Olen tuossa seurannut kateellisena tuota Ouman loggerin kehitystä ja heräsi mieleen että miksei Thermiaa voisi logata jollakin DIY loggerilla.

Mitä protokollaa Thermia käytää (MODBUS? Danforss ainakin on MDBUS yhteistyössä mukana)? ja onko joku jo tehnyt tuollaisen?

Sen verran olen omaani tutkinut ettei sarjaportissa mitään liikettä näy oletuksena, eli sitä kautta pitää jotenkin kysellä niitä arvoja. Vai jotain ihan muuta?

« Viimeksi muokattu: 12.03.09 - klo:16:36 kirjoittanut McHilly »

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #1 : 12.03.09 - klo:22:10 »
Oumanin lukemisesta liikkeelle lähtenyttä taloLoggeria voidaan kyllä laajentaa helposti myös muihin datalähteisiin. Edellytyksenä tietysti, että luettavan vekottimen protokollat on tiedossa tai ainakin on olemassa joku tapa selvittää, että mitä siellä liikkuu.

Onko Thermialle mitään liityntäsoftia, joiden liikennettä voisi kuunnella välistä? Sarjaportista yleensä ei aktiivisesti kuulu mitään vaan protokollat lähes aina ovat client-lähtöisiä. Toisaalta sarjaportin kuuluvuuteen vaikuttaa paljon myös kuuntelevalle taholle valittu baudinopeus. Väärällä nopeudella kuuluu hiljaisuutta.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #2 : 16.03.09 - klo:10:33 »
Ainoat softat mitä tiedän on Husdatan Statlink ja Thermian oma Online

Tuo Husdata löytyy itseltä, muttu kun sen ylläpito on loppunut koska IVT osti sen pois ja tuotteistaa sen omiin tarkoituksiin jatkossa.

Millä tuota sarjaporttia voisi kuunnella kun tuo liikennöinti on käynnissä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.09 - klo:10:39 kirjoittanut McHilly »

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #3 : 16.03.09 - klo:22:29 »
Lainaus
Millä tuota sarjaporttia voisi kuunnella kun tuo liikennöinti on käynnissä?

Vaihtoehtoja on monia. Itse käytin ratkaisua, jossa läppäriin (Windows) asensin virtuaalisarjaportin, joka itseasiassa ottaa TCP-yhteyden konfiguroituun IP-osoitteeseen ja porttiin. Sitten serverille tein vastin prosessin, joka tarjoaa sen TCP-serverin, lokittaa kaiken liikenteen ja toisaalta juttelee kaiken saamansa sarjaporttiinsa ja kaiken portista lukemansa TCP-yhteydelle verkkoon. Sarjaportissa oli sitten Ouman kiinni.

Tuo oma viritys oli siis osaksi omaa softaa (serveripuoli Linuksille) ja osaksi netistä googletettua (virtruaalisarjaportti nettiominaisuuksin Windowsille).

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #4 : 17.03.09 - klo:08:56 »
Tällästä tuli eilen kokeiltua:
http://www.topshareware.com/Free-Serial-Port-Monitor-download-36824.htm

 ja joitain logeja sainkin talletettua talteen, nyt pitäisi vielä jotain ymmärtääkkin noista  :o

tähän tyyliin liinnettä meneen kun pumppu käy:

Port opened by process "StatLink.exe" (PID: 3092)

Request: 15.3.2009 21:06:59.41064

76 v

Answer: 15.3.2009 21:06:59.42064 (+0.0100 seconds)

56 2C 31 2C 35 2F 6E 2F 72 V,1,5/n/r

Request: 15.3.2009 21:07:00.41164 (+0.0000 seconds)

74 06 t.

Answer: 15.3.2009 21:07:00.53264 (+0.1202 seconds)

54 5C 06 1F 00 T\...

Request: 15.3.2009 21:07:01.63264 (+0.1001 seconds)

74 00 t.

