Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivo hyytyy?  (Luettu 40275 kertaa)

Poissa MPa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • LämpöässäV10/2004
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #40 : 22.01.07 - klo:09:29 »
Lainaus
Tulominimi 1.1 astetta.
Paluu kaivolle ekaa kertaa miinuksellle -0.3 astetta.


onpas pieni ero?
olet varmaan kalibroinut anturit?

mulla on nyt -20 pakkasilla tulo 1,5-2,5 ja meno -2,5
sama ero pysyy kokoajan n.3-4asteen paikkeilla ympäri vuoden,kesällä se on vieläkin suurempi koska pumppu käy vähemmän
Anturit ovat tavallisia sisälämpömittareita jotka olen laittanut kupariputken kylkeen eristeiden alle

kalibrointi vinkki:
ota paineilmapullo tai elektroniikan puhdistukseen käytettävää spraytä
käännä pullo ylösalaisin siitä saat kylmää ponnekaasua
suihkuta anturiin ja silloin kun anturi alkaa vetämää huuruun siinä on 0c-kohta
« Viimeksi muokattu: 22.01.07 - klo:09:31 kirjoittanut MPa »
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #41 : 22.01.07 - klo:09:31 »
Lainaus

Onko tuo tavanomainen  delta T kylmäpiirissä ?  Paljonko kylmäpiirin nopeus ?

Paljonko on paluulämpö kompuralle varaajalta nyt ?


Tuo on mitattu langattoman "sääaseman" antureilla suoraan maapiirin putkien eristeen alta (piitahnaa välissä).

Alalämmöt olivat (noiden minimien saavuttamisen aikaan) välillä 24-34 astetta, nyt nostin alaminimiä 26 asteeseen, eli alalämmöt 26-36 välillä. Tämä koska ylälämmöt rupesivat laskemaan pitkän käyntijakson aikana, nyt ylälämmöt tulistuksen ansiosta 53-56 astetta.

Koska tässä on sisäänrakennettu varaaja, niin kompuralle paluulämpöjen mittailu vaatisi "konepellin" alle menoa.

Jani

Edit: MPA:lle  Juu en kalibroinut (huokaus). Yleensä teen sen vesi/jääseoksella-> 0 astetta. Mutta arvaa oliko lunta tai jäätä maassa  :-[

Nuo muistiin jääneet minimit ovat tosin sellaisia minimeitä, jotka jäävät muistiin vaikka kyseessä olisi vain yhden sekunnin "mittausvirhe"...ex. mittari nollasi aina itsensä sähkökentässä, kun MLP käynnistyi (anturin johto ja MLP:n virtajohto kulkivat vierekkäin)

« Viimeksi muokattu: 22.01.07 - klo:18:00 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #42 : 22.01.07 - klo:10:28 »
Pakkasta -21 ja LÄ T8 vetelee pitkiä käyntijaksoja, pitää lyhyehkön tauon ja taas lähtee.

(700L varaajan pohjalla ("kinkkumittarissa") lämpö maks 28 astetta kun lämpöpumppu pysähtyy, menovesi 30 astetta)

Kaivolle menee kylmimmillään noin -1 asteista ja paluu on ollut vielä plussalla.

(sisälämpö 23-24 astetta ... leivinuuni osasyyllinen ...)

Eli meillä pelaa nyt ihan hyvän näköisesti. Ja koputan puuta.
« Viimeksi muokattu: 22.01.07 - klo:11:19 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa tomimjs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Bentone CTC 8,5 kivitalo 172m2/600m3
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #43 : 23.01.07 - klo:21:30 »
20 h/vrk pumppu nyt pyörii, pakkasta on ollut about 20. meno kaivolle -3 ja paluu 1 tai 0 (nämä lukemat siis pumpun omasta loggerista). Siihen näyttää vakiintuneen, eikä muutu pitkänkään käyntijakson aikana. Ehkä jotain talon kosteudesta ja energian tarpeesta, että sisälämpö on 21-22 ja menovesi lattialämmitysverkostoon 32-40 ast.

Poissa Mipo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #44 : 06.01.08 - klo:19:05 »
Onko jollain oikeasti kaivo joskus jäätynyt? Jos on, minkälaisissa olosuhteissa näin kävi?

