Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: solukumieriste ja sen tarve  (Luettu 15925 kertaa)

Poissa GeoGeo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
solukumieriste ja sen tarve
« : 27.09.05 - klo:06:59 »
Missä liikkeissä myydään paksuinta solukumieristettä (maalämpöputken päälle)? Rautakaupassa ei ainakaan ollut.

Meillä on tehty sokkelin alitus + pihan alitus (siirtoputkelle) n. 40 m matkalta suojaputkeen. Riittääkö pelkkä sokkelin alituksen osalta putken eristäminen, vai pitääkö vetää koko 40m matkalle solukumia?


Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #1 : 27.09.05 - klo:10:04 »
kumma homma jos eivät esim tilaa sieltä rautakaupasta.

Minä ainakin saan mitä tahansa rautakauppani kautta.

Tärkeintä on suojata sokkelin alitus + 2 metriä. Kaivolta pumpulle paluuputken osalta olisi varmaan eduksi lämpötalouden kannalta jos sen eristää koko matkalta.

Itse käytän solumuovi eristettä ja muita edullisempia eristeitä.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #2 : 03.10.05 - klo:20:34 »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #3 : 05.10.05 - klo:07:37 »
« Viimeksi muokattu: 05.10.05 - klo:07:38 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #4 : 20.10.05 - klo:13:34 »
Minä laitoin kokoojakaivolta taloon tulevat putket (n.15m matka) koko matkalta ihan tavalliseen halkaisijaltaan 80mm haitari suojaputkeen. Vähän salaojaputken näköistä putkea mutta ilman reikiä. Ei siinä sen kummenpaa tarvita.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #5 : 07.11.05 - klo:13:10 »
suomi24 foorumilta poimittua:

"Solumuovia saa sikahalvalla Inkoosta Thermonova oy Pihalla on hehtaarin verran solumuovia, viimeksi kun hain 3 rullaa halk. 60 cm x 2 metriä maksoi 15€ tosin sekundaa päät leikkaamatta, löytyy kaikkia paksuuksia ja värejä. kannattaa käydä katsomassa (tehdasmyymälä) "

http://www.termonova.fi/home.cfm?lang=fi

Fagerdala Termonova Oy
Torppanummentie 44
10210 INKOO
  
Pho  09 295 9020
Fax 09 221 1763  
« Viimeksi muokattu: 07.11.05 - klo:13:20 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #6 : 08.11.05 - klo:14:29 »
mullon putket odottelemassa poraria.

Seinän läpi putket menevät  13mm solumuovissa jonka ympärillä on vielä uretaania tiivisteenä.

Kellarin seinästä kun putket tupsahtaa pihalle on ensin 1m matkalla 13mm solukumieriste putken ympärillä (ei suojaputkea) tuon metrin matkalla putket kääntyy noin 90 astetta.

Seuraavaksi on 5m mittainen styroxikaukalo ylijäämälattiastyroxista.
poikkileikkaus kuvaus:
Päälimmäisenä (kantena) 50x250mm EPS.
Keskikerroksessa 50x45mm EPS soiro + 40mmMLPputki + 50x45mm EPS soiro + 40mmMLPputki + 50x45mm EPS soiro.
Pohjalla  50x250mm EPS.
Paketti limitettynä ja urtsattuna niin että pysyy jämäkästi kasassa.
Koko paketti on kääräisty 0.2mm ylijäämähöyrynsulkumuoviin.

Seuraavaksi on taas 1m matkalla 13mm solumuovieristettä putkien ympärillä ja putket  kääntyvät 45 astetta.

Seuraavaksi on 7m pitkä kaukalo joka on kasattu kuten se 5m kaukalo.

Viimeiseen 1m matkaan laitan 13mm solumuovieristeen sitten kun kaivo on porattu ja putket liitetty.

