Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox 150 SE MLV  (Luettu 254112 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #400 : 06.01.17 - klo:10:57 »
Kaivosta tuleva liuos näytti olevan 8 asteen luokkaa ja takaisin menevä 2 astetta. En tosin katsonut, missä vaiheessa käyntiä mennään, mutta näillä keleillä pumppu hurisee aika usein. IV ei ollut tuolloin käynnissä, mutta sen vaikutus on aika pieni.

Kuinka mahdollista tässä vaiheessa vuotta? Virittelitkö jotain iv patteria tuohon rinnalle vai kirjoitusvirhe ;)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #401 : 06.01.17 - klo:15:40 »
En tiedä. Mittarinkin on vaihdettu. Ehkä se oli käyntijakson alussa. Koko kesä on kyllä painettu lämpöä kallioon.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #402 : 28.01.17 - klo:11:03 »
Onko muilla ongelmia kuivan sisäilman kanssa? Vaimoväki valittaa aamuisin kuivuutta. Ilmankostutinta ei viitsisi hommata.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #403 : 28.01.17 - klo:13:21 »
Onko muilla ongelmia kuivan sisäilman kanssa? Vaimoväki valittaa aamuisin kuivuutta. Ilmankostutinta ei viitsisi hommata.

Ongelma johtuu ilmanvaihdosta koneesta riippumatta. Mahdollisesti pyöriväkennoisella hiukan pienempi. Ilmaa vain yksikertaisesti vaihdetaan niin paljon että asumisesta johtuva kosteuslisä ei riitä siihen että ilma olisi miellyttävä kosteaa. Kosteuslisä on joissain lähteissä määritelty noin +RH 5%.

Vaihtoehtoja ei liene kuin ilmanvaihdon määrän laskeminen tai kostuttaminen. Jos ilmanlaatu alkaa kärsimään tasoa alentamalla niin sitten vaihtoehdoksi ei ole muuta kuin kostutin. Tosin koko talon alalle on turha haaveilla sopivaa ilmaa, koska haihdutetavan veden määrä olisi niin käsittämätön. Juuri tuolla naapurifoorumilla joku testaili ilmankostutinta ja totesi että kastellulla pyyhkeellä sai saman vaikutuksen kuin ilmankostuttimella.

Lainaus käyttäjältä: ekkas
Laitoin eilen kilowattimittarin tuohon UFOX kosteuskytkin virityksen perään. Kosteuskytkin yrittänyt pitää kosteuden 35% RH. Huone noin 12m2 ja koneellinen ilmanvaihto normaalilla talvikäytöllä. Absoluuttinen kosteus huoneessa ennen kostutusta  5.5g/m3. Tuloilman kosteus ulkoa 3.5g/m3. Ulkolämpötila yön aikana jossakin -5 hujakoilla, joten vastaa varmaan keskimääräistä tilannetta talvisaikaan, jolloin tuota kostutusta eniten tarvitaan.

Klo 22-08 välillä kulutusta oli tullut 0.27kwh. Kuukaudessa tulisi noin 8,5kwh. Sähkön hinta vaikka 0.12 EUR / kwh, niin hinnaksi kuukauden kostutuksille saadaan 1 EURO.

Vieläkin halvemmalla pääsee, kun ottaa isoimman ja paksuimman frotee pyyhkeen ja kastelee läpimäräksi. Siihen saa jäämään 500ml-1L vettä. Tämän laittaa sitten huoneeseen narulle, niin pääsee samaan lopputulokseen kun tuolla UFOXilla kosteusohjattuna.  Pyyhkeen pitäsi sitten ehtiä kuivumaan täysin ennen seuraavan illan kastelua, jottei pääse homehtumaan. Valkoinen pyyhe paras, niin näkee epäpuhtaudet jos alkaa kertyä.

Ohessa kaavio kahden vierekkäisen huoneen kosteustasosta. Toisessa pyyhe ja toisessa UFOX kosteusohjattuna 35%.

-> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15349.msg326378#msg326378

Tämä kuva kertoo mihin talon sisäilman kosteus muuttuu pelkästään ulkoilman vaikutuksesta olettaen että sisäisiä kosteuslähteitä ei ole.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #404 : 28.01.17 - klo:13:45 »
Olisin katsonut mittarista lukemaa, mutta niin pieni kosteus, ettei edes näytä mitään. Olisiko 25% alaraja, en muista.

Auttaisikohan jos kierrosnopeuden laskisi 3:een? Ainakin rakenteet pysyvät kunnossa, vaikka nenät ei.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #405 : 28.01.17 - klo:14:21 »
Olisin katsonut mittarista lukemaa, mutta niin pieni kosteus, ettei edes näytä mitään. Olisiko 25% alaraja, en muista.

