Kirjoittaja Aihe: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????  (Luettu 45883 kertaa)

Poissa Visko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Päätös pitää....
LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« : 11.02.07 - klo:23:03 »
Nyt tarvisi sitä rintama tietoa !!!!!!!
 
Olen uudisraivaajan poloinen joka päätyi maalämpöön. Tarkoituksena on myös liittää LTO-laitteen jälkilämmitys nestekiertoiseksi. Tänään kun olin Esthingy messuilla niin Valloxin edustaja opasti painavin sanoin jälkilämmityksen sähkökäyttöiseksi.
 
Perusteluna oli lattialämmityksen menoveden alhainen lämpötila n +30C ja sen seurauksesta jos pakkanen olisi esim -15C niin LTO-laite kykenee tuottamaan asuntoon puhdasta ilmaa noin + 15 asteisena. Se tuntuu jo aika kolealta    
 
Onko sama ilmiö tullut vastaan kun pakkanen on paukkunut. Olin alunperin ajatellut ILTON 440 Econia.
 
Kiitos etukäteen vastauksista  

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #1 : 11.02.07 - klo:23:20 »
Meillä tuli lattialämmitysvedellä vielä 35 asteen pakkasella asetuslämpöistä ilmaa (+16) venttiilistä lattialämmitysvedellä sun air 500 koneesta, jossa kylläkin on vissiin aika suuri jälkilämmityspatteri.

Mutta pääsääntöisesti sanoisin että kaveri puhui potaskaa...ei missään tapauksessa mitään konetta suoralle sähkölle. Meillä ei edes -15 pakkasasteessa ole menovesi ollut 30 astetta vaan 27.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa TomiN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #2 : 12.02.07 - klo:01:54 »
Minulla on sama mietintä edessä. Olen kallistunut tällä hetkellä sähköpatterin kannalle. Perustelut ovat seuraavat:
  • hintaero, sähköpatterikone n. tuhat euroa halvempi (Enervent Pandion ACE/ACW-CG)
  • ei tarvitse pelätä jäätymistä ja sitä kautta hajoamista, jos tekniikka sattuisi kosahtamaan (ei ole mahdotonta kun on tietotekniikka mukana pelissä :) )
  • kuulopuheiden mukaan jälkilämmitystä tarvitaan vuodessa melko vähän, rahallisesti jos puhutaan kymmenistä euroista (eli sadoista kWh:ista), niin siinäpä sitä on säästämistä jotta tuhat euroa on säästetty...

Poissa Valpo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #3 : 12.02.07 - klo:07:51 »
Sama täällä, sähköpatterin valitsin enkä ole katunut. Täytyy muistaa, että vesikiertoisellakin noin kolmannes on sitä suoraa sähköä.

Enervent Pingviinissä on muistaakseni 400 W:n jälkilämmityspatteri. Ei tuo näytä niin järin pitkiä aikoja olevan päällä kovillakaan pakkasilla (riippuen toki siitä, mikä on sisäilman lämpätila ja tuloilman asetusarvo).

Vesipatterin valinnalla olisin joutunut tyytymään teknisesti huonompaan ratkaisuun, jonka takaisinmaksuaika (suhteessa sähköpatteriin) olisi muodostunut noin 20-30 vuodeksi.

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #4 : 12.02.07 - klo:07:56 »
Riippuu siitä, mistä vesi jälkilämmityspatteriin otetaan. Jos se kytketään suoraan lattialämmityksen jakotukkiin, niin tehoa voi olla vähän niukasti, riippuu tietenkin myös siitä, mihin kiertoveden lämmöt asettuvat.

Ainakin SunAirin koneet kytketään usein siten, että patterilla on oma säätöpiirinsä jota moottoriventtiili ohjaa. Silloin tehoa on riittävästi.

Osatehomitoitetulla maalämmöllä ei missään tapauksessa vesipatteria IV-koneeseen! Siinä vaiheessa kun patteria oikeasti käytetään, menee maalämpöpumpun lisävastus päälle eli säästö on nolla.

Poissa hasuka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #5 : 12.02.07 - klo:08:01 »
Pitkään mietittiin meilläkin jälkilämmitystä sähköllä vai vedellä. Joka foorumilla oli mielipiteitä/kokemuksia puolesta ja vastaan. Valinta oli lopulta vesi, syynä sillloinen talopakettikauppa, kojeesta saimme alennusta hinnasta.


Meillä ILTO 440 Econo toiminut moitteetta (talo 214m2 lämmintä tilaa), viime viikon pakkasjakson aikana tuloilman lämpötila pysynyt säädetyssä +17 asteessa.
Omasta puolesta suosittelen vesilämmitystä.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #6 : 12.02.07 - klo:08:27 »
 ;D Jos talossa on maalämmitys niin ehdottomasti ilmanvaihtooon vesikiertoinen jälkilämmitys ! Meillä Ns osatehoinen maalämpö ja lattialämmitykset joka paikassa sekä jo vanhaa tekniikkaa oleva ILTO 400 Econo jossa ainakin riittää tuo lattialämmityksen alle 35 asteinen kiertovesi pitämään sisääntulevan ilman asetetuissa arvoissa ! Ja lisävastukseen ei tuolla lämmönvaihtimella ole suurtakaan merkitystä sillä sitä lämmintä vettä on niin paljon " varastossa" lattialaatan sisällä ettei se hetkessä jäähdy !

