?

Ei kerkeä mennä kumpikaan kompuroista vaihtoon sinä aikana kun itse tässä talossa asuu.

Kai siinä valmistajakin ajattelee laitteen tasaista kulumista, meilläkin tuo lämmitystä tekevä kerää noin 3-4 kertaa enemmän tunteja kun vaihtoventtiilin kanssa pelaava. Mutta eihän se periaatteessa lopputulosta muuta, joskushan nuo vaihtoon menee kuitenkin.

EDIT: No, on tuossa sellainen pieni käytännön ongelma, että käyttövesijakson päätteeksi sammuttaa aina käyttövettä tehneen "vaihtoventtiilikompuran" ja tekee "lämmityskompuralla" asteminuutit nollille. Tulee tuossa toistasataa turhaa käynnistystä vuodessa, onko se sitten merkityksellistä niin siihen en osaa sanoa. Mutta turha käynnistys on aina turha käynnistys. :)
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #21 : 03.09.15 - klo:12:59 »
Ei kerkeä mennä kumpikaan kompuroista vaihtoon sinä aikana kun itse tässä talossa asuu.

Kai siinä valmistajakin ajattelee laitteen tasaista kulumista, meilläkin tuo lämmitystä tekevä kerää noin 3-4 kertaa enemmän tunteja kun vaihtoventtiilin kanssa pelaava. Mutta eihän se periaatteessa lopputulosta muuta, joskushan nuo vaihtoon menee kuitenkin.

EDIT: No, on tuossa sellainen pieni käytännön ongelma, että käyttövesijakson päätteeksi sammuttaa aina käyttövettä tehneen "vaihtoventtiilikompuran" ja tekee "lämmityskompuralla" asteminuutit nollille. Tulee tuossa toistasataa turhaa käynnistystä vuodessa, onko se sitten merkityksellistä niin siihen en osaa sanoa. Mutta turha käynnistys on aina turha käynnistys. :)

Ei kait niitä molempia yksiköitä/kompuroita tarvi samaan aikaan vaihtaa... ? Käynnistysten määrä tietysti on hyvä pitää minimissä tai ainakin järkevässä määrässä...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #22 : 06.09.15 - klo:23:04 »
Sähkökattila on muuten mitoitettu siten että vain toinen kompura saa hajota. :-[
Mitenkä lämpöisenä kompura käy kv-ajossa?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #23 : 07.09.15 - klo:08:42 »
Sähkökattila on muuten mitoitettu siten että vain toinen kompura saa hajota. :-[
Mitenkä lämpöisenä kompura käy kv-ajossa?

Aika epätodennäköistähän tuo oli, että molemmat yhtäaikaa hajoaisi.

Meillä tekee menoveden käyttövesijakson lopussa noin 61-62 -asteeseen, tällä saadaan puskettua varaaja yläosasta noin 56-asteiseksi. Kuumakaasu pyörii tuolla hieman yli sadan asteen korkeimmillaan.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #24 : 07.09.15 - klo:23:45 »
Aika epätodennäköistähän tuo oli, että molemmat yhtäaikaa hajoaisi.

Meillä tekee menoveden käyttövesijakson lopussa noin 61-62 -asteeseen, tällä saadaan puskettua varaaja yläosasta noin 56-asteiseksi. Kuumakaasu pyörii tuolla hieman yli sadan asteen korkeimmillaan.
Kiitos.
Nibellä on vissiin nuo lämmönvaihtimet  ns myötävirtausperiaatteella toimivia. Siksi ainakin
lämmitysmoodissa kompuran lämmöt ei päätä huimaa.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #25 : 13.10.15 - klo:00:16 »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #26 : 13.10.15 - klo:18:03 »
Tässä vielä liitteenä uusimman firmiksen muutoslogi, ei ole vielä tuossa edellisessä dokumentissa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #27 : 13.10.15 - klo:18:26 »
Tässä vielä liitteenä uusimman firmiksen muutoslogi, ei ole vielä tuossa edellisessä dokumentissa.

Toimiiko tuo uusin sw. versio kaikilta osin....?

