Taulukossa näyttäisi tältä:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Lievestuoreen asemarakennus. Vaihtamassa öljystä maalämpöön 41400 Lievestuore
Tulostuspäivä 01.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 39400 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 44200 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 330 m2 23,9 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 990 m3 8,0 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 330 m2 119 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 990 m3 39,8 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 330 m2 39400 kWh 119 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 352 m2 4000 kWh 48200 kWh 137 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 352 br m2 137 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 16,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 5 200 litraa 1,200 €/ltr 6 240 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 44200 kWh 0,130 €/kWh 5 746 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 43682 kWh 0,130 €/kWh 1 992 € 3,0 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 518 kWh 0,130 €/kWh 67 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 44200 kWh 15322 kWh 2,88 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 96,6% 14804 kWh 1 925 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 3,4% 518 kWh 67 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 15322 kWh 1 992 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 4 248 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 3 754 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 45,2 kWh/m 978 m 1,0 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 340 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,0 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,88 COP 45472 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -32C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 9,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 10,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 12,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 14,1 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 15,8 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 17,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 19,2 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]16,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 16,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-30,5 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 763 h 31,5%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Konnevesi, koko vuosi=4995AP, tammikuu=797AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Porakaivojen aktiivisyvyys noin 2 x 170 metriä.
Ominaiskulutus 8,0 Wh/m3/Ap/v vaikuttaa liian pieneltä.
Riittääkö laskelmassa käytetty öljymäärä 5200 litraa /vuosi pitämään koko rakennuksen lämpöisenä?
Rakennuksen lämmitysenergian tarve olisi 39400 kWh/vuosi + Käyttöveden lämpöenergia 4800 kWh/v = 44200 kWh/vuosi.
Jos tämä lämmitysenergia on noin suurelle rakennukselle riittävä, on siihen tehty todella hyvä lämmön lisäeristys.
Olisin olettanut lämmitystarpeen olevan ainakin 10-12 Wh/m3/Ap/v (=Wattituntia/kuutiometri/Astepäivä/vuodessa).
Laskin lämmitystarpeen tilavuuden ja hirsiseinien lisäeristämisen huomioon ottaen
ja sain rakennuksen lämmitystarpeeksi 46300 kWh/vuosi + lämpimän käyttöveden tarvitsema energia 4800 kWh = 51100 kWh/vuosi.
Tämäkin niin, että oli oletettu huomattava ulkoseinämärakenteiden lisäeristäminen. Tälläkin ominaiskulutus olisi vain noin 9,4 W/Ap/m3/v.