Itsellä alkaa olla hieman huoli jäätymisen mahdollisuudesta, sillä meillä noin 220 neliön rintamamiestalossa käy näillä -5 --10 asteen pakkasissa IVT+C9 käytännössä taukoamatta ja kylmäpiirin meno on koko ajan alle nollan (~0,4C) ja paluu ~4,7C. Vastukset eivät ole käyneet päällä.

Lämpökäyrä on suht maltillinen 1,8 ilman hienosäätöjä ja talossa on lämpötilana jotain välillä 20-21C. Nostin tänään alkoholin pumpun tehoja tappiin ja vielä on näkemättä sen vaikutus käyntiaikoihin. Kaikki sihdit on puhdistettu ja lattialämmitys on käytännössä nyt kuristamaton, jotta talossa saadaan pidetty em. sisälämpötila.

Kaikki kommentit ja neuvot otetaan kiitollisuudella vastaan.

Mipo
« Viimeksi muokattu: 06.01.08 - klo:20:34 kirjoittanut Mipo »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #45 : 07.01.08 - klo:10:50 »
Ei mitään hätää, kun kaivosta tulee noinkin lämmintä vettä.
Mittaa silti joskus maasta tulevan vesteen lämpötila jollain muullakin mittarilla.
Jonkun digi-ulkolämpömittarin nappianturi vaikkapa vaseliinilla tai silikonipastalla putkeen kiinni ja päälle vahvasti eristettä, että mittari lukee todellakin putken pinnan lämpöä. Pumppujen omissa mittauksissa voi joskus olla virheitäkin!

Poissa Pete H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #46 : 20.01.08 - klo:19:45 »
Lainaus
Onko jollain oikeasti kaivo joskus jäätynyt? Jos on, minkälaisissa olosuhteissa näin kävi?

Mipo

Täytyy tunnustaa, että meillä on joka talvi (alkaen 2003-2004) kaivo ainakin osin jäätynyt kovilla pakkasilla, meno tippuu -8 paikkeille ja paluu -2 - -3 (nyt nollakeleillä 0 ja -4 lämmityksellä). Lämpökaivo on 175 m, josta 40 metriä teräsputkella, mikä olisi näemmä pitänyt kompensoida täysin. Talo ja lämmitettävä AT sijaitsevat Oulun seudulla, lämmin pinta-ala 245 m^2, ja pumppu Nibe 1210 8.5 kW on pyörinyt viime vuonna 3300 tuntia (eli lämmitysenergiaa on mennyt 30 MWh).

Vielä ei ole onneksi putket nousseet kaivosta, joten   maapiirin liuosten kanssa "läträys" on ollut suurin ongelma (jäätyessä lasketaan nesteitä/paineita pois ja suojan aikaan lisätään). Mietin keinoja estää ongelma ja helpoimmalta näyttäisi ottaa Niben käyttämättömät 3*1 kW:in vastukset käyttöön pakkasilla.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #47 : 21.01.08 - klo:15:52 »
Lainaus
Mietin keinoja estää ongelma ja helpoimmalta näyttäisi ottaa Niben käyttämättömät 3*1 kW:in vastukset käyttöön pakkasilla.
Ennen kuin alat lämmittää suoralla sähköllä kannattaisi kokeilla paria seikkaa.
Kaivo ei todennäköisesti jäädy koko pituudeltaan vaan mieluummin yläosastaan, minne kylmä vesi kevyempänä nousee, ehkä vain teräsputken osuudelta.

Laita maapumppu jatkuvalle käytölle, tällöin tasoittuvat lämpötilaerot kaivon ylä- ja alaosan välillä ja jäätymisriski pienenee.

Anna kaivon jäätyä mutta ota nesteen laajenemiset ja kutistumiset hallintaan laittamalla suuremmat paisunta-astiat tai kytke pienempiä useampi rinnan.

Tämä nestepinnan suuri vaihtelu jäätymistilanteessa johtuu siitä, kun kaivo jäätyy joltain osuudelta umpijäähän niin jää laajetessaan puristaa putkia ruttuun ja vastaava määrä nestettä pyrkii paisunta-astiaan.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #48 : 22.01.08 - klo:13:18 »
Tässä ruotsinkielinen 55 sivuinen tutkimusraportti jäätyneistä lämpökaivoista:
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf

