Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista  (Luettu 6018 kertaa)

Poissa pva

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista
« : 28.12.12 - klo:18:09 »
Käsiini sattui käyttämätön vuonna 1985 tehty ~100m pitkä sulanapitokaapeli. Kaapeliin kiinnitetystä lapusta löytyy seuraavat tiedot: Mexem Oy Porvoo, LAP2/78/1150, kokonaisteho 1150W. Kaapeliin on liitetty joustava Nokia PTASH 2x1,5mm2 +90C kytkentäjohto.

Löytyisikö joltain linkkiä em. kaapeleiden datalehtiin tai asennusohjeisiin? Suht ahkeralla googlaamisella en itse löytänyt juurikaan mitään? Vastukset mitaten kaapeli on kunnossa (piiri 126ohm, eristys >500M), joten poiskaan en viitsisi heitää vaikka kaapelilla varastoikää alkaa olemaankin.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista
« Vastaus #1 : 28.12.12 - klo:19:18 »
Jos tuo mitattu resistanssi pitää paikkaansa ja kaapeli on ehjä, niin kaapelin täytyy olla itsesäätyvä eli se säätää tehoa lämpötilan mukaan.

P=U*U/R = 230V*230V/126ohm =420W

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista
« Vastaus #2 : 28.12.12 - klo:21:34 »
TASH tuotemerkillä näyttää Enstolla olevan kiinteällä vastusarvolla lämmityskaapeleita.

Enpä tiedä onko sama periaate kuin MEXEM/NOKIA  PTASH kaapeleissa mutta Enstolaisessa tuollainen harvinaisempi kytkentäperiaate.




Lainaus
Tash-kaapeli on vakiovastuskaapeli, joka soveltuu
erimuotoisiin asennuskohteisiin, myös suurille alueille.
Yksijohtiminen kaapeli asennetaan aina lenkiksi
ja kaapelin molemmat liitospäät tuodaan kylmäkaapelilla
kytkentärasiaan.



http://www.ensto.com/download/18993_frost_protection_solutions_fin.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa pva

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista
« Vastaus #3 : 29.12.12 - klo:08:42 »
Homma selkis. Koiran aamukusetuksen jälkeen ei enää uni tullut, niin lähdin liikkeelle "NDT-tyylillä". Ruuvasin kaapelin päähän pistotulpan ja töpseli seinään. Tunnin päästä lämpökameran mukaan kaapeli oli 95m kieppissä +70C, 5m suora päätyhäntä +35C, 2m PTASH liitosjohto +15C ja ohmit edelleen samat 126. Tästä sitten viisastuneena kuorin kutistemuovin kaapelin päästä pois ja johtimet oli oikosuljettu holkilla -> PTASH ja MEXEM LAP2 ovat 2-johtimisia vakiovastus kaapeleita, joita ei tarvitse vetää lenkkinä TASH kaapelin tapaan.

Epäilin hiukan jo alun perin, ettei noin pitkä kaapeli voisi olla itsestään säätyvää hinnankaan puolesta vuonna -85. Mutta kaksi johtimisuus hämäsi, koska en ole tuollaiseen vakiovastustyyppiin aiemmin törmännyt. TASH lenkkejä olen joskus johonkin laitellutkin. Kai sitten tuollekin jotain käyttöä joskus löytyy sopivan termostaatin kera.

Poissa Vpetteri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: Vanhasta sulanapito-/saattolämmityskaapelista
« Vastaus #4 : 29.12.12 - klo:20:14 »
Kaapeli voisi olla teollisuuden saattokaapelia?
Suosittelisin eristysvastusmittaamaan ennen käyttöä.
Ja toinen hyvä nyrkkisääntö: älä koskaan kytke lämmityskaapelia jännitteiseksi sen ollessa kiepillä.
saattaa nimittäin sulaa yhteen jos huonosti käy.
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.