Answer: 15.3.2009 21:07:01.68264 (+0.0501 seconds)

54 5C 00 02 00 T\...

Request: 15.3.2009 21:07:01.78264 (+0.1001 seconds)

74 07 t.

Answer: 15.3.2009 21:07:01.82264 (+0.0401 seconds)

54 5C 07 30 00 T\.0.

Request: 15.3.2009 21:07:01.03264 (+0.2103 seconds)

74 05 t.

Answer: 15.3.2009 21:07:01.17264 (+0.1402 seconds)

54 5C 05 23 00 T\.#.

Request: 15.3.2009 21:07:01.33364 (+0.1602 seconds)

74 01 t.

Answer: 15.3.2009 21:07:01.38364 (+0.0501 seconds)

54 5C 01 14 00 T\...

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #5 : 17.03.09 - klo:09:36 »
Mitenkä on? Onko tuo MUDBUS jotenkin vakio formaatti eli jos kokeilen oumannin trendillä (joka lukee jotian ilm. MODBUS liikennettä sekin) niin saanko mitää järkevää irti thermian datasta?

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #6 : 17.03.09 - klo:10:01 »
Lainaus
Mitenkä on? Onko tuo MUDBUS jotenkin vakio formaatti eli jos kokeilen oumannin trendillä (joka lukee jotian ilm. MODBUS liikennettä sekin) niin saanko mitää järkevää irti thermian datasta?

Modbus protokollana on standardi, mutta rekisterit, mitä modbussilla luetaan, vaihtelevat. Eli esim Lämpöässässä olevan Ouman 203 säätimen rekisterit eivät ole yksi-yhteen jossakin toisessa pumpussa olevan vastaavan Oumanin säätimen kanssa.

Trend ei ole mitenkään tekemisissä modbussin kanssa ainakaan liikennöinnin osalta pc:n ja pumpun välillä. Ellei sitten oumanin päässä jotenkin sisäisesti sarjanarun jälkeen, mutta epäilen kyllä tuotakin...

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #7 : 17.03.09 - klo:12:05 »
Lainaus
Lainaus
Mitenkä on? Onko tuo MUDBUS jotenkin vakio formaatti eli jos kokeilen oumannin trendillä (joka lukee jotian ilm. MODBUS liikennettä sekin) niin saanko mitää järkevää irti thermian datasta?

Modbus protokollana on standardi, mutta rekisterit, mitä modbussilla luetaan, vaihtelevat. Eli esim Lämpöässässä olevan Ouman 203 säätimen rekisterit eivät ole yksi-yhteen jossakin toisessa pumpussa olevan vastaavan Oumanin säätimen kanssa.

Trend ei ole mitenkään tekemisissä modbussin kanssa ainakaan liikennöinnin osalta pc:n ja pumpun välillä. Ellei sitten oumanin päässä jotenkin sisäisesti sarjanarun jälkeen, mutta epäilen kyllä tuotakin...

Nyt menevät termit iloisesti sekaisin. Oumanissa voi käyttää viittä erilaista liityntää:
-- GSM modeemi (tietyt hyppylangat paikalleen, kytkentäkaapeli ja muutama asetus) = GSM Control -ohjelmisto / tai GSM Control SMS
-- Sarjaliitäntä (kaapeli paikalleen) = Ouman Trends -ohjelmisto / taloLogger -ohjelmisto
-- EH485 (vaatii lisäkortin Ouman säätimen sisälle ja EH-686 masterlaitteen) = Usean Oumannin GSM-kaukokäyttö
-- MODBUS (vaatii lisäkortin Ouman säätimen sisälle ja optiona EH-net www-palvelimen) = EH Net www-käyttö / Kiinteistöautomaatio
-- LON (vaatii lisäkortin Ouman säätimen sisälle) = Kiinteistöautomaatio

Sarjaportilla ja MODBUS väylällä ei ole mitään tekemistä keskenään. Valitettavasti.
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo:12:21 kirjoittanut larux »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #8 : 17.03.09 - klo:12:43 »
Mitä liikennettä tuolla sarjaportissa sitten näkyy? Onko tuo jotain Thermian omaa.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #9 : 17.03.09 - klo:13:02 »
Lainaus
Sarjaportilla ja MODBUS väylällä ei ole mitään tekemistä keskenään. Valitettavasti.

