Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: taloLogger v1.5a, taloLoggerGraph v1.1a ja taloLoggerPi v1.0a julkaistu  (Luettu 152004 kertaa)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Julkaistu 22.1.2018:

taloLoggerPi v1.1f:
  • Lisätty/korjattu tuki Raspbian Stretch Lite:lle (2017-11-29)
  • Patchatty JPGraph 3.0.7:aa, että toimii PHP 7.0:n kanssa.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Pitää laittaa päivitykseen.

Onko muuten tullut vastaan muissa yhteyksissä tai talologgerin kanssa häiritsevätkö ChromeCast:n ja Android-puhelimien väliset MDNS -paketit mittauksia?

Nibe UDP ja Talologgerin komponaatiolla jotkin mittaukset katkeavat itselläni, mutta palautuvat takaisin 1-6h sisällä. Ihmeellistä.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Jäsen noble ilmeisesti kysynytkin tätä privaattina, mutta julkisesti vielä uudelleen. Niben 8224 firmiksen myötä tullut:
  • MODBUS40: It is now possible to read 32-bites register as two separete 16-bites register and the two following 16-bites at the same time
ilmeisesti aiheuttaa sen että Talologgerin kantaan tallentuu rajun näköisiä lukuja kuten "-441996.9". Voimmeko Talologgerin käyttäjäkuntana auttaa asiaa vai onko korjaus vain sinun käsissäsi, olammi?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Onko ketään Raspberry Pi 3:n USB-RS485 muuntimella Nibeen kytkenyttä ja Mysql:ää käyttöönottanutta paikalla? Olen yrittänyt jo useampanakin iltana saada Raspia pelaamaan, mutta siinä onnistumatta. taloLogger.conf tiedostoon jos vaihdan Nibelle tehdyt tiedot, niin seuraavassa käynnistyksessä tulee logiin muutama rivi, viimeiseksi Terminating, jonka jälkeen logia ei synny vaikka käynnistäisi uudelleen. Niben Modbus yhteys ei myöskään toimi, koska sytyttää punaisen valon. Putty:llä en pääse / osaa ottaa yhteyttä Raspiin. Logintutkija ilmoittaa näin: Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Virhe: Table 'talologger.talo_positions' doesn't exist
Olen ainakin yrittänyt tehdä ohjelmoinnit "MLP Logintutkija 1.2 käyttöohje" mukaisesti, pohjalla Rasbian-Jessie.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Moi,

Onko ketään Raspberry Pi 3:n USB-RS485 muuntimella Nibeen kytkenyttä ja Mysql:ää käyttöönottanutta paikalla? Olen yrittänyt jo useampanakin iltana saada Raspia pelaamaan, mutta siinä onnistumatta. taloLogger.conf tiedostoon jos vaihdan Nibelle tehdyt tiedot, niin seuraavassa käynnistyksessä tulee logiin muutama rivi, viimeiseksi Terminating, jonka jälkeen logia ei synny vaikka käynnistäisi uudelleen. Niben Modbus yhteys ei myöskään toimi, koska sytyttää punaisen valon. Putty:llä en pääse / osaa ottaa yhteyttä Raspiin. Logintutkija ilmoittaa näin: Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Virhe: Table 'talologger.talo_positions' doesn't exist
Olen ainakin yrittänyt tehdä ohjelmoinnit "MLP Logintutkija 1.2 käyttöohje" mukaisesti, pohjalla Rasbian-Jessie.

Korjaa ensiksi se Modbus yhteys. Muistaakseni logittaa sen ohjeissakin olleen tervetuloa-viestin
Koodia: [Valitse]
10.05.2015 19:06:21: NibeRS485: Received identification: F1145­10 EXP kun homma ok. Tuo ensiksi kuntoon.
Talologger taitaa luoda ne taulut lennossa kantaan kunhan on jotain kirjoitettavaa, mitä nyt ei vielä pumpustasi saada.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Eikö logiin tule mitään edes Raspin käynnistyksen yhteydessä? Kun .conf filen vaihdon jälkeen ei ole tullut yhtään mitään logia vaikka Raspi käynnistetty useastikin. Jos vaihdan alkuperäisen .conf filen, tulee logiin käynnistysilmoitukset ym.

