Oma kohde on Tampereella, 28000 kW/a energiatarpeinen (nyt öljy), -75 rakennettu patteritalo (pakkasilla meno n. 45C), jossa lämmitettävää pintaa on luokkaa 240 m2, käyttöveden kulutus max keskitasoa.
Tarjouksissa on suositeltu 8-10 kW pumppuja ja kaivon aktiivisyvyydellä 155-200m, hintataso tasaisesti 19-20 000 euroa.
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”Jossu”, Tampere
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46130312 Tulostuspäivä 12.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 24 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 28 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 240 m2 22,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 650 m3 8,2 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 240 m2 100 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 650 m3 36,9 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 240 m2 24 000 kWh 100 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 240 m2 7500 kWh 28 000 kWh 148 kWh/brm2
TALOUSLASKELMA 10 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 294 litraa 1,180 €/ltr 3 887 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 28 000 kWh 0,120 €/kWh 2 880 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 24 000 kWh 0,120 €/kWh 7 978 kWh 3,0 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 28 000 kWh 9 715 kWh 2,88 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 98,0% 9 516 kWh 1 142 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,0% 198 kWh 24 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 9 715 kWh 1 166 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 721 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 714 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruu vaakapiirillä. Keruuputken pituus vähintään ja upotussyvyys 478 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 190 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 29 491 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 7,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 8,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 12,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 13,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 14,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 10,7 kW OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -21,6 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 800 h 32,0%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4502 AP 734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Tämä arvo on yllättävän pieni, vuosikulutus kuutiometriä ja astepäivää kohden. = 8,2 Wh/m
3/Ap/v.
Arvo vastaa 2010 normeja. Vai voisiko tiedoissa olla jotain virhettä.? Talo menee B -luokkaan, joka on harvinaista näinkin vanhassa talossa.
Ehkä se on hyvin peruskorjattu lämpöeristykseltään.
Tarjotuista 8 kW -tehoinen pumppu näyttäisi tuon mukaan ihan liian pienitehoiselta. Jos arvot pitävät paikkansa, tarvittaisiin normaalitalvena noin 1500 kWh vastussähköä. Kyllä COP siitä jo huononee aika tavalla; vuotuinen kokonais COP putoaisi arvoo noin 2,6.
Tulistuspumppu soveltuu hyvin patterilämmitteiseen taloon, kun sen perustoimitus sisältää kaiken patteritaloon tarvittavan.