Digit 2 SE + passiivipiiri
« : 11.12.12 - klo:11:51 »
Pitäisi kytkeä otsikon mukaiseen iv koneeseen etulämmityspatteri omaan maapiiriinsä (200metriä putkea 2m syvyydessä savipellossa) ja kaivelin ohjeita Valloxin sivuilta.
Heräsi muutama kysymys:

-Onko magneettiventtiili tarpeellinen kun kyseessä aivan oma piiri IV-koneelle?
-Riittäkö suosituksen mukainen pumppu kun maapiiri on 200m pitkä? ( UPS-25-60-180 malli K) (0,07dm3/s , 60kPa)
-Pitääkö varoventtiili olla ja jos on niin minkä kokoinen?
-Varmaan kannattaa asentaa täyttö venttiili?

Kalvo paisunta-astiaa en saa korkeimpaan kohtaan, kun iv-kone on aivan katon rajassa. Ilmanpoiston saa lisättyä kyllä korkeimpaan kohtaa, tekee vaikka sitten kattopanelointii aukon venttiilin kohdalle

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #1 : 11.12.12 - klo:13:02 »
-Onko magneettiventtiili tarpeellinen kun kyseessä aivan oma piiri IV-koneelle?
-Riittäkö suosituksen mukainen pumppu kun maapiiri on 200m pitkä? ( UPS-25-60-180 malli K) (0,07dm3/s , 60kPa)
-Pitääkö varoventtiili olla ja jos on niin minkä kokoinen?
-Varmaan kannattaa asentaa täyttö venttiili?

Kalvo paisunta-astiaa en saa korkeimpaan kohtaan, kun iv-kone on aivan katon rajassa. Ilmanpoiston saa lisättyä kyllä korkeimpaan kohtaa, tekee vaikka sitten kattopanelointii aukon venttiilin kohdalle

-En laittaisi magneettiventtiiliä. Ohjaus laittaa pumpun päälle kun tarvitaan kiertoa, ei se enää mankkua kaipaa.
-Mulla on tuo pumppu 100m kaivolla (200m putkea + vaakaveto) ja toimii mainiosti kaikilla nopeuksilla. Mulla se vetää vielä kierron neljän lämmönvaihtimen läpi. Sulla ilmeisesti vain yhden (MLV-patteri) eli ihmettelen jos ei riitä.
-Venttiileihin en osaa ottaa kantaa, mutta jonkinlainen paisunta-astia täytyy olla. Avoin astia taitaa olla pois laskuista jos et saa sitä korkeimpaan paikkaan, mutta kalvopaisunta voi kyllä olla alempanakin. Piirin täyttö vaan on hankalampaa kuin avoimella astialla, mutta pitäisi olla rutiinia putkarille.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #2 : 12.12.12 - klo:05:26 »
En ota sanoistani vastuuta, mutta minulla on UPS 25-40, 160m kaivo ja MLV-patteri niin tuokin toimii ihan hyvin jo ykkösnopeudella. Etta veikkaisin vähintäänkin 60-sarjalaisen riittävän.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #3 : 15.12.12 - klo:18:05 »
Ihmettelin tänään noita Valloxin arvoja, eli arvot on nyt:
Ulko: -12`C
Sisä: 18`C
Tulo: 21`C
Jäte: 8´C

Kuutio ei ollut jäässä ja pelti oli ylhäällä eli kaikki ilma menee kuution läpi.. Mutta miksi jäte ilma on noin korkea?

Poissa MaNe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 122
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #4 : 15.12.12 - klo:18:50 »
Valistunut veikkaus: poistoilmavirtausta liikaa suhteessa tuloilmavirtaukseen. Toisaalta anturivirheet huomioonottaen tilanne voi olla ihan ok. Toisaalta taas tuolla poistoilman lämpötilalla anturivirheen toleranssitkin ylittyvät => poistoa liikaa.

Make

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #5 : 15.12.12 - klo:20:30 »
Onko ilmanvaihto säädetty IV-suunnitelman mukaan?

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #6 : 16.12.12 - klo:08:55 »
Ei ole vielä säädetty ilmanvaihtoa, toivotaan että sillä korjaantuu

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #7 : 14.01.13 - klo:10:02 »
Meinasin aloittaa keräämään tavaroita tätä systeemiä varten. Minkäs kokoinen paisunta astian pitää olla? Riittääkö esim 8 litraa?

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #8 : 14.01.13 - klo:20:09 »
IV säädettiin muutama viikko sitten kohdilleen ja tämän hetken lukemat Valloxin ohjauspanelilta näyttää :

Ulko -7
Tulo 16
Sisä 21
Jäte 10

Kai tuo siis on normaalia että jäte ilma on noin lämmintä?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #9 : 14.01.13 - klo:23:11 »
IV säädettiin muutama viikko sitten kohdilleen ja tämän hetken lukemat Valloxin ohjauspanelilta näyttää :

Ulko -7
Tulo 16
Sisä 21
Jäte 10

Kai tuo siis on normaalia että jäte ilma on noin lämmintä?

Ulko ja sisälämpötilojen erotus on 28K. Siitä 60% (kennon hyötysuhde) on 16,8K ja se kun vähennetään tuosta 21C lukemasta niin päästään tulokseen 4,2C. Eli jos tulo- ja poistoilmavirrat olisivat samat niin tuon lämpöiseksi jäteilma menisi ilman esilämmitystä. Nyt sulla on varmaan esilämmitys päällä ja poistoilmavirta tuloilmavirtaa suurempi niin jäteilma on siksi lämpimämpää.

Vastaavasti teoreettisesti tuloilman pitäisi olla 9,8C ja se on lämpimämpää varmaan esi- ja/tai jälkilämmityksen ansiosta.

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #10 : 15.01.13 - klo:07:06 »
Itse asiassa etulämmitys ei ole vielä käytössä, kun pitäisi tehdä hieman putkitöitä että saisi passiivi piirin kytkettyä. Jälkilämmitys on sähköllä ja se on päällä silloin tällöin.
Millä kaavalla tuo jäteilman teoreettinen lämpötila pitäisi laskea?

Poissa Pahkis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #11 : 29.05.13 - klo:16:02 »
Hieman päivitystä tähän aiheeseen. Eli maapiiri on nyt kytkettynä iv-koneeseen.
Tänään tulin töistä kotiin niin kiertovesipumppu ei ollut päällä ja silloin ulkoilma oli 22`C ja tulo 23`C
Kun laitoin kiertovesipumpun päälle, niin nyt ulko 22`C ja tulo 18`C

Maapiiri nesteen lämpötila on nyt 6`C, katsotaan mihin se muuttuu kesän lopussa.

Ainiin, ja koneessa siis koneen oma patteri ja pahvin laitoin kennon eteen

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Digit 2 SE + passiivipiiri
« Vastaus #12 : 29.05.13 - klo:17:51 »
Minkätehoisia pumppuja ihmiset käyttää tuon litkun kierrättämiseen? Itselläni on UPS 25-40 (putkimiehen valinta) ja eilen tein hyvin epäluotettavan testin mittakannun ja sekkarin kanssa, että virtaus on noin 0,05l/s ja minulla on MLV-patterin rinnalla toinenkin patteri. Ei siis ihan riittävä teholtaan mutta jäähtyy tuollakin. Jos maalämpöpumpun pumpulla auttaa kiertoa, saa taloon tulevan lämpötilan laskemaan 1-2 astetta.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m