Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Log Temp  (Luettu 147119 kertaa)

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Log Temp
« : 15.12.08 - klo:18:33 »
Millähän noita vanhoja tallentuneita mittauksia sais luettua graafisesti?
Vanhoja en saa, kun vain tekstinä ja graafisena saa vain kuluvan päivän, viikon ja kuukauden.
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Log Temp
« Vastaus #1 : 16.12.08 - klo:11:04 »
LogTempillä ei saa. Mutta sitä tekstitiedostoa mitä LogTemp kirjoittaa voi avata vaikka Ecxelissä ja piirrellä siinä graafit.

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #2 : 16.12.08 - klo:15:15 »
Lainaus
LogTempillä ei saa. Mutta sitä tekstitiedostoa mitä LogTemp kirjoittaa voi avata vaikka Ecxelissä ja piirrellä siinä graafit.

hmm... :-/
eipä taida olla exelin käyttö oikeen tuttua mulle.
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #3 : 20.12.10 - klo:13:57 »
Lainaus
Millähän noita vanhoja tallentuneita mittauksia sais luettua graafisesti?
Vanhoja en saa, kun vain tekstinä ja graafisena saa vain kuluvan päivän, viikon ja kuukauden.
Jos vielä tarpeen niin LogTemp version 2.24 0.92
Näytä->Asetukset-->Lämpötilat--> "Päivän mittausten grafiikan tallennus" rasti ruutuun.Tallennuskansio löytyy saman valikon "Tallennus"kohdasta.Jos ei ole niin pitää tehdä tallennuskansio tuohon valikkoon esim C:\Lämpötilat tms.
Sinne graafinen käyntihistoria sitten tallettuu.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #4 : 30.01.11 - klo:23:21 »
Löytyipä LogTempistä sellainen hienous että ohjelma osaa lukea suoraan kahden Ds1820 anturin lämpötilaeroa (dT) ja piirtää siitä oman trendikäyrän.
Voi aktivoida valikosta "Virtuaaliset anturit" ja sieltä "Uusi".
Anturiluetteloon ilmestyy sitten uusi anturi joka piirtää dT käyrää valituista antureista.

edit:Näköjään saakin vain yhden virtuaalisen anturin kerrallaan
« Viimeksi muokattu: 30.01.11 - klo:23:30 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #5 : 31.01.11 - klo:16:53 »
Lainaus
edit:Näköjään saakin vain yhden virtuaalisen anturin kerrallaan
Minä sain kaksi virtuaalista eromittausta samanaikaisesti näytölle.
Useanpaa en yritänytkään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #6 : 31.01.11 - klo:18:55 »
Niinpäs onkin,en huomannut että onkin ensin valittava anturi luettelosta  ennenkuin voi lisätä uuden virtuaalisen anturin.Tai odoteltava 1 mittauskierros.
Näyttää saavan vaikka kuinka monta virtuaalista anturia.
Kiitos vinkistä :)

edit:
« Viimeksi muokattu: 31.01.11 - klo:19:03 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #7 : 01.02.11 - klo:11:03 »
Minulla on sellainen vika Log Tem systeemissä, kun keruukierroksia on kerätty n.14000kpl menee Log Temp jumiin. Yksittäisiä mittauksia on yhteensä kerättynä n. 14 000x20 kpl = 280 000 kpl.
Koneessa on XP professional.
Homma hoituu siten, että pysäyttää konneen ja käynnistää uudelleen.
Taas toimii normaalisti ja kaikki historiatiedotkin säilyvät ja 14 000 jälkeen taas jumissa.

Onko tämä tietokoneen vai Log-Tempin ongelma?