Ajoin tänään Stretch Lite imagen ja asentelin kaikki uusiksi sekä opettelin siinä samalla Putty:n ja komentorivin käyttöä ja kuinkas ollakkaan, nyt taitaa dataa tulla, kun valo pysyy vihreänä ja logintutkija herjaa liian lyhyestä logista, ainakin vielä....
« Viimeksi muokattu: 11.02.18 - klo:18:54 kirjoittanut Jerry68 »
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Liitteenä Logintutkijan dataa. Tuo aikaväli ei muutu, vaikka "ajankohdasta" tuntimäärää säätää, aina tulee kaikki tietueet. Onko niin, että vain päivämäärät vaikuttaa? Lisäksi lukemat on kummallisia vaikka tietue kartta täsmätty tarkalleen Logintutkijan asetus tiedoston kanssa eikä taloLoggeriin tai logintutkijaan tule mitään virheilmoituksia. Käsittääkseni ainoa tietue, jota koneelta ei tule on sisälämpötila, koska sitä eivät asentaneet (kuulemma tarpeeton). Tunti ajankohdan säätö, kun ei vaikuta niin mukaan tulee kyllä jotain virheellistä dataa, koska tietueiden nimet oli väärin MLP logintutkija 1.2 ohjeessa ja korjasin ne vähän myöhemmin eilen.
Kokeilin myös versiota 1.2.29, mutta siinä antoi kaikilta tietueilta virhettä (kaikissa viitattiin Niben koodiin "40015" tai muihin vastaaviin).
Koneena siis F1255-12R ja lisäyksiä ei tarvita (täysmitoitettu MLP).
Mikähän voisi olla pielessä?
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Liitteenä Logintutkijan dataa. Tuo aikaväli ei muutu, vaikka "ajankohdasta" tuntimäärää säätää, aina tulee kaikki tietueet. Onko niin, että vain päivämäärät vaikuttaa? Lisäksi lukemat on kummallisia vaikka tietue kartta täsmätty tarkalleen Logintutkijan asetus tiedoston kanssa eikä taloLoggeriin tai logintutkijaan tule mitään virheilmoituksia. Käsittääkseni ainoa tietue, jota koneelta ei tule on sisälämpötila, koska sitä eivät asentaneet (kuulemma tarpeeton). Tunti ajankohdan säätö, kun ei vaikuta niin mukaan tulee kyllä jotain virheellistä dataa, koska tietueiden nimet oli väärin MLP logintutkija 1.2 ohjeessa ja korjasin ne vähän myöhemmin eilen.
Kokeilin myös versiota 1.2.29, mutta siinä antoi kaikilta tietueilta virhettä (kaikissa viitattiin Niben koodiin "40015" tai muihin vastaaviin).
Koneena siis F1255-12R ja lisäyksiä ei tarvita (täysmitoitettu MLP).
Mikähän voisi olla pielessä?

Nibe moduulissa on joku ongelma lukea firmis v8224:a tullutta rekisterien uutta muotoa. Jos sulla oli vanha v7968 tai vastaava ennen päivitystä niin pääset palauttamaan ottamalla Nibestä virrat pois, paina OKta samaan aikaan kun laitat virrat takaisin (pidä ~10 sek). Tätä samaa itse kysylen ylempänä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Tuo taitaa olla edellinen versio: F1255_v8218R2, uusin on R4.
Liekkö siinä sama ongelma?
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Tuo taitaa olla edellinen versio: F1255_v8218R2, uusin on R4.
Liekkö siinä sama ongelma?
Veikkaan että pelaa kun v8224:ssa mainostettiin niitä rekkareita joita voi lukeaa 2 kerrallaan tjms.. kokeile ja kerro!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Taitaa olla mulla eri softaversiot (invertteri), kun uusin saatavissa oleva, jossa näyttää olevan nuo virheelliset tietueet on tuo 8218R4, joka asennettuna. Vanha palautettava siis tuo 8218R2. Pitänee testata. Jos siinäkin sama ongelma, niin pitänee odotella, jos Olammi saisi taloLoggeriin päivityksen tietueiden osalta.