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #7 : 12.02.07 - klo:08:41 »
Kun meille valittiin ilmanvaihtokonetta ja jälkilämmitystä, olin vahvasti sitä mieltä että vesikierto ja piste.

Nyt jälkeenpäin huomaan että koneet (2xVallox Digit) pysähtelevät kovilla pakkasilla ja näytössä lukee jotain tyyliin "vesipatterin jäätymisvaara".  :(
No joo, se johtui ilmasta, jota oli IV-koneen lämpösysteemissä eikä vesi kiertänyt kunnolla... mutta silti, ole nyt aina vahtimassa ja säätämässä  >:(

Muutenkin ns. vesitekniikkaa ja -putkia on sellaisissa tiloissa, joissa ei vuotoja haluaisi nähdä (=yläk.vaatehuone) . Kyllä jälkilämmityksen hoito sähköllä olisi ollut huolettomampi ja varmasti asennuksen kannalta edullisempi. Takaisinmaksuaika juuri varmaan jotain luokkaa 20v .

Tuloilman suhteen ei mitään moitteen sijaa. Nytkin paukkupakkasilla tuloilma säädetty 16 asteeseen ja hyvin riitti potkua patterissa.
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #8 : 12.02.07 - klo:09:20 »
Lainaus
Osatehomitoitetulla maalämmöllä ei missään tapauksessa vesipatteria IV-koneeseen! Siinä vaiheessa kun patteria oikeasti käytetään, menee maalämpöpumpun lisävastus päälle eli säästö on nolla.
Ei pidä paikkaansa. Lisävastus menee päälle silloin, kun pumppu ei jaksa tuottaa tarpeeksi lämpöä, meneepä se pattereihin, lattiaan tai LTO-koneeseen. Normaalisti 95-99 % ajasta lämpöpumppu tuottaa talon energian, myös LTO-koneen tarvitseman lisäenergian. Pumpun järkevä mitoitus riippuu siitä, miten paljon kannattaa maksaa siitä, ettei vastuksia tarvittaisi lainkaan. Meillä kyse oli kuudesta tuhannesta eurosta, ei ihan pikkurahasta.

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #9 : 12.02.07 - klo:10:03 »
En ymmärrä miksi investoida vesipatterikoneeseen.  Mulla on Vallox Digit SE sähköpatterikone, jonka jälkilämmitys ei ole ollut vielä kertaakaan päällä eikä muuten menekään. Sisään puhallettavan ilman lämpötila pysyy pääsääntöisesti yli 10 asteessa ja kun ilma sekoittuu katon rajassa, ei ainakaan meillä huomaa mitään vedon tunnetta. Tietenkin jos haluaa pitää sisään tulevan ilman stabiilina, joutuu väkisinkin käyttämään jälkilämmitystä. Tämmönen vaan mietittäväksi. Mielipiteitä on tästäkin monia.  
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa PasiH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Diplomat 8 TWS
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #10 : 12.02.07 - klo:15:48 »
Meillä on nyt ollut tasan vuoden käytössä yhdistelmä thermia diplomat + ilto 440 econo.

Kovillakaan pakkasilla iv-koneen paluupuolen putki ei jäähdy merkittävästi tuloon verrattuna, näppituntumalla siis. Joten en usko että tuo hirveästi vaikuttaa pumpun käymisaikoihin. Termostaatti on käännetty isoimmalle.

Jäätymisvaaraa pitäisin aika pienenä, koska patteri on kytketty suoraan lattiapiiriin. Tietysti jos molemmat kiertovesipumput pysähtyy + pumppu lopettaa lämmön tekemisen ja vastukset ei toimi, niin onhan se mahdollista. Mutta siinä tilanteessa tuskin pyörii enää iv-konekaan.

Jännä juttu muuten tuo valloxin kommentti. Pari vuotta sitten kun koneen valinta oli ajankohtainen, törmäsin Oulun messuilla valloxin esittelijään. Myös hän tyrmäsi vesipatterin täysin. Ei kyllä tosin osannut paljoa perustella kun yritin tiukata että mistä syystä.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #11 : 12.02.07 - klo:16:11 »
Meille tuli järkevimmäksi ilmanvaihtokoneen paikaksi kylmä ullakko.

Se tarkoitti automaattisesti sitä että sinne ei lämmitysvettä kannata viedä. Sähkökatkon tullen vesipatteri hajoaisi varmasti.

