Kirjoittaja Aihe: Sähkömittari maalämpöpumpulle  (Luettu 33099 kertaa)

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #40 : 26.04.16 - klo:18:41 »
Ok, kiitos tiedosta.  Ottaa päähän kesällä kun pumppu tekee kerran vuorokaudessa lämmintä vettä 10-20 minuuttia ja loppuajasta kompuran vastus 30-40W on päällä. Ainakin 20 tuntia turhaan.


Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 858
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #41 : 26.04.16 - klo:18:54 »
Ok, kiitos tiedosta.  Ottaa päähän kesällä kun pumppu tekee kerran vuorokaudessa lämmintä vettä 10-20 minuuttia ja loppuajasta kompuran vastus 30-40W on päällä. Ainakin 20 tuntia turhaan.
Itse mietin jo jonkunlaisen termostaatin virittelyä ja mietinkin että pystyyköhän Nibe sitä vastusta itse ohjaamaan vai onko tehty kiinteäksi koska kulutus on kuitenkin
suhteellisen pientä. Sitten tulikin tuo softapäivitys eli ainakin 1255:sessa on (softa)kytkimen takana.

Lokeista katseltuna näyttäisi että kompressorin lämmitysvastus on pois päältä lepotilassa niin kauan kun BT14 kuumakaasun anturin lukema on yli 20 astetta.
Ainakin pari kertaa on tuollainen muutos osunut lokituksiin. Vastaava viritys olisi kohtalaisen helppo tehdä itsekin, jollei pumppu mene vikatilaan huomatessaan
lämmitysvastuksen kadonneen.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #42 : 26.04.16 - klo:18:57 »
Ehkä on paremmin vaan kysyä Nibeltä jos sama ominaisuus on tulossa 1245 malliin.

Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 858
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #43 : 26.04.16 - klo:23:03 »
Ehkä on paremmin vaan kysyä Nibeltä jos sama ominaisuus on tulossa 1245 malliin.
Tuo lienee järkevin ratkaisu.

Katselin hieman Niben sähkökaavioita ja f1255:ssä kompuran lämmitystä ohjataan PCA Base kortilta. Itse asiassa tuo lämmityksen tila
tulee lokituksiin mukaan:
PCA-Base Relays EP14 parametri on bittimaski, jonka vähiten merkitsevä bitti kompressorin käynnin lisäksi näyttää käänteisenä onko
lämmitys päällä lepotilassa vai ei. Eli jos lepotilassa tuon kentän arvo on 0x01 niin lämmitin on pois päältä ja 0x0 lämmitin on päällä.
Oma koneeni rupesi lokittamaan 0x01 arvoa vasta uusimman softapäivityksen jäljiltä.

Täällä kone nukkuu varaajan turvin päivisin pitkiä siivuja. Kannasta nopeasti laskettuna on tuo lämmityksen sammutus säästänyt sähköä
11.4- tähän päivään eli kahdessa viikossa 2.3kWh eli hieman alle 0.2kWh päivässä.

1245:ssä näyttäisi kompuran lämmitys olevan kytkettynä PCA Motor kortille, joten en tiedä onnistuuko ohjaus.
Pistänet tänne viestiä mitä Nibeläiset vastaa.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #44 : 27.04.16 - klo:07:48 »
Ihan varmasti koska en ymmärtänyt sanaakaan mitä kirjoitit :D
Pitää laittaa kysymys suoraan Ruotsiin jos heillä on parempi tietoa jos on tulossa. Pelkään vaan että 1245 on niin vanha malli ja vielä on/off ettei tämmöinen parannusta ole enää tulossa.

Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #45 : 28.04.16 - klo:09:22 »
No niin, lähetin kysymykseni Ruotsin Nibeen ja nyt olen saanut vastauksen:

"Tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista lisätä toi ominaisuus F1245 malleihin. Se mitä tulevaisuudessa tapahtuu niin kukaan ei tiedä mutta tällä hetkellä ei ole suunniteltu että lisätä tämä ominaisuus muihin malleihin"

Voihan p*ska. Nyt tällähetkellä mun kone käy noin 15% ajasta ja käynnystyy 3-5 kertaa vuorokaudessa ( keskilämpötila 6 astetta). Tommoinen toiminto säästäisi minulle tällähetkellä noin 0,7 kWh. Kaikki säästö on kotiinpäin ja tämä olisi ollut paras koska itse ei olisi tarvinnut tehdä mitään.

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #46 : 08.05.19 - klo:10:24 »
Nostan esiin vanhaa aihetta. Itseäni kiinnostaisi myös pumpun sähkönkulutuksen seuranta. Markkinoilla näyttäisi olevan vaikka minkälaista 3-vaihe kwh mittaria mutta aika vaikea ottaa noista selkoa. Ymmärtääkseni meille olisi mahdollista laittaa mittari din-kiskoon pumpun läheisyydessä olevaan koteloon jossa on jo pumpun pääkytkin ja sulakkeet, mutta tilaa on vielä vapaana. Osaisiko kukaan suositella toimivaa mittaria? Suuri plussa jos kulutustiedot saisi jotenkin kätevästi siirrettyä esim. netin kautta tietokoneelle tai puhelimelle. Välttämättä en halvinta kiinalaista mittaria laittaisi.

