Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena  (Luettu 36970 kertaa)

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« : 24.10.12 - klo:18:16 »
Aihe taitaa olla se kuuluisa matolaatikko, mutta avataanpa nyt kuitenkin.

Tuolla Lämpöässän alueella oli keskustelua, mitä maksaa lämpimän käyttöveden tuotto. Yleinen asennehan on, että tulistinpumpulla käyttövesi tulee etenkin lämmityskauden aikana edullisesti ja vaihtovenalla se taas maksaa mansikoita.

Mun pointti on oikeastaan se, että väitän pumpun säätöjen vaikuttavan asiaan huomattavasti enemmän kuin sen, onko pumpussa tulistuksenpoistoa vai ei. Tässäpä esimerkki omasta taloudesta:



Tuo on eiliseltä ja siinä tehdään laakista koko vuorokauden käyttövesi. Sähköä kului mittarilta lukien (kompuralla ja kiertovesipumpuilla omansa) yhteensä 2,3kWh. Käyntijakson aikana käytetään suihkua (39C lämpöistä) yhteensä 220l edestä (kahden aikuisen suihkuttelu), joka meillä toistuu päivittäin. Päivän aikana käyttövettä ei hirveämmin käytetty. Käsienpesut sun muut toki, mutta unohdetaan ne nyt. Kaikkiaan vettä kuluu n. 300l/vrk. pidemmän aikavälin keskiarvona.

Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että muuta lämpimän veden käyttöä ei ole kuin tuo suihkuttelu niin oletuksella, että kunnan verkosta tulee 7C vesi (mittaan tänään jos muistan), valutetaan viemäriin energiaa:

(1000*4,2*0,22*32)/3600 = 8,2 (kWh) (Motiva)

Tästä saadaan COP 8,2kWh/2,3kWh = 3,57

[edit]Mittasin pikasesti kylmän veden lämpötilan keittiön lavuaarista. Juoksutin vain hetken eli vähän varmaan vielä olisi laskenut, mutta 10,0C nyt näytti. PT100 anturilla mitattu. Elikkäs:

(1000*4,2*0,22*29)/3600 = 7,44 (kWh)

COP = 3,24

... ja taas siis laskettu sillä oletuksella, että suihkun käytön lisäksi ei olisi muuta lämpimän veden kulutusta.
[/edit]

Eli hieman parempi kuin Lämpöässän keskustelussa lämmityskaudella tuotettu käyttövesi... (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2221.msg23691#msg23691)

Nyt en yritä sanoa, että vaihtovena olisi lämpimän käyttöveden tekoon parempi kuin tulistinpumppu vaan ainoastaan, että sopivilla säädöillä on suuri merkitys.

Mulla on tuossa kv-ajossa se ajatus, että vaihtovenalla lämmintä vettä kannattaa tehdä silloin kun kulutus on suurta. Eli MLP:lla käytännössä jarrutetaan käyttöveden viilenemistä. Tämä näkyy käppyrältä hyvin. Käyttövesi viilenee sen aikaa kun suihkua käytetään, mutta vain 39C asti, joka on mulla tavoitelämpötila suihkun lopussa. Eli siis haluan saada 39C lämpöistä vettä suihkun loppuun asti. Sopivat asetukset on löytynyt haarukoimalla ja nyt niihin ei tarvitse enää koskea. Sama sykli toistuu aina kerran vuorokaudessa kun käy suihkussa. Tällä tavalla lauhtumislämpötila pysyy suht matalana, joka taas mahdollistaa hyvän lämpökertoimen.

Mikään ei tietenkään estä ohjaamasta tulistinpumppua samalla tavalla... Se selvä etu tulistuksenpoistossa tietenkin on, että lämmönjako ei katkea kun tehdään käyttövettä. Eli tokihan se tulistuksenpoisto on kiva juttu, mutta sitten kun miettii hankintahintaa...

Sitten vaan raivoisaa keskustelua suuntaan jos toiseenkin...  :D
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:08:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #1 : 24.10.12 - klo:18:46 »
Lainaus
että kunnan verkosta tulee 7C vesi (mittaan tänään jos muistan), valutetaan viemäriin energiaa:

(1000*4,2*0,22*32)/3600 = 8,2 (kWh) (Motiva)

Tästä saadaan COP 8,2kWh/2,3kWh = 3,57

Meillä tulee nyt kunnan verkosta noin 12 asteista vettä laskee siitä sitten talven aikana noin 5 asteeseen.

Sen paremmin matolaatikkoon kajoamatta, seppaant taitaa olla laskenut tulistinpumpun copit patterikohteessa, meillä lattialämmitystulistajilla lienee karvan parempi :). Moni Lässäläinen tuntuu ajavan pumppuaan ihan liian isoilla lämmöillä (ei koske seppaantia) , Lässän ja asentajien ohjeet ja arvot ovat omasta mielestäni aivan liian tuhlailevat, jo pienellä asetusten ja Trendin ihmettelemisellä saa jo mukavia "säästöjä" aikaan.

Xargohan on säätänyt omaa pumppuaan enemmän kuin Pentti Peruskäyttäjä.

Nyt kun minullakin on oma kWh mittari Lässässä niin voisin kun kerkeän niin raapaista jotain dataa ihmeteltäväksi.
« Viimeksi muokattu: 24.10.12 - klo:19:06 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #2 : 24.10.12 - klo:18:47 »
Aika hyvään COPpiin olet päässyt, vaikka keruunesteen lämpö onkin aika korkea. TM:n testissä 5 asteen keruulämmöllä päästiin parhaimmillaan 2,8 COP arvoon.

Eipä taida joka taloudessa onnistua tuollainen lämpimän käyttöveden käytön ajastaminen yhdelle käyntijaksolle. Sulla taisi olla käyttöpressona se matalammalla katkaiseva. Mulla katkaisuhetken paineputken lämpö on 106C ja menovesi 62, joten menee COP väkisinkin huonommaksi ja kv-jaksoja tulee väh. 2/vrk.

justus01

  • Vieras
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #3 : 24.10.12 - klo:19:23 »
Lainaus
Aika hyvään COPpiin olet päässyt, vaikka keruunesteen lämpö onkin aika korkea. TM:n testissä 5 asteen keruulämmöllä päästiin parhaimmillaan 2,8 COP arvoon.


Lämmitettiinkö TM:n testissä varaaja +55c asteeseen vai +50c asteeseen?
Sveitsin testeissä +5/+45 COP:t liikkuneet tänä vuonna tehdyissa testeissä välillä 3.5..4.4. Vastaavasti +5/+55 COP:t välillä 2.6...3.2.
Näiden perusteella olettaisin TM:n lämmittäneen +55c asteeseen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.12 - klo:19:44 kirjoittanut justus01 »

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #4 : 24.10.12 - klo:19:45 »
Lainaus
Moni Lässäläinen tuntuu ajavan pumppuaan ihan liian isoilla lämmöillä (ei koske seppaantia) , Lässän ja asentajien ohjeet ja arvot ovat omasta mielestäni aivan liian tuhlailevat, jo pienellä asetusten ja Trendin ihmettelemisellä saa jo mukavia "säästöjä" aikaan.