Tpoinen syy vesipatterin hankkimatta jättämiseen oli se että halusin pätkimättömän ja LTO teholtaan tehokkaan koneen. mm. siitä syystä päädyin ylimitoitettuun enervent LTR6:n.
Talvella normaalissa ilmanvaihdossa tuolla koneella pitäisi tuloilma käytännössä olla aina +15 asteista tai lämpimänpää.
Ja koska raittiin ilman huoneeseen sekoittumiselle on eduksi että puhallettava ilma ei ole turhan lämmintä, en nähnyt tarvetta millekään jälkilämmityspatterille. (eipä vaimon serkullakaan sitä ollut tuolla paljon pohjoisenpana)

Mutta laitoinpa kuitenkin sähköpatterin enerventtiin. Sen patterin aion asettaa +15 asteeseen.  IV koneeseen tulee oma virrankulutusmittari ja sen mukaan jos tuloilmaa pitäisikin jostain syystä lämmittää suunniteltua enemmän, minulla menee suojaputket lämmitysvesiputkia ja kanavaan asennettavaa patteria varten IV koneen alapuolelle.


PlanX:  yksi vaihtoehto on sekin että avaan teknisestä tilasta räppänän josta tulee suodatettu ulkoilma suoraan ohi  LTO:n lämmitäkseen lattialämmöllä ja isonnan IVK:n poistoa vastaavasti. Tällöin tuloilman lämpötila nousee ja koneen jäätymättömyys paranee entisestään.


((muistelen että  vesikiertoinen jälkilämmityspatteri olisi halvimmillaan tullut 500€ kalliimmaksi

Esim1: Sailorin? laskurilla: jos 90L sekunnissa kulkeva ilmavirta  lämmitetään kovimmalla pakkasella +15 asteesta +17 asteeseen, se kuluttaa suorasähkötehoa rapiat 200W
eli 42 senttiä vuorokaudessa ja siis vain kovimpina pakkaspäivinä. Maalämmöllä ja vesipatterilla se maksaisi siis 14 senttiä, eli 500€ vesipatterin takaisinmaksuaika olisi silloin 1785 kovaa pakkasvuorokautta

Esim2: 90Lsec, 15'c->20'C -> 544W eli 1€/vrk, eli vesipatterin takaisinmaksuaika olisi 500 kovaa pakkaspäivää  ...  eli 50 vuotta Oulussa ???


UPDATE: HUPSIS,  yksinkertaistin hieman liikaa. Eihän kova pakkanen ole ON/OFF juttu. Eli joskus voisi että ilmaa pitää anyway jälkilämmittää kuitenkin yhden asteen jos ei sitä kahta (esim1) eli  laskemiani kulutuksia pienempiä kulutuksia tulisi tuohon lisäksi.  Mutta se ei muuttane sitä että vesipatterin takaisinmaksuaika on tolkuttoman pitkä vaikka sen saisikin asennettua ilman lisälaitteita kuten kiertovesipumppua yms. eli esim 10-100 vuotta.


Mielestäni vesipatteri ei mitenkään ole taloudellisesti järkevä hankinta. Se ois vaan meilläkin luultavimmin hauskaa perfektionismia, ei säästöä.))
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:16:42 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #12 : 12.02.07 - klo:17:51 »
Itse mittasin oman jälkilämmitysVESIpatterin tulo ja paluulämpöjä. 30-35 asteen pakkasella tulovesi oli 34 asteista ja paluu 20 asteista. Niille jotka miettivät valitako vesi vai sähkölämmiteisen jälkilämmityksen niin ... :

- kanavaan asennettava jälkilämmityspatteri on "yleismaailmallinen" osa, jota ohjaamaan riittää 30 euron yleistermostaatti tuntoelimellä (tismalleen samanlainen löytyy seinälle ripustettavista vesikiertoisista lämpöpattereista), puheet tuhannen euron lisäkustannuksista ovat höpöhöpöä (kusetusta). Ja voihan sen lämpötilan säätää mekaanisestikin, yhtä lailla lämpökäyrä lisää lämpöä tarvittaessa.

- mikäli LTO tulee lattiapiirin jakotukin tai MLP:n kanssa samaan tilaan, niin vesipatterin kytkemiseen menee putkimieheltä se runsas varttitunti (itse katselin vieressä).

- LVI-suunnitelmassa on pyrittävä laitteiden paikka valitsemaan niin että pitkiä putkivetoja tai muita asiaa hankaloittavia tekijöitä ei synny

- On turha kuvitella että pyöriväkennoinen tai kuutiokone pystyisi tuottamaan kovemmilla pakkasilla siedettävää >15 asteista tuloilmaa. Ilman "sekoittuminen" ja "vedon tunne" ovat kaikki tapauskohtaisia, eikä niiden esiintymistä voi ennustaa etukäteen.

- Kaikki jälkeenpäin tehdyt muutostyöt maksavat yleensä yli tuplat verrattuna rakennusaikaiseen sovittuun työhön.

- Suomessa on 100000+ asuntoa, jossa vettä kiertää seinällä olevissa lämpöpattereissa, ja osa näistä on 50-60 luvuilta. Ei minusta kovin suuri riski uudiskohteessa.