Auttaisikohan jos kierrosnopeuden laskisi 3:een? Ainakin rakenteet pysyvät kunnossa, vaikka nenät ei.
Viime talvena itsekin laskin nopeutta kosteuden takia. Nyt ei ole ollut vielä ainakaan tarvetta. Netatmolla voi seurata halutessaan co2 tasoja joista voi päätellä onko ilmanvaihdon taso riittävä. Täällä laitteesta juttua:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23172.msg295636#msg295636

Täällä netatmo näyttää tälläistä:
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #406 : 28.01.17 - klo:14:46 »
Muistan tuon ketjun ja laitteen. Innostukseni aikanaan kaatui melko nopeasti hintaan, kun ihan oikeaa käyttöä ei ollut laitteelle.

Nyt on puhallin nelosella ja kuutioita 442. Poistopuolen puhallinmoottori tiputettu 60%:een.
Kaavion mukaan nelosasennolla poistoilmavirta on 80 dm3/s.
60% tuosta on 48 dm3/s = 172.800  tunnissa = 172,8 m3 / h.

Talon ilman pitäisi vaihtua kerran kahtee tuntiin, joten 172,8 *2= 345,6 m3

Meniköhän ihan oikein? Tuon mukaanhan minun pitäisi nostaa vielä nopeutta :)
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa kapsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #407 : 28.01.17 - klo:16:34 »
Ongelma tuttu täälläkin, pakkasilla lasken kyllä nopeudet alle suositusten.
ILP Midea MSA-12HRDN1, Vallox 150SE - 144m2, 370m3 - 14000kw

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #408 : 28.01.17 - klo:20:18 »

Täällä netatmo näyttää tälläistä:


Millä sovelluksella tulee tuonnäköistä? Itsellä applen laitteet ja en saa tuonnäköistä koostetta ulos netatmon sovelluksella ainakaan.
Mitenkäs mielestäsi tuo hiilidioksidi arvon luotettavuuden laita on? Minusta tuntuu että omassani on vähän jumissa ko. anturi. Vaihtelu on välillä 380-430 oli porukkaa vähän tai paljon.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #409 : 29.01.17 - klo:22:47 »
Kokeile ihan nettiselainta ja netatmon palvelinta. Myös datatmo.comiin kannattaa tutustua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa AinaAhkera

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #410 : 21.06.17 - klo:12:33 »
Onko teillä Valloxin käyttäjillä muilla hävinnyt käyttöpaneelista ulkoilman lämpötila koskaan? Meillä on MV 110 kone ollut n. kuukauden käytössä ja huomasin tuossa että ei näytä enää ulkolämpötilaa. Lienekö säätänyt asetuksia huonoon asentoon vai pitäisikö olla edes mahdollista hukata tuota tietoa koneelta?

EDIT: Piirikortti oli rikki. Takuu korjasi.
« Viimeksi muokattu: 01.08.17 - klo:09:36 kirjoittanut AinaAhkera »

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #411 : 22.01.18 - klo:20:59 »
Vallox 150 effect se lämpötilat heittää häränpyllyä!
Ulkona on noin -20 astetta, mutta kone näyttää +5, +2, -18, -11, -2, +5, -6. Siis vaihtelee tiuhaan tahtiin arvoja.
Jäte näyttää tällä hetkellä -11 astetta. Ei ole aiemmin mennyt edes pakkasen puolelle.
Tulo ja sisä näyttäävät noin 18 astetta.
Molemmat puhaltimet pyörii.
Sähköinen etuvastus ei mene päälle.
Onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia?
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #412 : 22.01.18 - klo:21:38 »
Ei ole kokemuksia mutta olethan tietenkin jo koittanut napata virrat hetkeksi pois jos koneen järki resetöisi itseää?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #413 : 23.01.18 - klo:10:41 »
Taitaa olla koneen järki jäässä :D Etuvastus ei mene päälle missään vaiheessa, jolloin poistopuoli jäätyy koko ajan.
Ulkoilman anturia ja piirikorttia pitää ruveta selvittelemään ovatko tulleet tiensä päähän. Samalla menee molempien puhaltimien laakerit vaihtoon, kun alkoi poistopuolen puhallin pitämään ääntä samaan aikaan kuin jäätymisongelmatkin alkoivat.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #414 : 23.01.18 - klo:21:23 »
Taitaa olla koneen järki jäässä :D Etuvastus ei mene päälle missään vaiheessa, jolloin poistopuoli jäätyy koko ajan.
Ulkoilman anturia ja piirikorttia pitää ruveta selvittelemään ovatko tulleet tiensä päähän. Samalla menee molempien puhaltimien laakerit vaihtoon, kun alkoi poistopuolen puhallin pitämään ääntä samaan aikaan kuin jäätymisongelmatkin alkoivat.

