Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Oilon Geocube käyttökokemuksia  (Luettu 15312 kertaa)

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Oilon Geocube käyttökokemuksia
« : 16.01.13 - klo:22:22 »
Miten pääsen katsomaan Geocuben käyttötunteja? Tarvii ilmeisesti suuremmat oikeudet valikkojen katselemiseen? Koitin vaihtaa ohjeen mukaisesti käyttäjätasoa, mutta ilmoittaa vaan virheestä. Tässä piti oleman myös jokin web-toiminto, mutta eipä mitään kaapelia tullut mukana, oliskohan pitänyt?

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #1 : 17.01.13 - klo:12:56 »
Siis käyttötunneilla tarkoitin kompressorin käyttöjaksoja sekä mahdollisia vastuksen käyttöjaksoja.
« Viimeksi muokattu: 22.01.13 - klo:09:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Hegster

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #2 : 17.01.13 - klo:15:01 »
Koitit siis mennä "Käyttöönotto" valikkoon?  OK -> Info pohjaan n.5sek -> valikosta käyttöönotto -> Lämmöntuottajan diagnoosi valikosta näet tunnit ja startit.

Täytyykin perehtyä mikä toi SmartWeb liitäntämahdollisuus on. En itsekkään mitään kaapeleita siihen saanut.

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #3 : 17.01.13 - klo:19:00 »
Kiitokset, nyt tuli enemmän valikoita näkyviin.

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #4 : 17.01.13 - klo:19:16 »
Ohjeessa oli mainittu toisinpäin näppäily, mutta hyvä kun nyt pääsin tutkimaan tarkemmin. Huomenna tulee viikko täyteen ja kompressori on hurissut 96h, käynnistyskertoja 152, eli keskimäärin n. 38min kerrallaan. Sähkölämmitys ollut päällä 3h, käynnistyskertoja 13. Pitää katsoa jos tuota vastuksen käyntiinlähtemistä pystyy rajoittamaan.

Poissa jutu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #5 : 19.01.13 - klo:17:28 »
Kirjoitelkaa lisää käyttökokemuksia!!!

Poissa Hegster

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #6 : 20.01.13 - klo:15:13 »
Millaisessa talossa rojektorin Geocube käy? Meillä on vm69 112m2 1krs ( 7 patteria ja 4 lattiapiiriä ) ja tammikuussa tähän mennessä 661 starttia ja 233 ajotuntia eli 33 starttia/vrk ja 21min/kerta keskimäärin. Pätkäkäyntiä?

Poissa Hegster

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #7 : 20.01.13 - klo:15:23 »
Ja jollekkin todelliselle tietäjälle olisi kysymys mitä vaikuttaa asetus "pidä kompressorin ajoaika minimissä"? Vaihtoehdot kyllä / ei ja tehtaan jäljiltä on kyllä. En ole uskaltautunut vielä kokeilemaan...  ::)

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #8 : 21.01.13 - klo:17:24 »
Talo on 1964 rakennettu 1kerroksinen patteritalo (kylppärissä jonkinlainen lattialämmitys), neliöitä 140. Geocube 9,6kW+100litran puskurivaraaja, porakaivo 210m ja Oulun pohjoispuolella (lue 2-5astetta Oulua kylmempää talvella). Itse en tuollaista valikkoa ole löytänyt, pitänee etsiä kokeilla.

En tiedä miten muissa pumpuissa on, mutta ainakin itseä syö kovasti, kun ei näe pumpun kW kulutuksia. Eli on edessä oman mittarin ostaminen ja mielellään sellaisen jossa on mahdollisesti jopa viikon päiväkohtainen muisti. Nyt 10päivää kun kone on hurissut, voi jo hiukan keskikulutusta laskea, energiankulutus puolittunee pakkaskuukausina, odotin kuitenkin ehkä vielä enemmän. Lienee säädöissä jotain vikaa. Käyrä on tällähetkellä asetettuna 0,88 ja sisälämpötila 19,5 asteeseen. Tuntuu ettei lämmitys ehdi sään muutoksiin, välillä sisällä on kuuma ja välillä kylmä. Miten tuota käyrää pitäisi ajatella, onko oletusarvona 21 sisälämpötila? Mielenkiinnolla odotan maaliskuuta, alkaa aurinko lämmittämään (sisälämpötila nousi sähkölämmityksen aikaan jopa 27asteeseen), miten lämmitys pelaa tuolloin. Todennäköisesti saan laittaa sisätila-anturin.