Edellisessä keruukoneessa ei tätä ongelmaa ollut.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #8 : 01.02.11 - klo:11:57 »
Onkohan "Näytä--->Asetukset---->Tallennus----->Rajoita tiedoston maksimikoko" kohdassa rastia?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #9 : 01.02.11 - klo:12:20 »
Lainaus
Onkohan "Näytä--->Asetukset---->Tallennus----->Rajoita tiedoston maksimikoko" kohdassa rastia?
Ei ollut rastia
Nyt on rasti ja maksimikoko on 100 000
Katsotaan kerääkö nyt 14 000 vai 100 000

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #10 : 05.02.11 - klo:20:52 »
Lainaus
Minulla on sellainen vika Log Tem systeemissä, kun keruukierroksia on kerätty n.14000kpl menee Log Temp jumiin
Mulla meni Logtempin dataa keräävä vanha HP:n kannettava toissapäivänä jumiin,kello pysähtyi ja tehtäväpalkissa hiiri muuttui kaksipäiseksi nuoleksi ettei saanut käynnistettyä uudelleen.Logtempin mittaukset pätki,meni välillä tunteja että mittaus onnistui.Boottasin viimein koneen virtakytkimestä,käynnistyksen jälkeen muuten toimi hyvin mutta ei löytynyt 1-wire verkkoa.Aloin pannuhuoneesta pistämään verkkoa poikki ja välillä katsomaan alkaisko toimia,ei toiminut.Seurailin tällä tapaa koneen takana olevalle D-9 adapterille.
Vika löytyi sitten tuosta.Oli jäänyt sormiruuvit kiristämättä joskus toukokuulla ja nyt D-liitin oli osittain irti COM portista.
Että jos Logtemp pätkii tai tietsikan kello pysähtelee niin kannattaa tarkistaa anturiverkon adapterin kiinnitys ensin. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #11 : 15.02.11 - klo:13:28 »
Onkohan oikein jos määrittää reaaliaikaisen ja vuorokauden  oman talon lämmöntarveluvun seuraavasti:
-asetetaan sisälämpötila +17 asteeksi(logtempin virheenkorjaus asetuksella,sisälämpötila pysyy kiinteästi +17C asteessa)
- tehdään virtuaalianturi ulkolämpötilan ja korjatun sisälämpötilan (+17C) lämpötilaerosta (dT)?
Logtemp alkaa piirtämään trendikäyrää tuon virtuaalianturin arvoilla joka on talon reaaliaikainen lämmöntarveluku.
Logtempissa on ominaisuus että näyttää keskiarvon vrk:n ajalle lämmöntarvelukua piirtävästä trendikäyrästä.
Jos alkuajatus on oikea niin näin saisi oman talon vuorokautisen  lämmöntarveluvun esille.
Kun "viralliset" lämmöntarveluvut on yleensä isommalta alueelta ja ulkolämpötiloissa on aina eroja korkeus ym erojen takia.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #12 : 15.02.11 - klo:17:31 »
Mielenkiintoinen ajatus.
Luulisi toimivan paitsi
Kesällä, kun ulkolämpötilan vrk-keskiarvo on suurempi 10/12C on lämmitystarveluku nolla, tällöin esittämäsi systeemi ei toimi.
Mutta kesällähän ei lämmitystarveluvut niin paljon kiinnostakaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #13 : 23.02.11 - klo:07:30 »
Liitin juuri sarjaporttiin DS1820 anturin ja asensin LogTempin, sekä 32-bittiset 1-wire-ajurit. Käyttis on XP. Anturilta tulee lämpötilasta riippumatta lukema -40 astetta, mikähän mättää??

Minkälaisilla virityksillä olette muuten laittaneet noita antureita putkiin kiinni?

------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #14 : 23.02.11 - klo:17:08 »
Mä olen tehnyt parasiittikytkennällä siten että juotin anturin reunimmaiset jalat yhteen ja siitä ja keskimmäisestä juotin n 20cm 0,75mm2 MKJ langat.Juotoskohtien päälle kutistesukat.Sitten 4-5mm:n reiällä oleva kupariputkenpätkä,pituutta n 5cm ja anturi sen sisälle.Seuraavaksi täytin kupariputken molemmista päistä silikonilla siten että anturi jäi suht keskelle.Sitten kupariputken (5cm)levyinen ohut (0,3-0,5mm)alumiini kaistale jonka toisen pään kiersin kupariputken ympärille.Seuraavaksi alumiinikaistan vapaa pää mitattavan putken ympärille siten että on vajaan kierroksen putken ympärillä.Tämä paketti kahdella putkiklemmarilla tiukalle putken ympärille ja riittävästi lämpöeristettä päälle.Tuo alumiini kannattaa hiukan karhentaa hiekkapaperilla ja pyyhkäistä vaseliinia karhennettuun pintaan ja tämä kohta mitattavan putken ja anturin kupariputken ympärille.
Alumiini kun hapettuu vapaassa ilmassa ja se tekee eristävän kerroksen kosketuspintaan.Tällä systeemillä olen saanut 1-2 asteen tarkkuuden kun olen verrannut mittaustulosta samassa putkessa anturitaskussa olevan anturin lukemiin.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #15 : 23.02.11 - klo:21:10 »
Ilmeisesti olen ostanut elektroniikkakaupasta, jonka nimi alkaa B:llä piraattiantureita. Osa antureista on pimeitä, muut antavat tuon -40 astetta. Tai sitten mulla on kokoonpanossa jotain pahasti pielessä. Täytyy käydä huomenna kokeilemassa "kunnon" anturilla.