Olen kerännyt tänne tietoa millaiset laakerit missäkin koneessa on: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26395.0.html
Jos vaihdat laakerit niin kerro millaiset sieltä löytyi niin varmistan sen sitten tuonne. Helpottanee muidenkin vaihtajien hommaa sitten. Toki muutamasta kuvastakaan koskien hommaa ei ole varmasti haittaa.

Olehan katsonut että etuvastuksen lämpösuoja ei ole lauennut? Luulisin että tuostakin sellainen löytyy. Mekanismi tapahtumalle voisi olla sellainen että tuloilmaräppänä on jäätynyt umpeen jäätävästä sumusta/sateesta jolloin vastus ei ole jäähtynyt tarpeeksi vaan kone on pohottanut täysillä.

Oma jäätynyt räppänä.


Oman koneen kuittausnappi. En tiedä onko valloxissa vastaavaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #415 : 29.01.18 - klo:14:42 »
Taitaa olla koneen järki jäässä :D Etuvastus ei mene päälle missään vaiheessa, jolloin poistopuoli jäätyy koko ajan.
Ulkoilman anturia ja piirikorttia pitää ruveta selvittelemään ovatko tulleet tiensä päähän. Samalla menee molempien puhaltimien laakerit vaihtoon, kun alkoi poistopuolen puhallin pitämään ääntä samaan aikaan kuin jäätymisongelmatkin alkoivat.
Ongelma korjaantui yksinkertaisesti sillä, että vaihdoin kahden anturin paikkaa keskenään. Anturien toiminta muuttui normaaliksi ja etuvastuskin heräsi henkiin, kun sai oikeaa dataa antureilta.
Ulkoilman anturi oli siis se, joka antoi virheellistä tietoa koneelle. Kovilla pakkasilla sähköinen etuvastus ei saanut käskyä, jolloin paluun kostea ilma jäätyi kennoon.
Molemmissa vastuksissa (etu- ja jälki-) on automaattinen lämpösuojan palautus, ei siis mekaanista painonappia tai vastaavaa.
Laakerien vaihto suoritetaan lähiaikoina.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #416 : 08.02.18 - klo:18:05 »
Poistopuhaltimessa toinen laakeri laahasi ja piti ääntä. Samalla vaivalla vaihdoin yhteensä kaikki neljä laakeria poisto- ja tulopuhaltimiin. Laakerit olivat FAG:in 6000:a ja maksoivat paikallisessa laakeriliikkeessä 6€/kpl.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #417 : 08.02.18 - klo:22:49 »
Poistopuhaltimessa toinen laakeri laahasi ja piti ääntä. Samalla vaivalla vaihdoin yhteensä kaikki neljä laakeria poisto- ja tulopuhaltimiin. Laakerit olivat FAG:in 6000:a ja maksoivat paikallisessa laakeriliikkeessä 6€/kpl.

Et tainnut kurkata oliko tuolla jo keraamiset kuulat? Pölysuojan kun nyhtää irti niin keraamiset kuulat ovat mustia/tumman harmaita.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #418 : 09.02.18 - klo:09:01 »
No en, mutta otetaan pölysuojat pois ja pannaan likoomaan, niin illalla on paljas laakeri. Kattelen sitten kummat kuulat oli.
EDIT:
--> Metallikuulat oli.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #419 : 13.06.20 - klo:19:49 »
No nyt sitten kun ne helteet tuli jäädäkseen, huomasin, ettei enää viilennä.
Erillinen kiertovesipumppu keruunesteelle on valloxin jälkeen, se lähtee päälle.
Magneettiventtiili naksahtaa, mutta epäilen ettei aukea. Kopistelinkin moneen kertaan ja käänetin asentoa, mutta ei viilennä.
Tulo, meno, paluu ja poisto kaikki vaihtelevasti 24-25.
Maasta neste 4-5 astetta. Sitten kun laittaa tekemään käyttövettä, maasta menee noin kahteen asteeseen.
Nibestä on laitettu päälle jatkuva keruunesteen kierto, 80%
Venttiili ja kierovesupumput on tosi kuumia, sekin kielii siitä että vesi ei kierrä.
Tämän lisäksi molemmissa putkissa (ovat korkein kohta) on ilmausventtiilit, ei juurikaan tule mitään. Kerran sain paluusta vähän viinaa liikkeelle, mutta siinä kaikki. Tulopuolella ei mitään.
Millä saisi venttiilin pakotettua auki tai varmistettua että virtaako neste?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #420 : 13.06.20 - klo:20:04 »
Onko maapiirin paine riittävän korkea?
Pitäisi olla vähintään paineen mittauspisteen ja kierron ylimmän kohdan välinen korkeusero metreinä /10 ja ainakin 0,2 bar sen päälle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #421 : 13.06.20 - klo:20:07 »
Lainaus
Millä saisi venttiilin pakotettua auki tai varmistettua että virtaako neste?

