Kun siinä on tuo 2 kierukkaa peräkkäin, ja kuumakaasu ei jäähdy alle sen mitä varaajassa on tarjota
Tässä meillä kuumakaasu menee ensin pienemmälle lämmönvaihtimelle jolla on oma kiertovesi 160l:n varaajaan,veden lämpö siinä piirissä 50-60 C.Tämän vaihtimen lämmitysteho on n 1,2kw
Tuon pienen vaihtimen jälkeen kuumakaasu menee hieman jäähtyneenä varsinaiseen lauhduttimeen omana kiertonaan ,tämän piirin lämmitysteho on n 7kw.
Muistatko\ootko laittanu talteen mitä 0 asteen keruula oli kaasut ?
Tässä kyllä kuumakaasun lämpötila on riippuvainen lauhtumislämpötilasta,esim 50C lauhtumislämpötiloilla kuumakaasun lämpö nousee 120C:n paikkeille.
Keruuliuoksen lämpötila näyttäisi vaikuttavan vain lämmitystehoon.Jos maasta tuleva keruuliuos on 0 asteista niin lauhduttimesta saatava lämmitysteho on 6,5-7kw.
Kesän loppupuolella kun maassa olevien keruuputkien/-liuoksen lämpötila nousee 13-14asteen paikkeille niin lauhduttimelta saatava lämmitysteho on 12-13kw,siinä kuitenkin kompressorin ottoteho sähköverkosta kasvaa samassa suhteessa joten COP arvossa ei juurikaan muutosta näy.
jos pyörittää nopeimmalla niin varaaja sekoittuu ja latauslämpö on alhaisempi, mutta hitaammalla saadaan tuo korkein lämpötila mukaan ja varaaja kerrostuu= pattereille kuumempaa vettä. Hiukan tehoissa kärsii mutta tuo kerrostuminen korvaa sen.
Samaan päätelmään meilläkin tultiin kun aikoinaan noita testailin.
Kuitenkin kun lämmitysverkolle (patterit) on 1250l:n varaaja niin parhaimmaksi meillä osoittautui sellainen systeemi että varaajaa ladataan maksimivirtauksella (1550l/h),varaajan vesi sekoittuu muutamassa minuutissa käynnistyksestä mutta tuolla konstilla saadaan koko varaajan vesimäärän lämpötila nostettua ja pidempi taukojakso kompressorille.
Käyntijaksoja tulee 5- 6/vrk ja ehkä pidentää kompressorin kestoikää
Tavallaan siis suurin mahdollinen energiamäärä saadaan yhdellä käyntijaksolla ladattua varaajaan
Varaajan dt on 5 astetta ja kerrostuminen menee silleen että taukojakson alussa varaaja on ylhäältä alas kuuma ja jäähtyminen alkaa varaajan alaosasta ja jäähtynyt kerros nousee lämmönkulutuksen tahtiin ylemmäs ja kun jäähtynyt kerros on noussut lähelle varaajan yläosaa käynnistyy kompressori ja lataa varaajan uudestaan.
Taukojaksot on 1-6h ulkolämpötilasta/lämmönkulutuksesta riippuen