Poissa Hegster

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #9 : 22.01.13 - klo:09:31 »
Tuo ajoaika-asetus löytyy OEM2 valikkoon takaa.

Itsellä on 0.78 käyrä, huoneasetus 22 ja maks menovesi 47. Tuo huoneasetushan on sama asia kuin lämmityskäyrän siirto. Meillä oli asentajan jäljiltä säädetty 20. Tähän asti on hienosti pysynyt ulkoilman vaihteluiden perässä.

Saatko vaihdettua topicin otsikon vaikka "geocube käyttökokemuksiksi" jos tähän alkaisi muutkin cubettajat kirjoittelemaan?
« Viimeksi muokattu: 22.01.13 - klo:09:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #10 : 22.01.13 - klo:13:07 »
Lainaus
Eli on edessä oman mittarin ostaminen ja mielellään sellaisen jossa on mahdollisesti jopa viikon päiväkohtainen muisti.

Uusimissa digitaalisissa kwh mittareissa näkee myös hetkellisen tehonkulutuksen suoraan kilowatteina.

Tästä on helppo seurata lämpöpumpun ottotehoa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #11 : 22.01.13 - klo:22:48 »
Tuo ajoaika-asetus löytyy OEM2 valikkoon takaa.

Itsellä on 0.78 käyrä, huoneasetus 22 ja maks menovesi 47. Tuo huoneasetushan on sama asia kuin lämmityskäyrän siirto. Meillä oli asentajan jäljiltä säädetty 20. Tähän asti on hienosti pysynyt ulkoilman vaihteluiden perässä.

Saatko vaihdettua topicin otsikon vaikka "geocube käyttökokemuksiksi" jos tähän alkaisi muutkin cubettajat kirjoittelemaan?

Meillä ei ole oikein ole pysynyt vaihteluiden perässä, tänään aamulla sisällä 16 astetta, ulkona vain -12. Joku asetus on kyllä pielessä.

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #12 : 23.01.13 - klo:03:38 »
Olisikohan näin, että siihen parametriin ei kannata koskea...
Muistaakseni minulla minimikäynti oli 20 minuuttia tauko 5 minuuttia.

Line no.Operating lineDescription
2841Keep compr run time minThis determines if the minimum compressor running time set on operating line 2842 shall be observed if the heat request is stopped prematurely:
No - No consideration is given to the minimum compressor running time. When there is no more heat request, the compressor is switched off.
Yes - The minimum compressor running time is also observed when there is no more heat request.
2842Compressor run time minTo prevent damage to the compressor due to too frequent switching cycles, the compressor always operates for at least the period of time set here, each time it is switched on. During storage tank charging and in the case of active limitations, the minimum compressor running time is inactive.
2843Compressor off time minFor the same reason, the compressor remains switched off for the minimum period of time set here.
2844Switch-off temp maxIf the flow or the return temperature exceeds the maximum switch-off temperature, the compressor will be switched off.
The heat pump is switched on again when the temperature at both sensors has dropped by the "Switching diff return temp" (2840) below the maximum switch-off temperature and the minimum off time has elapsed.
2845Red switch-off temp maxIn the case of DHW charging, forced buffer storage tank charging and when operating the second compressor stage, "Switch-off temp max" (2844) is reduced by this value.
If the flow or the return temperature (B21 / B71) exceeds this level, DHW charging or forced buffer storage tank charging is prematurely aborted and a change to space heating takes place, provided space heating calls for heat.
In this case, the heat pump continues to operate with no interruption. The heating circuit setpoint is not considered for a stabilization period of 2.5 minutes and after the DHW charge is interrupted. In other words the compressor remains switched on independent of the return temperature so that the heat pump can stabilize at the new temperature.
The electric immersion heat complete the DHW charge if available in the DHW storage tank and the heat pump is made available immediately for room heating. The electric immersion heating completes the charge if one is available only in the flow and the parameter 'Use electric flow’ is not set to 'Substitute’. The compressor remains locked during this period. DHW charge is interrupted if no electric immersion heater is available.
The parameter 'Number: DHW charging attempts’ set the number of attempts taken by the heat pump until storage tank charging is cancelled or completed using an electric immersion heater.
If there is no demand for heat from space heating, the heat pump is switched off.
It can only resume operation when the minimum off time (parameter 2843) has elapsed, provided the flow or return temperature (B21 / B71) has dropped below the reduced maximum switch-off temperature by the amount of the adjustable switching differential (parameter 2840).
The max. switch off temperature is increased by the amount parameterized as a negative reduction if a negative value is entered as the reduction. The DHW charge is cancelled when the flow reaches the increased switch off temperature. The compressor continues to operate if demand from room heating exists. The flow temperature is not monitored during the stabilization period. The compressor switches off after reaching the maximum switch off temperature after the stabilization period expires.
2852LP delay on startupWhen starting the compressor, no consideration is given to the low-pressure switch (E9) during the period of time set here.

