Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun mitoitus kohdallaan.  (Luettu 6675 kertaa)

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Lämpöpumpun mitoitus kohdallaan.
« : 19.01.13 - klo:05:03 »
Omasta mielestä minun lämpöpumpun mitoitus on aika kohdillaan, eilis aamuna oli meillä -31 pakkasta ja läpi päivän tähän asti on ollut n.-25. Pumppu on pitänyt viimeisen kahden vuorkauden aikana 6 kpl noin tunnin lepojaksoja. Tälläisellä lämmitystarpeella varaajan yläosa (tulistuslämpö) nousee n.70 asteeseen ja varaajan keskiosan (lämmitysverkkon vesi, lattialämmitys) pyynti oli eilen n.40 jonka siis tavoitti aina välillä. Lämpökäyrä on nyt 040 jota olisi varaa laskea jos haluaisi viilata säästöt tappiin mutta minusta on mukavampi että lämmitysverkon vesi on riittävän lämmintä (eilen lähtevä lämmitysvesi oli n.35 asteista) kun huonetermostaattit pyytää lämmitystä. Sähkövastuksia ei käytössä tarvita ja keruupiirin paluu lämpötilat pysyvät vielä + puolella (+0.5). Järjestelmänä meillä siis Gebwell T12+2000 litran Gebwellin maalämpöpumppua varten suunnittelema varaaja ja kaivoina 2 kpl 130 m kaivoja jotka on porattu vinoporauksena samasta huoltokaivosta. Talo kivitalo rak. 2011 lämmitettävää alaa n.300 m2 / lämmitettäviä kuutioita 870. Olis hauska lukea muiden pakkaskokemuksia (myös muut merkit) miten mitoitukset on mennyt kohdilleen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöpumpun mitoitus kohdallaan.
« Vastaus #1 : 19.01.13 - klo:10:20 »
Meillä ison varaajan latautumisaika alkaa pidentyä kovilla pakkasilla useamman tunnin pituiseksi kun talon lämmitys vie 2/3 pumpun tehosta joten varaajan lämmön nostamiseen jää turhan vähän tehoa.

Olen kompensoinut tätä muuttamalla yli 3h:n käyntiajan ylittymisen jälkeen siten että muutan lämpöpumpun ohjauksen kiinteälle lauhdutukselle (+43 ja hystereesi 3c).

Tämä muutos siis pienentää varaajan lämpötilavaihtelua,kun pysäytyslämpötilan jälkeen varaaja on jäähtynyt 3 astetta niin lämpöpumppu käynnistyy uudestaan.
Lämpökäyräohjauksella hystereesi on 5-6 astetta

Tällä asetuksella käyntijaksot n 80min ja taukojaksot n 40min

http://www.saunalahti.fi/matsut/talo/day.jpg
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Vs: Lämpöpumpun mitoitus kohdallaan.
« Vastaus #2 : 19.01.13 - klo:11:49 »
Kyllä meilläkin huomaa että kovilla pakkasilla (yli 25 pakkasta) nuo käyntiajat pitenevät huomattavasti johtuen juuri talon kuluttamasta energiasta. Eilenkin oli pitkiä aikoja siinä kintaalla että saavutetaanko lisävaraajan lämpötila pysäytysraja. Mutta sellaisen huomion tein että sähkömittarista tarkastetuna pumppun ottoteho oli erikoisen pieni koko päivän ajan. Pienemmillä pakkasilla tuo iso varaaja antaa taas todella pitkät lepoajat ja varautuu vaadittuun lämpötilaan kohtuu nopeasti. Näin talviaikaan ei tarvita erilisiä lämpimän veden lämmitys käyntejä kun varaajan yläosa nousee niin korkealle lämmityskäytöllä ja iso vesimassa taas jaksaa lämmitää paljon lämmintä käyttövettä kierukoissa.