Rintamamiestalossa keski-uudellamaalla, kolme lämmintä kerrosta, huonekorkeudet 240, 240 ja 220. Neliöitä n. 220 ja kuutioita n. 500. Talossa on 10cm villalla toteutettu lisäeristys ulkopuolella ja ikkunat ovat uusittu selektiivisiksi 2005. Öljyä palanut 2005-2009 keskiarvolla 2700l/v. 2009 jälkeen keskiarvo on jonkuverran noussut kylmien talvien vuoksi...
Talossa on vesikiertoinen lämmitys pattereilla, sekä muutamassa tilassa lattialämmitys (kellarikerroksessa n. 7m2 kodinhoitohuone ja keskikerroksessa parin neliön vessa... myöhemmin saunatilojen remontin yhteydessä sinne tulee lattialämmitys 11m2 ja yläkertaan on tulossa n. 5m2 vessa). -30 asteessa. kiertoveden lämpötilan tarve arviolta 60°C (ei mitattu, mutta kättä ei mielellään putkessä/patterissa enää pidä). Ensi talven aikana saan mitattua tuon...
Oletin nykyiseksi öljyn kulutukseksi 3000 l/v.
Sen perusteella näyttäisi tältä:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”JJ72” Rintamamiestaloon maalämpö 4260 Kerava
Tulostuspäivä 29.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 20700 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 25500 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 220 m2 21,4 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 550 m3 8,5 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 220 m2 94 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 550 m3 207,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 220 m2 20700 kWh 94 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 238 m2 4000 kWh 29500 kWh 124 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 238 br m2 124 ET. A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 9,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 000 litraa 1,200 €/ltr 3 600 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 23 m3 68,00 €/m3 1 541 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 25500 kWh 0,130 €/kWh 3 315 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 25143 kWh 0,130 €/kWh 1 168 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 357 kWh 0,130 €/kWh 46 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 25500 kWh 8981 kWh 2,84 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 96,0% 8624 kWh 1 121 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 4,0% 357 kWh 46 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 8981 kWh 1 168 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 432 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 147 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 60,4 kWh/m 422 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,9 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,84 COP 29869 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -28C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,7 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 9,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 10,8 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 11,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]9,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -26,5 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 833 h 32,3%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Kerava, koko vuosi=4405AP, tammikuu=720 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!