Menee melkein pilkun köyrimiseksi, mutta on niillä senverran tekemistä keskenään että sarjaportti (RS232 tai RS485) on usein fyysinen siirtotie Modbussille.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #10 : 17.03.09 - klo:13:24 »
Lainaus
Mitä liikennettä tuolla sarjaportissa sitten näkyy? Onko tuo jotain Thermian omaa.

Kannattaa spämmätä Thermialle ja kysyä suoraan että antavatko tietoja tuosta sarjaliikenteestä.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #11 : 17.03.09 - klo:14:06 »
Laitoin s-postia thermialle, saa nähdä kuin äijän käy.

EDIT:

ja vastaus tuli aika nopeasti:

Tervehdys

Valitettavasti meillä ei ole kyseitä tietoa. Pahoittelemme.

Ystävällisin terveisin,
Thermia Partners Oy
Roland Mattsson
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo:14:31 kirjoittanut McHilly »

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #12 : 17.03.09 - klo:14:57 »
Lainaus
Laitoin s-postia thermialle, saa nähdä kuin äijän käy.

EDIT:

ja vastaus tuli aika nopeasti:

Tervehdys

Valitettavasti meillä ei ole kyseitä tietoa. Pahoittelemme.

Ystävällisin terveisin,
Thermia Partners Oy
Roland Mattsson


Kysyitkö Suomesta vaiko Ruotsin puolelta? Epäilen että Suomen puolella ei tiedetä mitään.

Jos kieli on ongelma niin laita mulle vaikka yv niin käännän.  

Kiinnostava aihe, kohta on jo kehitetty uusi, parempi Husdata.. :)

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #13 : 17.03.09 - klo:15:09 »
Laitoin tuon kyselyn suomen Thermian info s-postiin, oli muuten ainoa minkä löysin Thermian sivuilta.

Onko tuo ruotsi pääpaikka missä noita tehdään vai mitenkä tuo Danfoss tähän liittyy? ilmeisesti samoja pumppuja tehdään Danfossin nimelläkin.
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo:15:10 kirjoittanut McHilly »

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #14 : 17.03.09 - klo:15:30 »
Kyselin aikanaan info@thermia.se eroista optimum ja ei-optimum välillä, kun piti päättää kumman ottaa. Tuli aika detalitason selvitys, mitään "insinööriin uppoavaa" vastausta en Suomen jälleenmyyjiltä enkä maahantuojalta saanut.

Jotenkin kuvittelen että Ruotsi on pääkallopaikka, Danfoss taitaa omistaa Thermian nykyään mutta luulisin että valmistus ja tuotekehitys on Ruotsissa edelleen.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #15 : 17.03.09 - klo:16:48 »
Onko joku hakenut/löytänyt sopivan hintaista GSM modeemeja noiden MLP ohjaimien jatkeeksi?
Valmistajien omilla tarjokkailla lienee moni x hinta!

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #16 : 17.03.09 - klo:17:26 »
Lainaus
Onko joku hakenut/löytänyt sopivan hintaista GSM modeemeja noiden MLP ohjaimien jatkeeksi?
Valmistajien omilla tarjokkailla lienee moni x hinta!

