Tarkkaillaan tilannetta - voi olla, että asennuttaa meikäläisen kaivoon sulanapitokaapelin...
Minä en sinuna hätiköisi jos nesteet paisuntasäilössä pysyvät. Tuossa lopputyössä on mainittu muitakin tyypillisiä syitä jäätyneille kaivoille(s. 24):
- Väärinlaskettu kiinteistön energiantarve
- Liian optimistinen olettamus kallion lämmönjohtokyvystä
- Maaosuus pitempi kuin oletettu, eikä kaivoa ole syvennetty vastaavasti
- Pohjavesi syvemmällä kuin oletettu, jolloin aktiivisyvyys on ihan muuta kuin laskelmissa käytetty
Juu, ei hättäillä - tutkitaan/tarkkaillaan tilannetta...
Raportissa ja yllämainituista asioista huolimatta fakta on se, että pitkä putkiosuus on se ongelma.
Pitkä putkiosuus porakaivossa, jossa on vettä, jäätyy pitkillä pakkasjaksoilla, kun pumpulta lähtevä liuos on lopputalvesta -3...-4 asteista lämmityssyklit pitkiä.
Jäätyminen nopeutuu, kun jää puristaa putkia ja alkaa haittaamaan liuoksen virtausta - pumpulta lähtevän liuoksen lämpötila voi olla jopa -5...-6 asteista.
Tuohon 2 jäätulppaa ja veden paine - teoriaan en hevillä usko, ainakaan omassa tapauksessa - kaivolta tuleva liuos ei ole koskaan ollut miinusasteista.
Lämpöpumpun optimointi tällaisissa tapauksissa on tärkeä - alhaisemmilla Huone- ja lämpökäyräarvoilla (lattialämmitys) on suuri vaikutus.
Säädetty kuitenkin niin, että huonelämpö pysyisi n. 21 asteessa.
Tarkoitushan kuitenkin on, että kotona ei tarvitsisi palella...
Patteritalossa tilanne olisi eri ja ehkä "haastavampi", mm. korkeampien "pyyntöjen" takia...?