Raportin loppuosassa sivulta 39 alkaen tapauskuvauksia.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Re: Lämpökaivo hyytyy? JA APUA TARVITAAN!
« Vastaus #49 : 02.04.08 - klo:10:17 »
Lainaus
Täytyy tunnustaa, että meillä on joka talvi (alkaen 2003-2004) kaivo ainakin osin jäätynyt kovilla pakkasilla, meno tippuu -8 paikkeille ja paluu -2 - -3 (nyt nollakeleillä 0 ja -4 lämmityksellä). Lämpökaivo on 175 m, josta 40 metriä teräsputkella, mikä olisi näemmä pitänyt kompensoida täysin. Talo ja lämmitettävä AT sijaitsevat Oulun seudulla, lämmin pinta-ala 245 m^2, ja pumppu Nibe 1210 8.5 kW on pyörinyt viime vuonna 3300 tuntia (eli lämmitysenergiaa on mennyt 30 MWh).
Kaivo on tosiaankin vähän alimitoitettu.
Kotipaikkakunnallasi kaivon aktiivisyvyydeksi juuri ja juuri ilmeisesti riittäisi tuo 175 metriä, mutta sen tulisi tosiaankin olla aktiivisyvyyttä.
Pumppukin on siinä alarajoilla tehonsa puolesta.
Riittääkö tosiaankin pumpun teho kovimmilla pakkasilla pitämään talosi lämmön 21 asteessa ilman sähkövastuksen aputehoa.?
Olisiko Sinulla mahdollisuutta parantaa jossain lämmöneristystä?

Lämpökaivolla on ikävä ominaisuus: sen ympäristössä lämpö alenee muutamassa vuodessa noin 1... 1,5 asteen verran
ja kaivon tuotto siis vähenee ensimmäisten viiden vuoden aikana hiukan.
Paikkakunnallasi tuo alenema tarkoittaa prosenteissa noin 20% laskua tehonsaannissa ensimmäisten 5 -vuoden aikana.
Sitten tilanne vakiintuu ja laskua ei enään tule Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan.
Tutkimustulos soveltunee silti meillekin, vaikka etäisyyttä Sveitsiin on.

Älä kuitenkaan huolestu liikaa. Ei ongelma voittamaton ole!
Jos oikein tiukalle menee, porauta toinenkin kaivo tontillesi ja kytke se toimimaan nykyisen kaivon rinnalle.
Toisen kaivon tulisi olla yli 15 (tai jopa yli 20) metrin etäisyydessä nykyisestä kaivosta. Toisen kaivon ei tarvitse olla yhtä syvä.
Tasaa lämpötilaerot kuristamalla virtauksia niin, että molemmista kaivoista tulee suunnilleen saman lämpöistä vettä.
Mittauksen voi tehdä myöskin niin, että laskee kosteuseristetyn, pitkällä johtimella varustetun mittausanturin kaivon veteen.

On vahinko, että pumppukauppiailla on kiusaus tarjota hiukan alimitoitettuja laitteita / kaivoja, jotta voittaisi tarjouskilvassa.
Omakotirakentajat, varokaa alimitoitusta ja varsinkin keruupiirin alimitoitusta!
Ylimitoittamisesta ei ole muuta vahinkoa, kuin se hiukan korkeampi hinta. Sillä saa kuitenkin huolettomat yöunet!

Taasenkin pyytäsin yhteiskuntamme viranomaisia auttamaan rakentajaa,
joka ei tosiaankaan voi olla asiantuntija kaikessa rakentamiseen liittyvässä.
Määräyksiä, vaatimuksia ja rajoituksia ja jopa uhkauksia viranomaisemme kyllä osaavat antaa. Auttakaa myöskin!
Yhteiskunta jättää suomalaisen rakentajan ihan yksin tekemään hänelle suuria ja vaikeita ratkaisuja.

Poissa Pete H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #50 : 02.04.08 - klo:21:36 »
Kiitoksia vinkeistä. Olikin mielessä, että pitäisi päivitellä tietoja näin lämmityskauden loputtua.

Pumpun teho riittänee -20 paikkeille (tehokulutus n. 8.5 kW => kaivosta n. 6 kW cop 3.5:lla), mutta itse jäätymisongelma alkanee -12 paikkeilla parin päivän viiveellä (vastaavasti 4.6 kW => erotus 1.5-2 kW "ongelmattomaan" tilanteeseen). Äkikseltään laskettuna 2. kaivo olisi n. 40 + 50 ~100 m syvä. Normaaleina talvina sähkövastus on ollut 60-80 tuntia päällä eli alle 200 kWh on mennyt. Helmikuun 2007 alle 30 pakkasella pumppu käytti jonkun tunnin myös 4 kW vastuksia päällä.