Tätä on tullut itsekin ihmeteltyä. Ilmeisesti vakkarisäädöillä esim. kuumakaasun lämpötila menee yli Copelandin speksien (107C). Sulla näkyy pysyvän järkevissä lukemissa.

Laita ihmeessä käyttöveden kulutuslukemia tänne jos jaksat (muutkin voi laittaa). Ei ole tarkoitus mitään kilpailua järjestää, mutta olisi kiva jos saataisiin vähän kerättyä tietoa yhteen paikkaan eri järjestelmien todellisista eroista.

Lainaus
Eipä taida joka taloudessa onnistua tuollainen lämpimän käyttöveden käytön ajastaminen yhdelle käyntijaksolle. Sulla taisi olla käyttöpressona se matalammalla katkaiseva. Mulla katkaisuhetken paineputken lämpö on 106C ja menovesi 62, joten menee COP väkisinkin huonommaksi ja kv-jaksoja tulee väh. 2/vrk.

Joo ei se meilläkään yhteen käyntijaksoon varmaan jää kun saan kierron viriteltyä. Laitan sen tosin kylppärien valokatkasimien taakse, mutta väkisinkin se varmaan jonkin verran silti sekottaa.

Presso katkasee näköjään 28,6bar(a) kohdalla:

http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%C3%A4mp%C3%B6/markahoyr.gif/_full.jpg

Eli 65,36C lauhtumislämpötilassa. Korkea katkaisu ei tosin ole ongelma, kunhan lämmintä käyttövettä ei kuluteta silloin kun pumppu jauhaa käyntijakson loppupäätä. Näin huonoimmalla mahdollisella lämpökertoimella jauhetaan vain vähän aikaa. Korkealta katkaisu taas on hyvä juttu sen takia, että tällöin lämpö kerrostuu paremmin ja siten kestää pidemmän aikaa käyttöä ennen kuin tarvitaan uusi käyntijakso. Pahinta lämpökertoimen kannalta on jos suihkuun mennään juuri kun käyntijakso on loppumaisillaan (siis vaihtovenalla). Tulistinpumpun pitäisi ainakin teoriassa (varmaan käytännössäkin, ei vaan mulla ole kokemusta) olla vähemmän herkkä näiden ajoitusten kanssa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #5 : 24.10.12 - klo:19:46 »
Lainaus
Eli MLP:lla käytännössä jarrutetaan käyttöveden viilenemistä. Tämä näkyy käppyrältä hyvin. Käyttövesi viilenee sen aikaa kun suihkua käytetään, mutta vain 39C asti, joka on mulla tavoitelämpötila suihkun lopussa. Eli siis haluan saada 39C lämpöistä vettä suihkun loppuun asti. Sopivat asetukset on löytynyt haarukoimalla ja nyt niihin ei tarvitse enää koskea. Sama sykli toistuu aina kerran vuorokaudessa kun käy suihkussa. Tällä tavalla lauhtumislämpötila pysyy suht matalana, joka taas mahdollistaa hyvän lämpökertoimen.

Mikään ei tietenkään estä ohjaamasta tulistinpumppua samalla tavalla.

Kyllä tämä periaate taitaa olla kaikissa tulistinpumpuissa ihan vakiona. ;)

Eli käyttöveden esilämmitys yhdellä tai kahdella kierukalla lämpöjohtoverkon varaajassa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #6 : 24.10.12 - klo:20:01 »
Lainaus
Lainaus
Aika hyvään COPpiin olet päässyt, vaikka keruunesteen lämpö onkin aika korkea. TM:n testissä 5 asteen keruulämmöllä päästiin parhaimmillaan 2,8 COP arvoon.


Lämmitettiinkö TM:n testissä varaaja +55c asteeseen vai +50c asteeseen?
Sveitsin testeissä +5/+45 COP:t liikkuneet tänä vuonna tehdyissa testeissä välillä 3.5..4.4. Vastaavasti +5/+55 COP:t välillä 2.6...3.2.
Näiden perusteella olettaisin TM:n lämmittäneen +55c asteeseen.

TM kertoo tehneensä testin näin: tunnin välein tehtiin kaksi 50l suuruista 55C:sta lämpimän kv:n juoksutusta. Keskimäärin yksi juoksutus oli energiasisällöltään 2,82 kWh. Litramääeä tasattiin tuohon energiamäärään, jos lämpötila ei ollut tasan 55C.

Omituisinta oli tosiaankin tuloksissa näkyvä menoveden lämpö joka oli kuitenkin 35, 45 ja 55. Ei täysin auennut minulle.

peki

  • Vieras
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #7 : 24.10.12 - klo:20:46 »
Nuo 35,45 ja 55 astetta on lämmityspuolen lämpöjä. Käyttövesi on erikseen.
Kyseessä siis vaihtovena koneet.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #8 : 24.10.12 - klo:21:10 »
Niin oli, mutta se tuntuu oudolta kun oli saatu selviä eroja käyttövesi COP-arvoihin 5/35 ja 5/45 tilantelle. Oli siis samaan aikaan lämmityspuolta kuormitettu noilla lämpötiloilla, mutta ei sen luulisi vaikuttavan tuon taivaallista vaihtovenan ollessa kv-asennossa.

peki

  • Vieras
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #9 : 24.10.12 - klo:21:37 »
Juu, eroja ei juuri ollut. Toisilla toimii jopa tehokkaammin 45c kuin 35c :)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #10 : 25.10.12 - klo:09:53 »
Lainaus
Lainaus
Moni Lässäläinen tuntuu ajavan pumppuaan ihan liian isoilla lämmöillä (ei koske seppaantia) , Lässän ja asentajien ohjeet ja arvot ovat omasta mielestäni aivan liian tuhlailevat, jo pienellä asetusten ja Trendin ihmettelemisellä saa jo mukavia "säästöjä" aikaan.

Tätä on tullut itsekin ihmeteltyä. Ilmeisesti vakkarisäädöillä esim. kuumakaasun lämpötila menee yli Copelandin speksien (107C). Sulla näkyy pysyvän järkevissä lukemissa.

Laita ihmeessä käyttöveden kulutuslukemia tänne jos jaksat (muutkin voi laittaa). Ei ole tarkoitus mitään kilpailua järjestää, mutta olisi kiva jos saataisiin vähän kerättyä tietoa yhteen paikkaan eri järjestelmien todellisista eroista.

Ajelin tuossa hieman testiä, nyt saan kerättyä dataa lauhduttimen lämmöistä, keruunesteen lämmöistä ja pumpun viemästä kokonaisenergiasta. Ongelmaksi tulee nyt se, että miten erotella käyttövesi tuosta, koska tässä Lässässähän on vain yksi varaaja eli tehdään lämmitysvettä ja käyttövettä samanaikaisesti.

