Sanokaas joku viisas millä putkella kattokonvektorille kannattaisi tuo maalämpöneste tuoda. Olen nyt koolaamassa kattoa umpeen ja nyt tässä välissä olisi helppo putket sitten jostain välistä viedä ilman että puhkoisi höyrynsulkua. Putki saisi olla mieluiten valmiiksi eristettyä ja taipuisaa.

Eräässä paikassa olen nähnyt että putket olivat vastaavaa kupariputkea kuin mitä käytetään ilmalämpöpumpuissa. Putkessa oli eriste ollut valmiiksi ja sen väri päältä oli valkoinen. Millainen tuon putken halkasija tarvii olla.

Konvektoriksi tulee technibelin cwx8. Liitin laitteessa on 3/4” M. Specseissä veden virtaus jäähdytyksessä (l/h) on 1380l/h ja painehäviö 40kP

Kiertovesi pumpuksi käy ilmeisesti tämä Lowara Ecocirc Basic 25-6/180 http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p4856h939s942-Lowara-Ecocirc-Basic.html
Uskoltaako tuon merkkisen pumpun laittaa vai luottaa Grundfosin Alpha2? Hinta taitaa olla senverran edukas että kannattaa melkein tilata tuolta? Tietysti tutunkautta sais tukkuhintaan + 8% ostettua muttakun tukkuhintaa ei nää mistään.. eikä kehtaa kysyä..

Tarviikos tuo linja sitten magneettiventtiiliä tuohon vai estääkö pelkkä kiertovesipumpun pyörimättömyys sen että neste ei kierrä muutakuin tarvittaessa? Jos tarvitaan kumpi on parempi moottoriventtiili vai magneettiventtiili? Käyttöveden sulkemiseen ilmeisesti ainakin moottoriventtiili on parempi magneettiventtiilin paineiskujen takia.

 Takaiskuventtiili tietysti tarvitaan tuohon keruuliuosputkistoon konvektorille lähtevien haarojen väliin. Kumpi malli on parempi vai ? Koko saa varmaan olla 1 1/2" ettei kurista?

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Johan Nyton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Putki kattokonvektorille yms kysymyksiä asennuksesta
« Vastaus #1 : 11.01.13 - klo:14:05 »
Kiertovesipumpusta: Jos uskaltaa, niin Biltemalta saa vielä halvemmalla:
    
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Pumppu/Kiertovesipumppu-866080/

Onko kukaan muuten kokeillut tai tutkinut näitä?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putki kattokonvektorille yms kysymyksiä asennuksesta
« Vastaus #2 : 11.01.13 - klo:15:55 »
Kiertovesipumpusta: Jos uskaltaa, niin Biltemalta saa vielä halvemmalla:

Ju en mä tota biltemaa kyllä huolis.. Ja muutenkin taidan olla sen verran ronkeli että en taida kelpuuttaa kuin a-energialuokan pumpun vaikka ei tossa käytössä mitään väliä olisikaan. Itseasiassa eikö nää vanhemmat pitänyt poistua kokonaan markkinoilta 2013?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Putki kattokonvektorille yms kysymyksiä asennuksesta
« Vastaus #3 : 11.01.13 - klo:16:28 »
 
Lainaus
Eräässä paikassa olen nähnyt että putket olivat vastaavaa kupariputkea kuin mitä käytetään ilmalämpöpumpuissa. Putkessa oli eriste ollut valmiiksi ja sen väri päältä oli valkoinen. Millainen tuon putken halkasija tarvii olla.

Jostain syystä ilmalämpöpumppujen (kylmäaine)putket ja liittimet on tuumakokoa (1/4",1/2" jne).
Tuumakokoiset putket ja liittimet ei sovi vesijohtoputkien liittimiin eikä kierteisiin.

Vesijohtotarvikkeet,kupariputket,liittimien kierteet yms on kaiketi millikokoa nykyisin.

Tätä voisi joku asiaa paremmin tunteva täsmentää :-[
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putki kattokonvektorille yms kysymyksiä asennuksesta
« Vastaus #4 : 08.02.13 - klo:15:03 »
No joo hiljasta tuntui täällä olevan joten kirjoitetaanpa tänne jos joku muu sattuisi joskus kaipaamaan vastaavaa tietoa. Eli putkeksi tuli nyt tuo cupori 250 eristetty kupariputki 5/8" ja päähän juotettiin pätkät 15mm putkea. Itseä hiukan mietitytti että olisiko putken tarvinnut olla vielä suurempaa mutta seuraava olisi ollut 19mm ja liitäntäkierre koneeseen on kuitenkin 3/4".

http://www.cupori.com/files/cupori/brochures/cu_Tuotekortti_250.pdf


« Viimeksi muokattu: 01.09.13 - klo:00:13 kirjoittanut fraatti »