Tsekkasin LP-optima mitoituksen joka oli tehty tuolloin 2003 tosin eri pumppumerkille, ja tässä oli mitoitus 35 MWh ja 180 metriä, mutta eipä silloin ainakaan itsellä ollut tietoa että maaosuus teräsputkella olisi kannattanut olla ottamatta huomioon aktiivisyvyyden laskennassa. Nibenkin sen aikaisessa ohjeessa oli mitoitussuositus 130-150 m ja 10 kW:sellekin max. 170m:-). Onneksi nykyään on tietoa paremmin tarjolla, olisi pitänyt säästää LÄ:n ja IVT:nkin (olikohan 7 kW ja 130 m) mitoituslaskelmat tallessa mielenkiinnon vuoksi.

Viime kirjoituksen jälkeen olen laitattanut viherhuoneeseen ILP:n etenkin jäähdytyksen vuoksi, mutta eiköhän tuo lämmitäkin ihan kohtuu cop:lla ja säästö MLP:ltä on kenties 3-4MWh:n luokkaa. Tällä hetkellä näyttää, että olen voinut tiputtaa menoveden lämpötilaa 2 asteella. Niben kiertovesipumpun rinnalle ois tarkoitus laittaa säätyvä pumppu, mutta paikka on vielä hakusessa, tod. näk ennen khh+ph jakotukin menoa (eli paikka 1 tuon mukaan: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3877.0 ). Lattialämpövettä on pitänyt pitää korkeammalla, jotta pesutiloissa olisi siedettävä lattialämpö myös pakkasilla, kun kv-pumpun kierrätys on heikoimmillaan, joten ehkäpä tuokin auttaisi osaltaan.

Muita keinoja on sitten myös tullut mietittyä: "sähkövastushuijausta" eli asteluvut kompuran ja sähkövastuksen käynnistykselle pieneksi ja käynnistyväli pitkäksi, tuli kokeiltua talvella mutta ainakin vielä kasvanut sähkönkulutus hirvitti enemmän kuin ajatus lämpöputkista jään puristuksissa.. Tuota kaivopumpun kiertoa pitää kokeilla ensi talvena. Toisen kaivon porauttaminen taitaisi maksaa ainakin 3500 (40*45 +60*28 + muut kulut), paikkakin >20 m:n etäisydelle tulisi etupihalle, joten tuota pitää tuumata tarkaan. Muut vaihtoehdot ovat ILP 2-kerrokseen (kesällä helposti +30, joten sekin tulisi hoidettua) tai VILP autotalliin, jahka niiden pitempiaikaisesta luotettavuudesta on jotain tietoa (säätäminen voisi olla "mielenkiintoista"). IV-koneenkin vois vaihtaa paremman hyötysuhteen omaavaan, AT:hen kosteudenpoistaja (tai sitten vanha IV-kone sinne) ja oven tiivistystä paremmaksi (ensi kesänä sitten..). Lämpöeristystä on paha parantaa muuten kuin yläpohjan puhallusvillaa lisäämällä.

Onneksi on kesä tulossa ja voipi miettiä rauhassa toimenpiteitä ennen ensi talvea. Paha jos tulee kerrankin "normaali-talvi":-).
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:14:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #51 : 02.04.08 - klo:22:00 »
Mietin tässä, olisiko aurinkopaneelista liian matalan lämpökaivon apuriksi. Myös meillä kaivo ja pumppu ovat joskus aika kovilla pitkillä pakkasilla.

Lämpökaivosta saadaan imettyä tietty lämpömäärä vuodessa järkevillä kustannuksilla ja hyötysuhteella. Jos kaivon ympärivuotinen kuormitus on suuri, totta kai pitkillä pakkaskausilla saatetaan joutua tilanteeseen, jossa kaivo jäätyy ja jolloin matalan keruulämpötilan takia hyötysuhde laskee tuntuvasti.

Aurinkopaneelista ei ole apua juuri marraskuusta helmikuuhun, jolloin lämpöä tarvitaan enemmän.

Jospa keruupiiriin neste kiertäisi pienen varaajan kautta, jota aurinkopaneeli lämmittäisi termarin ohjaamana? Nesteen kierron tämän varaajan kautta voisi sulkea talvella kokonaan. Varaajaa tarvittaisiin, koska keruuneste ei kierrä maapiirissä koko ajan. Jos keruuneste olisi koko ajan liikkeessä, riittäisi tietenkin pieni lämmönvaihdin (vaikka tällainen Pahlénin vaihdin, jollainen meillä lämmittää hyvällä menestyksellä uima-allasta patteripiirin paluulämmöllä).