Taitaa olla näemmä jo tuossa R2 versiossa ne muutokset, kts. liite.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Latasin itselle vanhemman ohjelmaversion F1255_v7998R3. Olisin laittanut tähän liitteeksi, mutta oli liian iso tiedosto. Sillä näyttää data tulevan oikeassa muodossa Logintutkijalle asti. Toivottavasti Olammi voisi tutkia mitä uudempien softien kanssa olisi tehtävissä, kun Nibeltä tuleva data on jotain mitä Logintutkija ei enää ymmärrä.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Pahoittelut, että tämän kanssa kestää. Koitan saada työn alle mahdollisimman pian. Vanhat ja kuluneet selitykset ansiotyön kiireistä tähän perään...

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Kaikki aikanaan. Jos töissä kulkee, niin muut hommat tehdään sitten, kun keretään.

Kun olen nyt saanut tuon taloLoggerPi:n pyörimään ja jotain Logintutkijallakin katsottua, niin jos haluan käyttää TaloLoggerGraph:ia, pitääkö nyt asentaa ne kaikki scriptit, index.php:t, Getchartit ja JPGraphit taloLoggerGraph ohjeen mukaisesti vaikka esim. oletus taloLoggerGraph.conf tiedosto jo asentui tuossa taLoggerPi asennuksen yhteydessä?

Toinen askarruttava asia: saako Logintutkijaan invertterin todellista käyntitaajuutta näkymään käyränä, kun nyt näyttää vain on/off tyyliin, sammuksissa tai 50Hz?
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Kun olen nyt saanut tuon taloLoggerPi:n pyörimään ja jotain Logintutkijallakin katsottua, niin jos haluan käyttää TaloLoggerGraph:ia, pitääkö nyt asentaa ne kaikki scriptit, index.php:t, Getchartit ja JPGraphit taloLoggerGraph ohjeen mukaisesti vaikka esim. oletus taloLoggerGraph.conf tiedosto jo asentui tuossa taLoggerPi asennuksen yhteydessä?

TaloLoggerPi:ssä skriptit ja muut pitäisi olla valmiiksi paikallaan ja weppiliittymästä näkyä, kuinka se piirtää DUMMY-siniaaltoa kantaan. Siitä vain sitten konfiguraatiota tai useampaa
rakentamaan (taloLoggerGraph.conf).

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vaihdoin conf tiedoston (löysin tiedoston liitteenä täältä foorumilta ja oli samalla koneelle, kuin omani).
Lopputulos oli kuvan mukainen.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vaihdoin conf tiedoston (löysin tiedoston liitteenä täältä foorumilta ja oli samalla koneelle, kuin omani).
Lopputulos oli kuvan mukainen.

taloLoggerGraph ei saa yhteyttä tietokantaan. Eli siinä conf-tiedostossa ei ole nyt tietokantamäärittelyn osalta kaikki kohdillaan.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Pitääpä tutkia sitä tiedostoa tarkemmin.

Vai voisiko olla, ettei ole oikeuksia ko. tiedostoihin? Asennusvaiheessakaan ei ollut oikeuksia etc-kansioon, joten piti tehdä näin: sudo chmod –R 777 /home/talo/etc
Liitteenä alkupätkä .conf filestä
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Lisäksi tuo taloLoggerGraph.conf tiedosto löytyy kahdesta eri paikasta: home/talo/Public_html/ sekä home/talo/Public_html/script/taloLoggerGraph/
Pitääkö molempia käsitellä?
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Lisäksi tuo taloLoggerGraph.conf tiedosto löytyy kahdesta eri paikasta: home/talo/Public_html/ sekä home/talo/Public_html/script/taloLoggerGraph/
Pitääkö molempia käsitellä?