Eli nyt talviaikaan lienee sama coppi niin lämmitykseen kun käyttöveteen silloin kun tulistus toimii  "oikein".

Eli minä en saa mitattua tuon lässän antotehoa, valmistaja ilmoittaa 0/35 arvoilla 9,9 kW, osaako joku sanoa mitä se voisi olla tämän testin arvoilla, 7/33 (nämä keskiarvoja keruunesteestä ja lauhduttimelta ulostulosta). Tämän antotehon kun tietäisi niin voisi laskea jotain.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #11 : 25.10.12 - klo:10:54 »
Kun Xargo kirjoitti tuossa aiemin että monessa Lässän pumppussa menee kuumakaasun lämpötila yli Copelan speksien (107C) niin kertokaahan minulle miten tosiasiassa on ainakin minun Gebwellin T12 pumpussa kuumakaasun lämpötila pysyy koko ajan alle 85 C. Gebwelissähän säädetään käyttöveden lämpötila (joka mitataan ylemmän käyttövesikierukan keskiöstä) johon säädetään tavoitelämpötila ja sitten jokin kytkentäero ja alasäiliön lämpötila mitataan alemman lämminvesikierukan keskiöstä (sijaitsee puolessa välin varaajaa) jota ohjaa taas talon lämmityspiirin lämpökäyrä. Minusta näillä erittäin yksinkertaisilla säädöillä toimii erittäin hienosti varsinkin kun varaaja tuntuu kerrostuvan erittäin hyvin.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #12 : 25.10.12 - klo:19:19 »
Lainaus
Eli minä en saa mitattua tuon lässän antotehoa, valmistaja ilmoittaa 0/35 arvoilla 9,9 kW, osaako joku sanoa mitä se voisi olla tämän testin arvoilla, 7/33 (nämä keskiarvoja keruunesteestä ja lauhduttimelta ulostulosta). Tämän antotehon kun tietäisi niin voisi laskea jotain.

Olisi varmaan helpompi arvailla antotehoa jos tietäisi kompuran mallin. Pitäisi lukea kompuran kyljessä. Jos arvataan, että kyseessä olisi ZH30K4E-TFD (täsmää suurinpiirtein tuohon 0/35 caseen), niin antoteho tuossa 7/33 toimintapisteessä olisi Select 7:n mukaan 11,20kW ja ottoteho 2,4kW (pelkkä kompura siis). Höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat on arvattu alla olevan seppaantin väsäämän kuvan pohjalta. Tosiaan Selectin mukaan COP on 4,67 ja seppaantin tapauksessa todellinen COP oli pykälän matalampi eli tulisko sulle sitten 3,67... Täsmääkö edes hehtaariluokassa sähkömittarin kanssa?


Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #13 : 25.10.12 - klo:19:37 »
Lainaus
Lainaus
Eli MLP:lla käytännössä jarrutetaan käyttöveden viilenemistä.

Kyllä tämä periaate taitaa olla kaikissa tulistinpumpuissa ihan vakiona. ;)

Eli käyttöveden esilämmitys yhdellä tai kahdella kierukalla lämpöjohtoverkon varaajassa.

Eli siis tulistinpumput tekevät käyttövettä ainoastaan kun käydään suihkussa? Ei kai? Tarkoitin siis, että suihkun aikana vesijohtoverkosta tulee kylmää vettä, jonka ajamalla lauhduttimelle, saadaan lauhtumislämpötila pysymään matalana. Tämä näkyy siis tosta mun käppyrästä siitä, että menoveden lämpötila ja kuumakaasun lämpötila laskee selvästi välillä 19:47-19:52. En ole kyllä vastaavaa muotoa nähnyt kenenkään muun trendistä. Muttasiis yhtälailla tuon voi toteuttaa tulistinpumpulla kuin vaihtovenallakin.

Tuo lämmönjaolla esilämmittäminen on joko huonompi tai parempi vaihtoehto (pelkästään orjallisesti lämpökerrointa tuijottaen) riippuen siitä, millä painetasolla se lämmitysvesi on tuotettu. Eli vaikka Renoon tämänhetkiseltä trendiltä lukien jakson puolivälistä n. 16,43bar(a) (pitäisi toki mitata mittarilla, että voisi sanoa varmuudella). Mulla se on tuossa 19:50 kohdalla 14,99bar(a). Kun suihkuttelu loppuu niin painetaso lähtee mulla nousuun ja käyttöveden teko katkaistaan kun paine on 28,6bar(a).

Siis selvä juttuhan on, että vaihtovena ottaa takkiin veden loppukuumennuksessa. Pointti mulla oli vaan, että vaihtovenaa voi ohjata niin, että volyymi tuotetaan matalalla painetasolla kun vähän säätää asetuksia. Tällöin vaihtovena taitaa pyöriä suurinpiirtein samoissa lämpökertoimissa kv-ajossa kun tulistinpumppu.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #14 : 25.10.12 - klo:19:55 »
Lainaus
Lainaus
Eli minä en saa mitattua tuon lässän antotehoa, valmistaja ilmoittaa 0/35 arvoilla 9,9 kW, osaako joku sanoa mitä se voisi olla tämän testin arvoilla, 7/33 (nämä keskiarvoja keruunesteestä ja lauhduttimelta ulostulosta). Tämän antotehon kun tietäisi niin voisi laskea jotain.

Olisi varmaan helpompi arvailla antotehoa jos tietäisi kompuran mallin. Pitäisi lukea kompuran kyljessä. Jos arvataan, että kyseessä olisi ZH30K4E-TFD (täsmää suurinpiirtein tuohon 0/35 caseen), niin antoteho tuossa 7/33 toimintapisteessä olisi Select 7:n mukaan 11,20kW ja ottoteho 2,4kW (pelkkä kompura siis). Höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat on arvattu alla olevan seppaantin väsäämän kuvan pohjalta. Tosiaan Selectin mukaan COP on 4,67 ja seppaantin tapauksessa todellinen COP oli pykälän matalampi eli tulisko sulle sitten 3,67... Täsmääkö edes hehtaariluokassa sähkömittarin kanssa?

Kompuran tarkkaa merkkiä en tiedä, se on huputettu ja tuo paikka on niin ahdas, että lähes mahdoton ottaa edes huppu pois :), mutta olisiko sama malli kuin seppaantilla mutta pykälää isompi.