Toinen kysymys:

Niben asentajan käsikirjassa on kohta "Ulkoisen energiamittarin kytkeminen". Jos pumpulle on asennettu ulkoinen kwh-mittari niin voiko sen pulssilähdöstä vetää kaapelin kyseisiin liittimiin?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa Lappanen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #47 : 08.05.19 - klo:12:05 »
Itse hommasin tämän mittarin, varmaan olisi halvemmalla tai paremmalla hinta/laatusuhteella löytynyt muitakin vaihtoehtoja, mutta itselle riitti tuo vähällä googlauksella:

DINKWH3ABB - DIN KWH 3 ABB energiamittari
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/DINKWH3ABB

176 euroa kotiinkuljetettuna.


Sitten piti pumpun tulokortti AA3 päivittää uudempaan versioon. Tämän sain suoraan Kaukoralta tilaamalla.
Vanhan tulokortin softa oli V34 ja uusi V35 tai V36. Ulkoisen energiamittarin saa siis vain V35 tai uudemman softan omaavaan tulokorttiin.

Tuo kustansi kotiinkuljetettuna 190 euroa.


Yhteensä siis koko roska 366 euroa + erillinen kotelo seinälle jossa DIN-kisko varmaan 20 euroa johon siis energiamittarin asensin.. Eli ihan h*elvetin kallis paketti jotta saan myUpwayn kautta myös kulutustiedot suoraan pilvipalveluun, taitaa ne kyllä tallentua muistitikullekkin nyt sitten. Ja nyt on sitten tulokortti päivitetty uusimpaan, ehkä tulevaisuudessa pumppuun tulee uusia ominaisuuksia firmispäivityksissä joita tuolla voi hyödyntää.

Mutta harrastukset tuppaa maksamaan, päivääkään en kadu tätä(kään) hommaa :)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #48 : 08.05.19 - klo:12:26 »
Ulkoisen energiamittarin saa siis vain V35 tai uudemman softan omaavaan tulokorttiin.

 Eli ihan h*elvetin kallis paketti jotta saan myUpwayn kautta myös kulutustiedot suoraan pilvipalveluun, taitaa ne kyllä tallentua muistitikullekkin nyt sitten.


Kiitos! ;D Pystyykö kulutustiedot lukemaan pelkästään Niben valikosta, vai siirtyykö ne jopa Uplinkin välityksellä seurattaviksi?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa Lappanen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #49 : 08.05.19 - klo:12:29 »
Kiitos! ;D Pystyykö kulutustiedot lukemaan pelkästään Niben valikosta, vai siirtyykö ne jopa Uplinkin välityksellä seurattaviksi?

Kortin vaihdon jälkeen koneen valikkoon ilmestyy ulkoiselle kulutusmittarille oma rivi, tämän saa siis myös uplinkkiin valittua historiakäyrään jolloin sen saa myös exceliin tallennettua.

Lähetä koneen tiedot Nibelle/Kaukoralle, niin varmaan pystyvät vielä varmistamaan että onnistuu kortin päivityksellä omaan laitteeseesi tuo homma.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 783
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #50 : 08.05.19 - klo:14:44 »
Kamstrupin kwh-mittariin Niben pulssilaskurin kytkentä liitekuvan mukaan
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #51 : 10.05.19 - klo:12:18 »
Hieman hämärä tuo kytkentä. Esimerkkinä Eltakon 3-vaihemittari DSZ12D-3x65 jonka käyttöohjeessa on maininta:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fi/_bedienung/DSZ12D-3x65A_28365612-4_fin.pdf

lmpulssilähtö S0 normin DIN EN 62053-31mukaan,potentiaaliton optokytkimellä, maks. 30V DC/2OmA u. min.5V DC.Impedanssi100ohm,Impulssin pituus 30ms,1000imp./kWh

Tuo jotenkin antaisi ymmärtää että jännite olisi jotain muuta kuin Niben ohjeessa mainittu +5V.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 024
  • Vanha pieru!
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #52 : 10.05.19 - klo:13:54 »
Tässä kuva Arduino foorumilta:



Arduinon tilalle Niben liitin.
Klikkaa kuvaa, niin pääset foorumin sivulle!

Täällä lisää aiheesta: https://www.sbc-support.com/uploads/tx_srcproducts/Applicationnote_S0puls_output_EN_V1.1_01.pdf

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 783
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #53 : 10.05.19 - klo:15:09 »
Lainaus
lmpulssilähtö S0 normin DIN EN 62053-31mukaan,potentiaaliton optokytkimellä, maks. 30V DC/2OmA u. min.5V DC.Impedanssi100ohm,Impulssin pituus 30ms,1000imp./kWh

Tuo jotenkin antaisi ymmärtää että jännite olisi jotain muuta kuin Niben ohjeessa mainittu +5V.

Pulssijännite tulee kwh-mittarille ulkoa ja se voi olla 5--->30V ,eli jotain tuolta väliltä

Nibestä lähtee liittimestä 1 jatkuva 5V jännite ja kwh-mittari katkoo sitä sähkönkulutuksen mukaa pulsseiksi ja pulssit tulee Niben liittimeen 2 ;)
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m