Kirjoittaja Aihe: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?  (Luettu 7874 kertaa)

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« : 26.03.12 - klo:09:48 »
Moi

Olen pyydellyt tarjouksia vaihtaakseni 12v vanhan öljylämityksen maalampöön ja ihmetellyt, öljylämmityksestä käytettyjä hyötysuhteita.
Osa asiantuntijoista jotka ovat olemmassa olevaa järjestelmää käyneet katsomassa on sanonut hyötysuhteeksi 80% ja osa 85%.
Mutta viimevuonna käynyt öljypoltinhuoltomies analysaattoreillaan sanoi hyötysuhteen olevan 96-97%(jos tuossa on muutama % liikaa niin ollaan kuitenkin reilusti 90% päällä).

Jos maalämpöjärjestelmä mitoitetaan nyt tuon 80% mukaan niin mitoitus on heti ~15% pielessä, tarkoittaako se käytännössä sitä ettei lämpöä/lämmintäkäyttövettä sitten kun niitä tarvitaan olekkaan vaan hommaa korjataan sähköllä ?? ja säästöt valuvat Fortumin taskuun


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #1 : 26.03.12 - klo:13:01 »
Öljylämmitykset, jotka vaihdetaan maalämmöksi ovat yleensä jonkinverran iäkkäitä systeemejä, joiden hyötysuhde ei ole sitä parasta A -luokkaa.
Siksi esim. BERGHEAT -ohjelmassa on öljylämmön vuotuiseksi hyötysuhteeksi valittu 85%.

Hyötysuhteen nostaminen laskennassa johtaa isompitehoisen pumpun valintaan, jos mitoittaminen tapahtuu vuotuisten öljynkulutustietojen perusteella.

Vuotuinen öljynkulutustieto on sinänsä hyvä mittari lämpöpumpun mitoittamisessa.
Öljylämmityksen vuotuista 96-97% hyötysuhdetta on vaikea saavuttaa.
Lyhytaikainen, mittauksen hetkellä saatu prosenttilukema saattaa kuitenkin olla korkea, kun on uusi, pudas kattila ja muutkin asiat täysin kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 26.03.12 - klo:13:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #2 : 26.03.12 - klo:18:31 »
Lainaus
Mutta viimevuonna käynyt öljypoltinhuoltomies analysaattoreillaan sanoi hyötysuhteen olevan 96-97%(jos tuossa on muutama % liikaa niin ollaan kuitenkin reilusti 90% päällä).
Nämä lähellä 100% olevat hyötysuhteet kertovat tietääkseni ns. palamishyötysuhteen. Eli kuinka paljon öljyn energiasta saadaan muutettua lämpöenergiaksi.
Kattilan kokonaishyötysuhdetta sitten huonontaa mm.
- Savukaasuhäviöt
- Lämpövuotohäviöt
- Palamatta jääneen öljyn häviö
- Ilmakerroinhäviöt
- Seisonta-ajan läpivirtaushäviöt
- .....

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #3 : 28.03.12 - klo:13:32 »
Edelleen jankkaan samasta jos hyötysuhde on mitattu 97 ja oletetaan sen vaikka putoavan käytössä nokeentumisesta jne tuonne 85% niin eikös samalla öljyn kulutuksen pitäisi nousta n. 10 %
Meidän tapauksessa öljyn kulutus on vuodessa vaihdellut 12v aikana 2400-2500l/vuosi.
Vaikka ensimmäiset viisi vuotta kattila oli täysin koskematta/huoltamatta, kun asentajan ohjeita noudattaen seurasin savukaasujen lämpötilaa ”jos nousee 150 asteeseen soita, niin säädetään ja putsataan”, ei noussut viiteen vuoteen lähellekään 100 astetta, joten en soittanut…

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #4 : 28.03.12 - klo:14:31 »
Seppaant taisi tarkoittaa sitä, että vaikka palamisen hyötysuhde olisikin 97% niin kaikki tuo energia ei jää kämppää lämmittämään. Vähän sama kuin, että sähkölämmityksen lämpökerroin voi olla alle yhden jos lämmönjako ei ole kunnossa tms.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #5 : 28.03.12 - klo:15:18 »
Lainaus
Seppaant taisi tarkoittaa sitä, että vaikka palamisen hyötysuhde olisikin 97% niin kaikki tuo energia ei jää kämppää lämmittämään. Vähän sama kuin, että sähkölämmityksen lämpökerroin voi olla alle yhden jos lämmönjako ei ole kunnossa tms.
Tätä tarkoitin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa showman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Öljy lämmityksen hyötysuhde ?
« Vastaus #6 : 28.03.12 - klo:22:35 »
Lainaus
Edelleen jankkaan samasta jos hyötysuhde on mitattu 97 ja oletetaan sen vaikka putoavan käytössä nokeentumisesta jne tuonne 85% niin eikös samalla öljyn kulutuksen pitäisi nousta n. 10 %
Meidän tapauksessa öljyn kulutus on vuodessa vaihdellut 12v aikana 2400-2500l/vuosi.
Vaikka ensimmäiset viisi vuotta kattila oli täysin koskematta/huoltamatta, kun asentajan ohjeita noudattaen seurasin savukaasujen lämpötilaa ”jos nousee 150 asteeseen soita, niin säädetään ja putsataan”, ei noussut viiteen vuoteen lähellekään 100 astetta, joten en soittanut…
Tuo mitattu 97% hyötysuhde on savukaasuanalysaattorin arvoista laskettu palamishyötysuhde. Tämä ei ota millään tavalla kantaa poltin-kattilayhdistelmän hyötysuhteeseen. Jos kattilan hyötysuhde on esim. 93% saadaan poltin-kattilahyötysuhteeksi 0,97*0,93=0,90 eli 90%. Tähän kun lasketaan polttoaikojen ulkopuoliset lämpöhäviöt (piipun kautta virtaava=jäähdyttävä ilma, eristeiden läpi kattilahuoneeseen karkaava hukkalämpö ym. voi todellinen vuosihyötysuhde hyvinkin olla 85%.