Ohessa kuva vedosta, ensin vedetty tuunatuilla säädöillä, eli tässä uudessa lässässä ei saa normaalisti ala_min arvoa 30 pienemmäksi, mutta minulla on vastuksella laskettu tätä arvoa. Toiset käppyrät ovat ala_min 30 arvolla tehty. Paremmalla tulee kompuran ottotehoksi keskimäärin 2,76 kWh ja normaalilla asetuksella 2,9kWh. Tuosta jos hätäisesti laskee niin tuunatulla tulisi Copiksi 4,05 jos ajattelee tuon sinun antotehon 11,2 kWh mukaan ja normaalisti alimmalla asetuksella 3,86. Ja ottotehossa on mukana kaikki, maavispilää ja kiertovesipumppuja myöden.





http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #15 : 25.10.12 - klo:20:33 »
Lainaus
Paremmalla tulee kompuran ottotehoksi keskimäärin 2,76 kWh ja normaalilla asetuksella 2,9kWh. Tuosta jos hätäisesti laskee niin tuunatulla tulisi Copiksi 4,05 jos ajattelee tuon sinun antotehon 11,2 kWh mukaan ja normaalisti alimmalla asetuksella 3,86. Ja ottotehossa on mukana kaikki, maavispilää ja kiertovesipumppuja myöden.

Ihanhan se näkyy siihen suuruusluokkaan osuvan näillä arvauksilla kuin pitikin. Laskin tossa vielä pahisuttani, paljonko Selectin mukaan olisi COP tuolle mun ekan postauksen käppyrälle ja 4,09 sieltä tuli. Lämpökerrointa saisi parannettua katkasemalla aikasemmin kuin 28,6barissa. Tosin silloin joutuisi tekemään useamman käyntijakson vuorokaudessa.

Tota sun laskentaa voisi vielä vähän tarkentaa sillä, että lauhtumislämpötila muuttuu menoveden lämpötilan mukaan. Enemmän tosin tulee virhettä muista arvauksista kuin tuosta lämpötilojen keskiarvoistamisesta.

Tuo on kyllä fiksua touhua mitä teet, että ajelet mahdollisimman alhasilla lämmöillä.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #16 : 26.10.12 - klo:19:55 »
Lainaus
Joo ei se meilläkään yhteen käyntijaksoon varmaan jää kun saan kierron viriteltyä. Laitan sen tosin kylppärien valokatkasimien taakse, mutta väkisinkin se varmaan jonkin verran silti sekottaa.

Mitenkä lähellä teillä on pumppu noita "käsienpesupisteitä"? Meinaan että meillä ainakin kiertovesipumppu saa pyöriä useamman minuutin ennenkuin hanasta tulee lämmintä per heti.

Toinen kysymys liittyy noihin suihkusekoittajiin. Vaimolta on tullut useamman kerran kommenttia että suihkusta tulee liian kylmää, vaikka "alaminimi" käyttövedelle on säädetty 42-asteeseen. Toisin sanoen suihkusta tulee sillon ehkä 30-asteista vaikka pumppu näyttää että varaajassa on 43 astetta ja termostaatti on käännetty niin kuumalle kuin mahdollista. Pintaan vedetty kuumavesiputki tuntuu kuitenkin kädellä reilusti lämpimämmältä. Samoin suihkusta tuntuu vaimon mukaan tulevan liian viileää vettä mikäli lämpimän käyttöveden ajastettu kierto on päällä samaan aikaan. Haluaa kuulemma öljylämmityksen takaisin  :-?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #17 : 26.10.12 - klo:20:04 »
Lainaus
Lainaus
Joo ei se meilläkään yhteen käyntijaksoon varmaan jää kun saan kierron viriteltyä. Laitan sen tosin kylppärien valokatkasimien taakse, mutta väkisinkin se varmaan jonkin verran silti sekottaa.

Mitenkä lähellä teillä on pumppu noita "käsienpesupisteitä"? Meinaan että meillä ainakin kiertovesipumppu saa pyöriä useamman minuutin ennenkuin hanasta tulee lämmintä per heti.

Toinen kysymys liittyy noihin suihkusekoittajiin. Vaimolta on tullut useamman kerran kommenttia että suihkusta tulee liian kylmää, vaikka "alaminimi" käyttövedelle on säädetty 42-asteeseen. Toisin sanoen suihkusta tulee sillon ehkä 30-asteista vaikka pumppu näyttää että varaajassa on 43 astetta ja termostaatti on käännetty niin kuumalle kuin mahdollista. Pintaan vedetty kuumavesiputki tuntuu kuitenkin kädellä reilusti lämpimämmältä. Samoin suihkusta tuntuu vaimon mukaan tulevan liian viileää vettä mikäli lämpimän käyttöveden ajastettu kierto on päällä samaan aikaan. Haluaa kuulemma öljylämmityksen takaisin  :-?

Meillä on sama pumppu ja käynnistysrajan olen laskenut 38 asteeseen, ei lämpimän kv-kiertoa. Suihkuvesi on aina riittänyt (4h) ja suihkun hana hieman puoltaväliä kuumemmalla riittää hyvin jopa suihkun alla lämmittelyyn. Kuumimpaan asentoon ei voi edes kääntää tai nahka palaa. Matka pumpulta suihkuun on tosin lyhyt ehkä n. 5m.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #18 : 26.10.12 - klo:20:12 »
Lainaus
Meillä on sama pumppu ja käynnistysrajan olen laskenut 38 asteeseen, ei lämpimän kv-kiertoa. Suihkuvesi on aina riittänyt (4h) ja suihkun hana hieman puoltaväliä kuumemmalla riittää hyvin jopa suihkun alla lämmittelyyn. Kuumimpaan asentoon ei voi edes kääntää tai nahka palaa. Matka pumpulta suihkuun on tosin lyhyt ehkä n. 5m.

OK, täytyy siis kiinnittää huomio siihen suihkusekoittajaan. Meillä se on n. 3 metrin päässä pumpusta. Mahtaakohan myös kiertovesipumpun teholla olla tekemistä asian kanssa? Se on meinaan mallia vanhempi, peruja öljylämmityksen ajoilta. Toisaalta vessan hana on about yhtä kaukana ja sieltä tulee samoilla varaajan lämmöillä selvästi kuumempaa kun kääntää täysin kuumalle.
« Viimeksi muokattu: 26.10.12 - klo:20:13 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #19 : 26.10.12 - klo:20:33 »
Lainaus
Mitenkä lähellä teillä on pumppu noita "käsienpesupisteitä"? Meinaan että meillä ainakin kiertovesipumppu saa pyöriä useamman minuutin ennenkuin hanasta tulee lämmintä per heti.

En ole koko kiertoa vielä kokeillut lainkaan niin en osaa sanoa, toimiiko todellisuudessa sillä tavalla kuin toivon toimivan. Matkaa kauimmaiseen vesipisteeseen MLP:lta on n. 7m. Mulla on valot Daliväylän päässä eli voin ohjelmoida valokatkaisimien toiminnat jälkeenpäin miten huvittaa (ostin ohjelmointiympäristön). Eli siis en ota senttiäkään takkiin jos tuo katkaisimen takana pitäminen osoittautuu huonoksi ideaksi. Johdotuksia ei siis tarvii muuttaa. Kertoilen sitten jossain ketjussa miten pelaa käytännössä.

Lainaus
Toinen kysymys liittyy noihin suihkusekoittajiin. Vaimolta on tullut useamman kerran kommenttia että suihkusta tulee liian kylmää, vaikka "alaminimi" käyttövedelle on säädetty 42-asteeseen. Toisin sanoen suihkusta tulee sillon ehkä 30-asteista vaikka pumppu näyttää että varaajassa on 43 astetta ja termostaatti on käännetty niin kuumalle kuin mahdollista.