Joissakin magneettiventtilin rungossa on uraruuvikanta josta 1/4 kierroksen kääntämällä saa manuaalisesti venttiilin auki tai kiinni.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #422 : 13.06.20 - klo:21:38 »
Ei taida saada tätä siraita auki: https://www.wexon.fi/tuotteet/venttiilit/magneettiventtiilit/2-tie-magneettiventtiilit-2-2/0-paine-erolle/magneettiventtiilit-l133-sirai/
Nyt pitää vaan varmistella että toi yläosa on oikein päin, se pyörii. Vai onko sillä ees mitään väliä?

Mitä nään paineet? Ei äkkiseltään osunu silmään ku kylmän veden paine.

Edit: parempi linkki: https://www.lvi-tarvikkeet.net/Sirai-magneettiventtiili-1/2-DN15-L133B07-0-10-Bar-230V

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #423 : 13.06.20 - klo:23:07 »
Se kantikas yläosa on käämikela joka tekee magneettikentän kun kelaan tulee sähkö.

Kelan magneettikentän voi helposti testata siten että kytke magneettiventiiliin virta ja kosketa kevyesti kelan yläosan keskellä olevan metalliosaa pienellä ruuvimeisselillä,jos kela on sähköisesti kunnossa tuntuu meisseliin vaimea värinä kun meisselin kärjen vie n 1mm päähän metallisesta osasta.

Jos mitään värinää ei tunnu vaikka virta on kytketty niin tarkista johtoliitokset venttilin hatusta.
Venttiilin hattu se osa johon kaapeli menee ja se on yhdellä ruuvilla kiinni kelassa.

Kelassa on 3 kpl urospistokeliitintä ja hatussa vastaavasti 3 kpl naarasliitintä ja kun ruuvi on avattu niin hattu tulee ruuvin suuntaan sentin vetämällä pois.

Jos haluat avata venttiilinhatun niin varmista että virta on katkaistu (230V) ja vedä ruuvi kokonaan hatusta pois,löysää sen jälkeen kaapelin vedonpoisto ja kytkentäosa tulee hatun sisältä ulos,siinä on kytkentäruuvit näkösällä ja voi tarkistaa on liitokset kunnossa

Siinä on myös lukkoprikka kelan päällä metallikohoumassa,kun irroitat lukkoprikan niin kelan saa nostettua pois.
On normaalia että kelaosa kääntyy ,sen sisällä on lieriö rautasydän joka avaa neulaventtiilin kun sähkö kytketään ja jousivoima sulkee kun sähkö katkaistaan.

Kelan alapuolella metallisessa venttiilirungossa on 4 kpl ruuveja,kannat kulmissa.
Nuo ruuvit avaamalla saa venttiilin sisäosat auki ja tutkittua onko pikeytymiä tms möhnää mikä jumittaa venttiilin.
Ruuvien avaamisen yhteydessä on oltava tarkkana koska venttiilin palautusjousi yleensä lentää johonkin päin ja sitä ei parane hukata jos haluaa venttiilin vielä kasata.
Jousen sisällä on rautasydän jonka alapäässä on neula joka avaa tai sulkee ohjauspaineen kumikalvolle joka sitten avaa tai sulkee varsinaisen virtauskanavan.

Nuo kaikki osat pystyy irroittamaan ja on syytä ottaa vaikka valokuva eri vaiheissa niin on helpompi kasata.
Kumikalvon suhteen irroitettaessa pitä olla varovainen ettei kalvo puhkea tai repeä,se on aika ohut.

Kumikalvon putsaamiseen voi käyttää fairyä ja metalliosien jotain liuotinta jos pikeytymiä näyttää olevan.

