Kirjoittaja Aihe: Ilto 440 Econo kennon käyttö jäähdytykseen.  (Luettu 3533 kertaa)

Poissa pahkasika69

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Iltaa.
IV-koneena on siis otsikon mukainen laite.
Kokeilin äskettäin kennon käyttöä tuloilman jäähdytykseen. Nyt mietiskelen että kannattaisiko siihen rakentaa pysyvämpi systeemi.
"testilaitteisto" koostui korvollisesta jäävettä, puutarhapumpusta (50w ja nostokorkeus 2,5m) ja puutarhaletkun pätkistä.
Ennen testiä mittasin fluken infrapunamittarilla tuloilmaventtiilin lautasista lämpötilat jotka oli keskimäärin 30 astetta.
Kun pumppu oli ollut päällä tunnin venttiilien lämpötila oli laskenut noin 6 astetta.
Jäät oli häipyneet korvosta melkein kokonaan ja pumppu oli huono, se kierrätti vettä ehkä noin 20litraa minuutissa, luvattu nostokorkeus ei pitänyt ihan kutiansa  :D
Tehokkaammalla pumpulla lämpötilaa olisi saanut varmaankin vielä hieman laskettua.
Mutta sitten ongelmaan:
Millaisen kaivon tuollainen pysyvämpi systeemi vaatii?
Jos soitan kaivurimiehelle että raapaisee pihaan ihan tuollaisen perinteisen betonirengaskaivon, kuinka paljon sinne pitää saada vettä että iv-koneen kenno ei lämmitä sitä yhdessä päivässä?
Ajattelin ohjata pumppua imuilmaa nuuskivalla termostaatilla.
Toinen ongelma on kondenssivesi, tuleeko sitä muualle kuin kennoon ja sen alle, jos vesi on maltillisen lämpöistä ja tuloilma olisi esim 22 asteista?
Vai onko viisainta hankkia ilmalämpöpumppu ja maksaa kiltisti sähkölasku?