MUTU: maalämmittäjää ahdistaa kaikki suoralla sähköllä tapahtuva lämmitystoiminta...se MLP:n kuuluisa takaisinmaksuaika vain pitenee.

VEIKKAUS: Niinpä monet kärvistelevät mieluummin se vastus off-asennossa  ;)

Jani
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:17:53 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa TomiN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #13 : 12.02.07 - klo:20:32 »
Lainaus
- kanavaan asennettava jälkilämmityspatteri on "yleismaailmallinen" osa, jota ohjaamaan riittää 30 euron yleistermostaatti tuntoelimellä (tismalleen samanlainen löytyy seinälle ripustettavista vesikiertoisista lämpöpattereista), puheet tuhannen euron lisäkustannuksista ovat höpöhöpöä (kusetusta). Ja voihan sen lämpötilan säätää mekaanisestikin, yhtä lailla lämpökäyrä lisää lämpöä tarvittaessa.

Tuo tuhat euroa (itse asiassa 1100 euroa ovh:sta) oli suoraan Enerventin hinnastosta, joten ei se ole kusetusta. Tämä siis jos aikoo tehdä homman LTO-koneessa. Entäs jos/kun tuo ulkopuolinen lämmityspatteri jäätyy, mikäs silloin pysäyttää LTO:n?


Lainaus
MUTU: maalämmittäjää ahdistaa kaikki suoralla sähköllä tapahtuva lämmitystoiminta...se MLP:n kuuluisa takaisinmaksuaika vain pitenee.

Niinpä. Mistähän saisi maalämmöllä toimivan keittiön hellan :) Mutta joskus voi käyttää tervettä maalaisjärkeäkin.
 
Itse ainakin haluan järkevän systeemin, eikä itsetarkoituksena ole käyttää maalämpöä. Käyttäväthän jotkut näitä "puskurivaraajiakin" lämpimän käyttöveden kierron sijasta.

Itse haluan omaan kotiini mahdollisimman helppokäyttöisen ja varmatoimisen järjestelmän, joka toimii kuin se  kuuluisa junan vessa :) Varmin olisi suora sähkölämmitys, mutta mutta...
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:20:34 kirjoittanut TomiN »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #14 : 12.02.07 - klo:21:11 »
@ TomiN

En saa tuosta hinnastosta 1000 euron hintaeroa...mitä malleja vertailit? Minusta nuo erot pyörivät 400-600 euron kantturoissa. (http://www.enervent.fi/family/fi/pdf/hinnasto2007.pdf)

Olemme samoilla linjoilla siinä että mikään ei saa olla itseistarkoitus, vaan kokonaisuuden kannalta järkevin.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #15 : 12.02.07 - klo:21:17 »
Itsellä perus Ilton 440 econo kuutiokone ja esilämmitys/jäähdytyspatteri koneen tulopuolella jonka kautta maapiiri kiertää kun ulkolämpötila alle -8°C tai yli 20°C.
Sen verran esilämmittää ilman ettei IV-koneen patterissa kiertänyt vesi vaikka ulkona oli -28°C ja huoneistoon tuleva ilma 23°C.

Investoin siis turhaan vesipatteriin IV-koneessa, vaikka ei esilämmityspatterikaan ilmainen ollut.
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:21:18 kirjoittanut kalsket »

Poissa TomiN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #16 : 12.02.07 - klo:21:24 »
Lainaus
@ TomiN

En saa tuosta hinnastosta 1000 euron hintaeroa...mitä malleja vertailit? Minusta nuo erot pyörivät 400-600 euron kantturoissa. (http://www.enervent.fi/family/fi/pdf/hinnasto2007.pdf)

Olemme samoilla linjoilla siinä että mikään ei saa olla itseistarkoitus, vaan kokonaisuuden kannalta järkevin.

Jani

Pandionin ACE-CG maksaa 4431 e, ACW-CG 5555 e.

Tuosta CG:stä muuten en ole ollenkaan varma, että kannattaako se. Onko siinä tarpeeksi puhtia jäähdyttämään taloa vai ei. Sekin maksaa 900 e lisää.

Meille on siis rakenteilla 3 krs talo. Tulipa tässä yksi ilta vaimolle mieleen, että mites sitten kun on kesäkuuma ja halutaan viilentää taloa. Sitten ongelmana on että myös valmiiksi viileä kellarikerros viilenee. Mietittiin sitten yhtenä ratkaisuna sitä, että otetaan Pingvin kellarikerrokseen ja Pandion jäähdytyksellä ylempiin kerroksiin. Onkohan tämäkään hyvä ratkaisu? Eipähän menisi jäähdytystehoa turhaan kellariin.
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:21:30 kirjoittanut TomiN »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #17 : 12.02.07 - klo:21:52 »
@ TomiN

Kun haet sitä varmatoimista järjestelmää niin sinuna kääntyisin kylläkin puhallinkonvektoreiden puoleen tuossa jäähdyttämisessä. Ne on vielä lapsellisen helppoa laittaa rakennusvaiheessa.