Mä olen säätänyt asetukset niin, että suihkuttelun päätteeksi tulee vielä väh. 39C vettä. Lämpötilan mittasin laskemalla suihkun jälkeen vettä ämpäriin ja mittaamalla siitä PT100-anturilla. Käytännössä tulisi vähän kuumempaakin kun olen myös testaillut nostaa suihkun termostaattihanasta pyyntiä kun olen vääntämässä suihkua kiinni ja tulee sieltä vielä kuumempaakin jos haluaa.

Nyt kuitenkin kun kelit on kylmenneet niin näköjään tulee käytyä kuumemmassa suihkussa kuin kesäaikaan. Mittasin nimittäin eilen, kuinka kuumaa sieltä suihkusta tuleekaan sillä suihkun asennolla, mitä nyt ollaan minä ja vaimo molemmat käytetty ja mittari näytti 40,8C. Eli siis pitäisi taas noita ekan postauksen laskuja korjailla vastaamaan tuota tilannetta, mutta taidanpa nyt jättää tekemättä.

Mulla käytössä nyt startti 36C ja kv-anturin vaikutus 75%... Sillä toteutuu tuo ensimmäisen postauksen käyntijakso, jolla siis pärjää aina seuraavat 24h kunnes taas alkaa suihkussa läträys ja tosiaan suihkussa tulee käytyä peräjälkeen ja 41C lämpöistä vettä valuu viemäriin ~220l/2 aikuista.

Niin ja sellainen vinkki vielä tähän suihkutteluun liittyen, että termostaatilla varustettu sekoittaja taitaa olla aika ehdoton tälläisen kikkailun kanssa. Kuuman veden lämpötila kuitenkin elää yhden suihkukeikan aikana mulla ~7K. Siinä saisi olla kokoajan veivaamassa sekoittajaa jos ei olisi termostaattia.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #20 : 26.10.12 - klo:20:34 »
Täällä on suihkun hanat 10m,keittiö 6m ja vessa 4m pumpulta. Ilman kiertoa saisi laskea pitkän tovin odotellessa lämmintä vettä. Kierto rättipatterin kautta, ajastinkello ja linjasäätöventtiili joilla kierto toimii hillitysti.
Seagearin mainitsema kolea suihku voi johtua hanan sisuskalujen jumista, hana kaipaa huoltoa ja säädöt kohdalleen.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #21 : 26.10.12 - klo:20:39 »
Mulla käytössä nyt startti 36C ja kv-anturin vaikutus 75%
39c ja kv-anturan vaikutus 55% täällä käytössä. 3-4 kv- jaksoa vuorokauden aikana tulee.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #22 : 26.10.12 - klo:20:39 »
Lainaus
Täällä on suihkun hanat 10m,keittiö 6m ja vessa 4m pumpulta. Ilman kiertoa saisi laskea pitkän tovin odotellessa lämmintä vettä. Kierto rättipatterin kautta, ajastinkello ja linjasäätöventtiili joilla kierto toimii hillitysti.
Seagearin mainitsema kolea suihku voi johtua hanan sisuskalujen jumista, hana kaipaa huoltoa ja säädöt kohdalleen.

Meillä tuo kv. anturin vaikutus tehdasasetuksilla eli 65%. Hana on kyllä kohtuu uusi eli ehkä 4v. sitten vaihdettu.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #23 : 26.10.12 - klo:20:54 »
Ettei Seagearilla kävisi niin, että jatkuva kierto sotkee varaajan kerrostumisen ja siksi lämmin vesi ei riitä suihkutteluun? Ei ole (vielä) omakohtaista kokemusta tosin kierrosta niin en osaa tämän tarkemmin ottaa kantaa. Huoltovalikosta näkee pöntön alalämmön säätämällä kv-painotuksen sataseen. Onko se kuinka lähellä ylälämpöjä?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #24 : 26.10.12 - klo:21:00 »
Jos kierto olisi päällä, niin pumppuhan kävisi tiheämmin ja kuumavesi riittää. Itselläni oli alkuun kyseinen ongelma, kun ei heti laitettu ajastusta ja muita härveleitä. Vaimo tykkäsi, ei ollut kellokortti suihkuttelua tms.  ;D

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #25 : 26.10.12 - klo:21:09 »
Joo tarkotin siis sitä, että mulla noi säädöt perustuu siihen, että kun käydään suihkussa niin varaajan ala-osaan tulee paljon kylmää vettä. Tällöin varaajan alaosan lämpö laskee nopeasti ja yläosan lämpö hitaammin. Katkasulämpö on suht alhainen, mutta koska alaosa saa suuremman painon niin startti tapahtuu reilusti ennenkuin yläosa on painunut tuonne katkaisulämpöön 36C.

Nyt jos kierto olisi tasannut kerrostumisen ja koko pönttö olisi tasalämpöinen niin tuo mun logiikka ei toimisi...

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #26 : 26.10.12 - klo:21:26 »
Lainaus
Ettei Seagearilla kävisi niin, että jatkuva kierto sotkee varaajan kerrostumisen ja siksi lämmin vesi ei riitä suihkutteluun? Ei ole (vielä) omakohtaista kokemusta tosin kierrosta niin en osaa tämän tarkemmin ottaa kantaa. Huoltovalikosta näkee pöntön alalämmön säätämällä kv-painotuksen sataseen. Onko se kuinka lähellä ylälämpöjä?

Ei käy, sillä jatkuvaa kiertoa ei ole ollut sitten öljylämmitysaikojen. Nyt on kierto 15 min / h klo 17 ja 21 välillä. aamusuihkutteluja helpottamaan laitoin 30 min kierro klo 5-5.30 että pumppu käynnistyisi ja varaaja olisi täynnä aamusuihkujen aikaan mutta ei tuo 30 min vielä siihen näytä rriittävän ts. varaaja on väliin entistä tyhjempi aamulla kun suihkuun pitäisi mennä.

Mistäs nuo ylälämmöt säädetään? Näyttää nykyisellään katkaisevan jossain 58 asteessa.
« Viimeksi muokattu: 26.10.12 - klo:21:33 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #27 : 26.10.12 - klo:21:53 »
Lainaus
Mistäs nuo ylälämmöt säädetään? Näyttää nykyisellään katkaisevan jossain 58 asteessa.

