Löysin tietokoneen syövereistä EED:n asennustiedoston niin pääsettekin jo nyt nauttimaan teoreettisesta statistiikasta.
Tässä nyt siis kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen 100m kaivolla ja 0,51l/s virtauksella. Toinen 200m kaivolla ja virtauksella, jolla tulee sama painehäviö kuin 100m tapauksessa (eli pienempi virtaama). Kummassakin tapauksessa lämmitetään 15 000kWh/a lämpökertoimella 3 (Sulpun mitoituksen mukaan 100m kaivo).
100m:
BASE LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) [°C]
Year 1 2 5 10 25
JAN 8,86 1,94 1,52 1,36 1,21
FEB 8,86 2,09 1,71 1,55 1,40
MAR 8,86 2,96 2,59 2,43 2,29
APR 8,86 4,00 3,66 3,50 3,36
MAY 8,86 5,46 5,14 4,98 4,84
JUN 8,86 8,16 7,85 7,70 7,56
JUL 8,86 8,33 8,04 7,89 7,74
AUG 8,86 8,42 8,14 8,00 7,86
SEP 6,35 5,98 5,72 5,57 5,44
OCT 5,16 4,84 4,58 4,44 4,30
NOV 3,80 3,51 3,27 3,13 2,99
DEC 2,54 2,29 2,05 1,91 1,78
200m:
BASE LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) [°C]
Year 1 2 5 10 25
JAN 9,71 5,18 4,96 4,86 4,75
FEB 9,71 5,31 5,10 5,00 4,90
MAR 9,71 5,89 5,70 5,60 5,50
APR 9,71 6,59 6,41 6,31 6,21
MAY 9,71 7,56 7,39 7,29 7,19
JUN 9,71 9,35 9,18 9,09 8,99
JUL 9,71 9,44 9,28 9,19 9,09
AUG 9,71 9,49 9,33 9,24 9,14
SEP 8,04 7,85 7,70 7,61 7,51
OCT 7,27 7,10 6,95 6,87 6,77
NOV 6,38 6,23 6,09 6,00 5,91
DEC 5,56 5,43 5,29 5,21 5,11
Eli onhan noissa eroja. Otetaanpa vielä vaikkapa 120m kaivo mukaan vertailun vuoksi...
120m:
BASE LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) [°C]
Year 1 2 5 10 25
JAN 9,03 1,54 1,18 1,04 0,90
FEB 9,03 1,75 1,41 1,27 1,13
MAR 9,03 2,72 2,40 2,26 2,12
APR 9,03 3,88 3,58 3,44 3,30
MAY 9,03 5,48 5,20 5,06 4,93
JUN 9,03 8,44 8,17 8,04 7,90
JUL 9,03 8,58 8,33 8,19 8,06
AUG 9,03 8,66 8,42 8,29 8,16
SEP 6,27 5,95 5,72 5,59 5,46
OCT 4,98 4,71 4,48 4,36 4,23
NOV 3,51 3,27 3,06 2,93 2,80
DEC 2,17 1,95 1,74 1,62 1,49
Tässä nyt näkyy paremmin se, mistä yritin varoittaa... Eli siis jos keruuliuospumppu on jollain tietyllä kaivolla turbulentin ja laminaarisen virtauksen rajamailla niin parinkymmenen metrin ylimitoituksella tulee epäedullisemman virtausmuodon takia alhaisemmat keruun lämmöt kuin matalammalla kaivolla... Jos ylimitoitus on räikeä (kuten tässä 2x yli tarpeen) niin hitaammallakin kierrolla pärjää. Itse tosin laittaisin (ja laitoinkin) ne kolmisen donaa johonkin muuhun käyttöön...
Sitten on vielä se kuvio, että jos pumppu on ylimitoitettu suhteessa kaivoon niin on erityisen tärkeää, että virtaus on turbulenttia. En ole aivan varma onko omassa tapauksessa virtaus turbulenttia vai laminaarista. Laskennallisesti mennään rajamailla. Olen koittanut mm. stetoskoopilla kuunnella, mutta en kyllä osaa siitä arpoa missä mennään. Sattuisiko joku tietämään tuon selvittämiseksi jonkin testin?