Menee Thermian reverse-engineering subjektista vähän kauas, mutta:
Taitaapas halvin malli olla ihan matkapuhelin mallia vanha. Siitä vain sarjakaapeli kiinni Oumanniin ja "modeemi" on toiminnassa :)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #17 : 17.03.09 - klo:22:27 »
Lainaus
ja joitain logeja sainkin talletettua talteen, nyt pitäisi vielä jotain ymmärtääkkin noista  :o

tähän tyyliin liinnettä meneen kun pumppu käy:

No tuosta tietysti ehkä näkee, että jotain siellä ainakin liikkuu... Pitkälti menee arvailuksi, kun ei tiedä, että mitä softa teki silloin, kun tuo oli päällä. Arvata saattaa, että se luki status- ja mittaustietoja. Korostan, että allaoleva on täyttä arvausta ja perustuu ainoastaan kokemukseen ja näkemykseen erilaisista laitteiden välisistä tietoliikenne- ja sarjaprotokollista. Vaatisi enemmän aikaa kuunnellun datan kanssa ja tietäen, että mitä sinne softaan ilmestyy kun näitä datoja siellä liikkuu.

Ensin siinä client-pää kysyy pumpulta, että "v". Jos nyt ei ihan väärin arvaa, niin se softa tarkistaa, että onko pumppu kuulolla. Pumppu vastannee jonkun statusviestin, joka alkaa 'V', varmaankin osoituksena, että on vastaus tuohon kysymykseen. Veikkaan, että 'V' olisi palauttanut saman. Mitä tuo "versio" tms. sitten sisältää, en lähde arvailemaan.

Sitten näyttäisi siltä, että client kysyy pumpulta 5 eri mittauspisteen 't'-arvon. 'T' saattaa tarkoittaa lämpötilaa (temperature). Mittauspisteiden ID:t 6, 0, 7, 5, ja 1. Pumppu vastaa 'T', joku erotinmerkki tai statustavu, mittaupisteen ID ja lämpötila kahtena tavuna. Nyt sitten pitäisi tietää, että minkäsuuruisia arvoja siellä mitattiin. Eli olivatko arvot esim. asteina 31, 2, 48, 35 ja 20. Vai 79.36, 5.12, 122.88, 89,6 ja 51.2. Vai kenties 3.1, 0.2, 4.8, 3.5 ja 2.0.

Mutta simppeli se protokolla luultavasti on ja siitä varmasti saisi tutkimalla ne tiedot ulos, mitä tarvitsee.

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #18 : 18.03.09 - klo:08:53 »
Eli seuraavaksi tarvitaan lisää serial-port-monitor lokia sekä Statlinkin tekemä loki samalta ajalta, tuohan onnistuisi allekirjoittaneelta kohtuu helposti.

Mutta kuka ehtisi tulkkaamaan tuota?
« Viimeksi muokattu: 18.03.09 - klo:08:54 kirjoittanut McHilly »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #19 : 18.03.09 - klo:14:32 »
Lainaus

Eli olivatko arvot esim. asteina 31, 2, 48, 35 ja 20. Vai 79.36, 5.12, 122.88, 89,6 ja 51.2. Vai kenties 3.1, 0.2, 4.8, 3.5 ja 2.0.

nuo eka vaihtoehto vaikuttaisi oikeanlaisilta; jos lähden tässä arvailemaan niin:

35 astetta patteriverkkoon menevä lämpö
2 astetta ulkolämpö
48 astetta varaajanlämpö
31 astetta patteriverkkosta tuleva lämpö
20 ?

Mutta jos teen tässä seuraavaksi statlinkin lokin sekä monitor lokin niin eikähän noista jotain saada irti.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #20 : 18.03.09 - klo:15:58 »
Lainaus
Lainaus

Eli olivatko arvot esim. asteina 31, 2, 48, 35 ja 20. Vai 79.36, 5.12, 122.88, 89,6 ja 51.2. Vai kenties 3.1, 0.2, 4.8, 3.5 ja 2.0.

nuo eka vaihtoehto vaikuttaisi oikeanlaisilta; jos lähden tässä arvailemaan niin:

35 astetta patteriverkkoon menevä lämpö
2 astetta ulkolämpö
48 astetta varaajanlämpö
31 astetta patteriverkkosta tuleva lämpö
20 ?

