Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun optimi arvot?  (Luettu 5711 kertaa)

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Maalämpöpumpun optimi arvot?
« : 17.11.11 - klo:12:33 »
Moi,

Johdanto:
Tässä muutamia arvoja, jotka löysin omasta pumpustani (CTC Ecoheat 8,5). Pumpussa kaksi säiliötä, joista ylemmässä lisänä sähkövastus jolla käyttövesi priimataan. Kysymykseni ei suoraan koske juuri omaa pumppuani vaan lähinnä näitä perus säätöjä jotka sopisivat useimpiin maalämpöpumppuihin.

Lämpöpumppu min: 32astetta
Lämpöpumppu max: 55astetta
Start/Stop ero: 13astetta
Lattiaan menevä vesi kelin mukaan 26-34astetta

Pumpu tekee käyttövettä joka neljäs kerta, eli tuota 55 asteista. Muuten tehdään 32asteesta +13 astetta eli 45 asteiseksi.

Kysymykset:
1. Mikä mahtaisi olla optimaalisin aste-ero?
(esim. 8astetta 32-40, 13astetta 32-45 vai vielä enemmän 20astetta 30-50)

2. Mitkä olisivat optimaalisimmat aloitus ja lopetus lämpötilat?

3. COP on luonnollisesti parempi kun tuotetaan matalampi lämpöistä vettä. Onko tämä lineaarinen vai tuleeko jossain kohtaa jostakin syystä notkahdus?
(ko. pumpun teknisissä tiedoissa 35asteiselle vedelle 4,3 ja 50 asteiselle 3,0)

4. Missä kohtaa menee raja hyötysuhteen/käynnistyskertojen välillä keskimäärin.
(tämä toki riippuu paljon talosta ja sen energian kulutuksesta)

--
Sami

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Maalämpöpumpun optimi arvot?
« Vastaus #1 : 18.11.11 - klo:12:36 »
Itsekin haen pumppuun säätöjä. Nyt pienellä pakkaskelillä eron huomaa aika selkeästi, kun muutoksia tekee. Sähkön kulutus nousee helposti 10 % ja pumppu käy tiheämmin. Vaatii pientä puuhastelua koneen äärellä ja muistiinpanoja. Olispa läppäri laitehuoneessa ja pumpussa thermiq, niin pääsisi helpommalla  ;)
Puuhastelin excelliin taulukon, johon syötän päivittäiset arvot. näkee selkeästi muutokset graafisessa muodossa.
Taitaa yleensä olla aika yksilöllisiä nuo säätö arvot. Talot, systeemit ja asukas määrä vaikuttavat asioihin.
Perussäädöt kun saisi pumppukohtaisesti esille listattuna ja vielä tuunaus ohjeet selkeästi esille....

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Maalämpöpumpun optimi arvot?
« Vastaus #2 : 30.01.12 - klo:22:52 »
Itse pähkäilen kanssa noiden käyntijaksojen pituuden kanssa.

Pumppuna vm 2011 Geopro SH13 + SHAK 700 tulistusvaraaja.
Kivitalossa on järjettömästi kuutiota, mutta silti vanha öljynkulutus oli vain 3400-3800 l/vuosi. Lattialämmitys joka paikassa eli putkea yli 300 m2 alueella.

Tehdasasetuksina päälle:
- yläosa 5oC alle asetusarvon
- keskiosa 1oC alle (korkeamman) kierron käyrän arvon

Tehdasasetuksina pois:
- yläosa asetusarvossa
- keski- ja alaosa 3oC yli (korkeamman) kierron käyrän arvon

Minimikäyntiaika 20 min ja minimileopaika 5 min.

Nyt teen 3 kertaa vuorokaudessa 55-asteista käyttövettä. Muun ajan tyydyn 45-asteiseen varaajan yläosan lämpötilaan. Nollan keleillä olisi lyhyempikin käyntiaika (< 20 min) riittänyt, mutta nyt -14 asteen pakkasilla käyntiaika venyy tuolla alennetulla jaksolla noin 40 minuuttiin ollen noin 60 %.

Lokakuun puolivälistä tammikuun loppuun on käynnistyksiä 1317 krt ja ajoaika 952 tuntia.

Sitä siis mietiskelen onko järkevää ajaa 3 kertaa vuorokaudessa pidempi jakso vai tiputtaisinko aamun ja iltapäivän jaksot tarpeettomina pois? Tuolla korotuksella säästyy 2-3 käynnistystä/jakso. Toisaalta optimijakson pituus voisi olla reilu 15 minuuttia, joka on keruupiirin (kaivo) kiertoaika. Mitähän tässä lähtisi säätämään...

Otin varaajaan myös aurinkokierukan siltä varalta, että joskus mielenhäiriössä laittaisin kennot katolle. Kytkin kuitenkin näin alkajaisiksi aurinkokierukankin mukaan tekemään käyttövettä. Pähkäilin, että ei se ainakaan kesäaikaan huononna hyötysuhdetta jos alaosasta imetään enemmän lämpöä. Olen nyt talvellakin antanut hanan olla tuossa kesäasennossa. En ole keksinyt miksi se huonotaisi hyötysuhdetta talvellakaan.