Kirjoittaja Aihe: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?  (Luettu 6858 kertaa)

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« : 10.01.12 - klo:20:58 »
Paljonkos tuosta pumpun sähkönkulutuksesta muuttuu lämmöksi ja onkos se laskettu lämmöntuottotehoon vai onko se boonusta? Siis jos pumppu sijaitsee paikassa joka hyötyy lämmityksestä?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #1 : 10.01.12 - klo:21:09 »
Lainaus
Paljonkos tuosta pumpun sähkönkulutuksesta muuttuu lämmöksi ja onkos se laskettu lämmöntuottotehoon vai onko se boonusta? Siis jos pumppu sijaitsee paikassa joka hyötyy lämmityksestä?

Siirtyy pitkälti pumpattavaan kylmäaineeseen.

peki

  • Vieras
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #2 : 10.01.12 - klo:22:43 »
Jos kannet on suljettu ja sisäinen varaaja niin sinne sitten.

Poissa obremo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #3 : 10.01.12 - klo:23:54 »
No ei se lämpö nyt kuitenkaan ihan kokonaan lämmityskiertoon mene. Jonkinlaisen kuvan saa kun kokeilee kädellä kompuraa tunnin käynnin jälkeen (jos pystyy). Myös hyvin eristetyn pumpun kuori lämmittää tilaa ihan kohtuullisesti.

Meillä pumppu on n.25m2 huoneessa, jonka se lämmittää sujuvasti 18 asteeseen ilman muita lämmönlähteitä. Luulisi muutaman sata Wattia hukkaavan suoraan ympäröivään ilmaan.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #4 : 11.01.12 - klo:16:51 »
Laitoin tänään 1-wire anturin mittaamaan imukaasun lämpötilaa käyntijakson aikana ja samalla laitoin toisen anturin MLP:n sisään vapaaseen ilmatilaan kompuran viereen kun sattui olemaan ylimääräinen anturi samassa nipussa. Käyntijakson aikana tuo anturi kohosi maksimissaan hieman yli 20 asteeseen (tarkka lukema taisi olla 20,4C). Teknisessä tilassa pumpun ympärillä oli 19C.

Tietenkin käyttövettä tehtäessä kompura lämpeäisi enemmän, mutta ainakin Danfossin pumppu on sen verran hyvin eristetty, että käytännössä tuo lämpö menee sitten joko lämmityskiertoon tai kaivoon. En usko, että huonetilaan tulee MLP:n kuorien läpi juurikaan lämpövirtaa. Putkitukset tietenkin hohkaavat lämpöä ympäriinsä, joka on paljon suurempi lämpöhukka.

Liekö sitten mäntäkompuroissa enemmän hävikkiä vai mitä? Mulla siis Copelandin scroll.

peki

  • Vieras
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #5 : 11.01.12 - klo:22:55 »
Mulla pumpun sisällä lämmöt noin 30c. Taitaa tulla vuoto kyllä putkista enemmän kuin eristetystä kompurasta.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #6 : 11.01.12 - klo:23:00 »
Lainaus
Mulla pumpun sisällä lämmöt noin 30c. Taitaa tulla vuoto kyllä putkista enemmän kuin eristetystä kompurasta.

Mulla ei ole kyllä kompura eristetty... Mutta alhainen lämpötila johtuu mulla varmasti siitäkin kun lattiakierrossa pyörii 21-22C vesi. Käyntijakson aikana kovimmillaan 27C. Eikä ole käyttövettä otettu käyttöön.

peki

  • Vieras
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #7 : 11.01.12 - klo:23:15 »
Onks sulla joku jäätymisen esto päällä ;D

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #8 : 12.01.12 - klo:09:53 »
Lainaus
Onks sulla joku jäätymisen esto päällä ;D