40m putket ja eristeet maksoi alle 70€ + ylijäämä EPS:t ja höyrynsulkumuovit.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: solukumieriste, sen tarve, sujutus
« Vastaus #7 : 14.11.05 - klo:18:01 »
Samaa asia toisessa kirjoituksessa:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1125155190

Kävin ostamassa 13mm solukumikankia kaivon liuosputkien maavetojen putkieristeiksi (pääkaupunkiseudulla Kehä III pohjoispuolella Viinikkalan liittymästä  noin 400m pohjoiseen; Hämeenlinnantiestä itään noin 3km )
http://www.hr-tekniikka.com/     :sta

Palvelu oli oikein hyvää ja tavara OK ja valikoimat laajat.  Ei voi verratakkaan K-raudan tai Bauhaussin eristevalikoimaa hr-tekniikan ISOON valikoimaan.  

Löytyi 2 eripaksuista solukumieristettä, joista pienempi laitetaan ensin kaivopiirin putken päälle ja välittömästi tämän päälle isompi eriste ja koko paketti mahtuu 110mm viemäriputken sisään ja sadaan 40cm matkalle kivijalan lävistyskohtaan jetti putki-eristepaketti ja  esim. viimeistelyä liimalla. "Huoltoystävällinen seinälävistyspaketti".

Ei siis tuplaeristystä kokomatkalle talolta kaivolle.  ....Sinnikäs putkenvetäjä toki tekisi overkill erityksen putken sisään sujuttamalla nuo tuplaeristeet  ja kiroilisi työn edetessä etenkin asennusmutkissa...

Edit: 22.11.  
Kiroilimme hieman  tuota pelkkää 13mm eristettä kun tungettiin pannuhuoneelta kaivolle menevä  ~15m liuosputki 110mm viemäriputkeen.   Eristekäärme oli koko matkalta vahvistettu ilmastointiteipillä kohdista  klo 12 ja 18.  2m eristekanget oli liimattu toisiinsa 36h kuivuvalla kaimannin liimalla.

Vetomatkalla oli muistaakseni  3 kpl 30 asteen mutkia + 3 kpl 15 asteen mutkia. Suosittelen että KAIKKI mutkat tehdään 15 asteen mutkapaloilla.   (Lähes kaikkien diilereriden asennusohjeissa onkin ohjeistetuna 15 asteen mutkat) 30 asteen mutka yhdellä palalla on aika rankka, ettei putken päällä oleva eriste repeä jäädessään kiinni.  Mutkat olisivat varmasti helpompia tuolla 9mm eristeellä !    

Eristetyn liuosputken vetämiseen käytettiin 16m nailonnarua, joka oli putkenpäässä kiinni nippusiteellä ilmastointiteipillä vahvistettuna.  

4mm paksummalla lisäeristeellä   (9 vrt.  13 )saatiin hyötysuhdetta parannettua ehkä muutama promillen kymmenys ja parempi mieli  :-)

Hakusanoja:
solukumi , solumuovi, eristäminen , maaputki, kondenssieristys, kondenssi, kosteus, putken hikoilu, eristys, käärme, pyssy :-)
« Viimeksi muokattu: 22.11.05 - klo:15:08 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #8 : 01.01.06 - klo:00:18 »
Palautui tämä mieleen kun porari ihmettelin mun eristystä...

Sanoi jotta eihän sitä tartte kuin 2m eristää.

Mun mielestä on turha sulattaa pintaroutaa kalliolämmöllä (ja menettää hyötysuhdetta), joten ehdottomasti eriste koko matkalle.

