Kirjoittaja Aihe: Vallox digit 2 se mlv vkl  (Luettu 3871 kertaa)

Poissa haaveilija

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vallox digit 2 se mlv vkl
« : 05.02.12 - klo:08:25 »
Olisi muutama kysymys tuohon iv-koneeseen liittyen, lähinnä asetuksista.

1. Teillä kenellä on kyseinen viritys, niin missä lämpötilassa alkaa pätkimään tuloilmaa?
2. Mikä arvo teillä on säädettynä tuloilman pysäytykseen?
3. Miksi etulämmityspatterin asetus pitää olla viileämpi, kuin MLP:n keruuliuoksen lämpötila?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Vallox digit 2 se mlv vkl
« Vastaus #1 : 05.02.12 - klo:11:50 »
Lainaus
Olisi muutama kysymys tuohon iv-koneeseen liittyen, lähinnä asetuksista.

1. Teillä kenellä on kyseinen viritys, niin missä lämpötilassa alkaa pätkimään tuloilmaa?
2. Mikä arvo teillä on säädettynä tuloilman pysäytykseen?
3. Miksi etulämmityspatterin asetus pitää olla viileämpi, kuin MLP:n keruuliuoksen lämpötila?

1. En ole havainnut pätkimistä. Esilämmityspatteri jaksaa pitää jäteilman reilusti plussan puolella omassa tapauksessani. Tosin ilmamäärät on pieniä kun pidän minimivirtaamaa nyt vielä raksa-aikana.

2. Taisi olla +1C (siis jäteilman lämpötila).

3. Jos patterissa kiertävä neste on kylmempää kuin sinne tuleva ilma niin patteri toimii jäähdyttimenä (vastaavasti nesteen lämpötila nousee kun ilma sitä lämmittää). Toisessa ketjussa pohdin onko tämä kannattavaa, vaikka viilennystarvetta ei olisikaan.

Bonusvastaus vielä aiheeseen.  ;) Itse en enää kyllä ostaisi kyseistä masiinaa, koska MLV-patteri on melkoisen pieni (pienet yhteet, suuri painehäviö, eikä patterin pinta-alakaan päätä huimaa). Etulämmityspatteria kyllä edelleen kannatan, mutta hommaisin siihen käyttöön vaikka Veab CWK-200 mallin. Aivan eri luokan patteri ja hinta-eroakaan ei käytännössä taida olla muuta kun ylimääräisen kanava-asennuksen verran. Mulla on siis jäteilmakanavassa tuo CWK-200 niin on kokemusta molemmista pattereista.

Eli jälkiviisaana hommaisin jonkun vain VKL-patterilla varustetun masiinan ja sitten ulkoinen esilämmitys/viilennyspatteri.