Eli joulukuun pakkasjakson kaivon lämmöt oli meno -3.2 ja paluu noin -1,6c, siitä ne sitten lähti kipuamaan alaspäin pakkasjakson kovetessa ja pidentyessä!
Lämmöt 5min välein, pumppu lämmitti käyttövettä ja sitä ennen seisoi ja jäi seisomaan saavutettuaan !
Klo 18.48 alkoi, loppui klo 19.18
GT1 23.2 Tavoite, nyt 24.1, 24.3 , 24.8 , 24. 9 pysyi siinä loppuun asti
GT2 -5.1C ulkolämpötila
GT3 tavoite +51.5C, alussa 47.4 , 48.9 , 50.3 , 51.9 , 53.9 , 54.9 ,55.8
GT6 84.7 , 88.1 , 91.4, 94.5 ,98.5 ,101.3,103.8
GT8 48.7 , 50.3 , 51.9 ,53.3 ,55.3 , 56.3, 57.3,
GT9 44.9, 46.6 , 48.2 , 49.6,51.3 , 52.9 ,54
GT10 PALUU Maasta -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 siinä pysyi
GT11 MENO Maahan -1,9 siinä pysyi
Ei ollut lämmitys tarvetta lattioissa joten pumppu jäi seisomaan noin kello 19,18. Arvot siis 5 min välein, otan samat lukemat kunhan alkaa puskemaan lattioihin lämpöä . Ja en kerenny ihan lähtötilanteeseen mutta tuskin haittaa!
Lattiaa lämmittäessä tuo meno lattiaan on maksimissaan ilman apu vastusta noin 32,5C ja paluu 5C vähemmän
Lattia piirin kiertovesi pumppu on 3 ja kalliopiiri samoin. 138m syvyys, 7m syvyydessä kallio. Muutin joulukuussa lattia piirin pumpun 3 --> 2 , jolloin ero oli noin 7.1C , mutta meno nousi vain 0.5C .
kylmäaineena alkoholi
Tässä nyt näitä lattia piirin lämmitys lukemia, alussa lämmitti myös käyttö vettä!
17.04 17.09 17.18 17.30 17.42 17.52 18.02 18.25 18.45 18.55 19.18
GT1 22.3 22.5 23.2 23.6 22.9 23.5 23.9 24.2 24.4 24.5 24.6
GT2 ULKO LÄMPÖTILA +2.4C
GT3 50.6 50.1 56.3 51.2 50.4
GT6 35.9 53.9 59.2 83.9 90.9 74 69 66 65.8 65.8 65.8
GT8 22.8 28.2 28.5 53.7 30.0 29.2 29.2 29.8 29.5 29.5 29.6
GT9 22.9 22.5 23.2 53.9 23.5 23.6 23.9 24.3 24.5 24.6 24.6
GT10 4.6 1.2 0.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.8 -1.1 -1.3 -1.3 -1,4
GT11 6.4 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -3.2 -3.4 -3.5 - 3.5 -3,6
klo 19.45 20,45 21.50
GT1 24.8 25.2 25.5
GT6 65.8 65.8 66.3
GT8 29.6 30,1 30.4
GT9 24.6 25,2 25.5
GT10 -1.5 -1,7 -1.8
GT11 -3.6 -3,9 -4.0
Pysäytys lämpötila on +25.7C , kohta PUMPPU PYSÄHTYI 21.58
GT10 Kalliosta palaava
GT11 Kallioon menevä
GT6 Kompuran lämmöt
GT8 Lattiaan menevä pumpulta
GT9 Lattiasta tuleva pumpulle
Kytkentä erotus 4 astetta ja talossa neliöitä 201m2 , kuutioita 532m3. Hirsitalo , joten aikaa menee ennen kuin koko massa taas lämpenee. Viime vuorokauden käyntiaika oli 10h , keli +0C .
Millekkäs arvot näyttää?