Poissa Hegster

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #13 : 23.02.13 - klo:14:26 »
Jaetaas välillä käyntitietoja. 20.1 - 23.2 välillä ajeltu 9,9h/vrk ja startteja 37/vrk. Nollakelit tuntuu pahentavan pätkimistä kun tammikuun keskiarvo oli 33 starttia vuorokauteen, täytynee pitkittää minimi lepoaikaa 15 -> 25min ja katsella tilannetta.

Mites muiden kuutiot on suoriutunut?

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #14 : 22.03.13 - klo:10:44 »
Onko muilla tullut virheraportteja? Eilen herjasi vuoronperään "Poiskytk.läm.maksrajoitus" sekä "Lämpöp.käytön ylipaine". Historiassa pääsen katsomaan jonnekkin eiliselle klo 23, eli tiheään tullut herjauksia. Toinen painemittari (ilmeisesti keruupiirin) näytti eilen vähemmän mitä yleensä ollen 1,1bar (aiemmin ollut koko ajan n. 1,25bar). Pitääköhän tilata huolto?

justus01

  • Vieras
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #15 : 22.03.13 - klo:15:55 »
Onko muilla tullut virheraportteja? Eilen herjasi vuoronperään "Poiskytk.läm.maksrajoitus" sekä "Lämpöp.käytön ylipaine". Historiassa pääsen katsomaan jonnekkin eiliselle klo 23, eli tiheään tullut herjauksia. Toinen painemittari (ilmeisesti keruupiirin) näytti eilen vähemmän mitä yleensä ollen 1,1bar (aiemmin ollut koko ajan n. 1,25bar). Pitääköhän tilata huolto?

Virheilmoituksien perusteella veikkaisin, että lämmönjaossa ei ole riittävästi virtausta. Todennäkisimmät ongelman aiheuttajat lienee seuraavat:
- Lämmönjakoverkoston termostaatit kiinni => Termostaatit täysille (tai pois) ja lämpökäyrän säätö.
- Lämmönjakoverkoston roskasihti tukossa => Sihdin puhdistus

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Oilon Geocube käyttötunnit?
« Vastaus #16 : 29.03.13 - klo:23:55 »
Tämän asettamalla Off-tilaan, johtaa siihen, että kompressorin pätkäkäynti lisääntyy todennäköisesti. Eli suosittelen pitämään tuon kompressorin vähimmäis käynti-ajan, sekä uudelleen käynnistymis ajan riittävänä. Muutokset omalla vastuulla.


Ja jollekkin todelliselle tietäjälle olisi kysymys mitä vaikuttaa asetus "pidä kompressorin ajoaika minimissä"? Vaihtoehdot kyllä / ei ja tehtaan jäljiltä on kyllä. En ole uskaltautunut vielä kokeilemaan...  ::)
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #17 : 07.04.13 - klo:12:51 »
Huoltaja sääti (Oilonin ohjeiden mukaisesti) käyttöveden lämpötilaa alemmas, nyt näyttää pelaavan. Jokseenkin outoa että lämpimän käyttöveden voi säätää korkeammaksi kuin se saa olla.

Mistähän valikosta saan laitettua (patteri)lämmityksen pois päältä?

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 155
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #18 : 03.08.13 - klo:15:13 »
Tällä viikolla tuli geocube tontille ja saatiin haalattua tekniseen tilaan.ens viikolla olisi asennus ja käyttöönotto saapa nähdä mite se lähtee hyriseen ja kuivattaan lattiaa.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130 m poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 155
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #19 : 09.08.13 - klo:19:54 »
Tietääkö kukaan geocuubin asiantuntija,oem ja oem 2 valikoiden koodeja ja mitä noiden valikoiden takana on?
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130 m poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon Geocube käyttökokemuksia
« Vastaus #20 : 09.08.13 - klo:21:56 »
Ne löytyvät tältä foorumiltakin..
Niitä pidetään jollain tapaa salaisina ja niiden takana on asioita, joilla pumpun saa täysin sekaisinkin.
Siksi niitä ei kaiketi kovin mielellään julkisteta.