Foorumin käyttö vielä vähän tuntematonta. Toivottavasti satuin oikeaan lankaan ihmettelemään omaa asiaani..
Eli THERMIA CALIBRA INVERTER 3-12KW 240m kaivolla asennettiin 28.7.
Nyt viikko sitten laitettiin lisäksi energiamittari pumpulle samalla kun turvakytkin asennettiin. Vähän on alkanut epäilyttää, että ei taida mittari pelata, kun viikossa näyttäisi kuluttaneen 0,21kWh energiaa.
Lämmitystä ei nyt ole, vaan pelkkää käyttövettä tuo on tehnyt. Laitteen oman seurannan mukaan käyttövettä kone on duunannut noin kerran päivässä, ja saunapäivinä (n.3x viikossa) lämmityskäyrä on ollut "vähän erilainen". Jos nyt sanoisin että 10 kertaa on käyttövesi lämmennyt (180litraa) 47 -> 60 astetta, niin onko kulutuslukema ollenkaan linjassa?
Vähän kömpelöhän tämä Thermian web-portaali on, mutta 28.7. lähtien näyttäisi kompressori olleen päällä 34h ja kohdassa "käyttövesi" lukee 23h. (mitä lie sitten tarkoittaa)
Itsekin yritin laskea kulutusta motivan kaavalla, mutta päädyn lukuun jossa yksi lämmityssykli 180litran varaajassa 47C -> 60C vaatisi 2,73kWh, eli jos näitä olisi n. 10, niin pitäisi olla 27kwh viikon kulutus mittarissa miinus laitteen COP?
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi Kaavana: Energian tarve Q = (p x c x V x (T2-T1)) / 3600
Q=(1000 x 4,2 x 0,18 x 13) / 3600
Q = 2,73kWh
Energiamittari on DSZ15DE-3x80A
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fi/_bedienung/DSZ15DE-3x80A_28380615-1_fin.pdfEli onkohan toi kulutusmittari sökö tai ehkä väärin asennettu? Pystyisinkö koestamaan sitä itse jotenkin järkevästi? Kun ei viitsis asennusfirmaa ihan älyttömyyksillä kiusata. Vai voiko ihan oikeasti olla, että härveli ei olisi viikossa vienyt kuin 200Wh sähköä?