Olet oikeilla jäljillä siinä että alakerta ei tule tarvitsemaan jäähdytystä. Laitat halvimman Pandinon ja jäähdytystä varten puhallinkonvektorit. Kokonaissäästö muutama tuhat euroa.

Ota huomioon että IV-koneen lämmön talteenotto toimii myös kylmän talteenottona. Vaikka ilman välityksellä pystyy siirtämään vain pieniä lämpömääriä mutta silti se alakerran viileä(kin) kannattaa ottaa yläkerrosten hyödyksi.

Olisiko tuo kalsketin systeemi toimiva myös sinulle. Tällöin muutamalla hanikalla se sama kiertovesipumppu, joka pyörittää maaliuosta sinne konvektoreihin, pyörittäisi myös talvella sitä esilämmityspatteria? Tällöin ei ainakaan jälkilämmitystä tarvitsisi miettiä?

5 ja puoli tonttua moisesta toosasta kuulostaa kovalta hinnalta...en edes uskalla ajatella mitä se iv-putkisto eristettynä maaviileetä varten tekisi tuohon lisää  :o

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #18 : 12.02.07 - klo:23:11 »
Meillä Pelican 60/40 vesipatterilla Ekowellin toisiopiirin ohjaamana. Maksoin 20% alle peruskoneen ovh:n vaikka kauppaan sisältyi "lisävarusteet"  takkakytkin ja vesipatteri sisäänrakennettuna.

Nyt pumppu hoitaa lämmönsäädöt lämpökäyrän mukaisesti ja putkista tuuppaa 17,5-18,5 asteista ilmaa sisätiloihin ulkolämmöstä/pakkasesta riippuen. Tällä alueella (uusimaa) talven keskilämpö on HKI-Vantaan mukaan -4,7 pakkasta. Tossa lämpötilassa patteri auttaa kennoa parin asteen verran (mitattu, 16.5-->18.5), eli n. 280W teholla.

Takaisinmaksuaika...noh, mähän sain patterin "kaupan päälle", joten laite tahkoaa mulle rahaa joka talvi joulu-helmikuun välillä noin 27 euroa verrattuna sähköiseen jälkilämppäriin (kun huomioidaan pumpun käyttökerroin) ja näillä sähkön hinnoilla.

Muuten, TomiN, sulle tulee siis 3.krs talo 13 kW pumpulla --> eli neliöitä päälle 200??
Kannattaisi laittaa pykälää isompi LTO eli toi Pelican tai sit LTR 6, Pandionilla kun tuotto loppuu 140 L/s.
Käytännössä kanavahäviöt huomioiden  sun täytyy huudattaa Pandionia lähes täysillä jo normaalitilanteessa. Entäs kun kaivataan tehostusta? Lisäksi puhaltimien äänet nousee aika reippaasti kierrosten noustessa.

Poissa TomiN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #19 : 12.02.07 - klo:23:41 »
Lainaus
Meillä Pelican 60/40 vesipatterilla Ekowellin toisiopiirin ohjaamana. Maksoin 20% alle peruskoneen ovh:n vaikka kauppaan sisältyi "lisävarusteet"  takkakytkin ja vesipatteri sisäänrakennettuna.

Nyt pumppu hoitaa lämmönsäädöt lämpökäyrän mukaisesti ja putkista tuuppaa 17,5-18,5 asteista ilmaa sisätiloihin ulkolämmöstä/pakkasesta riippuen. Tällä alueella (uusimaa) talven keskilämpö on HKI-Vantaan mukaan -4,7 pakkasta. Tossa lämpötilassa patteri auttaa kennoa parin asteen verran (mitattu, 16.5-->18.5), eli n. 280W teholla.

Takaisinmaksuaika...noh, mähän sain patterin "kaupan päälle", joten laite tahkoaa mulle rahaa joka talvi joulu-helmikuun välillä noin 27 euroa verrattuna sähköiseen jälkilämppäriin (kun huomioidaan pumpun käyttökerroin) ja näillä sähkön hinnoilla.

Muuten, TomiN, sulle tulee siis 3.krs talo 13 kW pumpulla --> eli neliöitä päälle 200??
Kannattaisi laittaa pykälää isompi LTO eli toi Pelican tai sit LTR 6, Pandionilla kun tuotto loppuu 140 L/s.
Käytännössä kanavahäviöt huomioiden  sun täytyy huudattaa Pandionia lähes täysillä jo normaalitilanteessa. Entäs kun kaivataan tehostusta? Lisäksi puhaltimien äänet nousee aika reippaasti kierrosten noustessa.

Tulossa on siis joko Pelican tai sitten yhdistelmä Pingvin (kellari) ja Pandion (ylemmät kerrokset).