Käsittele sitä /home/talo/public_html:ssä olevaa.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä, eiköhän se tästä...
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Kaikki aikanaan. Jos töissä kulkee, niin muut hommat tehdään sitten, kun keretään.

Toinen askarruttava asia: saako Logintutkijaan invertterin todellista käyntitaajuutta näkymään käyränä, kun nyt näyttää vain on/off tyyliin, sammuksissa tai 50Hz?

Tässäpä taitaa olla puki.. Ei ole tainnutkaan tulla vielä eteen. Lisäilen tuon taajuuden kannasta luettavien listaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Ok, kiitos!
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Olammi, laitoin tuonne taloLogger.conf tiedostoon nuo Niben vaihevirrat. Logiin ei tule virheitä, mutta taloLoggerGraph:ssa ei näy mitään, ei edes tyhjää taulua client puolella, mutta server puolella on tyhjä taulu. Onko tietue Nibellä tyhjä vai mistähän tuo johtunee, ettei käppyrää tule?
Oliko Nibessä jokin rajoitettu määrä ulos saatavia tietueita.

Olipas noita alkanut tullakin virheitä, ei ilmeisesti tullut bootattua Raspia heti.
Saakohan niitä kerättyä Nibestä?
« Viimeksi muokattu: 25.02.18 - klo:08:53 kirjoittanut Jerry68 »
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Ahwell

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Osaako joku sanoa toimiiko Husdata H1 USB-versio Rasberryn kanssa?
Tarjolla on myös sarjaportillista mallia.

Husdatan USB version ja win 10 ongelma on ettei USB ajurille ole enää tukea saatavilla.
Ajurin joutuu väkisin pakottamaan vanhaan 2011 julkaistuun versioon.
Ja tottakai tällöin myös wintoosan automaattiset päivitykset on pidettävä pois päältä tai kone poissa valtakunnanverkosta.

Hakkasin päätä pari viikkoa seinään viallisen H1 USB kaapelin kanssa, kunnes lähetin sen takaisin korjattavaksi.
Huomasin testaillessa tämän usb-ajuriongelman ja nyt mietin olisiko varmempi ottaa se sarjaporttiversio ja käyttää sitä erillisen adapterin kanssa.

Kokemuksia?
Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Sarjaporttiversio ainakin antaa enemmän mahdollisuuksia. Tosin oli sitten Win10 tai RPi, niin pitää olla sopiva USB-Serial-adapteri ja sille ajurituki. RPille luultavasti helposti tuki on, Winkkarille en ota kantaa.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Mistä saa tietoa Niben Modbus väylän kautta saatavista arvoista ja tilatiedoista?
Itsellä esim. FLM lämmön talteenotin, josta saan keruupiirin lämmöt ulos, mutta ilmanvaihdon lämpöjä en ole saanut koodattua oikein, koska ne eivät tule. Nibellä sanoivat, ettäModbus väylän kautta saa kaikki tiedot ja Modbus Manager ohjelmasta saa oikeat koodit eri tiedoille, mutta nuo ilman lämpötilat ei toimi vaikka tekstit kopioitu ko. ohjelmasta (ja kokeiltu monella muullakin tavalla). Samoin talon syöttökaapelin vaihevirtoja en ole saanut näkymään.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Oppia ikä kaikki, ei olisi enää paljosta kiinni...
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Olammi, voiko nibeBusRS485.py-tiedostoon itse lisätä Nibestä kerättäviä tietoja vai pitääkö muutoksia tehdä muuallekin?
Tuota "Smart Price Adaption Price" tietuetta ei näytä olevan siellä, joten sähkön hintaa ei ilmeisesti saa tulemaan taloLoggeriin.
Onko kyseinen tiedosto muokattavissa itse, jotta saisi tuon Logintutkijan toimimaan myös Niben uudemmilla softilla?
Ongelmana näyttää olevan positiiviset lämpötilat, lisäys sekä virtaus. Negatiiviset lämpötilat näkyy oikein.
Liitteenä tiedot Niben hinta tietueesta.
« Viimeksi muokattu: 31.03.18 - klo:12:42 kirjoittanut Jerry68 »
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Olammi, voiko nibeBusRS485.py-tiedostoon itse lisätä Nibestä kerättäviä tietoja vai pitääkö muutoksia tehdä muuallekin?
Tuota "Smart Price Adaption Price" tietuetta ei näytä olevan siellä, joten sähkön hintaa ei ilmeisesti saa tulemaan taloLoggeriin.
Onko kyseinen tiedosto muokattavissa itse, jotta saisi tuon Logintutkijan toimimaan myös Niben uudemmilla softilla?
Ongelmana näyttää olevan positiiviset lämpötilat, lisäys sekä virtaus. Negatiiviset lämpötilat näkyy oikein.
Liitteenä tiedot Niben hinta tietueesta.

