Kirjoittaja Aihe: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?  (Luettu 11210 kertaa)

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« : 08.06.11 - klo:09:16 »
Mitä kiertopumppuja olette käyttäneet maaviileässä? Pitääkö huomioida jotakin erityistä? Meneekö esim Grundfos UPS 25 pumppu?

Kaivo on yli 200m syvä ja Lämpöässäputkituksella varustettu. IV kone jäähdytyskennoineen on LTR3 ja assennettu kylmään tilaan pannuhuoneen yläpuolelle.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #1 : 08.06.11 - klo:11:45 »
Minullakin on sellainen käsitys että maaviileän pyöritykseen voi asentaa erillisen(pienemmän) pumpun, joka ei pyöri ison liuospumpun kanssa yhtä aikaa. Jotkut ovat kirjoitelleet täällä siten että käyttäisivät MLP omaa isoa (500W) pumppua myös viilennys käytössä. Mielestäni erillinen pieni viilennyksen pumppu on järkevä ratkaisu virrankulutuksen kannalta jos se toimii virtauksen puolesta. Asia kiinnostaa koska rakentamista on suunniteltu tulevaisuudessa.
Lämmitettävä 240m2

Poissa Maalämmittäjä Pera

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Nibe 1245 + porakaivo 160m + Vallox Digit 2 SE MLV
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #2 : 08.06.11 - klo:12:48 »
Itsellä vallox digits 2 se mlv vkl iv-koneen ohjeen mukainen kiertovesipumppu grundfos UPS-25-60 180 malli K.
Totanoinniin...

Poissa jzl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Ekowell ECT-500, 400m putkea savessa
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #3 : 08.06.11 - klo:13:10 »
mulla on pintaputkisto 400m ja enervent pingvin EDE-CG. jäähdytyksen pumppuna on pikkuinen grundfos UPS 25-40, toimii hyvin.

Poissa tuner

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #4 : 08.06.11 - klo:15:01 »
Minäkin laitoin maaviileään UPS 25-40:n kun sellanen oli jäänyt ylimääräiseksi. Hyvin se tuntuu riittävän. Konvektoriltakin palaava putki tuntuu kädellä kokeiltaessa selvästi kylmältä. Lopullisen totuuden tuosta saisi selville mittaamalla lämpötilat ihan lämpömittarilla konvektorin meno- ja paluuputkista sen puhaltaessa täysillä.

Maapiirin pituudella ei taida olla juuri mitään merkitystä, sillä putki on niin paksua että virtausnopeus ja siitä seuraava painehäviö on ihan mitätön. Enemmän taitaa merkata konvektorille tai iv-koneelle menevät putket ja itse jäähdytyspatterin painehäviö.

Poissa Mooses

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Nibe F1245 6kW, Kaivo 150m, Pandion Eco EDE-CG,
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #5 : 06.07.11 - klo:14:32 »
Eli ymmärsinkö oikein eli mlp:n maaliuospumppua ei tarvitse käyttää vaan tuo grundfos 25-40 tai 25-60 riittää yksin kierrättämään liuosta maapiirissä sekä jäähdytyskennossa?

Poissa optimum G2 210m2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #6 : 25.07.11 - klo:10:05 »
Meille asennettiin LVI-miesten toimesta ensin 25-40, jonka tehot eivät riittäneet. Soitto Thermian asentajalle ja pumppu vaihtui 25-60:seen. Asetus nyt maksimi teholla ja kohtuullisen hyvin se jaksaa kierrättää. Tosin MLP:n mukana ollessa maapiirin tule viilenee 3-4 astetta lisää.

Thermia G2 + Enervent Pandion 200m kaivolla.

Poissa jlevander

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #7 : 26.07.11 - klo:10:08 »
Mahtaako kukaan tietää miten danfoss 16 ,saa oman kiertovesipumpun (maapiiri) pakotettua kokoajan päälle? huoltovalikosta sen saa, mutta se ei pysy montaa minuuttia päällä sieltä käsin..