Miettisin vielä tuota "kaupan päälle vesipatteri" -juttua: on vähän hankalaa verrata tarjoushintoja ovh-hintoihin, ethän varmaan ollut ostamassa joko vesipatterikonetta tarjoushintaan TAI sähköpatterikonetta ovh-hintaan? Tällä hetkellä itse olen saanut 21-29 % alennukset riippuen laitteen mallista (ja myyjästä).

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #20 : 12.02.07 - klo:23:56 »
Jäähdytykseen todellakin puhallinpatterit, tuon esilämmityspatterin teho ei todellakaan jäähdytykseen riitä, lähinnä vain tuloilman kuivaamiseen.

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #21 : 13.02.07 - klo:08:29 »
Lainaus
mikäli LTO tulee lattiapiirin jakotukin tai MLP:n kanssa samaan tilaan, niin vesipatterin kytkemiseen menee putkimieheltä se runsas varttitunti (itse katselin vieressä).
Minäkin haluaisin tavata sen putkarin joka varttitunnissa (tai 2 konetta puolessa tunnissa) kytkee kaksi Vallox Digittiä vesipattereineen, roiloaa seinään lämpö- ja kondenssivesiputkistot lisäksi tasoittaa seinät ja ilmaa vielä verkoston. Jaaaa VARTTITUNNISSA!!

-Täytyy osata nähdä kokonaisuus- ;)
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #22 : 13.02.07 - klo:09:33 »
Lainaus
Minäkin haluaisin tavata sen putkarin joka varttitunnissa (tai 2 konetta puolessa tunnissa) kytkee kaksi Vallox Digittiä vesipattereineen, roiloaa seinään lämpö- ja kondenssivesiputkistot lisäksi tasoittaa seinät ja ilmaa vielä verkoston. Jaaaa VARTTITUNNISSA!!

-Täytyy osata nähdä kokonaisuus- ;)

Meillä putkimies teki vain putkimiehen työt, ei siis roilattanut seiniä tai tasoittanut niitä. Noita töitä teki meillä kirvesmies  ;)

Ei ihme jos teillä kesti pitkään...minä haluaisin kyllä nähdä sinun putkimiehesi  :o

Kondenssiveden poistoa en laskenut mukaan...se kun tulee siihen sähköpatterikoneeseenkin ja oli tehty jo aikaisemmin.

Tässä tapauksessa jakotukin liittimiltä tuli kaksi noin 2 m mittaista putkea koneen kylkeen, yksi termostaatti ja ilmausnippa. Putket tulivat seinään kiinnikkeillä.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #23 : 13.02.07 - klo:15:18 »
Lainaus

Meillä putkimies teki vain putkimiehen työt, ei siis roilattanut seiniä tai tasoittanut niitä. Noita töitä teki meillä kirvesmies  ;)

Ei ihme jos teillä kesti pitkään...minä haluaisin kyllä nähdä sinun putkimiehesi  :o

Kondenssiveden poistoa en laskenut mukaan...se kun tulee siihen sähköpatterikoneeseenkin ja oli tehty jo aikaisemmin.

Tässä tapauksessa jakotukin liittimiltä tuli kaksi noin 2 m mittaista putkea koneen kylkeen, yksi termostaatti ja ilmausnippa. Putket tulivat seinään kiinnikkeillä.

Jani
Kohteet ovat erilaisia. IV-kone ei kaikilla ole LJ-tukin yläpuolella.  ;)
Tarkoitin kuitenkin, että jos puhutaan vesipatterilla varustetun ilmanvaihtokoneen asennuksesta niin toki siihen sisältyy muutakin kuin - LVI-miäs 15min. Eli ainoa kustannustekijä ei suinkaan ole koneiden hinnanerotus.

Eihän toki LVI ammattilainen nyt herranjestas roilottamaan alkanut. Meidän LVI-miähen "pora" oli vasara. Oli sillä Dewalttikin salkussa muttei tainnut osata käyttää sitä. ;D
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #24 : 13.02.07 - klo:17:19 »
Meillä ILTO 440 Econo (vesipatteri) joka kyllä on aiheuttanut päänvaivaa kovilla pakkasilla. Kun pakkanen laskee n.-20C tietämille tai sen alapuolelle, alkaa koneen LTO- kenno kerätä kuuraa ja useamman päivän kovien pakkasten aikana on kenno jo jäässä. Pakkasilla olenkin pudottanut ilmastoinnin tehon suosiolla 1:lle. Tämän laite tosin taitaa tehdä itsekin automaattisesti jos kenno alkaa jäätyä.

Iv-koneen vesipuoli on kytketty Lämpöässän päältä, käsittääkseni L2 piiriin (kost.tilat) jossa kiertää kovilla pakkasilla n.+35C vesi.

Mistä ongelmat johtuu, onko mitään tehtävissä?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #25 : 13.02.07 - klo:17:57 »
Lainaus

Mistä ongelmat johtuu, onko mitään tehtävissä?

