Meille tuli järkevimmäksi ilmanvaihtokoneen paikaksi kylmä ullakko.
Se tarkoitti automaattisesti sitä että sinne ei lämmitysvettä kannata viedä. Sähkökatkon tullen vesipatteri hajoaisi varmasti.
Tpoinen syy vesipatterin hankkimatta jättämiseen oli se että halusin pätkimättömän ja LTO teholtaan tehokkaan koneen. mm. siitä syystä päädyin ylimitoitettuun enervent LTR6:n.
Talvella normaalissa ilmanvaihdossa tuolla koneella pitäisi tuloilma käytännössä olla aina +15 asteista tai lämpimänpää.
Ja koska raittiin ilman huoneeseen sekoittumiselle on eduksi että puhallettava ilma ei ole turhan lämmintä, en nähnyt tarvetta millekään jälkilämmityspatterille. (eipä vaimon serkullakaan sitä ollut tuolla paljon pohjoisenpana)
Mutta laitoinpa kuitenkin sähköpatterin enerventtiin. Sen patterin aion asettaa +15 asteeseen. IV koneeseen tulee oma virrankulutusmittari ja sen mukaan jos tuloilmaa pitäisikin jostain syystä lämmittää suunniteltua enemmän, minulla menee suojaputket lämmitysvesiputkia ja kanavaan asennettavaa patteria varten IV koneen alapuolelle.
PlanX: yksi vaihtoehto on sekin että avaan teknisestä tilasta räppänän josta tulee suodatettu ulkoilma suoraan ohi LTO:n lämmitäkseen lattialämmöllä ja isonnan IVK:n poistoa vastaavasti. Tällöin tuloilman lämpötila nousee ja koneen jäätymättömyys paranee entisestään.
((muistelen että vesikiertoinen jälkilämmityspatteri olisi halvimmillaan tullut 500€ kalliimmaksi
Esim1: Sailorin? laskurilla: jos 90L sekunnissa kulkeva ilmavirta lämmitetään kovimmalla pakkasella +15 asteesta +17 asteeseen, se kuluttaa suorasähkötehoa rapiat 200W
eli 42 senttiä vuorokaudessa ja siis vain kovimpina pakkaspäivinä. Maalämmöllä ja vesipatterilla se maksaisi siis 14 senttiä, eli 500€ vesipatterin takaisinmaksuaika olisi silloin 1785 kovaa pakkasvuorokautta
Esim2: 90Lsec, 15'c->20'C -> 544W eli 1€/vrk, eli vesipatterin takaisinmaksuaika olisi 500 kovaa pakkaspäivää ... eli 50 vuotta Oulussa
UPDATE: HUPSIS, yksinkertaistin hieman liikaa. Eihän kova pakkanen ole ON/OFF juttu. Eli joskus voisi että ilmaa pitää anyway jälkilämmittää kuitenkin yhden asteen jos ei sitä kahta (esim1) eli laskemiani kulutuksia pienempiä kulutuksia tulisi tuohon lisäksi. Mutta se ei muuttane sitä että vesipatterin takaisinmaksuaika on tolkuttoman pitkä vaikka sen saisikin asennettua ilman lisälaitteita kuten kiertovesipumppua yms. eli esim 10-100 vuotta.
Mielestäni vesipatteri ei mitenkään ole taloudellisesti järkevä hankinta. Se ois vaan meilläkin luultavimmin hauskaa perfektionismia, ei säästöä.))