Matias:

Kiitos vinkeistä, täytyy väsätä jotain samankaltaista. Ehkä putken pätkän voisi täyttää piitahnalla ennen putkeen pujotusta, ja käyttää kuparipeltiä alumiinin sijasta. Näin on ainakin Oumanin antureissa. Lisäksi ajattelin vetää putkesta johdot ulos kaikista jaloista ja juottaa laitimmaiset yhteen vasta ulkopuolella, jos haluaa joskus syöttää niille oikeaa virtaa.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #16 : 23.02.11 - klo:21:17 »
Itse tein hieman kevyemmin kuin Matias. Anturi 3-karvaiseen piuhaan juottaen. Juotoskohdat umpeen sähköteipillä (liimapinnat vastakkain). Kutistesukka siten, että se tulee anturin pään päälle n. 1.5 mm ja reilusti sen johdon päälle. Johto putken suuntaisesti ja nippusiteellä kiinni. Anturin pään ja putken väliin piitahnaa ja toinen nippuside siten, että se menee anturin pään kohdalta. Sitten solumuovia/telttapatjaa soiro, joka anturin kohtaa putken ympäri (sellaista valmista solumuovivaippaa hain Bauhausista tai sitä oli ylimääräistä, en muista). Solumuovi anturin molemmin puolin kiristäen nippusiteellä. Näin on toiminut nyt pari vuotta ilman ongelmia useampi mittauspiste. Myös maapiirin tuloputki, joka tietyillä keleillä tuppaa kondensoimaan aika voimakkaasti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #17 : 23.02.11 - klo:22:03 »
Lainaus
Lisäksi ajattelin vetää putkesta johdot ulos kaikista jaloista ja juottaa laitimmaiset yhteen vasta ulkopuolella, jos haluaa joskus syöttää niille oikeaa virtaa.
Kannattaa tehda 3-napaisella koko ketju ja jos parasiittikytkentää haluaa niin yhdistää nuo reunimmaiset PC:n lähellä.On sitten helppo muuttaa.
Lainaus
Osa antureista on pimeitä, muut antavat tuon -40 astetta. Tai sitten mulla on kokoonpanossa jotain pahasti pielessä.
Löytääkö LogTemp anturien ROM tunnukset?Joku tuontapainen luku"9E000801D5493A10".Jokaisella anturilla pitäisi olla oma tunnus
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #18 : 24.02.11 - klo:08:04 »
Ostin 16 anturia, ja kokeilin niistä neljää. Logtemp löysi kolme, ja niistä tulee kaikista omat tunnukset, mutta lämpönäyttö on sen noin -40 kaikissa. Yksi anturi ei anna mitään signaalia.

Parasiittikytkentää kyllä ajattelin. Ihan vaan varuiksi juotan kaikkiin jalkoihin johdot, että voi sitten tarvittaessa järjestää oman jännitteensyötön antureita irrottamatta. Tarvittaessa syöttö tulisi muuntajalta pannuhuoneessa. Itse kone tulee muutaman kymmenen metrin päähän yläkertaan, joten en näe järkeä vetää kolmatta piuhaa sinne saakka.

Miten olette kytkeneet tuota pulssin laskijaa sähkömittariin? Mulla on pumpulle oma mittari, mistä tietää sopiiko mittari yhteen laskijan kanssa? Ilmeisesti kytkentään tarvitaan sähkäri?
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Log Temp
« Vastaus #19 : 24.02.11 - klo:08:54 »
Lainaus

Miten olette kytkeneet tuota pulssin laskijaa sähkömittariin? Mulla on pumpulle oma mittari, mistä tietää sopiiko mittari yhteen laskijan kanssa? Ilmeisesti kytkentään tarvitaan sähkäri?