Miten tuossa koneessa on toteutettu jäätymisen esto? Omassa sunair:ssa se tehdään tuloilmapuhallinta sammuttamalla. En ole ottanut mitään paineita kennon jäätymisestä. Poistoilma sulattaa itselleen kyllä tien pihalle...sitten kun pakkanen laskee alle 15 asteen niin tuo sulattaa sitten itsensä. Minulla on poistokanavassa ulkolämpötilamittarin anturi, josta näkee jäteilman lämpötilan. Mikäli kenno on jäässä, niin jäteilma on selvästi plussalla. En ole siis ottanut paineita koko jäätymisestä. Jos talon energian kulutus on kunnon pakkasella 10kW+ niin eipä tuo laskurin mukaan nosta lämmönkulutusta kuin 200-300W. Vuosihyötysuhde säilynee aivan samana seuraavissa tapauksissa:
- kenno jäässä
- tuloilmaa pätkitään (korvausilma raoista?)
- kennoa ohitetaan
- tuloilmaa esilämmitetään

Parhaimillaan jäteilma menee vähän pakkasen puolelle. Nyt jäteilma +1.7 astetta, ja ulkona -15.8 pakkasta. Jos kenno olisi jäässä niin jäteilma olisi 4-6 astetta. Kone kakkosella, kolmonen on mitoitusasento (1/2 kert. ilmanvaihto).

Jani
« Viimeksi muokattu: 13.02.07 - klo:17:59 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Valpo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #26 : 13.02.07 - klo:18:19 »
En ole kuullut, että kellään, jolla on sähköllä lämpiävä jälkilämmityspatteri, olisi ollut ongelmia ilmanvaihdon kanssa talvella.

Mitä tulee hintaeroon, josta on ollut puhetta: meille tarjottiin vesipatteriversiota Enervent Pingvinistä 1000 euron lisähintaan (sis. asennus).

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #27 : 13.02.07 - klo:18:19 »
Mulla enervent pelican. Poistoilman lämpötila pyörii tuolla jossain -5 -8 C.

Tuloilma +17C ei lisälämmitystä.

Vuosikulutus linkissä:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idviilee;action=display;num=1165945549

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #28 : 13.02.07 - klo:18:36 »
Powerage, on aivan sama onko koneesi vesikiertoisella vai sähköisellä jälkilämmityksellä sillä ei ole mitään vaikutusta kennon jäätymiseen ! Sähköisessä jälkilämmityksessä tehoa on 550 w ja vesi patterissa aina yli 1 Kw ! Sinun pitää laittaa poistokanavaan lämpömittariin antura ja ruveta seurailemaan lämpötiloja ja säätämään kennon jäätymis-suojan termostaattia niin että koneen tuloilmapuhallin alkaa pätkimään käyntiä kun kenno alkaa menemään jäähän, yleensä pätkimiminen alkaa kun pakkasta on yli 15.

Poissa Valpo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #29 : 13.02.07 - klo:19:45 »
 
Eikö vesipatteri vaadi erillisen kiertovesipumpun? Jos jälkilämmityspatterin kytkee ilman ylimääräistä kv-pumppua niin voi tulla jäätymisongelmia.

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #30 : 13.02.07 - klo:22:04 »
Yleensä jälkilämmityspatteri on samassa lämmityspiirissä kuin muukin talo, jossa joka tapauksessa kiertää vesi kun kylmää on. Sen puolesta en näe tarvetta lisätä siihen väliin omaa kv-pumppua.

Esilämmityspatteri sen sijaan vaatii maapiiriin oman kiertopumpun, se kun kytketään maapiirin rinnalle.

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #31 : 14.02.07 - klo:08:47 »
Lainaus
Ei pidä paikkaansa. Lisävastus menee päälle silloin, kun pumppu ei jaksa tuottaa tarpeeksi lämpöä, meneepä se pattereihin, lattiaan tai LTO-koneeseen. Normaalisti 95-99 % ajasta lämpöpumppu tuottaa talon energian, myös LTO-koneen tarvitseman lisäenergian. Pumpun järkevä mitoitus riippuu siitä, miten paljon kannattaa maksaa siitä, ettei vastuksia tarvittaisi lainkaan. Meillä kyse oli kuudesta tuhannesta eurosta, ei ihan pikkurahasta.
Pointti oli, että osateholämmitys yleensä mitoitetaan riittämään tuonne -20 C nurkille. Samoin IV-koneen jälkilämmitystä tarvitaan oikeasti vasta noilla lämmöillä. Siispä lämpötilan painuessa -20 alle ei ole eroa onko sähkövastus päällä IV-koneessa vai maalämpöpumpussa.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #32 : 14.02.07 - klo:08:58 »
Lainaus
Pointti oli, että osateholämmitys yleensä mitoitetaan riittämään tuonne -20 C nurkille. Samoin IV-koneen jälkilämmitystä tarvitaan oikeasti vasta noilla lämmöillä. Siispä lämpötilan painuessa -20 alle ei ole eroa onko sähkövastus päällä IV-koneessa vai maalämpöpumpussa.

NIMENOMAAN näin. Vesipatterissa ei ole oikeastaan mitään järkeä.