Mutta jos teen tässä seuraavaksi statlinkin lokin sekä monitor lokin niin eikähän noista jotain saada irti.
Tuo viimeinen arvo voi olla huonelämpö. Mutta tekemällä lokin nuo kaikki arvot selvinnevät aika nopeasti.

Onneksi olkoon Jyrki! Olisi todella mainiota, jos voisi seurata Thermian pumppuja suoraan sarjaliitännästä. Kas kun Ruotsin veljesfoorumilla ei kukaan ole ottanut asiaa puheeksi. Mutta siellä pumppufoorumi on markkinoinut omia Richardin loggereita.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #21 : 18.03.09 - klo:17:49 »
Lainaus
Onneksi olkoon Jyrki! Olisi todella mainiota, jos voisi seurata Thermian pumppuja suoraan sarjaliitännästä. Kas kun Ruotsin veljesfoorumilla ei kukaan ole ottanut asiaa puheeksi. Mutta siellä pumppufoorumi on markkinoinut omia Richardin loggereita.

Mielenkiintoista! Kerro lisää Richardin loggereista. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #22 : 18.03.09 - klo:18:29 »
Lainaus
Mielenkiintoista! Kerro lisää Richardin loggereista. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
VärmepumpsForumin yhteydessä on pyörinyt kauppa, josta voi osaa dataloggerin ja siihen kaapelitavaraa. Muistaakseni foorumin admi "Richard" on nuo joskus kehitellyt.
« Viimeksi muokattu: 18.03.09 - klo:19:16 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #23 : 19.03.09 - klo:08:59 »
Lainaus
Lainaus
Mielenkiintoista! Kerro lisää Richardin loggereista. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
VärmepumpsForumin yhteydessä on pyörinyt kauppa, josta voi osaa dataloggerin ja siihen kaapelitavaraa. Muistaakseni foorumin admi "Richard" on nuo joskus kehitellyt.

Mainittu Richardin loggeri mittaa lämpötiloja ja sähkönkulutusta, mutta ei osaa keskustella pumppujen ohjauslaitteiden ja niiden datan kanssa.

http://www.logger2020.se/index.html

Itse foorumi on täällä

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php

Toinen ruotsalainen foorumi jossa on paljon keskustelua mittalaitteista on sääasemien harrastajien http://www.temperatur.nu/forum/ Myös sen yhteydessä on nettikauppa jossa on monenlaisia härveleitä tarjolla.




Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #24 : 19.03.09 - klo:13:30 »
Lokit löytyy nyt tältä:

http://www.saunalahti.fi/~mchilly/

siellä on statlinkin tuottama minuutti loki sekä serial-monitorin loki sarjaliikenteesta samana aikana.

Tuota jos joku softaguru ehtisi tutkia niin saataisin tämäkin asia etenemään.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #25 : 19.03.09 - klo:21:59 »
Guru en ole, mutta kurkkasin silti.

Eikö tuossa mene ainakin jotenkin niin, että pc kysyy jotakin kirjoittamalla "74 xx" ja pumppu vastaa "54 5c xx yy 00"

Jos katsoo esim tuota hot wateria, joka on 52 astetta (heksana 34), niin sillä löytyy rivit:
request 74 07
answer 54 5c 07 34 00

Eli pc:n kyssärissä tuo 74 tarkoittaa jotakin että "kerro minulle" ja sitä seuraa aina jokin haluttu koodi joka on esim kuumalle vedelle tuo 07 (fwd:lle 05, radiator return 06, jne)

Pumpun vastauksessa näyttäisi olevan aina(?) alkulitania 54 5c, jonka jälkeen tulee kysytyn tiedon koodi ja kysytyn tiedon arvo ja lopuksi loppumerkit 00.

Tuossa aivan alussa liikennöintiä on varmaan jokin alkuhuhuilu...