Mullla sähkäri kytki sen, niin että kaksi karvaa tuli ulos sähkökeskuksesta mutta voinee hyvinkin kytkeä itsekin kunhan "tietää mitä tekee", kWh mittarin pulssiulostulo ei ole mitään korkeajännitettä. varsinaisen kWh mittarin kytkeminen sähkökeskukseen on taas ilman muuta sähkörin hommia (mutta se sulla taitaa ollakin jo paikalla).

Luulisin että jos on uudehko kWh mittari pulssiulostulolla niin varmasti käy yhteen 1-wire pulssilaskijan kanssa..

Mulla on ollut ongelmia tuon kWh pulssilaskurin kanssa isossa 1-wire järjestelmässä, aika kauan toimisi jotekuten niin että luki arvon ehkä joka toisella tai joka kolmannella lukukerralla mutta nyt on ollut kokonaan piemeänä jo jonkun aikaa. Pitäisi kytkeä läppäri suoraan kiinni siihen ja testata tuleeko mitään. Ei kai se pieni nappiparisto voi tällaista aiheuttaa? Jos se olisi tyhjä?

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #20 : 24.02.11 - klo:08:54 »
Mulla on kyllä anturitaskut melkein kaikissa putkissa. Niihin olisi kyllä helppo työntää noin anturit vaan piitahnan kanssa. Taskuissa on nyt mekaaniset mittarit kiinni. Ehkä kuitenkin jätän ne paikalleen, on ainakin sitten jotkut mittarit joista näkee paikan päällä toimiiko systeemi :D
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #21 : 24.02.11 - klo:10:23 »
Lainaus
Ostin 16 anturia, ja kokeilin niistä neljää. Logtemp löysi kolme, ja niistä tulee kaikista omat tunnukset, mutta lämpönäyttö on sen noin -40 kaikissa. Yksi anturi ei anna mitään signaalia.

Koita yhtä anturia vaikka jollain hauenleukakytkennällä ennenkuin alat tinaamaan. Sain ensimmäisen anturin itse soiroksi, kun tinasin sitä. Ne DS1820:set on nimittäin aika kranttuja sen juotoslämpötilan suhteen. Oli vähän liian isolla kolvi. Ilmeisesti jotain menee sisältä rikki, jos lämpiää liikaa. Datalehdellä on maksimi juotoslämpötila ja -aika (jota en nyt suoraan muista ulkoa).

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #22 : 24.02.11 - klo:11:09 »
Ensimmäisen juotin ja seuraavat kolme koitin ilman juottamista, joten siitä ei liene kyse.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #23 : 24.02.11 - klo:12:20 »
Uudet anturit hankittu YE:stä. Tupla hinta, mutta nyt kaikki toimii kuten pitää. Halvalla ei saa hyvää. :'(

Kuinkas olette kalibroineet antureita, vai onko siihen edes tarvetta? Voiko upottaa jääveteen ihan sinällään?

Mitenkä ulko- ja sisälämmön mittaus? Ulkoanturin ajattelin laittaa samaan rasiaan, josta pumpun anturi haistelee. Sisäanturille joku reijitetty laitekotelo vaan seinälle?
« Viimeksi muokattu: 24.02.11 - klo:13:48 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Log Temp
« Vastaus #24 : 24.02.11 - klo:17:10 »
Lainaus
käyttää kuparipeltiä alumiinin sijasta.
Tuollaistakin olisi.Kaiketi johtaa lämpöä kun voi juottaakin.
http://www.netab.fi/kupariteippi-p-2089.html
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #25 : 24.02.11 - klo:20:26 »
Mitenkähän sen liimapinnan lämmönjohtavuus, eristääkö?
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #26 : 28.02.11 - klo:07:54 »
Saisko kommenttia pulssilaskurin liittämisestä 1-wire systeemiin / Logtempiin. Onko virittämisen väärtti? Mitä korttia olette käyttäneet ja miten kytkentä kWh-mittariin hoidetaan?
« Viimeksi muokattu: 28.02.11 - klo:07:55 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #27 : 28.02.11 - klo:18:17 »
Minulla on pulssilaskuri 1-wiressä ja LogTemp lukemassa sitä. Laskuri mittaa lämpöpumpun sähkömittaria yhteen kanavaan ja talon pääsähkömittaria toiseen kanavaan. LogTemp näyttää vuorokausitasolla sähkönkulutuksen pylväsdiagrammina näin:
http://mlp.jaria.net/energymon.jpg