Siis en tarkoittanut nyt ylälämmöillä yläkatkasurajaa vaan varaajan ylemmän anturin lämpötilalukemaa. Thermian/Danfossin näissä pumpuissa katkasurajaa ei voi säätää vaan masiina katkaisee kun (lauhtumis)painetaso nousee 26,5 tai 28,5bar lukemaan. Aikalailla hölmö ratkasu sinäänsä, mutta minkäs sille mahtaa. ThermIQ:n avulla tuota voi mutkan kautta rukata, mutta en ole ennättänyt käytännössä toteuttaa.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #28 : 26.10.12 - klo:22:11 »
Lainaus
Lainaus
Ettei Seagearilla kävisi niin, että jatkuva kierto sotkee varaajan kerrostumisen ja siksi lämmin vesi ei riitä suihkutteluun? Ei ole (vielä) omakohtaista kokemusta tosin kierrosta niin en osaa tämän tarkemmin ottaa kantaa. Huoltovalikosta näkee pöntön alalämmön säätämällä kv-painotuksen sataseen. Onko se kuinka lähellä ylälämpöjä?

Ei käy, sillä jatkuvaa kiertoa ei ole ollut sitten öljylämmitysaikojen. Nyt on kierto 15 min / h klo 17 ja 21 välillä. aamusuihkutteluja helpottamaan laitoin 30 min kierro klo 5-5.30 että pumppu käynnistyisi ja varaaja olisi täynnä aamusuihkujen aikaan mutta ei tuo 30 min vielä siihen näytä rriittävän ts. varaaja on väliin entistä tyhjempi aamulla kun suihkuun pitäisi mennä.

Mistäs nuo ylälämmöt säädetään? Näyttää nykyisellään katkaisevan jossain 58 asteessa.

Jos sulla on 3m matka pumpulta suihkuun, niin miksi tarvitsisi kierron.

Jos sun pumppu on viimevuoden tai vanhempaa mallia niin siinä on kaksi käyttöpressostaattia, jotka katkaisee eri paineesta kv-lämmityksen. Sähköjohdot vain vaihdetaan pressosta toiseen niin katkaisun saa eri lämpötilaan (paineeseen). Itsellä on uudempi pumppu, jossa on vain tuo korkeammalla katkaiseva. Katkaisuhetkellä mulla on menovesi n. 62C.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #29 : 26.10.12 - klo:22:21 »
Lainaus
Lainaus
Jos sulla on 3m matka pumpulta suihkuun, niin miksi tarvitsisi kierron.

Jos sun pumppu on viimevuoden tai vanhempaa mallia niin siinä on kaksi käyttöpressostaattia, jotka katkaisee eri paineesta kv-lämmityksen. Sähköjohdot vain vaihdetaan pressosta toiseen niin katkaisun saa eri lämpötilaan (paineeseen). Itsellä on uudempi pumppu, jossa on vain tuo korkeammalla katkaiseva. Katkaisuhetkellä mulla on menovesi n. 62C.

No eihän sitä kiertoa suihkussa käydessä tarvitse mutta jos kauimmaisessa wc:ssä tai keittiössä haluaa lämmintä alle minuutin lorottelulla niin kierto on jees.

Pumppu on vuosi sitten asennettu ja käyttöveden lämmitys katkeaa 58 asteessa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #30 : 26.10.12 - klo:22:49 »
Lainaus
Eli siis tulistinpumput tekevät käyttövettä ainoastaan kun käydään suihkussa? Ei kai? Tarkoitin siis, että suihkun aikana vesijohtoverkosta tulee kylmää vettä, jonka ajamalla lauhduttimelle, saadaan lauhtumislämpötila pysymään matalana.

Ok, minkä merkkisessä tulistinpumpussa on tällainen ratkaisu? Jossa vesijohtoverkon vesi menee suoraan tulistin-vaihtimelle, tai mitä nyt lauhduttimella tarkoititkin?

Ainakaan Geopron SH-sarjassa ei mene noin.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #31 : 26.10.12 - klo:23:10 »
Lainaus
Lainaus
Tarkoitin siis, että suihkun aikana vesijohtoverkosta tulee kylmää vettä, jonka ajamalla lauhduttimelle, saadaan lauhtumislämpötila pysymään matalana.

Ok, minkä merkkisessä tulistinpumpussa on tällainen ratkaisu? Jossa vesijohtoverkon vesi menee suoraan tulistin-vaihtimelle, tai mitä nyt lauhduttimella tarkoititkin?

No nyt meni aika pahasti rikkinäiseksi puhelimeksi... En kai väittänyt, että mikään tulistinpumppu noin toimisi, päinvastoin. Tarkoitin, että eihän varaajan alaosassa esilämmitys tarkoita tuota, että kylmällä vedellä ajettaisiin lauhtumislämpötila alas.

Sen voi kuitenkin tehdä ajamalla pönttö niin kylmäksi, että kylmä vesijohtoverkon vesi ajaa lauhtumislämpötilan alas. Tämä tietysti sotii suomipumppujen tulistusajatusta vastaan, mutta vaihtovenalla ainakin omassa taloudessa tuo toimii mainiosti.

Oikeastaan heitin tuon "Mikään ei tietenkään estä ohjaamasta tulistinpumppua samalla tavalla..." kommentin tuonne loppuun alunperin sen takia, että tulisi sekin kuitattua, etteikö tulistinpumpullakin voisi ajaa lauhtumislämpötilaa alas päästämällä pönttöä kylmäksi. Käyttöveden esilämmitys lämmönjaon lämmöillä ei kuitenkaan ole sama asia, koska se ei muuta sitä lauhtumislämpötilaa, jolla lämmönjaon vesi on tuotettu.

Sorry jos olin turhan epäselvä höpinöissäni.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #32 : 26.10.12 - klo:23:13 »
Lainaus
Matias kirjoitti on 24.10.2012 - 19:46:54:
Lainaus
Lainaus:
Eli MLP:lla käytännössä jarrutetaan käyttöveden viilenemistä.


Kyllä tämä periaate taitaa olla kaikissa tulistinpumpuissa ihan vakiona.

Eli käyttöveden esilämmitys yhdellä tai kahdella kierukalla lämpöjohtoverkon varaajassa.


Lainaus
Eli siis tulistinpumput tekevät käyttövettä ainoastaan kun käydään suihkussa? Ei kai? Tarkoitin siis, että suihkun aikana vesijohtoverkosta tulee kylmää vettä, jonka ajamalla lauhduttimelle, saadaan lauhtumislämpötila pysymään matalana.

Sorry väärinkäsitys :-/

Ajattelin  että Xargolla olisi käyttövesivaraajalle tulevassa kylmässä vedessä lämmönvaihdin jolla tehdään jotenkin kv:n esilämmitys kun kompressori käy.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #33 : 26.10.12 - klo:23:30 »
Lainaus
Sorry väärinkäsitys :-/

Ajattelin  että Xargolla olisi käyttövesivaraajalle tulevassa kylmässä vedessä lämmönvaihdin jolla tehdään jotenkin kv:n esilämmitys kun kompressori käy.