-RaS-
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #28 : 13.10.15 - klo:20:58 »
Ei tuossa mitään moitittavaa. Keruupumputkaan ei huuda enää täysillä yhden yksikön käydessä automaattisäädön ansiosta ja pörssiominaisuus toimii, joskaan en vielä ole ihan saanut kiinni tuosta käyttövesilogiikasta.:)
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #29 : 14.10.15 - klo:08:02 »
Ei tuossa mitään moitittavaa. Keruupumputkaan ei huuda enää täysillä yhden yksikön käydessä automaattisäädön ansiosta ja pörssiominaisuus toimii, joskaan en vielä ole ihan saanut kiinni tuosta käyttövesilogiikasta.:)

Toimiiko legionella myös ?
Testappas sekin vielä...;?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #30 : 14.10.15 - klo:10:52 »
Toimiiko legionella myös ?
Testappas sekin vielä...;?

Kyllä tuo näytti legionellakuumennuksen muutama yö takaperin tehneen aiempaan tapaan.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #31 : 14.10.15 - klo:20:46 »
Kyllä tuo näytti legionellakuumennuksen muutama yö takaperin tehneen aiempaan tapaan.

Ok. Meillä sitten joku bitti poikittain.
Huoltomies tulee To. kääntämään niitä järjestykseen takasin.
Palaan asiaan....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #32 : 02.11.15 - klo:11:02 »
Ok. Meillä sitten joku bitti poikittain.
Huoltomies tulee To. kääntämään niitä järjestykseen takasin.
Palaan asiaan....

No, nyt sitten epäonnistui meilläkin, näyttäisi sille ettei sähkövastusta aktivoida tuohon urakkaan mukaan vaan koettaa pelkällä kompuralla huonolla menestyksellä. Löytyikö teillä joku syy vai onko bugi uudessa firmiksessä?

Edit: Automaattisen tilan asetuksia muuttamalla meni sähkövastuksella loppuun, kun nosti lämpötilarajat siten, että lisäys oli sallittu. Onko tässä uusimmassa firmiksessä nyt bugi, että tuo automaattitilan lisäyksen esto estää vastuksen myös legionellakuumennukseen?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #33 : 02.11.15 - klo:20:30 »
No, nyt sitten epäonnistui meilläkin, näyttäisi sille ettei sähkövastusta aktivoida tuohon urakkaan mukaan vaan koettaa pelkällä kompuralla huonolla menestyksellä. Löytyikö teillä joku syy vai onko bugi uudessa firmiksessä?

Edit: Automaattisen tilan asetuksia muuttamalla meni sähkövastuksella loppuun, kun nosti lämpötilarajat siten, että lisäys oli sallittu. Onko tässä uusimmassa firmiksessä nyt bugi, että tuo automaattitilan lisäyksen esto estää vastuksen myös legionellakuumennukseen?

Minulle on ilmoitettu, että selvitykset on Nibe Ruotsilla vielä kesken.
Siitä voisi päätellä, että on jotain, mitä he etsivät / korjaavat..?
Heillä on pääsy pumppuihin ja pyysivät asetukset, yms. dataa muutaman päivän ajalta tuosta kohtaa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #34 : 02.11.15 - klo:20:58 »
Minulle on ilmoitettu, että selvitykset on Nibe Ruotsilla vielä kesken.
Siitä voisi päätellä, että on jotain, mitä he etsivät / korjaavat..?
Heillä on pääsy pumppuihin ja pyysivät asetukset, yms. dataa muutaman päivän ajalta tuosta kohtaa.

Ok, meillä tosiaan korjaantui kun nosti "automaattisen tilan asetuksista" tuon lisäyksen pysäytyksen tämänhetkistä keskilämpöä korkeammalle (laitoin 15 asteeseen), eli ei estä sähkövastuksen käyttöä. Aiemmin on toiminut vaikka tuo lisäys on estettynä ja tuohan mahdollistaa nyt teoriassa lisäyksen käytön lämmitykseenkin, joskin asteminuuttiasetuksethan tuon käytännössä estää. Kannattaa kokeilla toimisiko tuo teilläkin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #35 : 03.11.15 - klo:17:46 »
Ok, meillä tosiaan korjaantui kun nosti "automaattisen tilan asetuksista" tuon lisäyksen pysäytyksen tämänhetkistä keskilämpöä korkeammalle (laitoin 15 asteeseen), eli ei estä sähkövastuksen käyttöä. Aiemmin on toiminut vaikka tuo lisäys on estettynä ja tuohan mahdollistaa nyt teoriassa lisäyksen käytön lämmitykseenkin, joskin asteminuuttiasetuksethan tuon käytännössä estää. Kannattaa kokeilla toimisiko tuo teilläkin.