Hyötynä olisi se, että aurinkoenergiaa varastoituisi lämpökaivon ympäristön peruskallioon. Toki kaikki varastoitunut lämpö ei välttämättä päätyisi talvella oman tuvan lämmittämiseen, koska liikkuva pohjavesi kuljettaisi lämpöä myös muualle. Mutta samapa tuo, tärkeintä on nostaa kaivon vuotuista lämpömäärää niin, ettei alimittainen kaivo enää jäätyisi.

Aurinkopaneeliksi kävisi vaikkapa tällainen Sailorin toisessa viestiketjussa esille tuoma saksalaisvehje.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #52 : 03.04.08 - klo:08:14 »
@ PeteH

En näe tuossa sinun tapauksessasi muuta mahdollisuutta kuin uusia maapiirin putket ja porauttaa OLEMASSAOLEVAA reikää 30-40m syvemmäksi. Uskoisin että porari löytää noille vanhoille putkille uuden kodin ja saat sitä kaivon lämpökapasiteettia sinne mistä siitä on eniten hyötyä.

Kaikki muut vaihtoehdot (pl. se sähkövastus) tuntuvat vähän "purkkavirityksisltä". Tietysti yläkerran ILP viilennystä varten auttaisi osaltaan lämmityspuuhissakin, jos sen nyt joka tapauksessa hommaat?

Oletko mitannut narulla missä kohtaa veden pinta on?

Onko tuon Nibesi lämpöteho 0/35 asteella 8,5 vai 12 KW?

Jani
« Viimeksi muokattu: 03.04.08 - klo:08:15 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #53 : 03.04.08 - klo:16:05 »
En jaksanut lukea koko viestiketjua, mutta mikäli tontilla on tilaa, niin laita parisataa metriä keruuputkea pihalle, niin pitäis lämmöt nousta uusille asteille. Eikä maksa paljon!

-Santeri-
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa Pete H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #54 : 03.04.08 - klo:20:49 »
Tuon maapiirin kanssa on vain se ongelma, ettei 200 m (eli 300 m2) mahdu takapihalle kuin hätätapauksessa (kapeneva tontti ja keskeltä menee viemärilinja), 70 m mittasin talvella 1 m:n putkivälillä menevän ilman viemärin ylitystä. Vaimo tais jo silloin ehdottaa miettimään muita vaihtoehtoja, kun alkaa piha olla valmis. Sama ongelma on toki lisäkaivollakin, uusi kaivon paikka pitäis tuoda aika kauas vanhalta kaivolta.

Tuo kaivon jatkoporaus oli ainakin itselle uutta, onko noita tehty ihan oikeastikin? Tuossa ruotsalaisessa selvityksessä taidettiin useassakin paikkaa porata uusi kaivo, tai sitten ruotsin kielitaitoni on entisestäänkin ruostunut. Luulisi, että tuo jatkaminen olisi edullista ainakin mikäli maaosuus on pitkä. Nibe on 8.5 kW:n versio ja näyttäisi olevan juuri se teho minkä -2 asteesta saa 40 asteiseksi lämmitysvedeksi effektdatan mukaan (0/30 => 10.33 kW).

Noiden lisäinvestointien kannattavuuskin on siinä ja siinä, laskin joskus aiemmin että 3000 kWh:n lisäsähkökulutuksen korvaaminen saisi maksaa korkeintaan nykyhinnoilla 2k*7,5 snt/0,09 (5% korko ja 15 vuoden kuoletus) eli 1700 euroa, joten ainakaan uuden kaivon poraaminen ei vielä kannattaisi. Tosin copin paraneminen taas pienentää muun talviajan sähkönkulutusta...

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Lämpökaivo hyytyy?
« Vastaus #55 : 03.04.08 - klo:22:07 »
En usko että tuo viemärilinja on ongelma, koska itselläni käyttöveden syöttöputki (1,8 metrin syvyydessä) on noin 50 metrin matkalta keruuputkiston alla (syvyys 1 metri). Ja minulla maasta palaavan nesteen lämpötila on alimmillaan -1,5 ja maahan menevä -4,3 astetta.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m