Pylvään punainen osa on lämpöpumpun sähkönkulutus, sininen osa taloussähkön kulutuksen osa. Katkoviivalla piirretyt pylväät ovat edellisen kuukauden kulutuksia. Numerotasolla sähkönkulutuksen joudun laskemaan LogTempin logitiedoista. Mutta ei tarvitse rampata kellariin päivittäin mittareita lukemaan.

Laskurina on HobbyBoardsista ostettu Dual Counter:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=42

Counterille ei ole omaa virransyöttöä, joten sen patterin joutuu uusimaan jossain vaiheessa. On nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.

Maalämpöpumpun sähkömittarissa on elektroninen pulssilähtö, josta vedin johtimet Counteriin. Talon pääsähkömittarista pulssit luetaan optisesti mittarin vilkkuvasta ledistä. Ostin optisen lukijan jostain ruotsalaisesta nettikaupasta, mutta en tähän hätään löydä sen osoitetta. Maksoi muutaman kympin.

Molempien sähkömittareiden kohdalla mittaukset ovat olleet luotettavia. Optisessa lukijalaitteessa on virhemahdollisuutena se, että mittariin osuu kirkas valo, esimerkiksi suora auringonvalo. Tällöin counteri rekisteröi hulppean määrän pulsseja yhdellä kertaa.

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #28 : 01.03.11 - klo:07:01 »
JariA:

Hieno viritys, meillä päämittari on tuolla pihalla tolpassa, joten tuo tupla jää toteuttamatta.

Hain kWh mittarin manuskan, ja siinä on tuo mahdollisuus etälukuun pulssiulostulon avulla.

http://www.circutor.com/docs/Mn_MKT-MKT2_03.pdf

Tuohan on matalajännitepuolella, joten kytkennän voi tehdä itse, ja näyttäisi olevan helpompi kuin odotin, kaksi ruuviliitintä etupaneelissa valmiina.

Täytyy laittaa kortti tilaukseen, sitä toista kanavaa voi käyttää vaikka sademäärän seurantaan, tai johonkin muuhun, jos jaksaa viritellä.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #29 : 02.03.11 - klo:07:19 »
Nyt rupeaa olemaan härpäkkeet LogTemp systeemiä varten valmiina. Pistän tähän muutaman kuvan virityksistä:

DS-anturit kytkin 3 napaiseen suojattuun kaapeliin ja peittelin juotokset kutistesukalla, ensin jokainen jalka yksitellen ja sitten iso sukka päälle:



Antureille tein 0.2mm kuparipellistä taskut. Kietaisin pellin ensin 5mm poranterän päälle ja syntyneen "putken" juotin toisen pellin suikaleeseen kiinni. Toisen pään juotin umpeen. Anturi sopii sopivan nihkeästi nähin taskuihin.



Asennuksessa pursotan piitahnaa taskuun, ja sitten anturi perään. Tahnaa myös putken ja anturitaskun alapinnan väliin ja koko hoito parilla nippusiteellä kiinni. Päälle solukumieriste ja tähän takaisin putken päällä oleva villa/folioeriste.

Eri anturit toin yhteen sokeripalaliitännöillä, boksista sitten lähtö dataa lukevalle mikrolle.



Yhteensä tarvikkeille hintaa tuli noin 200 euroa (15kpl DS18S20 anturia ja pulssilaskin kWh mittarille).

Oletteko kalibroineet noita DS antureita? Mulla ainakin näyttää kaikki olevan 0.4 asteen sisällä, kun ihan ovat tuossa penkillä yhdessä kasassa huoneenlämmössä.