Mitä tuo "Lisäyksen pysäytys" on olevinaan?
Arvo siinä on oletusasetus: +15 ast.
Lisäys siis pysäytetään vasta kun lämmitys on jo 5 ast. ollut pois päältä....?!?

Kukaan ei ole muuttanut sitä, koska kait kukaan ei tiedä, mitätuo tekee? Kerro?

Lämmityksen pysäytys ja sen suodatusaika on meillä käytössä. Se pysäyttää patterien isot ulkoiset pääkiertopumput.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #36 : 03.11.15 - klo:18:53 »
Mitä tuo "Lisäyksen pysäytys" on olevinaan?
Arvo siinä on oletusasetus: +15 ast.
Lisäys siis pysäytetään vasta kun lämmitys on jo 5 ast. ollut pois päältä....?!?

Kukaan ei ole muuttanut sitä, koska kait kukaan ei tiedä, mitätuo tekee? Kerro?

Lämmityksen pysäytys ja sen suodatusaika on meillä käytössä. Se pysäyttää patterien isot ulkoiset pääkiertopumput.

Ei tuo lisäyksen pysäytys tee muuta kuin estää lisälämmön käytön. Käytännössä merkityksetön, kun ei asteminuutit pääse menemään niin paljoa pakkaselle. Jos tuo vaikka asettaisi -20, niin sallisi lisälämmön vasta kun suodatuksen mukainen keskilämpö on sen alle.

Onko lämmityksen pysäytys +10 vai +20? Onko tuo legionella sattunut aikaan jolloin lämmitys on estettynä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #37 : 03.11.15 - klo:20:00 »
Ei tuo lisäyksen pysäytys tee muuta kuin estää lisälämmön käytön. Käytännössä merkityksetön, kun ei asteminuutit pääse menemään niin paljoa pakkaselle. Jos tuo vaikka asettaisi -20, niin sallisi lisälämmön vasta kun suodatuksen mukainen keskilämpö on sen alle.

Onko lämmityksen pysäytys +10 vai +20? Onko tuo legionella sattunut aikaan jolloin lämmitys on estettynä?

Lämmityksen pysäytys on +20, eli sen korkeammassa ulkoilman lämpötilassa pumput lopettaa talon lämmityksen ja pääkiertopumppu pysäytetään.
Nyt marraskuussa ei ole +20  ulkolämpötiloja, eli ei ole sattunut samaan aikaan, kun olisi pysäytys päällä.

Asteminuutit seilaa näillä keleillä +20  <-->  -125 välillä. Ainakin alkuviikosta, kun oli yöpakkasia täälläpäin.

Shunttiohjattu lisälämpö starttaa öljykattilan -200  ja porrasohjattu lisälämpö starttaa sähkökattilan siitä - 400.

 == Minkä lisälämmön tuo asetus sallii? ==

Sillä ei ole mitään vaikutusta ainakaan noihin lisälämpöihin, mitä tuossa kerroin.
NE määritellään kyllä ihan muissa menuissa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #38 : 03.11.15 - klo:20:37 »
== Minkä lisälämmön tuo asetus sallii? ==

Sillä ei ole mitään vaikutusta ainakaan noihin lisälämpöihin, mitä tuossa kerroin.
NE määritellään kyllä ihan muissa menuissa.


Eiköhän tuo salli/estä minkä tahansa lisälämmön. Tokikaan ei ole vaikutusta, kun estää niiden toiminnan vasta kun lämpötila ylittää +15, milloin niitä ei muutenkaan tarvita. Tuon huomaa ainoastaan siitä, että pumpun valikkoihin tulee tuo lisäyksen eston symboli.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345 yleisketju
« Vastaus #39 : 07.11.15 - klo:16:35 »
Tuossapa käyriä 2 vrk ajalta ihmeteltäviksi.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-