Ja joo, tuo em päättely voi olla ihan puuta heinää :)

Edit: Jaa olammi olikin jo vastaillut melkein samat asiat tuossa aiemmin. No ehkä tuossa on sitten jotakin järkeä...
« Viimeksi muokattu: 19.03.09 - klo:22:08 kirjoittanut tunkki »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #26 : 20.03.09 - klo:09:36 »
Mainiota, että tiedonsiirron salat alkavat selvitä. Eli tiedon laji näkyy neljännestä heksa-arvosta ja tiedon sisältö on viidennessä.

Silloin voisi kysyä pumpulta vain muuttuvia arvoja tietyin välein (1-5 minuuttia?) ja jättää vakiona pysyvän huonearvon pois. Luulen, että siisti taulukko ja käppyrät on helppo tehdä OpenOffice Calciin ja Exceliin.

Jyrki, voisitko kertoa ja pistää vaikka kuvia siitä, miten hoidit fyysisen liitännän Thermian pumppuun. Jos vaikka muutkin innostuisivat...

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #27 : 20.03.09 - klo:10:28 »
Tällä hetkellä käytän Husdatasta ostettua kaapelia LP-koneen EXT portin ja PC:n sarjaportin välissä. Mitä tuo kaapeli sisältää sitä en ole vielä selvittänyt. Pikaisesti jos lähden arvaamaan siinä on RS-485 -> RS-232 muunnin? Varmaan olen rajusti väärässä.  :-?

http://www.husdata.se/eng/info_H14.asp

EDIT:
On näköjään tuo sisälukutaito aika huono kun en huomannut tuota Husdatan infoa:

  • "Connection of heatpump to PC through galvanic isolated interface."

Eli parhaassa tapauksessa se on ihan tavallista RS-232:ta  :D
« Viimeksi muokattu: 20.03.09 - klo:12:36 kirjoittanut McHilly »

Poissa LPfreak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • V10,5 170m kaivo 3x putkeet
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #28 : 20.03.09 - klo:14:19 »
Richard:in SW PCn puoli on Made in Finland.  :D
Vertailin ladattavan käytöohjen ja SWn mitä itsekin käytän 1W logituksessa.
Yksi - yhteen. Ladattavissa vapaasti. Kaaviokuva saa muokattu itse
johon lämpötilat esitetään, ohjet sisällää

http://elektroniikka.org/thermometer/?page=mainpage

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #29 : 21.03.09 - klo:11:33 »
Lainaus
Tällä hetkellä käytän Husdatasta ostettua kaapelia LP-koneen EXT portin ja PC:n sarjaportin välissä. Mitä tuo kaapeli sisältää sitä en ole vielä selvittänyt. Pikaisesti jos lähden arvaamaan siinä on RS-485 -> RS-232 muunnin? Varmaan olen rajusti väärässä.  :-?

http://www.husdata.se/eng/info_H14.asp

EDIT:
On näköjään tuo sisälukutaito aika huono kun en huomannut tuota Husdatan infoa:

  • "Connection of heatpump to PC through galvanic isolated interface."

Eli parhaassa tapauksessa se on ihan tavallista RS-232:ta  :D


Husdatan kaapelin hw-osa on alunperin amerikasta hankittu ja sitä on epoxilla naamioitu.  Googlella etsimällä voisi päästä jäljille.

Ivt:n hsusdata aktiviteettien hoitaminen on uskomattoman verkkaista.

http://www.ivtathome.se/pages/startpage.asp?lngLangID=1

Ja muu merkkituki loppui kuin seinään.   Aika huonosti hoitavat asiaa, että korvaavalle tuotteelle on kysyntää.  Omassa kaapelissa ei ole tuota mustaa muovista välipurkkia lainkaan.

googlella liipaisten asiaa:
http://www.pmalmberg.com/2006/09/

näyttääkö tutulta
http://photos1.blogger.com/photoInclude/blogger2/503/4190/1600/P1020633.jpg


"  As can be seen, it’s just a four-wire cable, with some circuitry for galvanic isolation in one end and a D-sub with an USB-plug for power supply.

