Jos nuo K5 ja K10 pitäisi lukea niin, että jos tuo K 10 vastaa hyvin tehokasta lämmitysjärjestelmää joka pystyy hävittämään sen 10 astetta. Eli lauhduttimen tilanne olisi esim tietyllä nimellisvirtaamalla ulos 35 ja takasin 25. Keskilämpö laskee ja COP nousee. Eli nuo K 5 ja K 10 olisi niinkun lämmitysjärjestelmän tehoja, tai kykyjä, jotka heijastuu juuri COP arvoon. K arvon pienentäminen taas kierron lisäyksellä johtaa tehon siirtomäärän nousuun. Seuraava vastaan panija on tilan lämmön tarve. Maksimi tehosyöppö lienee betonilaatta ilman taloa taivasalla, tai alumiiniprofiili putkitettuna. Huono lämmitysjärjestelmän viimeinen lenkki olisi siis 6-kertaisella kipsilevyllä varustettu lankkulattia ja matot lattialla. Tuolloinhan pääsee K 10 arvoon ihan minimi kierrolla. Maksimi kierto johtaa lähelle K 0-1 lukuja, eikä lämpöä siirry oikeestaan ollenkaan. Jätetään nyt varaajan järkeilyt pois kokonaan. Samalla tuollaisessa kipsilevy paperi lankku eristys massassa täytyisi nostaa huoneen ja kierron Dt esim 20 astetta korkeammalle, jotta edes jotain alkaa siirtyä. Ja tietysti COP putoaa pohjiin, kun lauhduttimien välinen Dt kasvaa. Eli huonelämpö pitäisi laskea 0 asteeseen 35 asteen kierrolla, tai vaihtoehtoisesti kiertovesi nostaa 55 asteeseen lattialämmityksessä. Samalla saisi hienosti laitettua nuo Dt suureksi höpöttäjät oikeaan karsinaan. Eli jos lämmitysjärjestelmä tarvitsisi parannusta, niin Dt:n kasvatus lauhduttimella ei ole suinkaan ratkaisu, vaan oire. Tällä tavoinhan pyrittiin se yksi kaivot sarjassa oleva 540m lenkki ja 2 kaivoa saamaan pienellä pumpulla kuriin. Eli laskettiin toision kiertoa, jolloin Dt nousi lauhduttimella, mutta saatiin ensiön liian suuri Dt alas. Eli tehtiin 10 kW pumpusta ehkä 9 kW, tai pienempi. Sillä kaverilla oli tosin seurauksena niin huikea tulolämpö, että pumpun reaaliteho lienee pysynyt vähintään siinä normitehossaan, jollei ylikin. Ittellä on sellainen epäilys, että ensiön puolella kunnolla liian alhainen liuoskierto aiheuttaa kylmäpiirissä pahoja ongelmia. Ittellä huomasin omituista käytöstä kaasujen lämmön pomppimisena, mutta kierron palautus täysille tasoitti nykimisen. Se oli jossain Dt 6,5 asteen paikkeilla, eli alle minimivirtaaman mentiin tuolloin reilusti.