Eikös näitä tuurilla ajella?  ;D

Autotallinoven edusta taitaa olla talon kylmin paikka ja siellä heti ylätiivisteen päältä pintalämpömittarilla mitaten mentiin noissa viimeviikkoisissa -15 pakkasissa vähän alle kymmenen (+) asteen. Oven edustalla on laatassa ll-putkea tiheämmin eli eiköhän se riitä kovillakin pakkasilla pitämään lämmöt plussan puolella kun ei pihistele virtauksen kanssa. Autotalli on tällä hetkellä samaa ilmatilaa muun talon kanssa kun en ole ehtinyt vielä palo-ovea asentaa. Eristykseltään tallin seinät ovat ihan samaa luokkaa kuin muukin torppa eli u-arvo 0,14. Ovi taas on tuollainen Turnerin päivä paistaa läpi malli, mutta pysyy se tallikin kuitenkin 17-18C lämmöissä tuolla samalla kiertovedellä kuin muukin talo. Tuota oven välitöntä läheisyyttä lukuunottamatta. Sitten kun on valmista niin tallin lämpötila saa elää sillä logiikalla, että siellä kiertää sama ll-vesi kuin muuallakin ja virtausta ei rajoiteta. Tällä tavalla saan ymmärtääkseni viileää paluuvettä vaikka joitain talon muita piirejä olisi termostaateilla suljettu.

Eli kai siitä eristämisestä jotain hyötyä oli...

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #9 : 12.01.12 - klo:10:07 »
Joo, en tarkoittanut putkien lämmönhukkaa vaan sitä mimmoinen on kompuran "hyötysuhde" siis paljonko sähköstä menee oikeaan paikkaan=veteen putkessa vs. ilmaan kompuran ympärillä.

Mulla on IVT:ssä kompuran ympärillä musta "säkki" ja lootan seinissäkin vielä jonkun verran eristettä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #10 : 12.01.12 - klo:10:57 »
Lainaus
mimmoinen on kompuran "hyötysuhde" siis paljonko sähköstä menee oikeaan paikkaan=veteen putkessa vs. ilmaan kompuran ympärillä.

Kyllä se suht tarkkaan kaikki menee vedenlämmitykseen.
Kompressorin moottorissa on imukaasujäähdytys joten käämeissä ja raudoissa magneettikentän häviöistä muodostuva hukkalämpö siirtyy suoraan kylmäainehöyryyn.
Myöskin akselilta saatava hyötyteho siirtyy lämmityskäyttöön koska tuolla hyötyteholla nostetaan kylmäainehöyryn painetta että kylmäaineen lauhtumislämpötila nousee käyttökelpoisiin lukemiin.

Tosin tuon mekaanisen akselitehon osuus hyötysuhteesta menee yli ymmäryksen,ehkä se on sama kuin verkosta otettava sähköteho eikä varsinaisesti paranna hyötysuhdetta mutta on tarpeen kylmäaineen kierron ja lämpötilamuutoksien aikaansaamiseksi.

Vanhassa Copelandin mäntäkompressorissa on litran-parin öljytila alimpa ja sitä lämmittää joko jatkuvasti tai kompressorin seistessa 20-40watin sähkövastus.
Taukojakson aikana kompressorin ulkopinta tuntuu aika lämpimältä tuon öljynlämmityksen takia.

Uskoisin että käyntijakson aikana eniten kompressorin ulkovaippaa lämmittää kuumakaasukanavista johtumalla siirtyvä lämpö.

Nämä havainnot siis mäntäkompressorista,scrolleista ei ole tietoa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Paljonko kompressorista tulee lämmönhukkaa?
« Vastaus #11 : 15.01.12 - klo:19:35 »
Laitetaas tähänkin tämä käppyrä kun sopii hyvin aiheeseen:



Eli sinisellä viivalla esitetty lämpötila on mitattu käyntijakson aikana kompuran vierestä pumpun sisältä vapaasta ilmatilasta. Teknisessä tilassa 19C lämmintä. Eli pumpun kuorien sisällä lämpötila käy jopa viileämpänä kuin huonelämpötila.