Eipä mittää, helposti näissä tulee väärinkäsityksiä. Varsinkin kun lähdetään lisäilemään omia virityksiä (kuten allekirjoittaneella on tapana). Kv:n esilämmitystä olen kyllä miettinyt. Alakerran lattialämmityksen paluussa olisi valmiina lämmönvaihdin, johon olen kaavaillut ulkovälinevaraston lattialämmitystä glykolikierrolla (laattakin vielä valamatta  ;D). Samalla vaihtimella voisi kyllä hoitaa kv:n esilämmityksenkin. Täytyy joku kerta laskeskella maksaako vaivaa. Jotenkin olin aiemmin ajatellut, että en moista halua kun sitten en saisi hanasta kylmää juomavettä, mutta eihän sitä heti mittarin jälkeen tarvii laittaa vaan just ennen varaajaa.  :-[

peki

  • Vieras
Vs: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #34 : 10.11.12 - klo:00:07 »
Aihe taitaa olla se kuuluisa matolaatikko, mutta avataanpa nyt kuitenkin.

Tuolla Lämpöässän alueella oli keskustelua, mitä maksaa lämpimän käyttöveden tuotto. Yleinen asennehan on, että tulistinpumpulla käyttövesi tulee etenkin lämmityskauden aikana edullisesti ja vaihtovenalla se taas maksaa mansikoita.

Mun pointti on oikeastaan se, että väitän pumpun säätöjen vaikuttavan asiaan huomattavasti enemmän kuin sen, onko pumpussa tulistuksenpoistoa vai ei. Tässäpä esimerkki omasta taloudesta:



Tuo on eiliseltä ja siinä tehdään laakista koko vuorokauden käyttövesi. Sähköä kului mittarilta lukien (kompuralla ja kiertovesipumpuilla omansa) yhteensä 2,3kWh. Käyntijakson aikana käytetään suihkua (39C lämpöistä) yhteensä 220l edestä (kahden aikuisen suihkuttelu), joka meillä toistuu päivittäin. Päivän aikana käyttövettä ei hirveämmin käytetty. Käsienpesut sun muut toki, mutta unohdetaan ne nyt. Kaikkiaan vettä kuluu n. 300l/vrk. pidemmän aikavälin keskiarvona.

Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että muuta lämpimän veden käyttöä ei ole kuin tuo suihkuttelu niin oletuksella, että kunnan verkosta tulee 7C vesi (mittaan tänään jos muistan), valutetaan viemäriin energiaa:

(1000*4,2*0,22*32)/3600 = 8,2 (kWh) (Motiva)

Tästä saadaan COP 8,2kWh/2,3kWh = 3,57

[edit]Mittasin pikasesti kylmän veden lämpötilan keittiön lavuaarista. Juoksutin vain hetken eli vähän varmaan vielä olisi laskenut, mutta 10,0C nyt näytti. PT100 anturilla mitattu. Elikkäs:

(1000*4,2*0,22*29)/3600 = 7,44 (kWh)

COP = 3,24

... ja taas siis laskettu sillä oletuksella, että suihkun käytön lisäksi ei olisi muuta lämpimän veden kulutusta.
[/edit]

Eli hieman parempi kuin Lämpöässän keskustelussa lämmityskaudella tuotettu käyttövesi... (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2221)

Nyt en yritä sanoa, että vaihtovena olisi lämpimän käyttöveden tekoon parempi kuin tulistinpumppu vaan ainoastaan, että sopivilla säädöillä on suuri merkitys.

Mulla on tuossa kv-ajossa se ajatus, että vaihtovenalla lämmintä vettä kannattaa tehdä silloin kun kulutus on suurta. Eli MLP:lla käytännössä jarrutetaan käyttöveden viilenemistä. Tämä näkyy käppyrältä hyvin. Käyttövesi viilenee sen aikaa kun suihkua käytetään, mutta vain 39C asti, joka on mulla tavoitelämpötila suihkun lopussa. Eli siis haluan saada 39C lämpöistä vettä suihkun loppuun asti. Sopivat asetukset on löytynyt haarukoimalla ja nyt niihin ei tarvitse enää koskea. Sama sykli toistuu aina kerran vuorokaudessa kun käy suihkussa. Tällä tavalla lauhtumislämpötila pysyy suht matalana, joka taas mahdollistaa hyvän lämpökertoimen.

Mikään ei tietenkään estä ohjaamasta tulistinpumppua samalla tavalla... Se selvä etu tulistuksenpoistossa tietenkin on, että lämmönjako ei katkea kun tehdään käyttövettä. Eli tokihan se tulistuksenpoisto on kiva juttu, mutta sitten kun miettii hankintahintaa...

Sitten vaan raivoisaa keskustelua suuntaan jos toiseenkin...  :D
Tuo sinun kulutus on ihan sama periaatteeessa jos mun pumppu tekee 6-7 kertaa lämmintä vettä vrk.
Mulla pumppu on estetty yöaikaan kv- ajot ja joskus paneelissa on jotain 33c veden lämmöt. Kuitenkin lämmin vesi ei vielä tuolloinkaan ole oikeasti lopussa vaan suihkutella voi.
« Viimeksi muokattu: 12.11.12 - klo:22:07 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #35 : 10.11.12 - klo:17:49 »
Tuo sinun kulutus on ihan sama periaatteeessa jos mun pumppu tekee 6-7 kertaa lämmintä vettä vrk.
Mulla pumppu on estetty yöaikaan kv- ajot ja joskus paneelissa on jotain 33c veden lämmöt. Kuitenkin lämmin vesi ei vielä tuolloinkaan ole oikeasti lopussa vaan suihkutella voi.

Niin toki jos sahataan pienellä lämpötilaerolla niin saadaan käynnistysmäärän kustannuksella pidettyä lauhtumislämpötila kurissa, mutta kyllä se lämpötila (vaihtovenalla) täytyy jossain vaiheessa nostaa vähintään siihen lämpötilaan, mitä halutaan hanasta laskea. Eli siis tossa mun esimerkissä suihkuttelun ajan menoveden lämpötila on alle suihkusta ulos tulevan lämpötilan. Suihkusta saadaan lämpimämpää vettä, koska varaajan yläosassa sitä piisaa. Jos ajaisin tehdassäädöillä niin menoveden lämpötila olisi alimmassa pisteessä n. 10K korkeampi kuin nyt. Tämä tarkoittaa lämpökertoimessa n. 0,9 yksikön eroa. Voisin jossain vaiheessa piirtää tuohon käppyrän päälle lämpökertoimet eri vaiheissa käyntijaksoa. Noin karkeasti ottaen ne on alussa 4,45, suihkuttelun lopuksi 4,66 ja käyntijakson lopussa 2,56. Koko käyntijakson yli painotettu keskiarvo on siinä 3,8 paikkeilla ja tehdassäädöillä olisi n. 3,5-3,6. Ero noihin Motivan kaavoilla laskettuihin lämpökertoimiin tulee siitä, että oletin, että kaikki lämpimän veden käyttö tapahtuisi tuossa yhden suihkukeikan aikana. Todellisuudessa lämmintä vettä käytetään pitkin päivää muuhunkin ja lisäksi sitä johtuu tekniseen tilaan.