The image shows how it looked like before I started working on it. Today the curcuit board is mounted inside the heat pump  "

" I’m currently waiting on some hardware that will enable me to connect my PC to it and log temperatures and other interesting data over time. The hardware in question is actually just an RS232 cable, but with added galvanic isolation between the PC and the heat pump. I guess I could have built it on my own, but it was cheap enough, and it comes with a nice (at least it looks promising) program to log the data.  "



« Viimeksi muokattu: 21.03.09 - klo:11:49 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #30 : 21.03.09 - klo:16:17 »
Nyt sain oman kaapelin kaivettua Diplomatin sisältä ulos ja kurkistettua mitä se on syönyt:

http://picasaweb.google.fi/jyrmakin/Thermia#

  • ST232AC VERY HIGH SPEED, ULTRA LOW POWER CONSUMPTION 5V POWERED RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #31 : 21.03.09 - klo:17:53 »
Ok, 207:t on niitä optoerottimia ja st232 on tasomuunnin, mutta tuosta picistä ei sitten tiedä Erkkikään mitä siellä on sisällä :( Vaikeusaste taisi juuri nousta dekadilla tai parilla... Saisiko noita Thermian ext-portin (vaimikäsenytoli?) pinnijärjestystä jostakin? Joltakin tutulta huoltomieheltä tms? Niiden pinnien merkinnöistä voisi saada hyvää vihiä, mitä noissa picin ja pumpun välisissä naruissa liikkuu.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #32 : 21.03.09 - klo:18:42 »
Lainaus
Saisiko noita Thermian ext-portin (vaimikäsenytoli?) pinnijärjestystä jostakin? Joltakin tutulta huoltomieheltä tms? Niiden pinnien merkinnöistä voisi saada hyvää vihiä, mitä noissa picin ja pumpun välisissä naruissa liikkuu.
Katsopa vaikka Thermian ruotsinkielistä Diplomat-pumppujen tai suomenkielistä Duo-pumppujen sähköohjeiden sivuja 4, 8, 12 jne.

Auttaisiko noiden kuvien yläosassa kerrottu pinnien järjestys eteenpäin? Olisi todella mukava saada mahdollisimman yksinkertaisin virityksin tietokoneen ja pumpun juttelemaan keskenään.
« Viimeksi muokattu: 21.03.09 - klo:18:45 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #33 : 21.03.09 - klo:19:59 »
Hämmennetään vielä hieman lisää soppaa, netin syövereistä löytyi joku pellettikeskustelu jossa oli viitattu noihin thermian kaapeleihin:

http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/viewtopic.php?t=150

http://www.freewebs.com/libisainen/

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #34 : 22.03.09 - klo:11:21 »
Lainaus
http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/viewtopic.php?t=150

Tuolla mainitaan että protokolla olisi COMLI, pikaisella googlettamisella protokollasta löytyy ainakin jotakin tietoa...

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #35 : 23.03.09 - klo:08:56 »
COMLI

Developed by the Alfa Laval company, COMLI (or COMmunication LInk) enables communication between control and substations.

Its physical layer uses the standard operation mode with start bit, data bits, parity and stop bit. Communication operates in  half-duplex mode, a master supports simultaneous communication with several slaves.


Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #36 : 23.03.09 - klo:12:59 »
Lainaus
Hämmennetään vielä hieman lisää soppaa, netin syövereistä löytyi joku pellettikeskustelu jossa oli viitattu noihin thermian kaapeleihin:

http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/viewtopic.php?t=150

http://www.freewebs.com/libisainen/
Itseäni lainaten, elikkäs tuota kaapelia on saanut Ruotsista Thermian jälleenmyyjältä noin 75e hintaa. Kuvien perusteella näyttää sisältävän saman raudan kuin Husdatan kaapeli.