Onkohan hyvä idea täyttää toi koko asennusputki piitahnalla ja työntää anturi sinne, vai tuleekohan siitä jotain ongelmia jatkossa? Ei sen kai periatteessa pitäsi reagoida?
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: Log Temp
« Vastaus #30 : 02.03.11 - klo:15:24 »
Lainaus
Antureille tein 0.2mm kuparipellistä taskut...

Mistä ja mihin hintaan tollasta peltiä saa?

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #31 : 02.03.11 - klo:16:49 »
http://www.protoshop.fi/

Se on 35 milliä leveää kuparinauhaa, ja tarkistin juuri tönärillä, se onkin 0.3 mm paksua. Leikkaus onnistuu saksilla.

Ostin samalla myös 0.1 mm ja 0.7 mm nauhoja pätkät. Hinta oli 20€ kilo.

Juottaminen hoitui kuumailmapuhaltimella juoksutteen kanssa :).
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #32 : 03.03.11 - klo:06:59 »
Lainaus
Laskurina on HobbyBoardsista ostettu Dual Counter:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=42

Counterille ei ole omaa virransyöttöä, joten sen patterin joutuu uusimaan jossain vaiheessa. On nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.


Mitenkäs tuo laskuri kytketään? Tuleeko siihen 1 vai 2 johdinta mittarin pulssiulostulosta?

Mun mittarilta lähtee:

1 + Pulse output (collector +) for active energy
2 -- Pulse output ( COM --) for active energy
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #33 : 03.03.11 - klo:09:00 »
Lainaus

Mitenkäs tuo laskuri kytketään? Tuleeko siihen 1 vai 2 johdinta mittarin pulssiulostulosta?

Mun mittarilta lähtee:

1 + Pulse output (collector +) for active energy
2 -- Pulse output ( COM --) for active energy

HobbyBoardsin ohje:

http://www.hobby-boards.com/catalog/howto_dual_counter.php?referer=howto_4_channel_relay.php

Tulkitsen itse näin:

Sähkömittarilta tulevat kaksi johdinta kytketään laskuriin.

Sähkömittarilta tuleva johdin 1 liittimeen +5, mittarilta tuleva johdin 2 liittimeen A.


Laskuri kytketään 1-wire verkkoon.

1-wire verkon datajohdin liittimeen QD, 1-wire verkon maajohdin liittimeen GND.

Jos ei toimi, niin vaihda mittarilta tulevien johtimien paikat keskenään.  


Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Log Temp
« Vastaus #34 : 03.03.11 - klo:11:28 »
Lainaus

Counterille ei ole omaa virransyöttöä, joten sen patterin joutuu uusimaan jossain vaiheessa. On nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.



Onko tosiaan noin hassu? Eikö Counteri osaa imaista sähkönsä 1-wire verkosta kuten lämpötila-anturit? Höh... Mullahan tuo lakkasi yhtä äkkiä toimimasta jo aika kauan sitten ja patteria olen epäillyt mutta en oo jaksanut tarkistaa.
Mulla patteri ei sitten kestänyt kun ehkä vuoden päivät, ja tuollainen nappiparisto voi olla aika kalliskin?!? >:(

« Viimeksi muokattu: 03.03.11 - klo:11:31 kirjoittanut krosing »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #35 : 03.03.11 - klo:11:45 »
Lainaus
Lainaus

Counterille ei ole omaa virransyöttöä, joten sen patterin joutuu uusimaan jossain vaiheessa. On nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.


Onko tosiaan noin hassu? Eikö Counteri osaa imaista sähkönsä 1-wire verkosta kuten lämpötila-anturit? Höh... Mullahan tuo lakkasi yhtä äkkiä toimimasta jo aika kauan sitten ja patteria olen epäillyt mutta en oo jaksanut tarkistaa.
Mulla patteri ei sitten kestänyt kun ehkä vuoden päivät, ja tuollainen nappiparisto voi olla aika kalliskin?!? >:(


No enpä mene aivan varmaksi sanomaan, asiasta paremmin tietävät toivottavasti vastaavat.

Minulla on 1-wire verkossa hubi jolla on oma virtalähteensä. Hubi on sitä varten että sen kautta rakensin tähtimäisen verkon ja sain kytkettyä mittausantureja eri puolelle taloa yleiskaapeloinnin kautta. Ehkä hubi sitten työntää myös laskurille virtaa ja pitää patterin hengissä.