Jos taas nostaisin katkaisurajan vaikka sinne 45C paikkeille niin pyörittäisiin siellä 2,9 paikkeilla lämpökertoimessa jos oletetaan, että käyntijakson aikana ei ole kulutusta. Katkaisu on pressolla eli joka jaksolla nostettaisiin lämmöt 56C asti.

Mutta kyllä musta tehdassäädöilläkin vaihtovenakin tekee melkoisen hyvällä lämpökertoimella vettä jos miettii vaikka tuota 2,9 arvoa... Jos siis venyttämällä pääsee 3,8 paikkeille. Vuodessa toki eroa syntyy omassa tapauksessa n. 268kWh eli sen verran pystyy säästämään kun säätää startin alas. Toki pienemmällä kulutuksella vähemmän ja isommalla enemmän. Niin ja pienellä lämpötilaerolla ajamalla varmaan osuu sitten johonkin puoleen väliin. Thermia/Danfoss ei vaan moista anna tehdä kun katkasu on pressolla.

Tulistuksenpoistollahan saadaan juuri se etu, että voidaan tuottaa lauhtumislämpötilaa kuumempaa vettä.

peki

  • Vieras
Vs: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #36 : 11.11.12 - klo:00:19 »
Meillä ei oikein uskalla laskee tota starttilämpöö kovin alas koska huonosti käy jos molemmat on suihkussa just sillo kun varaajan lämmöt on alle 40c. Pumppu ei ehdi millään reagoida kulutuspiikkiin.
Mulla presso katkasee jossain 53c mut sillo pumppu menee vikatilaan ja vaatii kuittauksen. Voipi tosin olla että itsekkin kuittaa, mutta kestää tosi pitkään ja kämppä ehtii varmaan jäähtyä, tai vastuksille.
Kokemusta tuosta ei ole kuin joskus kesällä kun kaivo antaa liikaa tehoo ja ajaa väkisin yli.Siirsin pysäytyslämmöt 52c niin ei herjaa enää kesälläkään. Mulla nyt nuo lämpötilat pys 52- ja startti 43,8c.
Kattelin tota sun kuumakaasun lämpöö, aika korkeelle menee. Ootko palauttanu presson tehdas säätöihin?
« Viimeksi muokattu: 11.11.12 - klo:00:33 kirjoittanut peki »

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Re: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #37 : 11.11.12 - klo:09:44 »
Seagearin mainitsema kolea suihku voi johtua hanan sisuskalujen jumista, hana kaipaa huoltoa ja säädöt kohdalleen.

Oikeassa olit. Komennolla hana pura ja kasaa, uutta säätöosaa käyttäen alkoi pelittämään. Eli nyt tulee taas suihkusta kylmää, kuumaa ja kaikkea siltä väliltä eikä vain viileää-haaleaa. Ja käynnistyslämpöäkin voinee pudottaa tehdassäätönä olevasta 40:stä, kokeillaan aluksi 38:aa.

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #38 : 11.11.12 - klo:11:15 »
Meillä ei oikein uskalla laskee tota starttilämpöö kovin alas koska huonosti käy jos molemmat on suihkussa just sillo kun varaajan lämmöt on alle 40c. Pumppu ei ehdi millään reagoida kulutuspiikkiin.
Mulla presso katkasee jossain 53c mut sillo pumppu menee vikatilaan ja vaatii kuittauksen. Voipi tosin olla että itsekkin kuittaa, mutta kestää tosi pitkään ja kämppä ehtii varmaan jäähtyä, tai vastuksille.

Joo siis meinasin, että toki se katkaisu täytyy kuitenkin olla niin ylhäällä, että lämmintä vettä riittää. Sullahan taisi olla manttelivaraaja, joka ainakin teoriassa on hitaampi reagoimaan kuin kierukka. Sitten vielä lisänä tuo, että kun mulla ei voi yläkatkasua säätää (näin siis Thermian/Danfossin pumpuissa) niin joka tapauksessa pönttö vedetään kuumaksi asti niin sitten lämpöä piisaa pidempään. Kämpän jäähtymisen kanssa mulla ei kyllä ole ongelmaa vaikka tulisi pitkäkin jakso ilman lämmitystä kun on tuota massaa aikalailla rakenteissa ja tuhti eristys.

En siis tuossa aloituspostauksessa meinannut, että heti kaikille samat säädöt kuin mulla on vaan ihan sitä, että jos vaihtovenaan säätää niin, että käyttövesi tehdään kulutuksen aikana niin lauhtumislämpötilan saa painettua aika alas, jolloin lämpökerroin on samaa luokkaa kuin tulistinpumpulla (eikä tehdassäädöilläkään musta erot nyt niin hirveitä ole).

Kattelin tota sun kuumakaasun lämpöö, aika korkeelle menee. Ootko palauttanu presson tehdas säätöihin?

Tarkoitat varmaan paisuntaventtiiliä? Presso ei siis ole säädettävä vaan katkasee aina 28,6bar(a) paineessa, joka on kyllä turhan korkea katkaisupaine. Korkea kuumakaasun lämpötila johtuu ihan siitä. Jos paisuntaventtiili olisi tehdassäädöillä niin kuumakaasun lämpötila menisi vielä ~10K korkeammalle. Jossain vaiheessa ehkä virittelen ThermIQ:n kautta katkasun alemmas. En kyllä usko, että sillä mitään oleellista säästöä saa aikaan kun noilla korkeilla paineilla jauhetaan kuitenkin vain vähän aikaa. Ellei sitten joku päätä mennä suihkuun juuri kun jakso on loppumaisillaan...

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Käyttövesi: tulistinpumppu vs. vaihtovena
« Vastaus #39 : 11.11.12 - klo:22:54 »
Laskin vielä aikani kuluksi sellasen vertailun, että mitä tuo 50-58C väli maksaa verraten siihen, että katkaistaisiin 50C lukemaan ja tehtäisiin useampi käyntijakso sitten välillä 37-50C. Lämpökertoimissa tuossa on selvä ero ja rupesinkin jo miettimään aktiivisemmin sitä ThermIQ:n virittelyä niin, että se hoitaisi katkaisun. Lämpökerroin 50-58C välillä on nimittäin n. 2,6 ja 37-50C välillä 3,5.

Kuitenkin kun ottaa huomioon, että 50-58 väliin menee aikaa kuitenkin "vain" 17min niin käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että vuorokaudessa tuolla aikaisemmalla katkaisulla säästäisi 0,21kWh. Ainakin omasta mielestäni sen verran pieni lukema, että taidanpa jättää tuon katkaisun niinkuin Thermian/Danfossin insinöörit on sen funtsineet. Tuleepahan samalla legioonalaisiakin kurmuutettua kun pönttö vedetään päivittäin liki 60C lämpöihin.

50-58C väli haukkaa siis 0,84kWh valtakunnan verkosta ja sillä saadaan 2,19kWh lämmintä vettä. Tuo 2,19kWh COP 3,5 tuotettuna taas olisi 0,63kWh ja sieltä sitten erotuksena tuo 0,21kWh.