Mainittuun tiedostoon NIBE_DEVICES-tietorakenteeseen voi itse toki lisätä tietoja. Niin kauan kuin tietotyypit on samoja kuin tuettuna on, niin muualle ei tarvita muutosta.

Näihin lämpötilojen ongelmiin tarvittaisiin korjausta. Listalla on. Vapaa-aikaa odotellaan.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Sainkin joitain tietoja lisättyä ja Nibe on ilmeisesti muuttanut hieman myös tietueiden nimiäkin, niitä täsmentämällä sain myös jotain näkymään lisää.
Ainoa jota en ole saanut tulemaan on tuo hinta "Smart Price Adaption Price", ID 41928. Voisiko johtua siitä, että en löytänyt nibeBusRS485.py tiedostoston lopusta viittauksia hinta tietueen "tyypistä" > UINT16_100. ID rivin olen jo lisännyt tiedostoon.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Tuo hinta ilmestyi tuonne itsekseen tässä kesän aikana vaikka mitään muutoksia en ole tehnyt.
Jätin vain keväällä oletetun tiedostonluvun päälle ja se näytti silloin taloLoggerGraph:ssa viivoja.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Saisiko täältä vähän apua tuon Viessmann 333g liitämiseen taloLoggeriin.

https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi

Sain tuolta Saksaa kääntämällä tehtyä vaiheeseen "7th test"

mutta sitten en oikeen ymmärrä että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä  :-[
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Onko kukaan saanut toimimaan TaloLoggeria noilla Niben uusilla softilla, joiden myötä tuli ne lämpötilaongelmat.
Ois  varmaan koneen kannalta järkevää käyttää uudempaa softaa, mutta kun kerättävät arvot on niin mielettömiä, ettei datan keruusta ole mitään hyötyä.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Onko kukaan saanut toimimaan TaloLoggeria noilla Niben uusilla softilla, joiden myötä tuli ne lämpötilaongelmat.
Ois  varmaan koneen kannalta järkevää käyttää uudempaa softaa, mutta kun kerättävät arvot on niin mielettömiä, ettei datan keruusta ole mitään hyötyä.
Sama asia kiinnostaisi
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Log.set tiedosto tikulle, niin tuon ongelman pitäisi korjaantua.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4991.msg111223#msg111223
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Log.set tiedosto tikulle, niin tuon ongelman pitäisi korjaantua.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4991.msg111223#msg111223
Ei auta jos loggauksia on enemmän kuin 20.
Logsettiin saadaan vain 20 rekisteriä, kikkailemalla vähän päälle.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Ei auta jos loggauksia on enemmän kuin 20.
Logsettiin saadaan vain 20 rekisteriä, kikkailemalla vähän päälle.

Juu, onhan siinä se raja. Jos 20 rekisteriä ei riitä, niin sit ei kai ole mitään keinoa. Itsellä sopii tarpeelliset tiedot tuohon 20 rekisterin rajoitukseen oikein mainiosti.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Jep, vaihevirrat ja muut 32bittiset taisi haukata 2-3 paikkaa
Nibe 1245-8 / 180m kaivo