Linkin kuvassa vasemmalla on L133---B07

http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/WEXON-L133.pdf




   
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #424 : 13.06.20 - klo:23:22 »
Kiitos! Nyt on seikkaperäinen ohje. Menee huomenna testaukseen ja puhdistukseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #425 : 14.06.20 - klo:00:11 »
Lainaus
Tämän lisäksi molemmissa putkissa (ovat korkein kohta) on ilmausventtiilit, ei juurikaan tule mitään. Kerran sain paluusta vähän viinaa liikkeelle, mutta siinä kaikki. Tulopuolella ei mitään.

Tämä jäi huomaamatta,jos ilmausventtiileistä ei tule mitään on paine liian alhainen ja putkistossa on ilmaa ylimmissä kohdissa.

Nosta keruuliuoksen painetta 1-1,5baariin,avaa ilmausventtiilileitä niinkauan että alkaa tulla viinaa ja sulje ko venttiilit.
Varmista ettei keruuputkiston paine laske nollaan ilmauksen aikana,lisää painetta tarvittaessa.
 
Jos putkistossa on ilmaa niin liuos ei lähde kiertämään ennenkuin ilmat on poistettu vaikka kiertopumppu pyörii ja magneettiventtiili on auki .

Tee tosiaan putkiston ilmaus ensin ja kokeile lähteekö liuokset kiertämään kun ilmat on pois putkiston yläosista.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #426 : 14.06.20 - klo:13:55 »
Tein nyt niin, että laitoin maaviileän haaran kiinni, eli keruulius kiertää vain Nibessä. Toisesta ilmaisventtiilistä ilmattuna viina oikein lentää pihalle, toinen taas ensin hieman pulpauttaa, mutta sen jälkeen ei mitään. Vähän kohisee, ja kuulee että neste liikkuu.

Millä nostam keruuputkiston painetta?

EDIT: Nyt taisin saada pakotettua pakko-ohjauksella lämmönkeruupumpun päälle ja alkaakin tulla vaihtelevasti kohinaa ja viinaa myös maasta tulevasta putkesta. Oletan, että siinä on mutasihti ja paisari.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #427 : 14.06.20 - klo:14:52 »
Lainaus
Millä nostam keruuputkiston painetta?

Manuaalista tuollaista ohjetta

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso.
Jos taso on laskenut, täytä järjestelmä.
1.Sulje astian alla oleva venttiili.
2.Irrota liitännät tasoastian päällä.
3.Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnesastia on noin 2/3 täynnä.
4.Asenna liitäntä astian päällä.
5.Avaa astian alla oleva venttiili.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohdonventtiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta.


PDF sivulta 36 ohje

https://www.nibe.fi/assets/documents/17532/331492-1.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #428 : 14.06.20 - klo:22:39 »
Kyllä nyt koetellaan. No jos jotain positiivista, niin magneettiventtiili toimii, koska välillä kylmää kulkee läpi. Sitten kuitenkin hetken päästä tämän maakylmän kiertopumppu käy kuumana. Silloin ei tietenkään keruuneste kierrä.

Välillä ilmaan maaviileään haarasta, välillä laitan keruunesteen sulkua edellisen ohjeen mukaan kiinni, että paineet nousee. Sitten ilmausta maaviileään vähän pöhisee, vähän tulee viinaa. Näyttää hyvältä, mutta sitten taas hetken päästä sama tilanne. Ei tästä tuoe mitään. Naturettia on valutettu viemäriin niin että koko tienoo ihmettelee.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #429 : 15.06.20 - klo:09:16 »
Kuinka vanha systeemi?
Onko toiminut aiemmin?
Löytyykö kuvaa, mistä selviää kytkentä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #430 : 17.01.21 - klo:09:02 »
Pitkästä aikaa päivitystä tästä laitteesta. Melkein kahdeksan vuotta nyt täynnä ja hyvin on pelannut.

Lasin viime talvena tulopuolen pysäytyksen -6:een, kun oli vuosia -4 ja mitään ongelmia ei havaittu.
Nyt sitten näillä kovilla pakkasilla tuo -6 ei ollut enää hyvä. Laite oli päältä päin melko jäätön, mutta pysäytteli itseään ja tuloilman lämpötila 16-17 astetta.

Kenno irti ja sulatus. Pysäytyslämpötila +2 ja hystereesi 3. Hyötysuhde paranikin huomattavasti ja sisälle tulee -20 asteen pakkasessa noin 24 asteista ilmaa (etupatteri maapiiri, jälklämmitys lattiapiiri).

Maapiirin käyttöönotto oli ollut 10 asteessa, mutta laskin senkin nyt nollaan.

Tein myös sen, että kun normi puhallusnopeus on ollut 5, niin kovalla pakkasella ykkkönen.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10