Lisäksi:
- Laite on kalliimpi
- Asennus maksaa

mutta....laitteen pitää omata hyvä hyötysuhde!

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #33 : 14.02.07 - klo:09:27 »
Lainaus
Siispä lämpötilan painuessa -20 alle ei ole eroa onko sähkövastus päällä IV-koneessa vai maalämpöpumpussa.
Ei mene ihan näin: vaikka vastus menisi päälle, lämpöpumppu tuottaa edelleen osan energiaa, ehkäpä 30-80 % riippuen vastuksen ja lämpöpumpun kokosuhteista. Tuohan on edelleen raakasähköä halvempaa.

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #34 : 14.02.07 - klo:09:41 »
@kuumaa_kalliosta:
Mutta samalla LTO:n jälkilämmitin pienentää MLP:n vastuksen päälläoloaikoja, eli lopputulos on +-0.
Eri asia sitten on jos haluaa lisälämmön tuottaa esim. takalla, eikä sähkövastuksilla.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #35 : 14.02.07 - klo:09:44 »
Jonkun pitäsi kysyä mitä maksaa LTO:n asennus ilman ja vesipatterin kanssa asennusliikkeeltä.

Veikkaan että huolimatta ilmaisenergiasta sähköpatteri on kannattavin investointi.

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #36 : 14.02.07 - klo:11:02 »
Pikkasen offtopiikkia on tämä postaus, kuitenkin pakko sanoa omamielipide asiasta.

Voihan tätä jälkilämmitys "kallista" vesipatterin hankintaa niinkin ajatella, että kun on tällaiselle pitkällä ajanjaksolla itsensä takaisin maksavalle lämmitys systeemin tielle lähtenyt, niin joskushan se mlp on itsensä takaisin maksanut ja yllätys yllätys siitähän alkaa sen jälkeen kertymään voittoa. Pikkuisen promillen tulevista voitoista voi sijoittaa jo alkuvaiheessa mukavuuteen ja tasaiseen vedottomaan + energiataloudellisempaan tuloilmaan. Jokaisella tietysti on omat mielipiteensä, mutta mukavuudesta itse alunperin lähdin budjettia maalämmölle pohtimaan.

Ja onhan se kivaa sitten pannuhuoneessa pyöriskellä ja tutkailla / konfailla vempeleitä ;)
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #37 : 14.02.07 - klo:11:03 »
@ Tero ja Lauri

En ole kummankaan kanssa samoilla linjoilla jälkilämmityksen tarpeellisuudesta. Teillä on varmaan omien mielipiteittenne tueksi olemassa laskelmat...

Laskekaapa nyt ensin vaikka näillä lähtöarvoilla:

" Nyt jäteilma +1.7 astetta, ja ulkona -15.8 pakkasta. Sisäilma +22"

Ja koska kuutiokoneessa hyötysuhde on varmaan 50-60% ja pyöriväkennoisessa 75-85%.

Tuosta kun aloitatte niin sitten minäkin uskon. Tässä vaiheessa kuittaan (vielä) kummankin puheet lööperiksi.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa PasiH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Diplomat 8 TWS
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #38 : 14.02.07 - klo:18:13 »
Samaa mieltä, kyllä jälkilämmitystä kaivataan aina kun pakkasta on yli 15 astetta. Vaikka hyötysuhde olisi 100%, ei se riittäisi.

Ainakin täällä iloisessa idässä  alle -15 pakkasia on ollut tänäkin talvena jo parikymmenenä päivänä, joten itse ainakin uskon säästäväni vesikiertoisella jälkilämmityksellä. Ja etenkin kun asennus oli naurettavan helppo; kosteiden tilojen piiristä otettiin 1,5 metrin haaroitus koneelle. Eli tarvittiin 3 m putkeä, t-haarat, 4 x 90 käyrä ja kuterit.

Tilanne olisi ollut toinen jos iv-kone olisi ollut eri tilassa ja vaikka parin seinän takana. Ei ehkä olisi kannattanut lähteä vetämään putkia.

Mutta kukin tehköön miten parhaaksi katsoo, kaikille sopivaa ratkaisua tuskin on keksitty. Sinänsä harmi että muuten asiapitoisella foorumilla aletaan vääntämään kättä toyota - volkswagen tyyliin.

Poissa Visko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Päätös pitää....
Re: LTO-laitteen jälkilämmitys tapa????
« Vastaus #39 : 14.02.07 - klo:22:41 »
No niin.....  ;D

En voi muuta kuin kiittää taas keskustelijoiden runsaudesta ja ennen kaikkea mielipiteistä.
Tein samalla päätökseni , että hankin ILTO 440 ev Control Econonin ja pusken päätöstä / ajatusta maalämmön hankinnan ideaa eli sähkön kulutus pienenmmäksi.Torppani tulee Hyvinkäälle ja uskon, että pakkaset pysyy sillä leveysasteella siedettävänä.

T.Ei hermojaan vielä menettänyt  8)