Niin neuvoo myös Lämpöässän esisuunnitteluohje.
« Viimeksi muokattu: 01.01.06 - klo:00:19 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #9 : 01.01.06 - klo:10:14 »
Eristeena tulisi mielestäni käyttää solukumia joka
on umpirakeista koska se ei ime vettä nämä ovat yleensä väriltään mustia.
Eristysvahvuudlla ei ole suurtakaan merkitysta koska
lämpötilaero maan ja liuoksen välillä on pieni
Tärkeintä on eriste talon alla koska aurigon "palauttava" vaikutus ei toimi sinne.
Eristettä saa Lvi ja kylmäkoneliikkeistä

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #10 : 01.01.06 - klo:10:25 »
Vinkki eristämiseen paineimaa solukumitötterön sisään
ja homma käy helpoksi.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #11 : 01.01.06 - klo:13:34 »
Sen verran pitää kommentoida tuota hankkimaani
WILHELM KAIMANN GmbH & Co. KG:n KAIFLEX- eristettä. Se on hajuteknisesti miedompaa kuin Norjalainen GAVAFLEX, jota en haluaisi eristeosuuksille, joista sistä pääsee sisäilmaan vaikkakin vain pannuhuoneeseenkin.

http://www.glava.no/filesystem/2004/09/glavaflex_f_3818.pdf

Tietysti mahdollista, että huonoa erää, mutta aika voimakas kemiallinen dunkka.  pdf:ssä kerrotaan kemialliset komponentit.
« Viimeksi muokattu: 01.01.06 - klo:13:35 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Ahti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #12 : 08.02.07 - klo:20:21 »
Lämpökaivoja minulla on kaksi, uloin noin 10 m kellarin seinästä. Siirtoputket ovat noin metrin syvyydessä eristämättöminä. Putkien yläpuolella noin 5 sentin korkeudella on vain 30 mm Styrofoam
eriste eikä muuta. Jos keruuputkisto on tarpeeksi syvällä, niin senhän pitäisi vielä kerätä lämpöä maasta eikä sitä pitäisi eristää. Olenko väärässä?

AAT

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #13 : 08.02.07 - klo:23:31 »
Jos metrin verran maata putkien päällä niin ei kannata laittaa muutakuin yli jääneitä eristepalasia, luulisin, eihän noita keruu putkia muutenkaan kannata laittaa metriä syvemmälle. Ainakaan etelässä.
« Viimeksi muokattu: 08.02.07 - klo:23:31 kirjoittanut gilmer »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #14 : 09.02.07 - klo:14:02 »
Lainaus
Jos keruuputkisto on tarpeeksi syvällä, niin senhän pitäisi vielä kerätä lämpöä maasta eikä sitä pitäisi eristää. Olenko väärässä?
Ihan oikeassa olet.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #15 : 09.02.07 - klo:14:38 »
Lämpökaivossa on kiihkeimpänä lämmitysaikana lämpimänpää kuin pintamaassa. Siksi yhdysputket pitäisi eristää, muutoin tulee turhaan lämmittäneeksi pintamaata kalliolämmöllä.

Kannattaa myöskin noudattaa maalämpövalmistajan asennusohjeita. Esim lämpöässä sanoo:
"MAAPIIRIN PUTKET ERISTETÄÄN SOLUKUMILLA
JA LAITETAAN 100 MM SUOJAPUTKEEN. ERISTYS
RIITTÄVÄN KAUAS ( 2 M ) ANTURASTA ULOSPÄIN.
( PORAKAIVORATKAISUSSA ERISTYS AINA
KAIVOLLE SAAKKA ).
"
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #16 : 09.02.07 - klo:15:05 »
Meillä porakaivo ratkaisussa ei ole eristetty lainkaan, ne on vain siellä viemäriputken sisällä?
IVT.n ohjeissakaan ei käsketä eristään.

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: solukumieriste ja sen tarve
« Vastaus #17 : 09.02.07 - klo:19:43 »
Meillä putket pintamaassa ja nousevat anturan ali tekn.tilaan putkimiehen laittamassa 50mm suojaputkessa (arvatkaa oliko homma saada putket uitettua sisään) :'( Ahtaan suojaputken vuoksi eristystä ei anturan alituksessa ole nyt lainkaan! Pihamaan poikki n.10m matkalla eristin putket styroxkourulla.