Samoin googletin muutamaa pelletti foorumia ja löysin ruotsista tälläsen jutun http://pellets.info/viewtopic.php?t=901 joku ruotsinkielen paremmin taitava voisi lukaista läpi.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #37 : 23.03.09 - klo:15:49 »
Katselin noita kerättyjä thermialokeja. Statustietojen osalta asia on hieman epäselvä, mutta alla luultava arvaus noiden ID:den ja tuon lokin otsikkoavainten välillä. Valitettavasti tuota sarjalokia oli sen verran lyhyeltä ajalta, että siitä ei voi päätellä oikein tarkasti eikä oikein mitään noista tilatiedoista.

Eli joku client siellä kyselee niitä arvoja komennolla "t" ja ID. Pumppu vastaa aina "T\", ID ja 16-bittisen kokonaisluvun, jossa vähiten merkitsevä tavu aina ensin. Tuo viimeinen 00 ei siis ole mikään loppumerkki, kuten tunkki meinasi vaan se on sen mitatun suureen osa, tosin suurimmassa osassa tapauksista se on 0, koska luvut ovat pienempiä kuin 256.

Alla ID ja sitä vastaava sarake tuossa mitatussa datassa. Huomaa, että nämä ovat arvauksia. Vaatisi pidemmältä ajalta dataa tuosta sarjaliikenteestä, että voisi olla varma. Sarjaporttilokissa on nyt vain muutaman minuutin datat ja arvot eivät paljon heilahtele. Pidemmällä aikavälillä tuossa lokitaulukossa arvotkin muttuvat, mutta sitä tukevaa dataa ei nyt ole, että voisi varmasti verrata:

0:  402 outdoor
1:  405 room
3:  431 room_target
5:  404 fwd
6:  401 radiator return
7:  403 hot water
8:  410 cold fluid out
9:  409 cold fluid in
14:  434 calc_shunt_flow
16:      
25:  430 integral
51:            
52:  450 heat_curve
53:  451 curve_min
54:  452 curve_max
55:  ??? curve
56:  ??? curve
57:  ??? curve
58:  456 heatstop
59:  457 lowered_room_temp
68:  458 start temperature hot water
73:  462 integral A1 start HP
84:  459 stop temperature hot water
86:  440 runtime_heatpump
106:  441 runtime_aheat
108:  443 runtime_hotwater
114:  442 runtime_aheat2
« Viimeksi muokattu: 23.03.09 - klo:15:53 kirjoittanut olammi »

Poissa KSE

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #38 : 23.03.09 - klo:17:03 »
Online ohjeessa: http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Online%20ohje%20A5-T_v4_2_PAGEFLOW.pdf näyttäisi olevan taulukko noille ID:lle. Sivu 16 ->

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermiaan DIY loggeri
« Vastaus #39 : 24.03.09 - klo:08:46 »
olammi :Miten pitkän lokin tarvitset tuosta serial datasta? Voin loggerin päälle vaikka yöksi.



Tälläset sysID löytyy StatLinkistä:

401 radiator return
402 outdoor
403 hot water
404 fwd
405 room
409 cold fluid in
410 cold fluid out

413 compressor
412 ground loop pump
414 add heat 1
415 add heat 2
416 radiator pump
418 tree-way valve

430 intergal
431 room target
432 calc shunt flow val.
440 runtime heatpump
441 runtime a-heat1
442 runtime a-heat2
443 runtime hot water

450 heat curve
451 curve min
452 curve max
453 curve +5
454 curve 0
455 curve -5
456 heatstop
457 lowered room temp
458 start temp Hotwater
457 stop temp Hotwater
462 integral A1 Start HP
463 oparational mode

« Viimeksi muokattu: 24.03.09 - klo:08:48 kirjoittanut McHilly »