Onko kellään kokemusta TI-jäätulpan teosta 28 mm kupariputkeen? Putkimiehillä on tietysti ihan laitteet tätä varten, mutta mahtaisiko onnistua kotikonstein esim. kuivajäällä. Kiertelisi vaikka jollain rätillä sitä putken ympärille ja odottelisi vähän aikaa. Kovin pitkää tulppaa ei tietysti kannata antaa muodostua. Tarkoituksena olisi välttää yläkerran LJ-verkoston tyhjeneminen ja ilmaustyö "pienten" virittelyhommien jälkeen. Menopuolella on sulut, mutta paluupuolelta ne on jätetty jostain syystä pois.

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Jäätulppa putkeen
« Vastaus #1 : 05.06.12 - klo:17:04 »
Ei tommosta lämmitysputkea tarvitse jäädyttää. Vesi pysyy jokseenkin hyvin putkissa ellei sinne pääse jostain ilmaa.

Riippuu tietenkin olosuhteista mutta yleisesti: Laske vesipaine pois alakerrasta vaikka kattilan tyhjennyksestä tai varoventtiilistä. Jos yläkerran pattereihin ei pääse ilmaa ne jäävät vaakkumiin ja voi katkaista 28mm Cu-putken ja laittaa ylös menevään putkeen puserrusliittimellisen palloventtiilin ja avot: vesi pysyy ylhäällä. Muistithan sulkea menopuolen venan.

http://www.taloon.com/palloventtiili-du-28-em-stf-puserrusliittimin/LVI-3712014/dp

Summa summarum: vesi pysyy putkissa ja pattereissa ellei ilmaa tule tilalle. Jos korkea kerrostalo jätetään vaakkumiin, vettä höyrysty yläkerran pattereissa ja joudutaan täyttämäään uudela vedellä alhaalta. Jos toimitaan taiten ei silloinkaan jää paljoa ilmattavaa vaan alipaine imee uutta vettä putkiin.
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo:17:24 kirjoittanut wasp »

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Jäätulppa putkeen
« Vastaus #2 : 05.06.12 - klo:17:06 »
Homma onnistuu jokseenkin varmasti myös kuivajäällä, vaikka en ole sitä kokeillut. Jääpalikka sidotaan kuivalla rätillä putken kylkeen ja kastellaan jolloin vesi toimii lämmönsiirtotahnana ja putki jäätyy.

Poissa juja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
Re: Jäätulppa putkeen
« Vastaus #3 : 06.06.12 - klo:20:09 »
Pariin kertaan olen joutunut "raottelemaan liitoksia" lämpöpumpun ympäristöstä ja molemmilla kerroilla yläkerros on valunut enemmän tai vähemmän tyhjäksi. Tämän vuoksi juuri ajattelinkin kokeilla tuota jäätulppaa, josko vaikka onnistuisi kotikonstein. Ei tuo täyttö ja ilmaus nyt mikään mahdottoman työläs homma ole, mutta aina sitä vaan haluaisi päästä mahdollisimman helpolla. Tuollainen linkittämäsi hana paluuputkeen on työlistalla myös.

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Jäätulppa putkeen
« Vastaus #4 : 06.06.12 - klo:20:30 »
Jos kuivajäätä on saatavissa niin kokeile!

Täällä pohjoisessa sitä ei saa kovin helposti.

Sinulla on toisessa putkessa sulut. Jos pudotat painnet pois yläkerrasta tulee juuri se verran vettä kuin putkiin pääsee ilmaa.

Yhdessä putkessa tapahtuma että ilma menee ylös ja vesi alas on hyvin hidas eli putken katkaisu ja mainitun sulun asennus aiheuttaa tuskin huomattavaa tai toimintaan vaikuttavaa ilman virtausta putkeen.

Todellinen ongelma ovat automaatti-ilmahanat ja mahdollinen avoin paisunta-astia joiden kautta ilmaa pääsee verkostoon.

nimimerkillä "35 vuoden kokemuksella"