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #8 : 26.07.11 - klo:10:15 »
Lainaus
Mahtaako kukaan tietää miten danfoss 16 ,saa oman kiertovesipumpun (maapiiri) pakotettua kokoajan päälle? huoltovalikosta sen saa, mutta se ei pysy montaa minuuttia päällä sieltä käsin..
Ei sitä saa kuin kytkentämuutoksilla.
« Viimeksi muokattu: 26.07.11 - klo:10:15 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #9 : 14.07.14 - klo:14:25 »
Onko kukaan onnistuneesti ohajnnut niben(1145) liuospumppua jäähdytyksessä?
Eli käynnistys konvektorin pyynnöstä?

konvektorille riittäs paljon pienempi pumppu, jos sen ei tarviis kierrättää kaivossa.

Poissa Hati

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #10 : 14.07.14 - klo:23:45 »
Onko kukaan onnistuneesti ohajnnut niben(1145) liuospumppua jäähdytyksessä?
Eli käynnistys konvektorin pyynnöstä?

konvektorille riittäs paljon pienempi pumppu, jos sen ei tarviis kierrättää kaivossa.

Nibessä on suoraan tulo minne tuodaan ohjauspyyntö kun halutaan pyörittää liuospumppua.

Poissa tjn

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #11 : 27.07.14 - klo:07:15 »
Meille asennettiin LVI-miesten toimesta ensin 25-40, jonka tehot eivät riittäneet. Soitto Thermian asentajalle ja pumppu vaihtui 25-60:seen. Asetus nyt maksimi teholla ja kohtuullisen hyvin se jaksaa kierrättää. Tosin MLP:n mukana ollessa maapiirin tule viilenee 3-4 astetta lisää.

Thermia G2 + Enervent Pandion 200m kaivolla.

Kysymys tuosta tehonsäädöstä: eli kun täällä puhutaan "laitoin kiertovesipumpun maksimiteholle" niin tarkoitetaanko tuolla sitä asetusta jolloin nostokorkeus on suurin? Mulla viilennyspiirissä Wilo 25/4 ja tuossa on kolme säätöporrasta jotka on kuvattu eri kokoisin talo-ikonein. Speksien mukaan pienimmällä olisi suurin virtaus mutta pienin nostokorkeus, joka tuntuisi loogisimmalta vaihtoehdolta. Kuitenkin moni täällä kirjoittaa käyttävänsä viilennyksen yhteydessä "maksimilla". Eli kumpaa tarkoitetaan ja suositellaan?

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #12 : 08.08.14 - klo:10:35 »
Mistäköhän löytäisi edullisen kiertovesipumpun ?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #13 : 08.08.14 - klo:13:37 »
Mulla on kaksi tuommoista E4 sarjalaista, ota E6 sarjalainen kun on melkein saman hintainen ja säätöaluetta löytyy. AUTO-ominaisuutta et viilennyksessä tarvitse: http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa diezel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #14 : 08.08.14 - klo:16:36 »
Mulla on kaksi tuommoista E4 sarjalaista, ota E6 sarjalainen kun on melkein saman hintainen ja säätöaluetta löytyy. AUTO-ominaisuutta et viilennyksessä tarvitse: http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html

Miksi tuo ilman AUTO-ominaisuutta oleva pumppu on kalliimpi?
Voiko tuota AUTO-pumppua käyttää ihan normaalisti ilman AUTO-ominaisuutta?
(saksa ei ole vahvimpia kieliäni  :( )

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #15 : 11.08.14 - klo:10:43 »
Kiitos sailor, taidan tilata tuollaisen E6 sarjalaisen
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa juba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
« Vastaus #16 : 14.08.14 - klo:05:07 »
Meillä alpha2 25-60 viilennyksessä. Koska viilennyspiiri on kytketty maalämpöpumpun rinnalle ei viilennyspiirin pumppu jaksa kierrättää nestettä maalämpöpumpun käydessä. Ilmeisesti MLP liuospumppu tekee sen verran suuren paineen, että viilennyspumpun tuottama paine ei riitä.
No MLP käy melko lyhyen ajan jos ollenkaan kun viilennystä tarvitaan, joten haitta ei ole suuren suuri.
Muuten viilentää kohtalaisesti.