Sillä on varmaan myös merkitystä, onko 1-wire kytketty tietokoneeseen sarjaportin tai USBn kautta. Minulla kytkentä on sarjaporttiin koska tietokone rikkoi kättelyssä USBn liittimen.

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Log Temp
« Vastaus #36 : 03.03.11 - klo:12:46 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus

Counterille ei ole omaa virransyöttöä, joten sen patterin joutuu uusimaan jossain vaiheessa. On nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.


Onko tosiaan noin hassu? Eikö Counteri osaa imaista sähkönsä 1-wire verkosta kuten lämpötila-anturit? Höh... Mullahan tuo lakkasi yhtä äkkiä toimimasta jo aika kauan sitten ja patteria olen epäillyt mutta en oo jaksanut tarkistaa.
Mulla patteri ei sitten kestänyt kun ehkä vuoden päivät, ja tuollainen nappiparisto voi olla aika kalliskin?!? >:(


No enpä mene aivan varmaksi sanomaan, asiasta paremmin tietävät toivottavasti vastaavat.

Minulla on 1-wire verkossa hubi jolla on oma virtalähteensä. Hubi on sitä varten että sen kautta rakensin tähtimäisen verkon ja sain kytkettyä mittausantureja eri puolelle taloa yleiskaapeloinnin kautta. Ehkä hubi sitten työntää myös laskurille virtaa ja pitää patterin hengissä.

Sillä on varmaan myös merkitystä, onko 1-wire kytketty tietokoneeseen sarjaportin tai USBn kautta. Minulla kytkentä on sarjaporttiin koska tietokone rikkoi kättelyssä USBn liittimen.


No sehän lukeekin tällä, ihan selkeästi kun vaan viitsii lukea :)
http://www.hobby-boards.com/catalog/howto_dual_counter.php?referer=howto_4_channel_relay.php

Eli
"This device does not require external power, but is able to use 5 volts regulated power from an external source. The Dual Counter has a lithium battery that provides backup power to the device when it is not connected to the 1-Wire network. The battery should last for many years."

Eli se paristo pitäisi olla ainoastaan backuppina. Jaa, oli varmaan juuri tämän takia kun en silloin viitsinyt vaihtaa paristoa, kun se luulisi toimivan ilmankin jos se on ainoastaan backuppi..

Ehkä kuitenkin pitäisi vaihtaa, sais senkin testattua sitten.

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #37 : 03.03.11 - klo:23:44 »
Mitäs ton laskurin pitäisi sanoa, kun se toimii oikein?

Systeemi kyllä löytää laskurin, mutta messages-lehdellä sanoo aina page=15, count=1

Tein kytkennät kuten JariA suositteli yllä.

Pitääkö LogTempistä muuttaa jotain asetuksia?
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #38 : 04.03.11 - klo:10:18 »
Lainaus
Mitäs ton laskurin pitäisi sanoa, kun se toimii oikein?

Systeemi kyllä löytää laskurin, mutta messages-lehdellä sanoo aina page=15, count=1

LogTempissä asetuksia näin:

Näytä --> Asetukset --> Anturit --> täppä DS2423 Energy Counter kohtaan

Näytä --> Asetukset --> Energy / Energia välilehdellä määritellään miten kuvat tallennetaan.

Alaosassa olevasta anturiluettelosta napsauttamalla laskurin anturia tulee kelluva valikko, missä määritellään Yleiset välilehdellä anturin tyypiksi Energia. Jostain täältä määritellään myös kuinka monta pulssia vastaa yhtä kilowattituntia. Lisäksi määritellään anturin grafiikan ominaisuuksia.

Laskuriin tulee pulsseja tietty vain silloin kun lämpöpumppu on käynnissä.

« Viimeksi muokattu: 04.03.11 - klo:10:23 kirjoittanut JariA »

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #39 : 04.03.11 - klo:20:37 »
Nyt rupesi pelittämään tuo laskuri. Oletuksena luki vain B-portista. Siksi ei lukenut pulsseja. Kiitoksia vaan neuvoista! Nyt rupeaa olemaan systeemi kasassa.

Seuraavaksi täytyy perehtyä kuinka saan datat FTP palvelimelle.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963